צורך בחיזוק יריעות בגג והיווצרות שלוליות ביריעות
(פליקס)
|
שלום, אני מצרף מספר תמונות לטובת: 1. מקומות בהם לא בוצעו סרגלי חיזוק ליריעות בגג ובגגון.האם קריטי ? 2. מקומות בהם יש שלולית מים בגג ובגגון. האם קריטי ? 3. מקומות בהם נכנס מים מתחת לדלת חוץ לדעתי נובע מגשמים שמגיעים באלכסון. מהו אופן הפיתרון לדעתכם ?
|
|
|
יריעות ביטומניות בגג בית חדש
(גבי)
|
שלום פליקס,
בהמשך לתקשורת הקודמת-
הסרגלים אינם הכרחיים.
היריעות עולות יותר מדי גבוה בקירות ובמעקות ושלא לצורך. באופן כללי היישום נראה רשלני וללא הכנה מקדימה של התשתית. לא ברור אם היריעות הולחמו על גבי תשתית הקיר או על גבי שכבת הטיח ומהי אותה שכבה צמנטית שמצפה כעת את הקירות (ומטנפת את הגג).
שלבי העבודה היו לקויים. היה עליכם לבצע את כל עבודות ההכנה של הקירות לפני שלב האיטום (ולהשאיר את תחתית הקירות בלתי מטוייחים לצורך הלחמת היריעות על התשתית).
שלוליות גדולות לא אמורות להיות כלל. בהחלט קריטי.
כדאי לבצע בדיקה בשטח עצמו ולתקן ליקויים.
בברכה, גבי
|
|
|
בנוגע לאיטום דלת הכניסה
(גבי)
|
אפשר בקלות להתקין סף משופע בקצה הדלת אשר ימנע מהמים מלחדור פנימה.
בהצלחה, גבי
|
|
|
איטום יריעות בגג ואיטום צנרת חשמל בגג
(פליקס)
|
שלום, מספר שאלות לתשובות שניתנו: 1. האם לפי התקן - בגג בחיבורי היריעות יש לצבוע בחומר לבן ייעודי את החיבורים של היריעות ? 2. במה מתבטא יישום לא תקין של היריעות בגג בתמונות ששלחתי קודם ? בהינתן המצב הקיים כפי שבתמונות ובתמונה המצורפת, אילו תיקונים מומלצים ? אני מוסיף תמונה נוספת להערותייך. 3. האם צנרת חשמל לדוד צריכה להיות אטומה למקל סבא כמו המיזוג ? ראה תמונה תודה,
|
|
|
איטומים בגג חדש
(גבי)
|
שלום פליקס,
1. לפי התקן יש להגן על כל החפיות ועל קצות היריעות בחומר מגן נגד קרינת השמש. (דהיינו חומר מלבין או צבע כסף יעודי).
2. התמונה מראה שבוצע ציפוי צמנטי מעל היריעות (אשר מייתר כמובן את הצורך בהלבנה באזור זה).
אלא שהיריעות עולות גבוה מדי בקירות, כפי שרואים בתמונות הקודמות, שלא לצורך. רמת הגימור פשוט לא קיימת. הקבלן פשוט מרח שכבה צימנטית ועליה יישם את שכבת הגמר. בשיטה זו חלק מהחומר פשוט ישבר בהמשך. אין שום גימור מסודר ואפילו פינות הטיח הושארו חשופות.
בעבודה מקצועית היה אפשר לקבל לפחות קו ישר בתחתית הטיח אשר היה גם משמש כאף מים. שלבי הבצוע: שכבת הרבצה צמנטית, טיח מיישר ומעליו פריימר ושכבת גמר / שליכט. המקפידים אף יקבעו ויטביעו רשת מתכת בתוך שכבת ההרבצה.
3. כל כניסות הצנרת אל הגג אמורות להיות אטומות. התמ ונה אינה ברורה מספיק (קרובה מדי).
בברכה, גבי
|
|
|
איטום צנרת חשמל לדוד בגג
(פליקס)
|

אני מצרף תמונה לחוות דעתכם
|
|
|
בהמשך לתשובות הקודמות
(פליקס)
|
ו-2 שאלות נוספות: 1. איזה פיתרון אופטימאלי אתה ממליץ על מנת למנוע את פוטנציאל התפרקות החומר הצמנטי ממעקה הגג ? 2. איזה פיתרון שינו מניקוי שאריות הצמנט מהיריעות הביטומניות ? או שעדיף לא לגעת ? 3. מה הפיתרון המומלץ למקומות בגג שבו יש שלוליות - כאמור מדובר בגג חדש והשאלה מה הפתרון הנכון והיעיל ? תודה
|
|
|
ראה תשובה לשאלה דומה בהמשך..
(גבי)
|
|
|
נזילת כמויות מיים ממנורת תקרה
(אורי)
|
החשמלאי בדק .
ולטענתו מיים חדרו מתחת גג מרוצף לצינור חשמל שהחיבור שלו לקוי. הציע איטום ע"י חידוש רובה. האם אפשר לשבור ריצוף באיזור התפר של צינור החשמל. לתיקון נקודתי?
|
|
|
נזילה בצנרת חשמל תחת גג מרוצף
(גבי)
|
שלום אורי,
לצערי אין פתרון קל לבעיה..
חידוש רובה אינו פתרון קבע וספק אם יעזור.
אפשר להסיר את שכבת הריצוף בסביבת האזור שבו עוברת צנרת החשמל אך אם היא קבורה מתחת לשכבת השיפועים ולשכבת האיטום - לא יהיה טעם לכך.
נסו תחילה לאטום את כל נקודות החשמל בסביבת הגג (גופי תאורה, שקעים, מנורות, מתגים וכדומה). אם הדבר לא יועיל יתכן שלא יהיה מנוס מהרמת הריצוף ואיטום הגג מחדש.
בברכה, גבי
|
|
|
|
רובה שבורה במקלחות
(אורי)
|
שלום,
רטיבות בקיר מעל הפנלים בחדר שינה צמוד. האם מספיק לטפל ברובה או שזו בעיה באיטום?
תודה
|
|
|
רטיבות מעל פנלים בקיר צמוד למקלחת
(גבי)
|
שלום אורי,
נתת בעצמך תשובה נכונה לשאלה.
האיטום ברובה אינו אמור לשמש כתחליף לשכבת איטום תקינה מתחת לריצוף של חדר המקלחת. לכל היותר מדובר באלתור זמני / זול. לשיקולך כמובן.
בברכה, גבי
|
|
|
|
רטיבות ליד מרזב
(אורי)
|
שלום,
יש סדק בקיר חיצוני קרוב מאוד למרזב. איש האיטום שבר מרצפות , חתך את היריעות וראה שהחול בפנים יבש. חשב שהרטיבות מחיבור המרזב. האם צודק? האם זה מהסדק בקיר ?
תודה
|
|
|
רטיבות וסדק בקיר ליד המרזב
(גבי)
|
שלום אורי,
יתכן שאיש האיטום צודק.
המים יכולים לעבור מאחורי שכבת האיטום ישירות דרך הסדק שבקיר.
את המרזב עצמו אפשר גם לבדוק בנפרד, באמצעות בדיקה הצפה מקומית של חלק המרזב העליון. (מחדירים לתוכו בלון מתנפח וממלאים במים את החלק העליון).
לצערי לא אוכל לאמר יותר מכך מבלי לבדוק בשטח את המצב.
בהצלחה, גבי
|
|
|
|
טורוסיל קורות קשר
(דני בירן)
|
שלום במפרט של איטום קורות קשר עם חומר צמנטי- 1.כמה זמן לאחר יישום שכבת ההרבצה צריך להמתין עד מריחת טורוסיל? 2.אם אני לא מעוניין להכין את כל הטורוסיל, איך מחשבים את היחס כמויות מים-טורוסיל?
דני
|
|
|
מריחת שכבת הרבצה
(דני בירן)
|
דבר נוסף האם את שכבת ההרבצה מורחים עם מברשת או עם מלאג` דני
|
|
|
שכבת הרבצה לפני איטום בטורוסיל
(גבי)
|
שלום דני,
את שכבת ההרבצה מישמים באמצעות מלג`. יש להמתין 24 שעות לפני בצוע איטום עם הטורוסיל. עוביה של שכבת ההרבצה הנו כ 4 מ"מ בערך כך שאי אפשר לבצע במברשת.
נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.
בברכה, גבי
|
|
|
טורוסיל, סיקה, אלסטוסיל
(דני בירן)
|
גבי תודה, האם ייש יתרון לאלסטוסיל מול טורוסיל או סיקה טופ ? ראיתי שטורוסיל הוא דו רכיבי מה זה אומר ?
בברכה, דני
|
|
|
חומרים צמנטיים משחתיים לאיטום קורות קשר
(גבי)
|
שלום דני,
כל החומרים שהזכרת טובים לאיטום קורות קשר. ה:סיקה טופסיל 107" וה"טורוסיל" הנם חומרים דו קופוננטים, כלומר מרכבים מחלק אחד אבקה (בשק) וחלק שני נוזל (במיכל). ה"אלסטוסיל 980" הנו חד רכיבי (אבקה בלבד המכילה בתוכה גם כן מרכיבים שנמצאים בנוזל של שני המוצרים האחרים).
ישנם הבדלים שונים בין המוצרים אך לצורך איטם קורות קשר, חדרים רטובים וכיוצ"ב- כולם טובים מאוד.
לשאלתך הקומת בנושא ערבוב חלק מהמנה: פשוט מערבבים חצי שק אבקה עם חצי נוזל, למשל.
בהצלחה, גבי
|
|
|
|