הוספת הודעה חדשה
  • · איטום מרתף בבניה

    (פרידה גליל)

    האם ניתן לאטום ריצפת מרתף בהתאם לתקן לאחר יציקת הקורות של קירות המרתף? היינו, אם יצקו את הקורות ורק אחר”כ החליטו לאטום את הריצפה, האם ניתן לבצע זאת עפ”י הנדרש בתקן ?

    • · איטום רצפת מרתף

      (גבי)

      שלום פרידה,

      השאלה אינה ברורה מספיק:

      האיטוםעם היריעות הביטומניותצריך להתבצע מתחת ליציקה של רצפת המרתף. יש להשאיר שוליים בצדדים בכדי לטפס עליהם על הקירות מהצד החיצוני שלהם. את המשך האיטום בקירותניתן גם לבצע עם חומרים ביטומנים משחתיים.לא ברור משאלתך אם הרצפה כבר יצוקה, או כבר נאטמה.

      ראיהסבר כללי במאמראיטום חיצוני של מרתפים ומבנים תת קרקעים באמצעות יריעות ביטומניות (באדמה לא תופחת).

      אם תפרטי הסבר מדוייק יותר נוכל לעזור הלאה. כאמור- לא ברור משאלתך באיזה שלב בניה מדובר בדיוק והאם בוצע איטום מתחת ליציקת הרצפה, כפי שאמור להיות.

      גבי

      • · איטום מרתף בבניה

        (פרידה גליל)

        גבי שלום

        המצב שלגביו שאלתי הוא - יצקו קורות של הקירות החיצוניים. לאחר היציקה הערתי את תשומת לב הקבלן שיש לאטום את רצפת המרתף ואז הוא יצק רצפת בטון רזה על השטחים הפנימיים שבין הקורות היצוקות בכוונה לפרוש על רצפה זו את היריעות הביטומניות. האם אטימה כזו, לאחר שיצקו את הקורות של הקירות היא אטימה בהתאם לתקן ? האם אין סכנה של חדירת מים מתחת לקורות ? האם ניתן לעשות משהו כדי להבטיח אטימה של המרתף בשלב זה ?