· רטיבות בקיר מערבי בבניה חדשה
(ענת)הבית שלנו צמוד קרקע בעמק יזרעאל, בשלבים שלפני מסירה. לאורך כל הקיר המערבי באזור הפנל יש רטיבות, חלקה נגרמה בשל מים שנספגו בשומשום כשהבית היה פתוח. וכן בימים הגשומים ראינו שנכנסת רטיבות חדשה מבחוץ? הצלחנו לשכנע את הקבלן לחפור מסביב לכל האזור הרטוב מחוץ לבית. נמרח שם בשלבי הבניה חומר איטום אפור. כעת יש חפירה בעומק של כחצי מטר מסביב לבית והקבלן מתכוון למרוח שכבה נוספת של חומר האיטום. האם זה מספיק כדי למנוע רטיבות בעתיד? האם יש לך המלצות נוספות? הרבה תודה מראש! ענת.
08.03.2010 07:05חלון חדשהוספת תגובה· איטום קירות תת קרקעיים
(גבי)שלום ענת,
לא ניתן לאמר אם הפעולה שהקבלן תעשה תפתור את בעיית הרטיבות. יש לבדוק זאת בשטח.
איטום קירות תת קרקעיים יש לבצע מתחת לשכבת הטיח, כך שיתכן שיהיה על הקבלן להסיר חלקי טיח ולבצע אטימה מחודשת באזורים בהם האיטום לא בוצע כלל או באזורים אשר בהם האיטום בוצע באופן לקוי. נקודת תרפה נפוצה היא מקום החיבור תחת שורת הבלוקים התחתונה, בה עלול להיווצר סדק בין הבלוקים לקורת הבטון. אך יש לבדוק דברים נוספים ולבצע הכנות מתאימות לפני האיטום. מומלץ גם להטביע רשת אינטרגלס בין השכבות של חומר האיטום ולא להסתפק במריחת שכבה נוספת בלבד.
ראי מאמר כללי על איטום רטיבות בקירות בקומות קרקע. אם תספקי תמונות ממה שמתגלה לאחר חשיפת הקירות- יתכן שנוכל לעזור יותר.
בהצלחה,
גבי
08.03.2010 14:30חלון חדשהוספת תגובה· ייעוץ בשטח
(ענת)תודה רבה על התשובה הממהירה והמפורטת. יש אפשרות להביא לשטח (בתשלום כמובן) יועץ איטום שיבדוק וגם ינחה את הקבלן? נשמח לקבל המלצות. תודה
08.03.2010 22:20חלון חדשהוספת תגובה· יועץ איטום
(גבי)שלום ענת,
אנא השאירי פרטים במדור צור קשר ונשמח לעזור.
בברכה,
גבי
08.03.2010 23:09חלון חדשהוספת תגובה
· מאיזה בלוק בנוי הקיר הזה?
(דניאל לב)08.03.2010 12:38חלון חדשהוספת תגובה