קבלן האיטום הציע שילוב של שכבה אחת של זפת ורולקות על גג הבטון .
תוספת שיכבת זפת חם על כל הגג כולל רולקות .
לפני הנחת הקלקר
1. הכנת
הגג לאיטום וניקיון הגג.
2.
אספקה והנחת קלקר F/30 3 ס"מ ---
3.
יציקת בטקל
בסימון הגבהים על
הגג על-פי
תוכנית.
יש לבצע שיפוע של 1.5% עובי מינימלי
במקום הנמוך )מרזבים)4 ס"מ. הבטקל יהיה במשקל
מרחבי של 1200 ק"ג/מ"ק ויונח
על הגג
תוך החלקתו.
4. יישום
רולקות בטון צמנטי 6#6 מושבחת בפולימרים במפגש בין אופקי לאנכי מעל הבטקל.
5. הנמכת
פני המרזבים ויצירת שוקת.
6. מריחת
פריימר חומר יסוד בכמות של 300 גר` למ"ר על כל המשטח.
7. הלחמת
יריעות בתוך ומסביב למרזבים .
8.
על כל
יציאות צנרת
תבוצע
יציקת בטון
במידות
30 * 30.
9.
הלחמת יריעת חיזוק
4/180 ברוחב של
30 ס"מ על גבי
כל
החיבורים
בין הקירות לרצפה (הרולקות). יבוצע שימוש ביריעות
תקניות בחפיפה
של 10 ס"מ ו"גיהוץ" היריעה.
10. אספקה
והתקנת נשמים בגג לשחרור האדים.
11. פריסת
יריעות מאזנת אדים לניקוז האדים לנשמים ולשחרור לחצי האדים.
12. הלחמת
יריעות
ביטומניות
מסוג
A.P.P בעובי
5 מ"מ לגימור פן
עליון
אגרגט גס.
היריעות תולחמנה
זו לזו
בחפיפות אורכיות
של 10 ס"מ ורוחביות
של 20ס"מ על
גבי שטח
הרצפה.
ההלחמה תתבצע מהנקודה הנמוכה
בגג )ליד
המרזב) כלפי מעלה,
כמו בגגות
רעפים,
בכדי לאפשר
זרימת מים
חופשית והפחתת
סיכון של חדירת
מים בחפיפות
בין היריעות. היריעות יולחמו בכל שטח הגג.
במקומות החפיפה בין
היריעות תתבצע המסה מרבית
והפעלת
לחץ מקומי
כך שיצא
"מיץ" נוזלי כלפי
חוץ.
תבוצע פריסת היריעות באופן שבו
הקצה האורכי
של היריעה
לא יסתיים בדיוק
במקום הסיום
האורכי של יריעה
שכנה.
13. הלחמת
יריעות חיפוי 5 מ"מ במפגש בין אופקי לאנכי בהיקף הגג.
14. סגירת
המעטפת+ צנרת מזגנים+ מרזבים ע"י מסטיק
ביצוע
ציפוי בחומר מגן בצבע כסוף מסוג
סילבר פז את כל החפיפות בין
היריעות ואת כל
המקומות השחורים
(מעבר לגובה הרולקות וכדומה( כך שלא יהיו
חשופים לקרני השמש