יבוש רצפה
(אחד)
|
שלום רב,
בבניין בן 3 קומות על עמודים - שני קירות נרטבים כאשר יורד גשם. ככל הנראה הקיר סדוק מבחוץ ומים חודרים פנימה.
גרם לרטיבות ועובש בקירות (בעיקר מעל לפאנלים ובחיבור של הקיר לתקרה). ידןע לנו שיש לבצע תיקון חיצוני.
שאלתי היא כמה זמן לוקח לחול שמתחת לרצפת הטרצו להתייבש. כאמור מקור המים אינו צינור שהתפוצץ אלא מים מבחוץ כלומר אני רוצה להאמין שהחול אינו ספוג ממש כפי שהיה קורה אם המים היו מגיעים מצינור.
כעת קיץ (חם מאד) ואנו מאווררים את החדרים בכל יום.
מתי אפשר להניח שהכל יבש מבפנים?
תודה
|
|
|
יבוש רצפה וקירות
(גבי)
|
שלום לאחד,
במצב שתארת יתכן שהרטיבות אינה חמורה ושתתנדף במהירות יחסית.
לא ניתן להעריך כמה זמן ידרש לייבוש. אך יש פשוט לבדוק במהלך השבועות הקרובים אם הקיר והתקרה עדיין רטובים למגע.
לזרוז הייבוש אפשר גם לקלף מהאזורים הפגועים את כל חלקי הצבע והטיח הרופפים.
בהצלחה, גבי
|
|
|
|
שימוש ברודורסיל H224 לאיטום משטח אופקי
(בני)
|
שלום,מבקש לדעת אם יש מניעה להשתמש ברודורסיל H224 לאטימה של רצפת אבן מצפה (צהוב) במרפסת פתוחה (משטח אופקי), עם פוגות בעובי כ- 1 ס"מ. הבנתי שחומר זה מתאים לאיטום קירות אבן, בטון וכו` כלומר למשטח אנכי. תודה.
|
|
|
איטום רצפת אבן עם ”סילוקסן”
(גבי)
|
שלום בני,
החומר אכן מיועד בעיקרון לאיטום קירות ומשטחים אנכיים.
ביישום במשטחים מרוצפים עלולים להיות קשיים משתי סיבות עיקריות:
1. החומר יכול ליצור משטח חלקלק כאשר הוא רטוב (בגשם). 2. כאשר מיישמים אותו מעל גבי משט שאינו סופג את החומר עלולה להיווצר שכבה דביקה שצוברת לכלוך.
זכור שתמיד יש לבצע נסיון במקום בודד / נסתר על מנת לראות את התוצאה שמתקבלת לפני שמחליטים על ציפוי כל השטח (אפקי או אנכי).
בברכה, גבי
|
|
|
רודורסיל H224 - אופציה אחרת לאטימת רצפת אבן מצפה
(בני)
|
גבי תודה על המענה. ניראה שאבן מצפה צהוב במרפסת סופגת די טוב, כך שלאחר ניקוי השטח יתכן שתימנע בעיית שכבה דביקה, בהחלט צודק צריך לבדוק במקום ניסתר לפני הישום. בחרתי להשתמש בחומר סילוקסן זה בשל מחירו הזול (כ- 130 ש"ח ל-5 ליטר), אשמח מאוד אם תמליץ על חומר אחר (זול יחסית) על בסיס סולבנט המתאים לאטימת משטח אופקי. תודה בני
|
|
|
נסה ”ננוסיל” של NTSI
(גבי)
|
שלום בני,
מומלץ לפנות ליבואן לצורך הסברים נוספים וברור מחירים.
בהצלחה, גבי
|
|
|
|
איטום מראה שקועה
(דני)
|
שלום,
מראה שקועה הודבקה על הקיר (חלקו חיצוני\איטונג וחלקו פנימי\בלוקים רגילים) עם הרבה סיליקון מראות. מסביב למראה אטמו עם סיליקון מראות. מסביב למראה יש חיפוי קיר של אבנים צבעוניות. אחרי כשנה הופיעו נקודות שחורות ועכירות בצד שגובל בקיר החיצוני. זו מראה שלישית שנהרסת. איך אפשר לוודא שזה לא יקרה שוב? תודה
|
|
|
נקודות שחורות לאחר התקנת מראה בסיליקון
(גיורא)
|
דני שלום, הנקודות השחורות והעכירות מעידות על פגיעה בשכבת ההחזרה של המראה, שסביר כי נגרמה על ידי שימוש בסיליקון שאינו מתאים . הסוג "סיליקון מראות" אינו מוכר לי אך במבחן התוצאה כנראה שאינו מתאים.
סיליקון מתאים להתקנת מראות הוא סיליקון נייטראלי (כגון המותג "NOF" משוווק על ידי מיקו פתרונות ) שאינו חומצי ולכן אינו תוקף את שכבת ההחזר.
בהצלחה
|
|
|
הדביקו ואטמו עם סיליקון נטראלי
(דני)
|
תודה כשכתבתי סיליקון מראות, התכוונתי לסיליקון המיועד להדבקת מראות - ניטראלי. עכירות במראה יש רק בחלק שדבוק ללבני איטונג החיצוניים ולא ליד הבלוקים הפנימיים
|
|
|
יכול להיות שהעכירות היא בגלל דבק ששימש להדבקת האבנים
(גיורא)
|
|
הסבר מפורט
(דני)
|
הי,
במקור הקיר היה מחופה קרמיקה. קבלן שיפוצים הוריד חלק המקרמיקה, עם פטישון הגיע עד הבלוקים. נוצר שקע מלבני. הדביקו מסגרת של אבנים צבעוניות. באמצע הדביקו מראה בעזרת סיליקון נטראלי. את הרווח בין המסגרת למראה אטמו עם אותו סיליקון נייטראלי. נראה שבכל זאת חודרים מים, ככל הנראה עיבוי (כשהורידו את המראה הקיר היה יבש).
|
|
|
עיבוי מאחורי מראה
(גבי)
|
שלום דני,
יתכן שמדובר על תופעת העיבוי שאותה הזכרת. אפשר לאטום את הקיר לפני שמדביקים מעליו את המראה ובכל מקרה כדאי לוודא שלא משתמשים באותו סוג של מראה. יתכנו גם גורמים אחרים כגון למשל שינויי טמפרטורה שפוגעים במראה.
בהצלחה, גבי
|
|
|
גשר קור?
(דני)
|
תודה,
כתבת שינויי טמפרטורה. קראתי באתר על גשרי קור. המראה מודבקת לבלוקים כשחלקם (70 סמ) חיצוניים (איטונג) ןחלקם (40 סמ) פנימיים (בלוקים רגילים). ביניהם יש את הצד הצר של קורת בטון. האם יתכן שנוצר גשר קור שגורם לעיבוי ורטיבות על הצד האחורי של המראה? אם כן, מה אפשר לעשות? הקיר החיצוני מחופה באבן ירושלמית. האם אפשר למרוח חומר מבודד באיזור הקורת בטון?
תודה רבה
|
|
|
|
חדר ממד
(גיל)
|
שלום,
צבענו את הדירה ובזמן הצביעה הערתי לצבעי כי בחדר הממד הצבע לא נתפס טוב בקיר ומתחיל להתקלף. וזה קרה פעמיים נוספות עד שהוא הבין ששמו סיליקון בחיבור בין הקירות כנראה מבעיית העובש שחוזרת כל שנה. לאחר שהבין שזה סיליקון ששמו שם הוא החליט לשם פס פיבר גלאס על כל הפינה הזו ועל זה לצבוע. ושוב לאחר כמה ימים הצבע מתקלף וזה לא נראה טוב. איך הייתם מטפלים בבעיה הזו? יש לציין שהוא שם בונדרול לפני הצביעה וצבע עם אקרינול. אודה לעזרה
|
|
|
צביעת חדר ממ”ד
(גבי)
|
שלום גיל,
יש להסיר את הסיליקון ולבצע את החבישה עם רשת הפיברגלס ושפכטל. אח"כ בונדרול וצביעה. לא אמורות להיות בעיות אלא אם ישנו חומר אחר כלשהו מעל גבי הקיר (מלבד הסיליקון שהזכרת).
בהצלחה, גבי
|
|
|
|
חידוש רובה בריצוף קרמיקה בגג חשוף לשמש וגשם
(בנצי)
|
מרווחי
הפוגות קטנים מאוד - בקושי 1 מ"מ ואני
מוציא את הרובה הישנה ע"י חריצת הריצוף בעזרת דיסק יהלום (1.8 מ"מ) לעומק 5 מ"מ בערך .
לאחר
שחרצתי את הפוגות , נראה כי אין מילוי דבק קרמיקה מספיק ואני מקבל חריץ עמוק יותר
ללא תחתית . החשש שלי שאם אמלא את הפוגות ברובה אז במשך הזמן המילוי יקרוס פנימה
ויווצר חוסר ויפתח חריץ לחדירת מי גשם .
אני
משתמש ברובה של טמבור CE40 , מבקש מהמומחים יעוץ
לגבי המשך מילוי הרובה .
האם קודם
לנסות למלא את החסר בחומר כלשהו על מנת לתת לרובה בסיס ?
או
להמשיך כרגיל עם הרובה ?
|
|
|
חידוש רובה במשטח מרוצף
(גבי)
|
שלום בנצי,
עדיף להמשיך עם הרובה ולמלא את עומק הפוגה ככל שניתן.
בהצלחה, גבי
|
|
|
|