  • · אבן ציפחה סופגת מים

    (רועי)

    שלום,

    יש לי שביל סמוך לקיר בבית, המרוצף באבן ציפחה אשר סופגת מים ומרטיבה את הסומסום שמתחת וע"י כך אני מקבל רטיבות מעל הפנלים.

    ישנם חומרים רבים לאיטום ריצוף מאין זה:רודורסיל, אבן סילר, סילר 529...

    כולם נראים מתאימים (בוודאי יש חומרים נוספים), אך אני צריך את החומר העמיד והאוטם ביותר מכיוון שבעיית הלחות בקירות איננה פשוטה. מה ההמלצה שלכם?

    תודה.

    • · רטיבות בקיר ליד שביל

      (גבי)

      שלום רועי,

      איטום השביל עצמו באמצעות סילר אינו מהווה פתרון. מים ימשיכו לחדור בין אבני הריצוף או ממקומות אחרים כגון מהקרקע וכדומה. ראה מאמר על איטום בתים צמודי קרקע- מרפסות, שבילים, מפתנים.

      לא יהיה מנוס מפרוק אבני הריצוף בחלק הצמוד אל הקיר. לאחר מכן יהיה צורך בבצוע איטום על הקיר עצמו על מנת ליצור הפרדה מלאה בינו לביןהמילוי הרטוב שמתחת לשביל.

      מכיוון ששאלת עלסוגי סילרים :רצוי שלא להשתמש בסילוקסן אלא בסילר יעודי לאבני ריצוף. בקש עזרה מהמקום בו רכשת את האבן או ממפיציסילרים, כדוגמת חברת"סילמור".

      בברכה,

      גבי

      • · אבן ציפחה סופגת מים - רטיבות מעל פנלים

        (רועי)

        ראשית, אני מודה לך על תשובתך.

        בקיץ האחרון כבר פירקתי את הריצוף בסמוך לקיר.

        לאחר יצירת גליף קטן בין הקיר לבטון מרחתי 2 שכבות של פלקסיל 161 לפי ההוראות, 20 ס"מ על הקיר ו-20 ס"מ על הבטון עצמו.

        לצערי, אין לי מושג מדוע, הבעיה לא נפתרה. יש לציין שאני כבר די מיואש...

        חשבתי כבר למרוח דורבוסים על הקיר כדי למנוע התקלפות.

        באופן תיאורטי, אם המרצפות יהיו אטומות בסילר, לא יכנסו מים מתחתיהן. האם זה לא יפתור את הבעיה?

        האם יש לך פתרון אחר?

        תודה

        • · איטום קיר ליד שביל, רטיבות מעל הפנלים

          (גבי)

          שלום רועי,

          שכבת צבע מסוג "דורבוסים" בקיר הפנימיאינה מהווה איטום אלא רק אמצעי סיוע לשלב הצביעה. אם תמשיך לחדור רטיבות החומר כלל לא יעזור.

          הרטיבות יכולה להגיע ממספר מקומות וישנם מספר דרכים לטיפול, אותם יש לבדוק בשטח. באופן כללי:

          כאשר הבטון של השביל בא במגע ישיר עם הקיר (אין רווח בינהם או אם לא בוצע איטום על הקיר לפני יציקת השביל) הבטון עצמו יכול להעביר את הרטיבות אל תוך הקיר.

          הרטיבות יכולה להגיע מלמעלה (מהמילוי שמתחת לריצוף) או מתחת לבטון- מאדמת הקרקע.

          במקרה שתבצע איטום של כל הבטון (מלמעלה) יתכן שהבעיה תיפתר משום שאותם 20 ס"מ שאטמת אינם מספיקים. אך אם הבטון סופג רטיבות מהקרקע האיטום העליון לא יפתור את הבעיה. יש לבדוק בשטח אם יש או אין רווח בין יציקת השביל לבין אותו קיר.

          כמו כן תיתכן עלייה קפילארית של רטיבות מתחת לקיר, בלי כל קשר לשביל, במקרה שלא בוצעו עבודות איטום של חלקי המבנה התת קרקעיים.

          פתרון נוסף אך חריג הנו איטום מבפנים: מסירים את שכבת הטיח הפנימית ואת שורת הריצוף הפנימי הצמודה לקיר - ומבצעים איטום שלילי בחומר צימנטי יעודי. לאחר מכן, טיח וצבע.

          ההסבר הנ"ל הנו כללי ביותר ויש לבדוק בשטח מה ניתן ורצוי לבצע.

          איטום עם סילר בלבד לא יעזור כאמור וגם אם יחול שיפור כלשהו הבעיה צפויה לחזור על עצמה בעתיד.

          לצערי אין פתרון קסם אך ניתן לגשת לבעיה בשלבים.

          בברכה,

          גבי

          • · רטיבות מעל פנלים

            (רועי)

            שוב, תודה על התשובה.

            לפי תשובתך המפורטת, הפתרון האפשרי היחיד הינו "איטום מבפנים". מאחר ולא נעשה איטום ביסודות, ייתכן ןהרטיבות מגיעה אפילו ממספר מקומות גם יחד.

            באיזה "איטום שלילי בחומר צימנטי יעודי" תמליץ להשתמש?

            האם חומרי איטום גבשיים יכולים גם כן להשתלב בפתרון, אילו?

            תודה,

            רועי

            • · רטיבות מעל הפנלים, איטום שלילי

              (גבי)

              שלום רועי,

              באשר לשיטת העבודה ראה מאמר על איטום מרתפים או מקלטים מבפנים. ניתן להשתמש בחומרים צימנטים הידראוליים כגון סיקה טופ 107, ביטומסיל, טורוסיל ואחרים. שים לב להערות הבצוע המפורטות במאמר כולל ובמיוחד לעבודות ההכנה לפני האיטום ולפני שלב הטיח.

              לגבי חומרי איטום גבישים- אלו ניתנים לשימוש גם כן אך מיועדים בעקרון עבור קירות בטון ואינם משווקים בשלב זה לקהל הרחב אלא לבעלי מקצוע בלבד. לבצוע מעל גבי בלוקים תוכל לראות את המאמר על איטום קירות בלוקיםעם זייפקס מגה-מיקס.

              נשמח לעזור הלאה ובהצלחה,

              גבי

              • · רטיבות מעל הפנלים

                (רועי)

                גבי,

                אחרי ביצוע של סיקה טופ 107, האם אפשרי במקום טיח לעשות פשוט שפכטל(בהנחה שהעבודה יפה וישרה)?

                במידה ולא, מה תפקידו של הטיח חוץ מליישר את הקיר?

                שוב תודה...

                רועי

                • · איטום קיר מבפנים

                  (גבי)

                  שלום רועי,

                  את האיטום יש לבצע מאחורי שכבת הטיח ולא מעליה. כך שממילא לא תוכל להמנע מהסרת הטיח, אם זו כוונתך. ביצוע של שפכטל ליישור מעל גבי ה 107 אינו מעשי ועלולות להיות בעיות הן בהיצמדות בין החומרים והן ביישור השטח.

                  כמו כן טיח כשלעצמו מעלה רטיבות קפילרית לגובה רב יותר מבלוקים וזו סיבה נוספת להורדת שכבת הטיח. לאחר הסרת הטיח יש לבצע את הכנת השטח עם חומר צימנטי מועשר בדבק לטקס SBR ואחר כך את האיטום עם ה 107. זכור שמעל שכבת האיטום יש לבצע גם שכבת יסוד צימנטית ("שפריץ") שנועדה לקשר בין האיטום לבין שכבת הטיח המיישר.אל תנסה קיצורי דרך משום שאתה עלול למצוא את עצמך שוב בתחילתה...

                  בברכה,

                  גבי

                  • · שאלה אחרונה 🙂

                    (רועי)

                    לאחר בירור מתברר ש"זייפקס מגה מיקס" הינו מוצר מדף גם לפרטיים.

                    ראשית, כמובן שאני מתכוון לגרד את הטיח הקיים (לא נשמע פשוט..).

                    שנית, כדי שאהיה בטוח, מאחר והחומר הנ"ל הינו טיח אוטם בעצמו, העבודה איתו יכולה לחסוך את ה-107 + מקשר + טיח?

                    תודה על התשובות המפורטות,

                    רועי

                    • · איטום קיר בלוקים

                      (גבי)

                      שלום רועי,

                      את הטיח תוכל להסיר בעזרת גרזן.

                      לאחר מכן- זייפקס מגה-מיקס בשכבה של כ 3.5 מ"מ, על פי הוראות היצרן. לאחר בצוע אשפרה כנדרש יש לבצע מעליה טיח מיישר. ניתן להשתמש בחומר במספר שכבות או בעובי רב יותר, במקום הטיח, אך אין צורך בכך ומכיוון שהחומר יקר עדיף ליישם שכבת טיח מעליו. אחר כך שפכטל + צבע.

                      בהצלחה,

                      גבי

                      • · ביצוע איטום שלילי

                        (רועי)

                        שלום גבי,

                        התחלתי בביצוע האטום השלילי כפי שהצעת.

                        בשלב בראשון הורדתי את שכבת הטיח וסגרתי עם בטון חורים שנוצרו.

                        לפי דבריך, כעת עליי לבצע שכבת ייסוד, או "שכבת שמנת" כפי שמתואר ב"עבודה נכונה עם חומרי מליטה" לפני ביצוע המריחה בסיקה טופ. לפי הכתוב לאחר מכן עליי להרטיב את הבלוקים וקורת היסוד לפני תחילת העבודה וליישם מייד את השכבה הנ"ל ומיד לאחריה את הסיקה בשיטת "רטוב עלרטוב".

                        האם עליי ליישם לאחר ייבוש הסיקה "שכבת שמנת" נוספתע"מ שהטיח יתפוס על גבי שכבת האיטום??

                        האם אני בכיוון?

                        תודה,

                        רועי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן