הוספת הודעה חדשה
  • · ריח של פריימר

    (מרק)

    שלום גבי, לפני כשבוע בוצע טיח על גבי סיקפלקס ועדיין יש רי של פריימר או סיקה לא ברור. האם זה יכול להיות בגלל שאת הפריימר בוצעו על גבי סיקה ישנה ואז בוצעו עוד פעם רשת עם סיקפלקס FC11. פשוט כאשר הורידו את הטיח מתחת הייתה שכבה של סיקהפלקס PRO עם רשת , על גבי זה בוצע פריימר ואז שוב סיקה FC11 עם רשת לאחר 3 ימים בוצע טיח והסדק שוב הופיע וריח גם לא עבר כבר שבוע. מה יכולה להיות הבעיה? תודה.

    • · בלגן.ככה לא בונים חומה.

      (גבי)

      מרק, תארתי עבורך בפרוטרוט את המפרט הטכני על סמך מידע שנתת לי וכעת אתה מציג בפני מידע אחר וגם המפרט לא בוצע כמו שצריך. חגיגה... לא אמרת שיש סיקפלקס ישן למטה, זה נתון חדש לגמרי עבורי. גם אין צורך בשום רשת בתוך הסיקפלקס. וגם אין צורך בפריימר כשעושים סיקפלקס חדש על גבי ישן. וגם- אמרת ש”לא רואים שום סדק מאחורי הטיח”. (איך יראו אם יש שם סיקפלקס ישן ?) הריח שאתה מדבר עליו לא בא מהפריימר כי אם מהסיקפלקס עצמו. כנראה שלא נתת לו להתקשות/להתייבש מספיק לפני בצוע הטיח. אם כבר רשת- אז היא היתה צריכה לבוא בתוך הטיח ולא בסיקפלקס. ואם כבר עושים עבודה- אז היה צריך להוציא את הסיקפלקס הישן גם כן במקום לנסות ולעשות חסכונות וקיצורי דרך. אלו אף פעם לא חוסכים כלום אלא להיפך. מצטער אבל אין לי פתרון קסם מלבד מה שכבר תארתי במפרט הטכני הראשון. לגבי הריח- תן לו לעבור לפני שאתה מכסה את הסיקפלקס. גבי