    (דב מוזיקנט)

    נתקלתי במקרים של פינות בנין בחיבור בין שני קירות טרומיים .האיטום בין הקירות נסדק וקיימת חדירת מים לתוך החדר דרך הסדק. ישנם מקרים של סדקים דקים של פחות מ-3 מ"מ וישנם מקרים שהסדק רחב יותר. אודה לכם על המלצה לטיפול בסדקים אלה.

    בתודה מראש

    דב מוזיקנט-מהנדס בנין

    • · איטום חיבור בין קירות

      (גבי)

      שלום דב,

      בהנחה שהסדק הנו אנכי / ישר לכל האורך - ניתן פשוט להרחיב אותו ולבצע עבודות איטוםתפרי התפשטותכמקובל. אם ישנו כבר תפר בין הקירות יש כמובן להסיר את חומר האיטום הישן ולאטום מחדש עם מסטיק כגון סיקפלקס PRO2 או PRO3.אם אין תפר כלל - חותכים כאמור עם דיסק חשמליויוצרים תפר שרוחבו כסנטימטר אחד לפחות. ניתן גם לחרוץ "משולש" לעומק של2.0 ס"מ ולהחדיר פרופיל גיבוי ספוגי דק- שמעליו ייושם חומר האיטום.

      במקרה שישנם סדקים נימיים בצידי הקיר אשר בסביבת התפר - מומלץ לצפות גם אותו(רצוי בצבע גמיש).

      בברכה ושב"ש,

      גבי