· איטום מעקה בטון חשוף
(דני)היי, יש לנו מעקה בטון מסביב לגג בגובה 150 סיימ, צד חיצוני חיפוי פסיפס, צד פנימי בטון חשוף, צבע איטום ירד עם הזמן (בניין משותף בן 25 שנים). בדירות מתחת לגג בחדרים פינתיים יש עובש בפינה המחברת תקרה וקירות. יריעות ביטומניות מגיעות על לגובה 30 סיימ של המעקה. האם אפשר להניח שבחורף בגלל הגשם המים נספגים לתוך הבטון והלחות או רטיבות יורדת לחדרים פינתיים מתחת לגג ויוצרת עובש, אם כן איך ניתן לטפל בבעיה. תודה.
19.10.2022 19:20חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות מתחת למעקה גג
(גיורא)שלום דני,
ללא בדיקת המעקה קשה לדעת אם קיימת דרכו חדירת רטיבות או לא.
על פי נסיוני , נדיר שקיימת חדירת רטיבות דרך מעקב בטון עקב העובדה שבטון בעיקרון אינו חדיר למים למעט דרך סדקים.
לכן רק בדיקת השטח עשויה לחזק או לשלול את הנחתך זו.
כמו כן מאד נפוץשרטיבות שמופיעה בתקרה מתחת לשולי גג שאטום ביריעות ביטומניות נובעת מכשל כלשהו ביריעה במקום מרוחק כלשהו ולאו דוקא במקום בו מופיעה הרטיבות.
תופעה זו של העדר קשר בין מקום הופעת הרטיבות לבין מיקום הכשל אופיינית למערכות איטום המבוססות על יריעות ביטומניות.
לפיכך לשאלתך לגבי אופן הטיפול הדרוש,
השלב הראשון בטיפול בכל בעיה כולל בעיות איטום הוא אבחנה מה מהות הליקוי.
אם לא הצלחת בעצמך רצוי להעזר במומחה.
המאבחן צריך לספק לך הנחיות מדוייקות מה יש לבצע כדי לתקן את הליקויים שאותרו.
בברכה, גיורא
19.10.2022 20:03חלון חדשהוספת תגובה
· איטום עמיד להליכה רגלית בגג שטוח מבטון ללא שיפוע – לא ביריעות
(אלי)שלום רב,אודה לקבל יעוף לגבי איטום גג בטון שטוח שמסיבות טכניות אין שם שיפוע (ואני גם לא הולך לרצף שם). אולי ניתן ליצור שם שיפוע קטן מאד. במקום אחד מתאסף קצת שלולית (לא מאד עמוק) ובשאר לא כל כך. יש צורך באיטום עמיד לאורך זמן כי השכנים מלמעלה עלולים בכל רגע ליצור בעיות ולמנוע עבודות בחצר שלהם (הגג הוא בשטח שהיה חצר שלהם כי הם מפלס מעלי, וקניתי מהם זכות לחפור את הגינה וכעת גג המבנה הוא רצפת החצר שלהם). מכיון שהם ילכו שם וילדים ישחקו שם צריך שיהיה עמיד להליכה.בגילאר המליצו על סיקה 107 אלסטיק וטענו שזה מתאים גם לשחיקת רכבים.במקרה הצורך אוכל לכסות עם דשא סינטטי מהסוג היותר זול אבל אינני יודע אם כדאי כי ישארו מים כלואים מתחת הדשא.אשמח לשמוע את דעתך. מדובר על שטח של קרוב ל-50 מ"ר.תודה רבה,אלי
18.10.2022 11:45חלון חדשהוספת תגובה· איטום גג שטוח בחומר איטום צמנטי
(גיורא)שלום אלי,
איטום גג שטוח באמצעות חומר איטום צמנטי כגון המותג שהומלץ לך על ידי גילאר הוא אפשרות סבירה בהחלט.
מובן שיש צורך לבצע מערכת איטום מושלמת כולל מספר השכבות הנדרש, הכנת השטח ואיטומים פרטניים שונים.
ללימוד מעמיק של הנושא לפני ביצוע מומלץ לעיין היטב במאמר באתר איטומן בנושא
בברכה, גיורא
19.10.2022 10:42חלון חדשהוספת תגובה· ובקשר לכיסוי בדשא סינתטי-
(גיורא)היות וחומרי איטום צמנטיים אינם עמידים לאורך זמן בקרינת שמש,
יש לכסות את השכבה בחומר כלשהו כולל דשא סינתטי.
בהצלחה
19.10.2022 10:44חלון חדשהוספת תגובה· אצלי אין שיפוע ויהיה מאד קשה ליצור שיפוע
(אלי)גבי, תודה רבה על הפירוט.המאמר שציינת מתייחס ליצירת שיפועים. כמו שכתבתי, אצלי לא כ"כ ניתן לבצע שיפוע ובודאי שלא שיפוע גדול. יש ס"מ בודדים בין הרצפה לבין גובה הריצוף בדירה ושיש של הדלת של הדירה. גם אם ניתן לבצע שיפוע מינימלי זה יהיה הרבה עבודה וזה די בעייתי בהתחשב עם הקושי לעבוד עם השכנים מעלי שמכרו לי זכות לחפור ולבנות בגינה שלהם ואח"כ מנסים לסחוט ממני עוד ועוד, ואני מוכרח לבצע את העבודה במהירות האפשרית אך כמובן בצורה יסודית (אגב בגלל הלחץ מהם נוצר המצב של יציקה במהירות ולכן הבעיה שיש רק ס"מ בודדים בין הגג לגובה הריצוף). בלית ברירה אקבל את הדעה שמוכרחים לבצע שיפוע בכל מחיר, אך השאלה האם ניתן להסתדר בלי זה?
תודה
19.10.2022 15:20חלון חדשהוספת תגובה· אין שום חובה לבצע שיפוע.
(גיורא)19.10.2022 16:02חלון חדשהוספת תגובה· תודה גיורא
(אלי)בטעות כתבתי תודה לגבי בהודעה הקודמת. אם כיגם לו מגיע תודה על כל האתר הזה.
19.10.2022 21:40חלון חדשהוספת תגובה· בבקשה!
(גיורא)אכן גם לגבי מגיעה תודה !!
20.10.2022 14:28חלון חדשהוספת תגובה
· איטום מחסן פנל – דחוף
(שמואל שרביט)שלום וברכה לכולם
בניתי מחסן פנל מבודד על הגג והריצפה עשויה מיריעות ביטומניות
רק צד אחד של המחסן יושב על היריעות (מצורף תמונה) שאר הדפנות יושבות על השיש שבקצה של הבית בשביל לתפוס את הפרופיל יו שיושב על היריעות קדחתי ארבע חורים
רציתי לדעת איך לאטום? עשיתי רולקות מבטון .
נציג מחברת סיקה אמר לי שאני צריך להוריד את הרולקות שעשיתי כי זה לא מתחבר טוב ליריעות בטון
ואמר לי לקחת חומר SIKA 560 ולמרוח שם
ועל המריחה לשים יריעה סיקה סילטייפ F ולמרוח שוב על היריעה עוד שכיבה של איטום סיקה 560
עדיין אני לא רגוע ורוצה לדעת שהוא המליץ על הדבר הכי טוב!
אשמח לתשובתכם!
18.10.2022 11:23חלון חדשהוספת תגובה· איטום מחסן פנל – דחוף
(שמואל שרביט)שלום וברכה לכולם
בניתי מחסן פנל מבודד על הגג והריצפה עשויה מיריעות ביטומניות
רק צד אחד של המחסן יושב על היריעות (מצורף תמונה) שאר הדפנות יושבות על השיש שבקצה של הבית בשביל לתפוס את הפרופיל יו שיושב על היריעות קדחתי ארבע חורים
רציתי לדעת איך לאטום? עשיתי רולקות מבטון .
נציג מחברת סיקה אמר לי שאני צריך להוריד את הרולקות שעשיתי כי זה לא מתחבר טוב ליריעות בטון
ואמר לי לקחת חומר SIKA 560 ולמרוח שם
ועל המריחה לשים יריעה סיקה סילטייפ F ולמרוח שוב על היריעה עוד שכיבה של איטום סיקה 560
עדיין אני לא רגוע ורוצה לדעת שהוא המליץ על הדבר הכי טוב!
אשמח לתשובתכם!
18.10.2022 11:20חלון חדשהוספת תגובה· איטום גג פאנל
(גיורא)שלום שמואל,
בעיקרון קיבלת מפרט נכון אך חלקי בלבד.
אכן רולקה מבטון אינה מתאימה במקרה שלך אלא רק למבני בטון.
יש להסירה ולבצע איטום על בסיס רולקה גמישה, למשל לפי המפרט שקיבלת מסיקה או אחר.
אולם איטום תחתית המבנה לא תמנע חדירת מי גשם לתוכו שכן קיימים מיישקים רבים בין חלקי המבנה שיש לאטום- ראה סימון על גבי הצילום המצורף.
חלקי מבנה אלה ניתן לאטום על פי המפרט שקיבלת מחברת סיקה
או עדיף- באמצעות מסטיק איטום פוליאוריתאני (מותג גנרי- סיקה פלקס.)
כמו כן סביר שמי גשם יחדרו גם דרך המרווח בין הדלת לבין המשקוף
מה שניתן למנוע על ידי התקנת גגות למניעת התזת גשם ישירה על הדלת.
בברכה, גיורא
18.10.2022 12:38חלון חדשהוספת תגובה· דחוף
(שמואל שרביט)שלום גיורה
כל המקומות שציינת כבר סגרתי אותם עם סיליקון של סיקה זה כבר אטום
כרגע הלחץ שלי זה הקידוחים שעשיתי בפרופיל יו התחתון איפה שהרולקות ופגעתי באיטום של הבית עם הקידוחים שתפסתי את הפרופיל יו ואני חייב לאטום את האזור הזה לפני שיהיה גשמים ויגיע אלי גשמים לבית שלי
כרגע השאלה שלי איך אני אוטם את האזור התחתון איפה שהרולקות
סמנתי את האזורים שקדחתי את הפרופיל יו בצהוב
18.10.2022 13:44חלון חדשהוספת תגובה· איטום קידוחים בפרופיל תשתית פאנל מבודד
(גיורא)לא מובן- אם הקידוחים בפרופיל U מתחת לקיר הרי הם אינם חשופים לגשם.
בכל מקרה עליך לבצע רולקה גמישה על תחתית הקיר שאמורה לטפל במקום זה.
בהצלחה
18.10.2022 16:11חלון חדשהוספת תגובה· רולקה
(שמואל)שלום גיורה
מצורף תמונה לפני שעשיתי רולקה
וכיון שפרופיל U יושב על היריעות בטון והם לא מפולסות יש מרווחים
1-2 סמ ולכן עשיתי רולקה שהמים לא יגיעו לשם
https://drive.google.com/file/d/1MyFTf5Je-Afd3glKJy3w2Y52DqGOYmxs/view?usp=sharing
לביצוע בשטח כרגע
אני צריך לפרק את הרולקה מבטוןשעשיתי ולעשות רולקה גמישה?
ואשמח שתגיד לי מה זה רולקה גמישה
18.10.2022 19:53חלון חדשהוספת תגובה· רולקה גמישה
(גיורא)הכוונה למפרט הטכני שקיבלת מסיקה.
בהצלחה
19.10.2022 07:15חלון חדשהוספת תגובה· רולקה
(יוסי)שלום וברכה
בהמשך לשיחתנו
רציתי לדעת עם איזה רצועה של סיקה אני יכול לשים אותה כמו בתמונה?
או שאני צריך לעשות מילוי בחריצים ואם אני צריך לעשות מילוי
עם איזה חומר ? מצורף תמונות
https://drive.google.com/file/d/1KUCCG44IiDBotn7xvL2U4lqwc_LXd520/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1GA6H5cdpSk4213L1U4vlYqHyM_RzNkwa/view?usp=share_link
תודה
01.11.2022 17:01חלון חדשהוספת תגובה· איטום מרווחים בסרט איטום דביק
(גיורא)שלום יוסי,
הרעיון נשמע הגיוני- סרט איטום דביק כגון סיקה סיל טייפ או סוג אחר ועליו שכבה של משחת איטום פוליאוריתאנית על בסיס מים כגון המותג שהזכרת או מותג אחר כלשהו יכול להוות פתרון איטום למרווחים כאלה .
חשוב רק לנקות היטב את השטח בכוהל או בנזין רפואי וכיוצב מכל שמנוניות וכן מכל חומר זר אם קיים, לפני הדבקת סרט האיטום כדי לוודא הצמדתו המלאה.
לשאלתך, אין חובה למלא את המרווח עצמו .
בברכה גיורא.
.
02.11.2022 07:37חלון חדשהוספת תגובה
· שיקום חדר מקלחת לאחר כניסת רטיבות מתחת לריצוף
(אורן)שלום,
בחדר המקלחת שלנו נכנסה רטיבות מתחת לרצפות.
האינסטלטור אמר שזה כנראה מהאיטום שמסביב לאגנית וחידשנו את זה.
בהתחלה ראו במשך תקופה את הרובה בחיפוי שמסביב מתפוררת עד גובה של בערך 30 40 סמ (לסירוגין). בהמשך הופיעו סימני רטיבות בתקרת הדירה שמתחתינו (באיזור שעובר בו צינור ניקוז של הבנין).
פרקתי מרצפת והסומסום רטוב מאוד וגם הבד שמתחתיו (ניתן לשים סמרטוט על הבסיס ואחרי רבע שעה הוא ספוג - עשיתי את זה מספר פעמים ואפשר להמשיך).
פרקתי גם קרמיקת חיפוי אחת שצמודה לריצפה וראיתי שהנייר של קיר הגבס הירוק לח מאוד ומתפורר.
השאלה לגבי השיקום / מפרט - האם בחידוש איטום צריך להסיר קודם את האיטום הקודם (הציפוי השחור שמעל הבטון)?
תודה
17.10.2022 21:42חלון חדשהוספת תגובה· איטום מחדש של חדר רחצה
(גיורא)שלום אורן,
תאורך מתאים למצב הנפוץ של איטום לקוי של חדר הרחצה .
בעיקרון איטום חדר הרחצה אינו מתבסס על שכבת הריצוף אלא על שכבת האיטום ("השחור" כדבריך).. הנמצאת על גבי הבטון שמתחת לריצוף,כך שהמצאות מים מתחת לריצוף היא תופעה נורמאלית ואינה מעידה על כשל!
לכן גם תבין כי הסבר שקיבלת מהאינסטלטור מוטעה וצפוי שכך, שכן איבחון ליקויי איטום הוא התמחות נפרדת שאינה כלולה בידע של אינטסלטורים.
אני מניח שהאינטסלטור בדק שאין נזילה מהצנרת, וחשוב מאד שקביעה זו תהיה חד משמעית ומוחלטת שכן רק על סמך בדיקה זו ניתן לקבוע שמדובר בבעיית איטום.
כמו כן העובדה שקיר הגבס נרטב מעידה על ליקוי באופן הבניה של המקלחת-
קיר גבס במקלחון אמור להיבנות כך שלוח הגבס מסתיים לפני מפלס הריצוף ולא אמור לבוא במגע עם הרטיבות שמתחת לרצפה.
לשאלתך, שיקום חדר רחצה אמור לכלול פירוק הריצוף וחלק מהחיפוי של הקירות, איטום מחדש של התשתית ,וכנראה גם שיקום קיר הגבס שכן התשתית של הקיר העשויה מתכת מן הסתם נפגעה גם כן ורק בעת השיפוץ ניתן לבדוק את מידת הפגיעה.
תאור מפורט של איטום חדרי רחצה תמצא באתר איטומן במאמרים -
קיימות גם אלטרנטיבות לאיטום ללא הרס, למשל על ידי ציפוי פוליאוריתאני שקוף.
בכל מקרה מדובר בעבודה מקצועית שאינה מיועדת לביצוע עצמי.
כמו כן, לפני שמבצעים עבודה כלשהי כדי לקבל את ההחלטה הנכונה, רצוי לקבל אבחנה מקצועית לגבי המצב
שכן קיימים גם ליקויים בלתי צפויים אפשריים שלא ניתן לשער את קיומם ללא בדיקת השטח.
בהצלחה
18.10.2022 07:25חלון חדשהוספת תגובה