  • · איטום קומת חניה

    (שמעון)

    גבי שלום,

    מקווה שאוכל להסביר כיאות שאלתי :

    ביתנו בן 3 קומותנמצא על צלע הר סלעי, ובשלכך חלקה האחורי של קומת החניה - מרתףשלנו נחפרה במרחק של כ - 1.5 מטר מסלע וללא מגע עימו

    חלקה הקדמי פונה לכביש ומשמש כחניה תת קרקעית וכן מצוי בההממ"ד,

    האם יש צורך לאטום את רצפת החניה ביריעות? , עד עתה לאורך כל החורף הקשה אצלנו בגליל, לא ראיתי כל חדירה של מיים מכיוון רצפת החניה שאינה מרוצפת

    בצידי הקומה תתבצע אטימה של יריעות הואיל ומדובר בגינה

    איש האיטום סבור שיש לבצע איטום באמצעות 2 יריעות + מדה.

    והוא מסביר כי בכל הנוגע לממ"ד הנמצא אף הוא בקומת המרתף , הדבר גם מונע חדירת גז ראדון

    אודהלך אם תוכל לחוות דעתך ועצתך

    כמו כן האם 2 יריעות של 4 מ"מ עדיפות על יריעה אחת של 5 ?

    • · הבהרות

      (גבי)

      שלום שמעון,

      ציינת שלא קיימת חדירת רטיבות מרצפת החניה. האם זו כבר יצוקה אך איננה מרוצפת ? שהרי האיטום אמור להתבצע לפני היציקה של הרצפה.

      בהנחה שהרצפה עדיין איננה יצוקה- בהחלט כדאי לבצע מדה דקה ואחר כך אטימה עם יריעות ביטומניות, כפי שמתבצע בכל מבנה תת קרקעי או בכל מבנה שנושק לקרקע. תכנון מסוג זה היה אמור להיות מבוצע על ידי האדריכל שלך, בהתאם לסוג הקרקע ולאופן בניית היסודות (רצפה "צפה" או לא) כמו גם תכנון של מערכת ניקוז עם צינור שרשורי או תעלת ניקוז מאחורי החניה ולצידיה, כך שהמים לא ישארו כלואים ב"נישה" בין הקיר לסלע.

      עקרונית - שתי שכבות של יריעות עדיפות על פני שכבה אחת, אך לא ברור לי אם אתה מדבר על הקירות או על הרצפה.

      בקירות אפשר גם לאטום עם חומרים משחתיים ביטומנים ולא עם יריעות. שתי שכבות של יריעותתמיד יותר טוב משכבה אחת אך יותר נוח ונכון לעבוד עם החומר המשחתי. התוצאות מצויינותואף טובות יותר מהיריעות. בענין זה תוכל לראות גם את המאמר על טכנולוגיות האיטום בחומרים משחתיים מפני מים וגזים. הנוהג בשנים האחרונות הוא לאטום קירות תת קרקעיים באמצעות חומרים משחתיים ולא באמצעות יריעות, אם כי לא ניתן לבטל שיטה זו. ליריעות יש קושי להאחז לאורך זמן על גבי הקירות עקב משקלן הכבד, במיוחד כשמדובר בשתי שכבות. המלצתי בענין זה לגבי הקירות - עבור לחומר המשחתי.

      לגבי הרצפה המלצתו של הקבלן נשמעת נכונה.

      גם אני מקווה שהבנתי נכון את השאלות..... ובכל מקרה נשמח לעזור גם בהמשך.

      שב"ש

      גבי

      • · הבהרות

        (שמעון)

        גבי תודה על התשובה,

        החניה כבר יצוקה מזמן, וככל הנראה לא בוצעה אטימה על אף שתוכננהמה עושים במצב זה ?

        לגבי היריעות מודבר בגג החניה אשר משמש כגינה, ההצעה לבצע 2 יריעות של 4 ס"מ במקום ירעה אחת של 5 ס"מ , האם אכן עדיף?

        ברשותך, יש לי מס` שאלות :

        האדריכל המליץ לבצע בחדרי האמבטיה יציקת בטון דליל על מנת לישר את הרצפה ולמנוע הצבטרות מים שתחדור דרך הרובה, וכן ליצור חיבור טוב יותר של חומר האיטום , הקבלן טוען שהדבר אינו נכון וכי הבטון יסדק ויגרום לחומר האיטום םגיעה ביעלות ( מסטיגום ) מה דעתך ?

        האם יש רנדופון 3 ס"מ ומה ההדל בין קלקלר F30 בעובדי 5 ס"מ לבין רנדופון בעובי זהה ?

        תודה על סבלנותך

        • · גג חניה ורצפה

          (גבי)

          שלום שמעון,

          את רצפת החניה תוכל לאטום מבפנים באמצעות חומר אטימה צימנטי כגון סיקה טופ 107.אם בכוונתך לרצף את החניה אז רצוי לבצע איטום שכזה ולעלות גם על הקירות לגובה של חצי מטר לפחות בכדי למנוע עליה קפילארית של רטיבות אל הקירות. רצוי ליישם רשת אינטרגלס על כל השטח, בין שכבות האיטום, או לפחות על גבי סדקים ביציקה ובין הקירות לרצפה- ברולקה.

          אם אין בכוונתך לרצף את השטח הרי שתוכל להשאירו כפי שהוא ולראות אם בעתיד מופיעה רטיבות.

          לענין הגג- בהחלט מומלץ לבצע שתי שכבות של יריעות כאשר מתוכננת גינה מעל ואין טעם לחסוך בזה. חסכון יכול לעלות הרבה יותר ביוקר בעתיד. יש להשתמש ביריעות יעודיות עם חומר נגד שורשים ורצוי אף לאחר מכן למרוח חומר מסוג מסטיגום לאדניות, אשר מספק הגנה נוספת כנגד השורשים. (היריעות לא תמיד עומדות בשורשים על אף החומר שבתוכן ועלות מריחת המסטיגום מאוד קטנה : מריחה אחת לא אמורה לקחתיותר מחצי שעת עבודה). מןמלץ גם לבצע בדיקת הצפה, לפני השכבה השניה או לאחריה (ולפני מריחת המסטיגום).

          לענין רצפת המקלחת- לא ברור האם מתוכנן מרזב כפול אשר ינקז גם את המים אשר מתחת לריצוף. במקרה שכן - אז האדריכל צודק בהחלט ויש לצקת שיפוע קל לכיוון המרזב. במקרה שלא- אין משמעות גדולה לנוכחות שקעים (שלוליות) משום שממילא תוכל הרטיבות להכלא מתחת לריצוף.

          הקבלן צודק בחשש שלו לסדיקה ולנתק אך אם יבצע עבודה מקצועית ויסודית לא תתרחש סדיקה או נתק כלשהו:

          יש לנקות את כל שטח הרצפה באופן מאוד יסודי. להסיר חלקי טיח ובטון רופפים ולנקות את השטח לחלוטין מאבק וחול. השטח צריך להיות ממש נקי לחלוטין מאבק. לאחר מכן יש למרוח שכבת הדבקה (שכבת יסוד) המרכבת ממלט ומים ודבק לטקס סופר בשעור 50 אחוז מכמות המים שבתערובת. יש לשפשף תמיסה זו אל תוך הבטון הקיים כאשר הוא רטוב, ולאחר מכן לצקת את השיפוע הרצוי באמצעות תערובת של 2 חול, 1 מלט, ודבק לטקס בשעור 20 אחוז מכמות המים שבתערובת. יש לצקת את הנ"ל על גבי שכבת היסוד בעודה טריה ואין לאפשר לה להתייבש לפני כן.

          בצוע שכזה יבטיח היצמדות וחוזק ולא תיגרם סדיקה או נתק בין השכבות. כמו כן יש לבצע אשפרה מספר פעמים ביום.

          לסיום, ענין הרונדופן: הרונדופן מבודד יותר טוב מקלקר בערך פי 2.5.

          שיהיה שבוע מוצלח,

          גבי

  • · סדקים בקירות

    (שרוןלנקרי)

    אשמח לקבל יעוץ לגבי סדקים שנובעים משקיעה קלה של עמוד פינתי הסדק יוצר צורה של משולש איך ניתן לעצור את השקיעה

    • · שקיעת עמוד

      (גבי)

      שלום שרון,

      את השקיעה לא ממש ניתן לעצור. בבתים חדשים נגרמת לעיתים שקיעה שכזו אשר מתייצבת עם הזמן ונעצרת. לא ניתן להמליץ מכאן על דרך טיפול מתאימה וסדקים מסוג זה קשים מאוד לטיפול מהצד הפנימי של הבית, מהבחינה האסטטית. מן החוץ ניתן לאטום אותם ללא קושי כנגד חדירת רטיבות.

      אם תצרפי תמונה נוכל אולי להבין יותר אך כמובן שעדיף לראות זאת בשטח.

      כללית: בסדקים שכאלו מטפלים באמצעות חומרי מליטה יעודיים, כאלו אשר אינם מתכווצים בעת התקשותם. חומר לדוגמא הנו חומר שיקום מסוג סיקה-רפ. שימוש בחומרים שכאלו יכול לצמצם את התפשטות או התכווצות הסדק אך לא ניתן להבטיח את הצלחת העבודה במאת האחוזים. כמו כן ניתן לבצע הזרקת אפוקסי נוזלי אל עומק הסדק, במידה והסדק מופיע בחיבור בין העמוד לבלוקים. לא ניתן לבצע הזרקה שכזו בסדקים בין הבלוקים עצמם.

      אם תספקי יותר נתונים יתכן שנוכל להמליץ הלאה.

      בהצלחה,

      גבי

  • · טפטוף מגגון אסבסט

    (נחמן יקיר)

    ברשותי מרפסת כתוספת בניה לחדר עבודה. גג המרפסת מכוסה באסבסט וישנה כנראה בעיה באטימה של הגגון בחיבור שלו עם הגג. מהי ההמלצה לבצוע והאם אפשר לעשות או לרכוש יריעה אטימה שתכסה את כל השטח.

    תודה רבה.

    • · גג אסבסט

      (גבי)

      שלום,

      מומלץ ליישם את הנאמר במאמר על גגות אסבסט : סכנות , שימושים, דרכי פרוק, איטום. יש לקחת בחשבון הן את האטימה למים והם את האטימה מן הבחינה הבריאותית כך שלא יתפזרו סיבי אסבסט אל האויר.

      לשאלתך:

      את החיבור עצמו יש לאטום עם רצועת פח פלשונג אשר מחוברת אל עומק הקיר - מאחורי שכבת הטיח. יש לבטן על גבי הפח ואחר כך לבצע טיח כדוגמת הקיים. אם תספק פרטים לגבי מהו החיפוי החיצוני הקיים כעת על הקיר, נוכל לפרט יותר.

      לענין יריעת אטימה על הגג- ניתן ליישם יריעת PVC שתעטוף את כל שטח הגג. יריעה ביטומנית איננה מומלצת כלל. אפשר גם ליישם חומרים אחרים במריחה ובתנאי שיהיה להם חומר יסוד חזק אשר ימנע את פיזורםשל סיבי אסבסט באויר.כך שאם ברצונך ליישם יריעה על כל השטח יהיה עליך לבצע לפני כן מריחה של חומר אחר כגון צבע אקרילי מועשר בדבק לטקס, אשר ימנע את התפזרות סיבי האסבסט המסרטנים.

      אנא ראה את המאמר הנ"ל ואת הסעיף בו על איטום גגות אסבסט.

      נשמח לעזור בכל שאלה.

      גבי

  • · טיפול ביריעות איטום שנוקבו (תיקום ”פנצ’ר” באיטום)

    (יצחק)

    שלום. ענף גדול וכבד שנפל על גג ביתי ניקב את האיטום שעשוי יריעות ביטומן מצופות גרגירי זיפזיף. החורים שנוצרו בקוטר 5-6 ס"מ. מהי הדרך הטובה ביותר לתקן ?תודה על תשובה מהירה.

    • · תשובה מהירה...

      (גבי)

      שלום,

      הדרך הטובה ביותר לתקן היא באמצעות טלעים של יריעות ביטומניות. מלחימים את הקטעים שנתלשו בחזרה למקומם ועל גביהם מלחימים טלאי של יריעה ביטומנית חדשה.יש לגרד עד כמה שאפשר את גרגרי האגרגט המצפים את היריעה וליישם פריימר ביטומני על גבי השטח, לפני ההלחמה.אם תרצה לבצע בעצמך תוכל לרכוש מבער גז קטן ברשתות לחומרי בנין (אייס, וכדומה), אך הטוב ביותר לקרוא לאיש מקצוע שיבוא לתקן.

      תיקון זמני ומאולתר ניתן לבצע גם באמצעות חומרי אטימה ביטומניים משחתיים כגון ביטומפלקס, מסטיגום וכדומה - אך לא מומלץ.

      בהצלחה.

  • · רטיבות בקומת קרקע מעל הפנלים

    (רונן)

    יש לי בית קרקע קוטג ויש לי בקומה הראשונה רטיבות חריפה ביותר מעל הפנלים מסביב לכל הבית בגובה 80 ס"מ בערך הרטיבות נימצאת גם בקירות פנימיים של הדירה שאין להם שום מגע של מים אינני יודע מה לעשות אבקש את עזרתכם בתודה רונן

    • · רטיבות מעל פנלים

      (גבי)

      שלום רונן,

      התופעה מראה על קיום רטיבות בדרגה חמורה, מתחת לריצוף.

      רטיבות מסוג זה יכולה לקרות גם כתוצאה מפיצוץ בצנרת המים או צנרת הדלוחין. כמובן שיתכן ומדובר גם בבעיה של אטימה לקויה בקירות החיצונים של הבית , מתחת לרצפה, או דרך מרפסות חשופות.

      רטיבות שכזו יכולה לגרום לנזקים רבים ולעיתים קרובות אין מנוס מהחלפת הריצוף והמילוי הרטוב שמתחתן. כך שאין להזניח.

      בשלב הראשון מומלץ לבדוק אם לא מדובר בבעיה של צנרת. במקרה שכזה מרבית הרטיבות תימצא ליד האזורים הרטובים (מקלחת, שרותים, מטבח). מומלץ לקרוא תחילה לאיש מקצוע שיבדוק אם לא קיימת נזילה מהצנרת.

      בדיקה פשוטה שתוכל לבצע בעצמך היא באמצעות שעון המים. בדוק אם חלה תזוזה במונה המים לאחר מספר שעות שבהן כל הברזים לא יהיו בשימוש. בדיקה נוספת מרכבת יותר יש לבצע גם על צנרת הדלוחין.

      מבחינת האיטום חדירת הרטיבות יכולה להתרחש מהקירות החיצונים הנושקיםלקרקע. לא ברור מהתאור שלך אם הבית במפלס גבוה יותר מהקרקע ואם בוצעה רצפה "תלויה"ללא מגע עם הקרקע. בנוסף תיתכן חדירת רטיבות ממרפסות חשופות.

      כמובן שלא ניתן לקבוע מכאן את המקור לבעיה ויש לבדוק את המצב בשטח.

      נשמח לעזור הלאה בכל ענין.

      גבי

      • · רטיבות מעל פנלים בקומת קרקע

        (אמנון)

        אבקש המלצה על חומר איטום של כ 10 ס"מ מעל לפנלים בקומת הקרקע בבית בודד בגליל המערבי. הרטיבות - רק בקיר הפונה למערב, מבחוץ - מצויה גינת נוי קטנה. צד זה הוא גם הצד החשוף לגשם.

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן