שלום רב!
ראשית אבקש לנצל הזדמנות זו ולהודות לכם
שוב על עזרתכם הקודמת בייעוץ והכוונה שלכם בפורום ושל התוכן המקצועי באתר, עוד
לפני 6 שנים.
מתנצל מראש, על הפרוט הארוך, אך נראה לי
הכרחי כדי להבין את המצב...
לפני כ-6 שנים, נעזרתי בכם בשלבי ביצוע
של איטום הגגות בבניה פרטית.
אך לצערי לא הייתי ערני מספיק בנוגע
לטיפול באיטום הקירות, אי לכך בקירות חדר המדרגות שעל הגג –ישנה חדירת מי גשם.
1. תאור כללי של המבנה:
1.1 מבנה חד קומתי כולל גרם מדרגות (עם חדר מדרגות בקומת
הגג)
1.2 מרבית קירות המעטפת בוצעו בשיטת ESB.
[כולל – דבק קלקר+רשת אינטרגלס+טיח שחור+פריימר+שליכט צבעוני (של חברת
"נדיר")].
1.3 גג / מרפסת, כולל ריצף (על כל שטח הגג).
2. תאור ממצאים ויזואליים פנימיים–
2.1 בחדר הילדים יש כניסת מי גשם דרך
הפינה שבין התקרה לקיר
(התופעה חוזרת על עצמה מס` שנים וכמובן שהפגיעה בצבע/טיח פנים מחריפה, מידי
שנה)










3. אלמנטים באיזור הבעיה:
3.1 מצידו השני של קיר חדר הילדים (בו מתרחשת
הבעיה), זהו חדר המדרגות.
הקיר ממשיך כלפי מעלה מעל רצפת הגג ויוצר את "הקיר המערבי" של חדר המדרגות בגג המבנה.
- קירות חדר המדרגות על הגג, בנויים באופן הבא:
3.2 – "קיר מערבי":
3.2.1 לאחר השלמת הקלקר (בשיטת הESB)
נתגלתה טעות והוסיפו על גבי הקלקר, קיר בלוק 10 שחור, (כדי לעבות את הקיר לצורך
אדריכלי) עליו השלימו את שכבות הטיח +שליכט צבעוני.
3.2.2 בהמשך הקיר ,בוצע הכרכוב בנוי
בשיטת הESB, לעובי סופי. כלומר: פני הקלקר של הכרכוב הגיע
למישור אחד עם פני הבלוק (שהוסף) בהמשך הקיר כלפי מטה.
3.2.3 – בקיר זה הותקנו גם:
- צינור אויר 110
מ"מ למערכת השפכים, כולל אביזרי הכנה לאסלה עתידית ודלוחין עתידיים אשר חדרו אופקית את קיר הגג, וכוסו בהמשך
בשכבות החיפויים.
- צמ"ג- 110
מ"מ, עבור גג חדר המדרגות – כאשר המוצא שלו חודר גם
כן דרך הקיר הנ"ל.
*
הצמ"ג וצינור האויר – אטימות נבדקה – לא נמצאו כשלים.
3.3 -"קיר צפוני":
3.3.1 – קיר זה ממשיך מהפינה עם הקיר
המערבי, (בחלקו קמור כלפי חוץ), עשוי גם כן בשיטת הESB, אך עם חיפוי "אבן-צפחה"
בעובי כ1.0 ס"מ ומידות מלבניות של כ-10*25 ס"מ. שבוצעו על גבי הטיח השחור לאחר מריחת הפרימר של
השליכט הצבעוני.
3.3.2 – לא בוצעו מילוי משיקים – בשל
המבנה הקעור, ישנם גם משיקים ברוחב של כ4-5 מ"מ.
3.3.3 – כנגד קיר זה (כנגד הקלקר), בוצע
יציקת קיר הכרכוב של הגג+קופינג עם אבן חברון.
- כך שעד גובה של כ-1.3 מ` מעל פני ריצוף הגג
ישנו הכרכוב+הטופינג.
- ובהמשך כלפי מעלה, הקיר עם חיפוי "הצפחה".
** - כל
כרכובי הגגות במבנה , כוללים קופינג.
4.
איטום גגות –
4.1 – איטום גג המבנה, כלל איטום זפת+2
שכבות יריעות (וריצוף מעל).
4.2 – איטום גג חדר המדרגות כולל
זפת+יריעה עם אגרגט.
***
- כל הגגות נבדקו בהצפה, לא נמצאו כשלים.
5. בהתאם למאמריכם באתר והנתונים לעיל,
להבנתי קרוב לוודאי כי ישנה כניסת מי גשם דרך לפחות אחד הקירות של חדר המדרגות,
ולאחר הגעת המים לאזור הצינור אויר הם מתועלים בקלות מטה ופנימה לכיוון חדר
הילדים.
6. מבחינה ויזואלית של הקירות החוץ יש
סדק נימי יחיד אופקי בשליכט. אין אבני חיפוי רופפים או שהתנתקו.
במידה ואפשר לבצע עבודות ללא ביצוע פרוקים,
מבקש את המלצותיכם והנחיותיכם להשלמת עבודות נדרשות עבור פתרון הבעיה,
-לשכבות איטום- על השליכט ?, על
האבן ?, סוגי החומרים.
- האם מומלץ ליישם שכבת איטום גם לפני מילוי המשיקים?
-חומר למילוי המשיקים בין האריכים?
- אופן יישום הכנות ודגשים?
6.1 – כמובן, אשמח גם להנחיות לביצוע
בדיקות המטרה במידה והינכם ממליצים על כך, לפני/אחרי. ו/או כל המלצה נוספת.
כדי להקל על ההתרשמות, מצרף גם מספר
צילומים משלבים שונים של עבודות הבניה.
בתודה מראש 
שנה טובה וחג שמח.