כיצד לתקן איטום במרפסת שהמים חודרים גם מהויטרינה לתוך הסלון.
(דוד)
|
פורום
שלום רב,
הבניין שלנו (בן 8 קומות)
עבר פרויקט של הרחבת מרפסות. בתקרה המרפסת שיצקו בהרחבה, עקב הגשמים של החורף שעבר, התגלתה
רטיבות נוראית . הרטיבות חדרה גם לתחום הסלון (שקרוב לוויטרינה). שאלתי- מה
הסיבה לרטיבות וכיצד ניתן לתקן זאת?. (לא ניתן לצרף תמונות)
בתודה
, דוד
|
|
|
סיבה לרטיבות ממרפסת
(גיורא)
|
שלום דוד, 1.סביר כי הסיבה לרטיבות מתחת או בצדי מרפסת מרוצפת היא איטום לקוי. על בעיות איטום במרפסות ואיבחונן תוכל לקרוא במאמר באתר איטומן על 2.סביר כי התיקון הנדרש הוא איטום מחדש של כל שטח המרפסת.
3.בעת הבניה איטום מרפסות אמור להתבצע גבי תשתית הבטון לפני הריצוף, אם כי בעיות רטיבות הנובעות ממרפסות לאחר בניה עקב איטום רשלני נפוצות מאד, כך שבהחלט יתכן שזה שורש הבעיה גם במקרה שלכם.
4. איטום מרפסות בדיעבד יכול להתבצע במגוון שיטות,אם על גבי התשתית כולל הסרת הריצוף או ישירות על גבי הריצוף עצמו . על אופן הביצוע וסוגי החומרים בשיטות השונות עיין במאמרים שונים באתר איטומן בנושא זה- 5. אם מדובר בבניה חדשה האחריות הנושא מוטלת על הקבלן ויש לדרוש ממנו לשאת בעלויות התיקון שיכולות להיות גבוהות .
בהצלחה
|
|
|
|
בהמשך להודעה על איטום מדרגות
(בן)
|
תודה גיורא. אין בעיה לאטום את המדרגות בצורה שהצעת אבל הדבר מצריך גם לאטום את כל משטח הריצוף במעלה המדרגות ושם מדובר שבטח גדול מאוד שיגרום לעלות כספית גבוהה... האם ניתן לאטום את צד המדרגות עצמן בצורה של איטום שלילי למשל ? (כרגע מצופה שליכט) ?
|
|
|
איטום מדרגות
(גיורא)
|
המים חודרים דרך המשטח המרוצף (ולא דרך הטיח!) ויוצאים דרך הטיח שבצדדים, לכן אין טעם לאטום את הצדדים.איטום שלילי מבוצע מהצד הפנימי של הקיר, מצב שלא קיים במדרגות.
|
|
|
|
הדבקת יריעה שהתנתקה
(דניאל)
|
שלום רב, יש קטע על הגג (בפרופיל) שהיריעה התנתקה. הבנתי שאפשר לחמם עם ברנר ולהדביק בחזרה. במידה וזה לא יצליח האם אפשר להדביק עם החומר שבתמונה,מישהו מכיר אולי תוך כמה זמן זה מתייבש/מתקשה?? תודה
 
|
|
|
הדבקת יריעה שהתנתקה
(גיורא)
|
שלום דניאל, חומר זה ספציפית אינו מוכר לי. החומר שאוכל להמליץ על פי ניסיוני בהדבקת ותיקוני איטום ביריעות ביטומנית הוא "טיקסופלט" -משווק על ידי "מיקו פתרונות חכמים לבניה"
בהצלחה
|
|
|
צילום לדוגמא
(גיורא)
|
|
הדבקת יריעה
(אלכס)
|
באותו עניין ליריעה שהתנתקה... בעבר איש האיטום שלי המליץ לי למרוח חומר (שנמצא במיכל כמו פח צבע וניתן למרוח עם מברשת סיידים) על התפר שבין היריעה בגג לשליכט הצבעוני (איפה שהיריעה מסתיימת). האם אתה מכיר חומר שכזה? מה שמו?
|
|
|
יתכן שמדובר במסטיק ביטומני שמשווק בפחים. אין הבדל עקרוני
(גיורא)
|
החומר שהמלצתי עליו הוא מסטיק ביטומני איכותי עמיד מאד בפני פגיעת קרינת שמש. רוב המסטיקים הביטונים אינם עמידים כמוהו. בהצלחה
|
|
|
מה שם החומר המומלץ?
(אלכס)
|
מה שם החומר עליו המלצת ? המסטיק הביטומי שנמכר בפחים ועמיד לשמש
|
|
|
המסטיק עליו המלצתי נמכר בשפופרות בלבד..
(גיורא)
|
ראה תשובתי הראשונה. שנה טובה
|
|
|
|
הדבקת לוחות רנדופן
(בנימין)
|
שלום רב, יש לי תוספת בניה על גבי עמודים שתחתו מרפסת, ובחורף הרצפה נהיית מאוד קרה לכן אני מעוניין להדביק לוחות רנדופן 3 ס"מ מעל גבי תקרת הבטון שבמרפסת (שהוא הרצפה שלי). אשמח לקבל את המלצתכם מהו האופן הכי טוב להדביק/לחבר אותו לתקרת הבטון? הלוחות יישארו חשופים איך שהם ללא חיפוי מעליהם. רב תודות
|
|
|
קיים לשם כך דבק ייעודי- מכונה ”דבק קלקר” בחנויות חומרי בניין.
(גיורא)
|
|
|
חידוש איטום לגג
(שמואל)
|
שלום,
בגג בשטח כ 65 מ"ר בוצע איטום יריעות ביטומניות (לאחר שכבת מדה ליצירת שיפועים) מלפני כ-25 שנים וכעבור שנה יושמה מעליה שכבת פוליגג (במריחה). לפני 9 שנים בוצע מעל הכל איטום מחדש של יריעות וזאת ללא הסרה כלשהי של השכבות הקיימות למרות שניתן היה להבחין ב- "התנפחויות" קלות של שכבות הבידוד פה ושם. (לא בוצע בשל הקושי בהסרה)
אציין עוד כי מעל זה קיים היום ריצוף אותו אני שוקל לפרק ולהסיר כליל.
לצורך איטום מחודש ותקין האם יש דרך מעשית להסרת כל השכבות הקיימות ? במידה ולא, באילו חומרי איטום מומלץ להשתמש?
|
|
|
שמואל- אנא ציין מה הגימור המתוכנן לאחר האיטום.
(גיורא)
|
|
|