הוספת הודעה חדשה
עמוד 58 מתוך 2751 · סה״כ 13755 נושאים בפורום
  • · כיצד לתחם אזור בגג לצורך בדיקת הצפה לאיתור בעיית איטום?

    (שקד)

    היי, אשמח לקבל רעיונות כיצד לתחם אזור בגג לצורך בדיקת הצפה לאיתור בעיית איטום.

    הכוונה היא להציף בכל פעם אזור אחר בגג (כ-15 מ"ר כל אזור, הגג כולו כ-120 מ"ר, מכוסה ביריעות ביטומניות).

    חשבנו להשתמש בתוחם כלשהו (למשל: תוחם דשא) ולהדביקו בסיליקון ליריעה הביטומנית, באופן שלא יאפשר זליגת מים לאזורים אחרים במהלך הבדיקה.

    חשוב לציין שמדובר בבעית איטום קשה שמומחי איטום רבים לא הצליחו לאתר את מקורה עד כה (כולל בדיקה במצלמה טרמית).

    נשמח לכל רעיון שנראה לכם יעיל יותר.

    תודה מראש וחג שמח

    • · אופציה לכיוון באיתור הכשל

      (הראל)

      יכול לספר,שחבר שחווה בעיית איטום אירי הצפה גילה,שבמהלך הבנייה צינור המרזב שיצא מיציקה היה גבוה ועל מנת לנקז את המים של הגשמים עשו חור בצינור בגובה פני הבטון ואחרי זה סתמו בעזרת תיקון,אחרי זה יצקו בטקל וכו וכו,מה שהתזבר זה שהתיקון הזה כשל ומי ההצפה הגיעו לבטקל ומשם יצרו נזילה,אפשר לבדוק גם רופציה זו

    • · ביצוע בדיקת הצפה בחלקים בגג עם יריעות ביטומניות

      (גיורא)

      שלום שקד,

      בעיקרון כפי שכתבת יש ליצור סכרים זמניים אך לא לפי המפרט שציינת שכן סיליקון אינו נדבק כלל ליריעות ביטומניות.

      חומר שמשמש בדרך כלל לשם סכרים זמניים לבדיקו הצפה בגלל עלולתו ומשקלו הנמוכים הוא ניצבי גבס שמודבקים לשטח . הקושי הוא לבצע את ההדבקה ואת המגעים בין המוטות באופן אטום לגמרי. את חיבורי המוטות אפשר לאטום באמצעות סרט גומי בוטילי ואז להצמידם לשטח באמצעות מסטיק איטום ביטומני.

      כאמור סיליקון אינו מתאים כי אינו מתחבר לחומרים ביטומניים.

      אוסיף שפרוייקט כזה כרוך בהרבה מאד עבודה והשקעה לא מבוטלת בחומרים, אולם אין ביטחון שיניב תוצאה, שכןחלק לא מבוטל של ליקויי איטום בגגות אינם נובעים ממפלס הגג עצמו אלא ממקומות גבוהים יותר כגון קירות מעקה וכן מאלמנטים חודרים שונים כגון מעברי צנרת וכו שלא ניתן לבדוק בעזרת בדיקת הצפה.

      בברכה גיורא

      • · ובנוסף, חשוב לציין כי מצלמה תרמית אינה מכשיר איתור נזילות מגגות

        (גיורא)

        שכן אין שום מכשיר שיכול לאתר ליקויי איטום בגגות ו"מומחה" שטוען אחרת טועה ומטעה( בלשון המעטה).

        איבחון ליקויי איטום יכול להתבצע אך ורק באמצעות סריקת השטח ו ובדיקתו באופן מדוקדק תוך חיפוש אחר ליקוים שונים שדרכם מי גשם יכולים לחדור למבנה .

        במקרים רבים נוטים לחפש רק ליקויים ביריעה הביטומנית עצמה ומתעלמים מליקויים נפוצים ביותר כגון חדירת מי גשם על גבי צנרת חשמל למינה שנמצאת על הגג או דרך צנרת מזגן שבמקרים רבים נראית לכאורה אטומה אך מעשית מי גשם חודרים דרכה.

        בברכה גיורא

    • · מסגרת עץ וקצף פוליאוריתן

      (הראל)

      תבנה מסגרת מעץ דק 3 על 14 בגודל המתאים,תניח על ספייסרים כך שישאר מרווח אויר קטן בין המסגרת לרצפה,תמלא את החלל בקצף פוליאוריתן,כך תעשה בכל מקטע

      בהצלחה

  • · איטום גג -בית פרטי חדש

    (יוגב סבן)

    היי

    בית פרטי חדש -לאחר איטום מלא כולל בדיקת הצפה שעברה בהצלחה,עדיין כשיורד גשם חזק באזור המרזב בתוך הבית רואים רטיבות,בדקנו את המרזב בעזרת עומד מים נמצא תקין,כמו כן ירדנו עם הטיח עד לגובה רצפת הגג ללא אף מים וללא סרגל לעיגון מכני של היריעות.

    הקבלן טוען שהבעיה היא שהמעקה גג סופג מים (מציין שמעקה גג מבטון ולא מבלוק) האם זאת הסיבה או שיכול מקור אחר לבעיה?

    האם זה תקין שירדנו עם הטיח על היריעות?

    • · נזילה בתקרה ליד המרזב, לאחר איטום גג חדש

      (גבי)

      שלום יוגב,

      הבדיקות שערכתם תקינות ונכונות.

      יחד עם זאת, רטיבויות בתקרה מתחת לאזורי המרזבים מתרחשות לעיתים תכופות עקב איטום לקוי בגג אשר נמצא במקום מרוחק יותר מהמרזב.

      כך שכדאי לבצע בדיקת הצפה נוספת, עכשוית, לכל שטח הגג, למשך 72 שעות. זכור כי בדיקת ההצפה בודקת רק את האזורים המדויקים שמוצפים, ולא מעבר למפלס המים שבעת ההצפה.

      במקביל אפשר אכן לבדוק (או לאטום) את כל שטח המעקות בצבע גמיש. (שכבת יסוד + 2 שכבות עבות, 1.2 ק"ג למ"ר לפחות).

      לשאלתך בנוגע לטיח: כיסוי קצות היריעות בטיט צימנטי הנו תקין ואף מומלץ. הטיח הצמנטי צריך לכסות את קצות היריעות ומעט מעבר לכך, אך הוא אינו אמור להגיע ממש עד לרצפת הגג.

      שים לב שמומלץ לבצע טיח צמנטי שמועשר בדבק לטקס SBR ולא בטיח רגיל. יתכן שבוצעה שכבת טיח לא יעילה / סופגת, אשר רק מחריפה את בעיית החדירה של המים למעקות, במקום להיפך... (ראה גם מאמר על עבודה נכונה עם חומרי מליטה).

      נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.

      בברכה,

      גבי

  • · איך למצוא סדקים בטיח מתחת לשליכט

    (ניר)

    צוות איטומן שלום, 1. קראתי שלפני שכבת שליכט חדש צריך קודם לתקן סדקים בטיח- אבל איך מגלים היכן הם הסדקים בטיח שהרי מוסתר מתחת לשליכט? 2. התמונה המצורפת צולמה אחרי יומיים גשם רצוף- האם הפסים הכהים שלמעלה הם סדקים בטיח - או שאלו הם סדקים בשליכט עצמו? או סתם מסלול נוח שהמים מוצאים להם מאחורי השליכט? (אגב מיקום הפסים האלו יוצא בדיוק בגובה שכבת הקלקר 5ס״מ ששמו ביציקה מעל חגורות הבטון) 3. אם נבצע מספר שכבות צבע אקרילי על השליכט כדי למנוע כניסת מים- האם ניתן יהיה בעתיד לבצע מעל זה שכבת שליכט נוספת? תודה רבה, ניר

    • · התמונה לא עלתה.נסה שוב

      (גיורא)
      • · מצורפת תמונה

        (ניר)

        התמונה מצורפת,

        תודה רבה.

        • · איטום קיר חיצוני סדוק, שליכט צבעוני

          (גבי)

          שלום ניר,

          בצילום ניתן להבחין בסדקים נימיים בשליכט שהם תוצאה של סדקים בטיח שמתחתיו.

          הסדקים בטיח נוצרים בדרך כלל עקב התכווצות של תערובות הצמנטית המרכיבה את הטיח ועקב ליקויים אחרים במסגרת עבודת הטיוח. (הכנת שטח לא מספקת, תערובת לא נכונה, ייבוש מהיר מדי / חוסר אשפרה ועוד..).

          יש לבחון את חוזקה של שכבת הטיח באמצעות בדיקת "הקשה". אם נשמע צליל חלול- הטיח רופף ובחלק מהמקרים לא יהיה מנוס מפרוקו באזורים הנחוצים.

          בשאר המקרים ובכלל- מומלץ לבצע צביעה לכל שטח הקירות באמצעות צבע גמיש: שכבת יסוד + 2 שכבות צבע גמיש (כגון "רס גמיש" או "סופר גמיש") בעובי מינימלי של כ 1.2 ק"ג למ"ר.

          לשאלתך: לא תוכל לבצע שליכט צבעוני מעל הצבע הגמיש. אךלחילופין תוכל לבצע כעת שכבת שליכט צבעוני חדשה. הצבע הגמיש אגב, עדיף מבחינת כושר גמישותו גמישותו.

          לפני הצביעה יש לבצע הכנות ולאטום סדקים נימיים באמצעות מרק / מסטיק אקרילי המומלץ ע"פ הוראות היצרן.סדקים "עוברים" (שרואים אותם גם מצידו הפנימי של הקיר) מחייבים איטום יסודי ומעמיק יותר.

          נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.

          בברכה,

          גבי

          • · מים כלואים סודקים שליכט? צליל הקשה בטיח שמעל קלקר?

            (ניר)

            גבי תודה.

            לפני שביצענו את השליכט הצבעוני, הטיח עמד חשוף במשך כשנה אחת, שבמהלכה לא נוצרו סדקים. כן הייתה לנו חדירת מים משמעותית אל מתחת לשליכט מנקודה ספציפית מעל החלון הבולט- שאותה תיקנו.

            האם ייתכן שהסדקים בשליכט שרואים בתמונה נוצרו כתוצאה מהמים שחדרו לפני התיקון? כלומר האם מים כלואים יכולים ״לפרוץ״ סדקים בשליכט?או שלדעתך זה עניין ודאי שהסדקים בשליכט מעידים על סדקים גם בשכבת הטיח?

            לגבי מבחן ההקשה שהצעת- אכן יש צליל חלול אבל זה צליל ששומעים בהקשה בכל נקודה שהיא על טיח שייושם מעל קלקר (5ס״מ F30 משונן ועם רשת פיברגלס בכיסוי מלא).

            האם לא טבעי לשמוע צליל נקישה חלול באיזורים שבהם הטיח מיושם מעל הקלקר?

            באם נדרש אכן לתקן / להחליף את שכבת הטיח- לאיזה בעל מקצוע יהיה נכון לדעתך לפנות לשם הביצוע: האם אליכם, או לקבלן טיח, או לקבלן שיפוצים?

            שוב תודה רבה

            • · הדבקת אריחים מעל צבע גמיש

              (ניר)

              גבי / גיורא שלום,

               

              בבדיקת הקשה אכן שומעים צליל ״חלול״ בטיח- וזה בכל מיקום שבו הטיח ייושם מעל לוחות קלקר שקובעו ביציקה-

              אבל האם זה לא הצליל הטבעי לטיח על גבי קלקר?   

              (הקלקר הוא בעובי 5ס״מ חוזק F30, מחורץ, ומעליו רשת פיברגלס)

               

              ולגבי שכבת צבע גמיש מעל השליכט הצבעוני- 

              האם ניתן יהיה להדביק אריחים על פני שכבות הצבע הגמיש (מעל סופר גמיש למשל)?

              תודה רבה,

              ניר

  • · המשך- נזילה מארון חשמל- חדירה דרך התעלה

    (אלרואי)

    לא נראה לי שנכנס דרך צינור הדוד כי אטמתי היטב היטב את 2 הצינורות וגם את הגוש שמכניס אותו לתיקרה אני מחזק איטום כל שנה

    מה גיורא אומר על קירות הגג אולי משם יש טיפה ועוד טיפה שחודרות עד ללוח?

    האם יש לכם מישהוא מנתיבות שיחווה דעה על הסיפור

    אני ממש חוקר את הנושא קניתי עד כה 6 סוגי אוטמים ללא הצלחה

    • · נזילה מארון חשמל, איטום גג ביריעות

      (גבי)

      שלום אלרואי,

      נזילות מהסוג שתארת הנן מהמסובכות יותר לאיתור.

      ראשית- קח בחשבון שהמים יכולים לעבור דרך צינור החשמל עצמו או דרך הנתיב שבו הצינור עובר (כלומר בין הצינור לבטון). מכיוון שציינת שהמים חודרים לארון החשמל רק יומיים לאחר הגשם, סביר להניח שהמיים מגיעים מתחת לאיטום של הגג, אף ממקום מעט מרוחק יותר, ומשם מצליחים לחדור בהמשך אל הנתיב שבתוכו יושב צינור החשמל.

      לפני שניגשים לפתיחת תשתיות וחשיפת האיטום כדאי תחילה לבדוק את כל השקעים ו/או המנורות בגג ולוודא שמי גשמים לא יכולים לחדור לתוכם (ומשם אל תוך צינור החשמל).

      אם נשללת אפשרות זו ניתן לחשוף את כל היריעות שמעל לארון החשמל,

      באזור שציינת, ולראות אם המים מגיעים מתחת להן, ממקום מרוחק יותר בגג. במקרה שיתגלו מים מתחת ליריעות יהיה עליך כנראה לבצע איטום לשטח רחב יותר בגג.

      במקביל אפשר גם למנוע את חדירת המים לכיוון ארון החשמל, באמצעות חציבה בתשתית הבטון של הגג ואיטום בעומק התשתית על פי הממצאים שמתגלים.

      נשמח לעזור בהלאה בכל שאלה.

      בברכה,

      גבי

      • · שאלה נוספת

        (אלרואי)

        לדעתי החדירה של המים לחשמל היא מהקירות של הגג

        אין שם שום חשמל גלוי

        והגג עצמו אטום לגמרי כל סמ אטמתי עם יריעות מקצועי

        ז כמעט בטוח שהקירות שותים מים עד לאזור של הארון

        מה אתה אומר גבי.

  • · איטום הגג- נזילה מארון חשמל

    (אלרואי)

    שלום רב

    אני עם יריעות 5 ממ

    כל שנה חוזר לי טיפטוף בתוך הלוח חשמל יומיים אחרי גשם

    חתכתי ריבוע קטן באזור של הארון בגג

    גליתי שיש 4 שכבות של יריעות

    כבר מהשניה יש מים ואף על הגג היה מים

    אני מנוסה וכבר הגג מודבק מושלם

    מה יכולה להיות הבעיה

    האם חילחול מקירות הגג??

    כי הגג עצמו אטום כל מילימטר עברתי בדיוק והלחמתי וסתמתי היטב

    אולי השכבות של האיטום??

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.