  • · מהו המפרט הנכון לאיטום מפגש ריצפת בטון עם קיר חיצוני?

    (יהודה)

    שלום גבי. מצטער על אורך השאלה. התייחסותך מאד חשובה לי, והשתדלתי להיות ברור כמה שאפשר.

    אני די מתוסכל מחוסר האונים והעדר מקום מקצועי אחד שברור לך שאפשר לפנות, לקבל תשובה נכונה ולהיות רגוע. לכן אני מקוה למצוא בך סוג של מושיע.

    אני מבקש לברר מהו המפרט הנכון לאיטום מפגש ריצפת בטון עם קיר חיצוני. כל אחד אומר משהו אחר.

    מדובר בבית קרקע עם משטח היקפי מרוצף, כאשר ישנה חדירת מים מהחוץ פנימה שגרמה לעליה קפילרית ברוב קירות החלל המרכזי עד לכדי 40 ס"מ. ברור שחדירת המים הינה מהגינה/מהשטח המרוצף.

    לא בוצע איטום חיצוני כלשהו בתפר האמור.

    לאחר השלב שבו נרים שתי שורות, ננקה ונקלף שאריות, נבצע רולקה כהלכה ונייבש- חלוקות הדעות באשר ל"חתך" האיטום.

    יועץ מומחה שצילם והפיק דו"ח המליץ על חומרים ביטומניים בלבד (פריימר 474 , זפת חמה 75/25 ,פז קרול H ,פז קרול 16 )ומזהיר משימוש בחומרים צמנטיים כמו סיקה טופ 107 דו רכיבי גם אם ב- 3 שכבות. לטענתו חומר זה סופח מים ואסור להשתמש במקום האמור. לי זה נראה מופרך, מה עוד שקבלן איטום מנוסה טען שהסיקה 107 הוא הההחומר לזה.

    הצעתי ליישם גם וגם. סיקה 107 ב 2-3 שכבות ועל זה פריימר וזפת חמה או מסטיגום במריחה. מה דעתך ? יש הצעה אחרת?

    בהמשך לשאלה, בהכנה לאיטום נחתוך את הטיח בדיסק כ- 3 ס"מ מעל קו הריצוף כדי לפגוע כמה שפחות, והשאלה היא כיצד היית מסיים את האיטום בקו הריצוף כדי שיתאפשר תיקון טיח ע"ג האיטום? שהרי אם האיטום הוא בסיקה 107 ,אז אין בעיה.

    האם כדאי לסיים את האיטום בקו הריצוף או שחובה בכל דרך לעלות מעל?

    תודה. בתקוה שלא נשברת ממני.

    • · איטום שביל מרוצף

      (גבי)

      שלום יהודה,

      אין מניעה משימוש בחומר איטום צימנטי כדוגמת סיקה טופ 107, בתנאי כמובן שהעבודה מתבצעת כשורה ובעובי מספק. מצד שני, אם כבר ביקר אצלך יועץ איטום עדיף פשוט לעקוב אחר המפרט שהגיש, במיוחד אם מצורפת לו אחריות.

      לשאלתך: חובה לטפס עם האיטום מעבר לגובה הריצוף. אפשר פשוט לחתוך את הטיח כפי שהצעת ולטפס עם האיטום עד לגובה "הפנל" לערך. ממילא רצוי להדביק אחר כך פנל באזור, מעל הסיקה טופ (או מעל החומר הביטומני).

      ראה גם את המאמר על איטום בתים צמודי קרקע- מרפסות, שבילים, מפתנים. המאמר מפרט את האפשרויות והכשלים האפשריים באיטום שבילים ומשטחים מרוצפים חיצוניים הנושקים אלבתי קרקע.

      לא ציינת אם ישנו תפר התפשטות של ממש בין השביל לקיר וכיצד הורה היועץ לאטום אותו.כמו כן שים לב לדוגמאות ולשרטוטים שבמאמר : תיתכן חדירת רטיבות גם מתחת לשביל כך שאיטום מעליו לעיתים אינו מספק.

      אין בעיה בקשר לריבוי השאלות. נשמח לעזור.

      בהצלחה,

      גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן