הוספת הודעה חדשה
  • · איטום צנרת מזגן היוצאת דרך תקרת בטון

    (דורון)

    שלום,

    מכיוון שמנוע המזגן המיני מרכזי ממוקם עלהגג, יש להוציא את צנרת המזגן דרך התקרה. מהי הדרך המומלצת לעשות זאת על מנת להמנע מנזילות?

    תודה

    • · איטום יציאת כבלים וצנרת מזגן בגג

      (גבי)

      שלום דורון,

      להלן שיטה מומלצת / מקובלת:

      1. יש לחתוך את האיטום בגג בשטח של כ 40 / 40 ס"מ ולהגיע עד לתשתית הבטון.

      2. יש לצקת קוביית בטון או "גבעה" שבמרכזה יעבור הצינור המוליך.לתערובת היציקה יש להוסיף דבק מסוג "לטקס SBR" בשעור 20-30 אחוזים לפחות.

      רצוי להזמין צינור מכופף ממתכת אך ניתן גם לבצע זאת עם צינור PVC. על הצינור להסתיים כלפי מטה בצורת "מקל סבא" כך שמי הגשמים לא יוכלו לנזול ישירות לתוכו.

      3. לאחר ייבוש הבטון יש לבצע אטימה של הבטון עצמו ושל החיבור בין הבטון לצינור המוליך. יש להתחבר היטב לשכבת האיטום הקיימת בגג ולטפס עם האיטום על דפנות היציקה. במקרה שמבצעים את האיטום עם יריעות יש להזהר שלא לחמם את הצינור (PVC). את השלמת האיטום בין הצינור לבטון אפשר לבצע עם מסטיק ביטומני סמיך או עם מסטיק פוליאוריטני כגון סיקפלקס. (אם תפרט מהו סוג האיטום שיש כעת על הגג נוכל להוסיף / לפרט).

      4. לאחר שכל העסק גמור מומלץ גם לאטום את קצה הצינור עם מסטיק פוליאוריטני או קצף פוליאוריטן, בכדילמנוע מרוחות או מזיקים מלחדור פנימה לצינור.

      בברכה,

      גבי

      • · תקן לאיטום צנרת בתקרה

        (דורון)

        תודה רבה על המענה המהיר.

        אנו בונים את הבית באמצעות קבלן והוא לא מוכן לעשות בשיטה שרשמת אלא רק קובית בטון ללא מקל סבא. האם קיים תקן בנושא שעל פיו אוכל לאלץ את הקבלן לאטום נכון?

        נ.ב.

        האיטום בגג הוא באמצעות יריעות (אין לי פרטים נוספים...)

        תודה,

        דורון.

        • · העברת צנרת מיזוג בגג חדש

          (גבי)
          • · העברת צנרת שלא דרך שרוול מוליך

            (דורון)

            שלו גבי,

            לצערי זה מה שהקבלן עשה בכל ההרחבה (אנו בונים דגם). הוא העביר צנרת מיזוג ישירות דרך תקרת הבטון ללא שרוול מוליך. היכן אני יכול למצוא תקן שאוסר זאת? אני רב איתו כבר זמן רב אך ללא תקן או מסמך רשמי, אין לי דרך לשכנע אותו לתקן את העבודה.

            תודה רבה על עזרתך,

            דורון.

            • · תקן העברת צנרת מיזוג דרך תקרה או קיר

              (גבי)

              שלום דורון,

              את התקן המתאים בנושא מיזוג אויר (תקן 994 חלק 4 "מזגני אויר התקנה") תוכל לרכוש ממכון התקנים. כמו כן קיימים תקנים נוספים בנושא איטום.

              בתקנות הבניה ב"ספר הכחול"פרק 15 "מפרט כללי למיזוג אויר", עמוד 37 סעיף15.05.01.03 "התקנת צנרת" נאמר במפורש כלהלן:

              "בכל מקום של חדירת צינור דרך חלקי הבנין - כגון קיר, קורה או תקרה, יורכב שרוול מתאים להעברת הצינור ולאטימה. בכל מקרה של חדירת הצינור דרך גג יותקן בנוסף פעמון הגנה נגד גשם".

              (אותו כיסוי "פעמון" בראש הצינור המוביל מתפקד בצורה זהה ל"מקל סבא" ומונע את חדירת מי הגשמים אל תוך הצינור המוביל).

              זכור שגם תקני עבודות החשמל מחייבים את העברת כבלי החשמל של המזגן בתוך צינור מוביל ולא "סתם כך" בתוך הבטון.

              בהצלחה בבניה,

              גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !