הוספת הודעה חדשה
  • · מפרטי איטום ליסודות / רצפות / שבילים כאשר הקירות החיצוניים עם מעטפת קלקר

    (אילן יעקב)

    שלום רב!

    אני בונה בית פרטי - קראתי חלק ממפרטיכם, בטוח כי הדבר יעזור לי בהמשך, תודה!!

    שלב: סיום שלד, כולל רצפות מרפסותושבילים, לפני טיח.

    תאור הבניה : הקירות החיצוניים כוללים קלקר 6.8 ס"מ בדופן החיצונית, במרכז חתך הקיר 13 ס"מ בטון ובלוק 6 ס"מ בחלק הפנימי. על גבי הקלקר ייושםבסיס + רשתלשכבות הטיח + שליכט צבעוני.

    כרגע ישנם שבילי בטון ורצפות מרפסות (אשר ירוצפו בהמשך)וכן יסודות מבנהאשר - הקירות החיצוניים הניצבים אליהם כוללים קלקר.

    שאלותי:

    א. האם יש לכם / קיימים מפרטים פרטים מתאימים למצב זה?

    ב. האם מומלץ להסיר גובה מסויים של קלקר כדי לאפשר הצמדות של שכבות

    האיטום והרולקות לשכבת הבטון בחתך הקיר?

    או שכדאי לבצע האיטום על גבי שכבת הטיח?

    נא הציעו הנחיות ומפרט / פרטים.

     

    ג. האם במעקה הגג (כאשר הינו בנוי מאותו חתך) יש לכם המלצה לטיפול ואיטום

    לחלקו האופקי?

    ד. כללי -האם ישנו אתר / מפרט כל שהוא הכולל פרטים נוספים המומלצים עלידכם?

    אשמח לכל טיפ והנחיות נוספות

    בתודה מראש

    אילן יעקב

    • · איטום בית בבניה

      (גבי)

      שלום אילן,

      בעקרון שכבות האיטום צריכות להיות מיושמות על גבי התשתית עצמה ולא מעל הטיח, כך שיש להסיר את הקלקר במקומות הנחוצים.

      לצערי אין באתרנו מפרט ספציפי למצב אותו תארת ולא ידוע לי על מפרטים מתאימים למצב זה ברשת האינטרנט. פרטי איטום מדוייקיםעליך לקבל בשטח עצמו ממתכנן המבנה או איש / יועץ האיטום. לא ניתן לתת מענה לשאלות פרטניות שכאלה מבלי לבדוק אותן בשטח.

      גם לגבי מעקה הגג (שלא ברור מהו גובהו) יש לבדוק את הפרט האדריכלי. בראש המעקה אמור לבוא קופינג מאבן או שיש, מודבק ישירות על תשתית הבטון- לא על גבי קלקר או טיח שיש קלקר מאחוריו.

      בברכה ובהצלחה עם הבניה,

      גבי

      • · מעבר צנרת דרך קירות ואיטום

        (אילן יעקב)

        .לגבי שלום רב!

        ראשית תודה רבהעל תשובתך, אל אף שנשארו סימני שאלה.

        במאמר :איטום מרפסות או גגות מרוצפים

        הנוסח הבא אינו ברור:

        "יש לוודא שלא תהיינה קיימות נקודות של חדירת צנרות ישירות אל תוך שכבת האיטום. נושא זה יש לתכנן מלכתחילה, כך שלא תהיינה חדירות של צנרות מים, חשמל וכדומה תחת המשטח המרוצף. מעבר אלמנטים מסוג זה יש לבצע דרך קירות / מעקות בלבד". (במקרה שלא ניתן להמנע מבצוע שכזה, חובה לקבל פרט טכני מתאים).

        הרי צנרת שעוברת דרך קירות , אם היא בריצוף, הינה עוברת כנראה גם דרך האיטום?

        נא הבהר כיצד יש לאטום חדירות של צנרת דרך הקירות??!!

        בתודה אילן

        • · איטום מעברי צנרת דרך קירות, מרפסת

          (גבי)

          שלום אילן,

          את תכנון נתיב הצנרות יש לבצע מלכתחילה כך שיעברו בתוך קירות. הכוונה במאמר היא שמתחת לשכבות ריצוף של מרפסות אין לאפשר בצוע של קדח בתוך שכבת האיטום על מנת להעביר דרכו את הצנרת.

          מלכתחילה מתכננים את מעבר הצנרת באופן מסודר, בדרך כלל דרך צינור מוביל שבתוכו נמצאות כל הצנרות. התכנון כמובן שונה מבית לבית.בבניה חדשה תכנון מעברי הצנרתאמור להכלל כבר בתכניות הבית. דאג שהמצב אכן כזה כך שלא "יזכרו" פתאום שאין מאין להעביר את צנרת דוד השמש (או המזגן, וכדומה).

          כאשר ישנו למשל חלק גג סמוך שאינו מרוצף, מעבירים את הצינור המוביל דרכו דרך קדח בתקרה שמתוכנן ואף מותקן מראש בעת היציקה של התקרה.לאחר מכן יוצקים קוביית בטון מסביבו.צנרות מובילות שכאלו מסתיימות תמיד בצורת "מקל סבא" כך שמי הגשמים לא יוכלו לחדור לתוכן.

          במקרים בהם אין מנוס מהעברת הצנרת תחת הריצוף מתקינים גם כן צינור מוביל ומסביבו יוצקים קוביית בטון שתהיה גבוהה יותר ממפלס הריצוף. שכבת האיטום מכסה כמובןאתדפנות הקוביה. מצבים אלו נדירים ואינם רצויים- מכל הבחינות. הם מתבצעים רק כתוצאה מתכנון לקוי או חסר.

          כניסות צנרת אחרות אל קירות ומעקות נאטמות בנקודת הכניסה שלהן אל הקירות, עם מסטיק.

          בברכה,

          גבי

          • · חדירת צנרת דרך קירות המעטפת

            (אילן יעקב)

            לגבי, שלל תודות.

            הבנתי כי חדירה דרך קיר המעטפת צריך להאטם ע"י מסטיק.

            במידה וצנרת החודרת (ממרפסת חיצונית) הינה בשכבת המילוי תחת הריצוף ,האם מומלץ להכין שרוולים מבעוד מועד לפני הרולקות ושכבות האיטום?,

            אם כן מאיזה חומר עדיף שיהיה השרוול?

            ומה מפרט האטימה?

            ובמידה והחדירה תבוצע לאחר האיטום (רולקות וכו`), מה המפרט?

            והאםגם במקרה זהמומלץ להשתמש בשרוול?

            תודה אילן

            • · איטום חדירת צנרת תחת משטח מרוצף

              (גבי)

              שלום אילן,

              ראשית יש להדגיש כי כלל לא מומלץ להתקין את נקודת חדירת הצנרת תחת שכבת המילוי. זו אמורה להיות מעליה, מעל שכבת הריצוף. התקנה מתחת לריצוף, דרך הרולקות, היא מתכון לצרות.

              שנית- תמיד יש להתקין צינור מוביל ותמיד יש להתקין אותו לפני הבצוע של שכבת האיטוםובשום פנים לא לאחריה, על מנתשיבוטן היטב אל התשתיתושיווצרחיבור רציף בין שכבת האיטום הראשית לבין שכבת האיטום שסביב כניסת הצנרת.

              פרט מדוייק לא ניתן לתת מבלי לראות הלכה למעשה במה מדובר. הצינור עצמו יכול להיות ממתכת (עדיף) או מפלסטיק (PVC או גיבריט) אך כאמו- מומלץ לבצע שינויים דרושים ולהתקינו מעל שכבת הריצוף. אם תצרף צילום של האזור יתכן שנוכל לעזור יותר.

              בברכה,

              גבי

              • · א. איטום חדירת צנרת ו ב. ביצוע רולקות על גבי מעטפת קלקר ג. קופינג מעקה גג

                (אילן יעקב)

                בהמשך להמלצתךלתמונות, ופנייתי המקורית:

                בנושא א. - מצב תמונה 2037 לתאור חדירת צנרת דרך קיר המעטפת,

                (כזכור העטפת בנויה קלקר בחלק החיצוני ,בטון מזויין בחלק המרכזי ובלוק איטונג בחלק הפנימי).

                זהו אזור הכניסה לבית, רצפת הבטון מחוץ ופנים במפלס זהה, גובה המילוי לריצוף פנים כ- 14 ס"מ,בחוץ כ- 2 ס"מ פחות.

                בהמשךיושם סף הפרדה בין הריצופים.

                זהו שרוול50 מ"מ p.e עבור צנרת מים 25 מ"מ לאזור זה.

                מצב זה אמור לחזור בעוד שני מקרים דומים גם אם צנרת דוחין היוצאת מהמטבח.

                נא המלצותיך!!!!?

                נושא ב`.

                להלן תמונות נוספות הממחישות את המצב בנושא הרולקות כאשר מדובר במעטפת המתוארת לעיל ורצפה / שביל האמורים להיות מרוצפים.

                תמונה 2046: צד ימין מגע ישיר בין קלקר קיר לבטון שביל,

                צד שמאל מרווח של כ-20 ס"מ .

                תמונה 2043 : מצב בו יש לאטום קורת יסוד כך שמפלס הקרקע בסוף יהיה מעט מעל הקלקר (מפלסת הבטון הפנימי).

                ג- תמונה 2051: עבור הנחת קופינג למעקה הגג גובה מטר + מהריצוף.

                המעקה בנוי קיר בטון 8 ס"מ וקלקר 5 ס"מ בחלקו החיצוני.

                -- נא המלצותך לפעולות עובודות נדרשות בהתאם לפנייתי המקורית ותגובותיך!!

                בתודה מראש

                אילן יעקב

                • · איטום בית

                  (גבי)

                  שלום אילן,

                  מפרט ספציפי יש לקבל בשטח ולא ניתן להסתמך רק על התמונות ועל עצות בפורום.

                  מספר תשובות לשאלותיך, בהתאם לסדר התמונות...

                  1. לאחר יציקת חגורת ההפרדה יש לאטום את כל המשטח בחומר ביטומני בשלוש שכבות + פריימר ביטומני. ראה מאמר על איטום מרפסות וגגות מרוצפים בחומרי איטום ביטומנים משחתיים. האיטום חייב להגיע מעל למפלס הריצוףהחיצוני ועילו לטפס על הקיר עצמו (לא על הקלקר), כפי שציינתי קודם. את מקום החיבור בין הצינור לקיר יש לאטום גם כן עם מסטיק ביטומני. יש להקפיד על איטום נוסף מעל חגורת ההפרדה, בינה לבין תחתית האריחים. ראה שרטוט של חגורת הפרדה במאמר על איטום מרפסות או גגות מרוצפים באמצעות יריעות ביטומניות.

                  2. התייחס אל כל המשטים המרוצפים החיצונים כאילו היו "מרפסת" ואטום אותם עם חומר ביטומני משחתי.

                  3. את קורת היסוד היה צריך לאטום לפני שמכסים אותה באדמה.כעת יהיה עליך לחפור על מנת לאטום אותה. האיטום כאמור- לא על הקלקר, כך שיהיה עליך לחתוך אותו לגובה הרצוי. כל חלקי הבית שמתחת לאדמה חייבים להיות אטומים. ניתן גם לאטום עם חומר צימנטי את קורת היסוד.

                  4. יש לקצץ ברזלים גלויים בראש המעקה, עד לעומק של כ 3 ס"מ. לאחר מכן לצפות את הקצוות הנותרים בחומר נגד חלודה ולבטן. התקנת הקופינג - ע"פ התכנית האדריכלית. כדאי גם לאטום את ראש המעקה בחומר איטום צימנטי משחתי, על מנת למנוע מצב בו בעתיד תחדור רטיבות בין אבני הקופינג אל תוך הבטון, אך במקרה זה יש ליישם שכבת קישור בין חומר האיטום לבין חומר ההדבקה. לחילופין אפשר להשתמש בחומר הדבקה תואם (כגון סיקה "סראם" מעל גבי "סיקה טופ 107"). יש להקפיד על בצוע חיפוי והדבקה מקצועיים לגמרי. ראה לדוגמא מפרט להדבקהשל סיקה / גילאר.

                  בהצלחה בבניה,

                  גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.