· רטיבות קירות חצוניים
(רועי)שלום
מופיעות התנפחויות צבע בקומה התחתונה של בית פרטי הקירות מבחוץ עם שליכטצבעוני פירקתי מרצפה מחוץ לבית ויש שם רולקת איטום מהיכן יכולה להיכנס רטיבות גם הרובה חודשה יש מצב שהקירות יונקות מים מהאדמה כמו שכמה מומחים אמרו או מהתקרות למרות שאין סימנים בתקרות או יכול להיות שהוא עדיין רטוב מהעבר כי היתה בעית רובה בכל הבית ,כמה זמן קיר צריך ייבוש?
תודה רבה
25.03.2012 13:37חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות בקירות חוץ בבית קרקע, שבילים.
(גבי)שלום רועי,
קילופי צבע שמופיעיםמעל אזור הפנלים לערך מצביעים על קיום רטיבות מתחת לריצוף.הרטיבות יכולה כמובן להתקיים מתחת לריצוף הפנימי או מתחת לריצוף החיצוני. אם מדובר על רטיבות ישנה המצב אמור ללכת ולהשתפר ולא להיפך. לא ניתן לאמוד את זמן הייבוש הנדרש לקיר אך בד"כ מדובר על מספר שבועות, בהנחה שהאזור מאוורר מספיק ושאין רטיבות גדולה מאוד מתחת לריצוף.
בנושא האיטום של השביל המרוצף החיצוני יש לוודא שהקיר החיצוני אטום לגמרי ושקיימת הפרדה מלאהבינו לבין הריצוף והמילוי שמתחת לריצוף. ראה הסברים ושרטוטים במאמר על איטום בתים צמודי קרקע- מרפסות, שבילים, מפתנים.
אם העסק שם אטום לגמרי- כנראה שהרטיבות מגיעה מתחת לשביל, מהאדמה, ומטפסת מעלה בקירות.
בברכה,
גבי
25.03.2012 17:57חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות קירות חיצוניים
(רועי)גבי שלום
האם יש משהו לעשות אם מדובר בחדירת מים מתחת לשביל( יניקה מהאדמה)
או שיש חומר למריחה על הקירות עם ההתנפחויות שימנע זאת ואח"כ לצבוע כי אין רטיבות חמורה כמו שאני רואה בתמונות באינטרנט יש לי התנפחות של צבע ולא התפוררות טיח וכו...
תודה
26.03.2012 15:50חלון חדשהוספת תגובה· תיקון קירות רטובים מצידם הפנימי
(גבי)שלום רועי,
ניתן להסיר את שכבת הטיח הפנימית, לבצע איטום מבפנים בחומר אטימה צימנטי הידראולי, ואחר כך להשלים את שכבת הטיח והצבע. אלא שעבודה זו דורשת מיומנות מסויימת ולא מדובר על מריחה חובבנית של החומר.
שיטת איטום זו מכונה "איטום שלילי". לתאור השיטה ראה מאמר על איטום מרתפים או מקלטים מבפנים.
כמוכן, במקרה שמדובר על קיר שעשוי מבטון יצוק (ולא קיר בלוקים), ניתן לקדוח בו חורים ולהזריק לעומק הקירחומר איטום נוזלי אשר מונע עלייה של רטיבות קפילארית. (ראה מאמר על איטום רטיבות קפילרית).
בברכה,
גבי
26.03.2012 20:59חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות קירות חיצוניים
(רועי)גבי שלום
קבלן אחד אמר לי שמים יכולים לטפס מעל לתיקון הם רוצים לפרוץ בכל דרך האם יש סיכויי שהרטיבותלחות תעלה מעל ל40-50 ס"מ מהרצפה
תודה
27.03.2012 14:33חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות קפילארית מקירות חיצוניים
(גבי)שלום רועי,
רטיבות קפילארית יכולה לטפס לגובה של כ 90 ס"מ לערך. יחד עם זאתאין טעם להכנס לדרמות מיותרות. בד"כ ניתן להסתפק בבצועאיטום פנימי עד לגובה של כ20-30 ס"מ מעל לקו הרטיבות הנוכחי, שבתחתית הקירות הפנימיים.
אפשר אגב לבצע את האיטום גם עם חומר מסוג "זייפקס מגמיקס". ראה מאמר על "איטום קירות בלוקים, איטום שלילי עם זייפקס מגה-מיקס".
בברכה,
גבי
27.03.2012 18:12חלון חדשהוספת תגובה