· בדיקת הצפה
(ערן)נערכה בדיקת נזילה לדירה שמעליי עקב רטיבות בתקרת דירתי- בין השאר- גילו ממצאים שלהלן--"חשש לנזילה בקופסאות ביקורת, בוצעה בדיקת הצפה לקופסה-נמצאה ירידה בקופסת ביקורת" -
שאלתי - כיצד ערכו את הבדיקה ומה משמעות "נמצאה ירידה"
תודה
29.11.2010 05:44חלון חדשהוספת תגובה· בדיקת אטימות
(גבי)שלום ערן,
בדיקת אטימות של צנרת דלוחין מתבצעת באמצעות סתימת אחד הצדדים של הצנרת ומילוי הצנרת במים. אם המים יורדים- ישנה נזילה. אם הם נותרים באותו מפלס- הכל בסדר. בבדיקה אצלך ישנה נזילה היכן שהוא, כנראה בחיבורים בין הצנרות. יש לפרק את הריצוף ולתקן.
שים לב שרטיבות שדולפת במקלחת למשל עלולה לעבור הלאה מתחת לריצוף של חלקים אחרים בדירה, במידה ואין איטום תקין תחת הריצוף. כך שאין לדחות את התיקון ויש לבדוק אם הרטיבות עברה הלאה. אם הרטיבות עברה הלאה- יש לתקן את האיטום באזור שתחת פתח היציאה של המקלחת. ראה מאמר על איטום מקלחות או חדרים רטובים בחומרי איטוםביטומנים משחתיים, בפיסקה עלסף ההפרדה.
בהצלחה,
גבי
29.11.2010 17:36חלון חדשהוספת תגובה· תודה רבה
(ערן)29.11.2010 20:35חלון חדשהוספת תגובה· באם יש חור
(דוד)אם יש נקב כתוצאה ממכה בשלב הבנייה, והחיבורים אטומים. (המים יורדים עד למקום מסויים בין ההזנה של הקופסה לבין הניקוז של הקופסה. קופסה עמוקה, 40 ס"מ).
האם יש דרך לסתום ללא החלפה של הקופסה?
07.05.2023 20:02חלון חדשהוספת תגובה