· תיקון פיצוץ בצינור מתחת לבומנייט (בטון)
(טל)מילא הפיצוץ אבל נפלתי על חברת שירותים(של הביטוח) עם אינסטלטורים גרועים במיוחד. לאחר חשיפת הצינור הם רוצים לחתוך אותו ולחבר עם מחבר את שתי הקצוות. איתם אפילו פעולה פשוטה הופכת לקשה. הם מתעקשים להשתמש במחבר(32/32) מסוג ירוד שפורק מבית אחר(לדבריהם). שאלות: 1. האם זו הדרך לבצע את התיקון? אם לא כיצד יש לבצע את התיקון? 2. מה הסוג הטוב ביותר של מחבר?
01.05.2012 14:30חלון חדשהוספת תגובה· חיבור מחדש של צינור אחר פיצוץ
(גיורא)אני מניח שהכוונה לצינור ברזל . קיימות שתי אפשרויות להתחברות מחדש לקטע צינור ברזל ללא הברגה בקצה-1. יצירת תברוגת בעזרת מחרוקת והתקנה של חלק מתוברג.2. שימוש במחבר מיוחד המכונה "קופלונג", אשר מושחל על הצינור (יש ללטש היטב את הצינור קודם להשחלה) ומהודק כך שהאטם בתוכה נלחץ על הצינור ויוצר את האיטום בין המחבר לגוף הצינור החיצוני.קיימים שני סוגי קופלונג- חד צדדי, כשבצד השני קיים תבריג פנימי בקוטר הצינור,או דו צדדי, שמאפשר לחבר שני קטעי צינור ללא הברגה.במקרה שהצינור כבר בשטח כמו אצלך,משתמשים בדרך כלל בשני מחברי קופלונג, כשביניהם מוסיפים קטע צינור חדש.מחבר 32 מיועד עבור צנרת פוליאתילן מצולב ולא עבור צנרת ברזל.בהצלחה
01.05.2012 14:41חלון חדשהוספת תגובה· תודה! מצטער שלא כתבתי אבל מדובר בצינור מים מפלסטיק SP
(טל)01.05.2012 15:03חלון חדשהוספת תגובה· צנרת SP תחת בומנייט
(גיורא)אפשר לחבר מחבר באמצע...בצינור בSP לא מקובל שיש פיצוץ ללא סיבה.בדרך כלל פיצוץ קורה כתוצאה מפגיעה מכנית כלשהי.בהצלחה
01.05.2012 15:17חלון חדשהוספת תגובה· צילמתי את ”התיקון”. הוא שם מחבר שהיה בשימוש
(טל)לטענתו המחבר האפור פחות טוב והבנתי שבד"כ שמים אותו בצינורות מעל פני האדמה. זה נראה שהם לא שמו אפילוסרט טפלון.
אפשר לקבל זאת?
שוב תודה!
01.05.2012 17:19חלון חדשהוספת תגובה· מחבר
(גיורא)המחבר אינו זקוק לחומרים כגון טפלון, אך מה שנראה בתמונה הוא מחבר של צנרת"דרג 10" שמשמשת בעיקר לגינון ולא של צנרת SP כפי שציינת.
01.05.2012 19:13חלון חדשהוספת תגובה· עכשיו הם מסכימים להחליף אותו
(טל)קנינו מחבר שחור שמתאים לתיקונים והם ישתמשו בו.
אני רק מקווה שבחיבור הם לא יפשלו.
02.05.2012 19:16חלון חדשהוספת תגובה