הוספת הודעה חדשה
  • · עצר כימי בין תקרה יצוקה לקיר טון שמיושם בהתזה

    (דני)

    האם יש שיטה לקבוע עצר כימי בחיבור בין תקרה (כבר יצוקה) לקיר בטון שייושם בהתזה בעוסי 10 ס"מ?

    זיהיתישני עניינים שמפריעים ליישם עצר כימי "רגיל": 1. הבטון המותז עלול לקרוע את האטם ממקומו. 2. אין מספיק עובי מצידי העצר.

    תודה

    דני

    • · איטום בין תקרה לקיר

      (גבי)

      שלום דני,

      הבעיה העיקרית היא בעובי היציקה. התנפחות העצר הכימי יכולה לגרום לשברים ופיצוצים בבטון כך שיש ליישם עצרים כימיים על יציקות בטון עבות יותר, כגון במרתפים/ מקלטים.

      מבחינת הקיבוע ניתן לאלתר, לקבע באופן מכני או להשתמש במסטיק מתנפח שנדבק היטב אל התשתית.

      לחילופין ניתן להשתמש גם עם חומר איטום גבישי מסוג "זייפקס מרוכז" ביבוצע במריחה לפני ההתזה.

      בברכה,

      גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן