הוספת הודעה חדשה
עמוד 67 מתוך 2751 · סה״כ 13755 נושאים בפורום
  • · איטום בין צינור אוויר לקופינג בגג

    (צביקה)

    שלום רב,

    בגג שלנו 8 יציאות אוויר מצינור גבריט 110[מרזבים+אסלות] .

    קיימת חדירת מים בין צינורות האוויר לקופינג.

    מהו האיטום המומלץ במקרה זה בין הגבריט לקופינג / שיש?

    הרבה תודות,

    צביקה

    • · איטום בין צינור אוויר לקופינג בגג

      (צביקה)

      גיורא שלום,

      הרבה תודות.

      לגבי ה- TIXOPHALTE:

      אני משתמש בחומר זה כ- 3 שנים.

      השנה, לאחר 3 שנים, החומר שמרחתי סביב אחד המרזבים נסדק ומי הגשמים חילחלו לקיר.

      בדקתי את שאר המרזבים / ירידות ובחלקן מצאתי את ההיסדקות הזו.

      לאור הניסיון הזה אני מתלבט כיצד לאטום בין הגבריט לקופינג.

      צביקה

    • · איטום צינור אויר- נשם

      (גיורא)

      שלום צביקה,

      שאלתך חשובה שכן החומר שממנו בנוי צינור ה"גביריט" (HDPE) דוחה חומרי איטום רבים -למשל מסטיקי איטום פוליאוריתאנים כגון סיקה פלקס ומותגים דומים ואף מסטיקים היברידים ממותגים כגון סופר 7 ואחרים.

      לשאלתך, אכןקיימים מספר סוגי מסטיק ספציפיים שמסוגלים להצמד לצנרת גביריט ןבהם מומלץ להשתמש לשם איטום מקום חדירת נשמים על גגות.-

      -מסטיק איטום על בסיס ביטומני (מותגים כגון "טיקסופלט" של חברת SHELL ואחרים).

      חומר זה מתאים לא רק לאיטום יציאת נשם בשטח מכוסה אבן או בטון כגון ראש קיר

      אלא גם בשטח שמכוסה בחומר ביטומני כגון יריעה ביטומנית או זפת.

      -מסטיק יעודי לאיטום חומרים פלסטיים מסוג FOLIEFIX פולי-פיקס תוצרת DEN BRAVEN

      אגב,שני הסוגים מכונים לעיתים בחנויות בשם "דבק לגיבריט"...

      בברכה, גיורא

  • · קיר עדיין רטוב?

    (ראובן)

    אשמח לדעת כמה זמן משוער ייבש הקיר לאחר שטייחתי שפכטל קלסימו? כבר עבר 3 שבועות וזה נראה אותו דבר. האם זה עדיין רטוב בקיר? לפני כחודשיים כבר תיקנו חור ביוב בתוך הקיר מעל הקומה.

    עלי לחכות עד שכל שפכטל ייראו יבש לגמרי?

    בתמונה, שאר שפכטל בהיר זה יבש מהר למחרת אך שאר עדיין כהים...

    • · בדיקת רטיבות קיר לאחר תיקון

      (גיורא)

      שלום ראובן,

      להלן בדיקה פשוטה מאד לברר אם הקיר כבר מספיק יבש כדי לצבוע-

      מרח קצת צבע על המקום ועקוב.

      אם הצבע מצהיב תוך כשעה -עדיין לח מדי.

      אם לא, אפשר כבר לצבוע...:)

      בהצלחה

  • · טפטוף מים בזמן גשם חזק מחשמל בתקרת הסלון

    (אורית)

    שלום, בכל פעם שיש גשם חזק ומתמשך מתחיל טפטןף עדין מקודת החשמל בתקרת הסלון. מעל הנקודה בסלון יש חדר אבל מטר ממנו יש מרפסת שאינה מרוצפת אבל אטומה היטב. אם זה מטפטף מתוך הצנרת חשמל והתקרה יבשה זה אומר בוודאות שהמקור הוא דרך נקודות חשמל חשופות בגג?

    אשמח לעזרה

    תודה

    • · רטיבות מנקודת חשמל בתקרה

      (גיורא)

      שלום אורית

      אכן סביר בהחלט שמדובר בחדירת מי גשם לתוך מערכת החשמל

      אך מהגדרה לא ניתן לקבוע זאת בודאות כל עוד הבעיה לא נבדקה ותוקנה..

      רק בדיקה מקצועית בשטח שתגלה מקורות אפשריים לחדירת מי גשם

      למערכת החשמל ורק תיקון מקורות אלה ומעקב יכולים בסופו של תהליך

      להביא למסקנה סופית בדיעבד בנוגע לטיב הבעיה.

      בברכה, גיורא

  • · איכות אקוסטית של דריי קיפ וחלון ציר

    (אמיר)

    מבחינת איכות איטום אקוסטי. האם יש הבדל בין חלון דריי קיפ לחלון ציר רגיל? האם אחד מהם עדיף?

    תודה

    • · בידוד אקוסטי של חלון

      (גיורא)

      שלום אמיר,

      אין הבדל עקרוני מבחינת המבנה בין חלון קיפ לבין חלון ציר רגיל. ההבדל היחידי ביניהם הוא שהציר בקיפ נמצא בחלק התחתון של החלון ובחלון ציר בצד החלון.

      כך שלהבנתי לא אמור להיות כל הבדל בתכונות האקוסטיות.

      מה שבעיקר משפיע על הבידוד האקוסטי של חלון הוא בעיקר סוג הזיגוג. סוג הזכוכית העדיף במקרה זה הוא טריפלקס ("רבודה") עם שכבת דבק בעובי המכסימאלי (0.75 כמדומני) וזיגוג בעובי משתנה- למשל 4 +6 מ"מ. בעיקרון -עבה ככל שניתן במסגרת המגבלות של החלון.

      וכמובן חשוב מאד להקפיד שכל המרווחים בהיקף החלון יהיו מלאים לגמרי למניעת מעבר קול בהיקף החלון.

      בברכה, גיורא

  • · נזילה חוזרת מגג מרוצף ללא נקז כפול

    (דניאל)

    שלום,

    אנו מתגוררים בדירה שכורה שמעליה יש גג מרוצף, ובתחילת חורף האחרון התחילה נזילה בכמה מקומות בתקרת הדירה. בזמן שבוע יבש בוצע איטום מחדש עם יריעות ביטומניות ומעליה ריצוף אך בשל הבדלי הגובה של הניקוז ומיקומו לא ניתן היה להתקין נקז כפול (ראה תמונה של בדיקת הצפה לאחר איטום ולפני ריצוף - צינור הניקוז ממשיך אופקית אל תוך הקיר רק לאחר כ 2 מטרים פונה מטה).

    כעת לאחר חזרת הגשמים הנזילה חזרה, בהיקף קטן יותר (כמות של כוס מים ביום לעומת שני דליים שלמים), אך לא נעלמה לגמרי.

    במצב כמו שמתואר בגג איך ניתן למנוע את המצב? לטענת בעל הדירה אי אפשר להתקין נקז כפול בגלל הניקוז הקיים. מדובר בבניין קומות ישן.

    כמו כן כיצד מומלץ להתנהל אל מול בעל הדירה שכן הוא הזמין את קבלן האיטום.

    תודה

    • · הצפות

      (יוגב)

      היי לצערי אינני איש מקצוע, ולא מומחה בתחום. אך ראיתי שקיבלת תשובה מפורטת עם הסבר והכל. אני רק רציתי ליידע ולהמליץ נטו מניסיון אישי ומר של הצפה אצלי בבית, שבמידה ובעונת הגשמים נכנסים מים וזה מגיע לגובה של מעל 3-4 סנטימטר וזה באמת כמות מים גדולה בסדר גודל של יותר מ2 דליים. מומלץ להתקשר לשאיבת הצפות. יש אנשי מקצוע עם מכונות ומשאבות מיועדות למקרים כאלו. הם יחסכו לך מלא כאב ראש. בעיות גב ועבודה של שעות. ואם יש ביטוח אז תוכל להגיש את הקבלה לביטוח ולקבל החזר על התשלום. אז בעצם עדיף לך שיעשו את העבודה הקשה בשבילך במקום לסבול. צרפתי קישור לאתר של שאיבת מים והצפות כאן. שיהיה לך למקרה הצורך. 

       

    • · נזילה תחת מרפסת מרוצפת

      (גבי)

      שלום דניאל,

      נקז כפול אינו אמור לשמש כתחליף לשכבת האיטום.

      אם קיימת בעיית איטום במרפסת יש למצוא את מקורה ולא להסתמך על כך שנקז כפול יפתור את הבעיה. (כאשר ישנו איטום טוב הוא מחזיק מעמד גם ללא נקז-כפול, שמתפקידו לסייע בניקוז המים שמתחת לריצוף).

      אגב: מהתמונה שצרפת ניתן גם לראות שלא בוצעה עבודת הכנה בגקירות לפני הלחמת היריעות. היה על הקבלן להסיר את כל שכבת הטיח מתחתית הקירות , לבצע הכנות צמנטיות (יציקת רולקות והחלקת הקיר בתערובת צמנטית מועשרת בדבק לטקס SBR) ורק לאחר מכן לבצע את האיטום עם היריעות.

      במצב הנתון שנראה בתמונה יתכן שמים נספגים בקיר וזולגים מטה אל מאחורי היריעות. יחד עם זאת לא ניתן לאמר בוודאות שזוהי אכן הבעיה ויש לבחון בשטח את כל האפשרויות.

      מספר אפשרויות שכיחות: איטום המשקוף התחתון של הויטרינה / פתח היציאה למרפסת, נקודות חשמל בקירות, איטום לקוי באזור מעבר הצנרת, בהיקפה - ועוד.

      האיטום המומלץ במרפסות ובגגות מרוצפים הנו כלהלן: פריימר ביטומני, שכבת זפת חמה, ומעליה הלחמת יריעות.

      יש גם לבדוק בשטח אם ניתן היה לשנות את כיוון השיפועים ואת מיקומו של הקולטן.

      לשאלתך: על בעל הדירה פשוט לדאוג לכך שהשכן בעל המרפסת יבצע איטום תקין עד שהבעיה תפתר.

      נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.

      בהצלחה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן