· איטום לארובה
(שמעון)שלום
יש לי גג בטון, ואני רוצה להעביר דרכו ארובה 6 צול כיצד עלי לאטום את את איזור היציאה של הארובה (אזור הקדח). האם בטון משופע מספיק טוב?
04.12.2008 08:56חלון חדשהוספת תגובה· התקנת ארובה על גג בטון
(גבי)שלום שמעון,
בטון משופע ("גבעה") מספיק טוב במידה ויהיה עבה (חזק) מספיק.
יש לחבר את הבטון אל התשתית עצמה ולא אל חומר האיטום הנוכחי בגג. להלן העתק מהוראות בצוע כלליות שניתנו לשואל אחר בפורום.
לגבי פרט איטום לארובה:
1. יש לחתוך את היריעות, לנקות חומרי אטימה ישנים ולהגיע לשכבת הבטון.
2. יש לצקת קובית בטון (או "גבעה") סביב הצינור. הצלע העליונה של הארובה צריכה להיות מעוגלת או עם שפוע על מנת שהמים לא יקוו ליד הצינור.
3. לאחר הייבוש מורחים פריימר ליריעות ומרתכים את היריעות על גבי הצלעות של אותה קוביה. עולים עם היריעות על שכבת היריעות בגג בחפיפה של כ 15 ס"מ.
4. את החיבור בין הצינור לבטון יש לאטום גם כן. אפשר לאטום עם חומר גמיש מסוג סיקפלקס או עם חומר עמיד בחום, כגון סופר 7 או "ביסון" לארובות.
ניתן לפנות גם אל חברת "מוקד חום" ולשאול בנושא.
בהצלחה,
גבי
04.12.2008 17:14חלון חדשהוספת תגובה
· חישוב עלויות איטום הגג
(לילך)שלום,
קבלן האיטום גגות שלי עבד יפה לפי מפרט של רולקות ,פריימר ויריעות וסוכם על מחיר של 120 ש"ח למ"ר .
עכשיו בסיום העבודה והתשלום מסתבר שמדידת שטח הגג כוללת תוספת של כ15% לשטח הגג בגלל השיפועים , כי "כך נהוג בענף"
האם זה סביר ? האם אכן מודדים את שטח הגג ומוסיפים תוספת שכזו,שכן מדובר בתוספת של כשלושת אלפיםש"ח נוספים.
02.12.2008 22:21חלון חדשהוספת תגובה· מחירים לאיטום גגות
(גבי)שלום לילך,
שיטת החישוב מפרידה בדרך כלל בין חישובי שטח פרוסלבין חישובי שטח "מאורך", כאשר לכל אחד מהם ניתן מחיר בנפרד.
להלן הסבר :
1. רולקות מחושבות לפי מטר אורך. (היקף הקירות סביב הגג X המחיר שנקבע למטר אורך).
2. יריעות ביטומניות בגג מחושבות לפי שטח הגג כאשר המדידה מתבצעת בשטח עצמו (לא בשרטוטים). המדידה מתבצעת מהקצה העליון של היריעה בקיר בצד אחד - עד הקצה השני של היריעה בצד השני (בקיר ממול). בעגה המקצועית קוראים לזה "שטח פרוס".
כך שהמדידה בשטח אמורה למדוד בדיוק אתהשטחשכוסה למעשה עם היריעות.
מעבר לכך אין מקום לדרישות כספיות נוספות.
המחיר של "120 ש"ח למ"ר" נשמע כללי מדי ולא ברור מה גלום בתוכו.לא ברור למה הכוונה בתוספת מחיר עבור "השיפועים".
אם תפרטי יותר נתונים נשמח לסייע.
בהצלחה ,
גבי
02.12.2008 22:55חלון חדשהוספת תגובה
· מרזב עם רשת
(אביב)שלום גבי
מה זה "מרזב עם רשת" ומה מטרתו? עד כמה הוא חיוני? האם זכותי לקבל זאת מהקבלן אם זה לא נכתב בחוזה?
02.12.2008 12:31חלון חדשהוספת תגובה· מרזב
(גבי)שלום אביב,
מרזב עם רשת מיועד לגגות מרוצפים. אני מניח שמדובר על אותה מרפסת ?
תפקידו לנקז את המים אשר נקווים מתחת לריצוף. כך שפעולתו כפולה : הוא מנקז את המים שמעל לריצוף ובו זמנית מנקז את המים שמתחת לריצוף (במידה וישנם).
הקבלן אינו אמור לרכוש עבורך מרזב שכזה, אם לא קבעתם זאת מראש בחוזה. כאשר העבודה מתנהלת בצורה מסודרת המתכנן מגיש מפרט טכני (כולל מרזב עם רשת) ועם המפרט הטכני אתה מקבל הצעות מחיר מתאימות למפרט. מכיוון שזה לא בוצע (אין מפרט ?) לא תוכל לבוא בטענה אל הקבלן.
ראה דוגמא של מרזב דו מפלסי / ניקוז כפול, בקישור המצורף.
בברכה,
גבי
02.12.2008 18:19חלון חדשהוספת תגובה· המרזב בגג רגיל
(אביב)שלום גבי ותודה מאוד.
הרגשתי שיש פה אי הבנה. המדובר בגג שטוח רגיל (חדש), האטום ביריעות ביטומניות. לגביו התייעצתי איתך על בדיקת הצפה, ולגביו אני שואל ביחס לרשת למרזב. האם לגג כזה אין צורך ברשת למרזב?
תודה מאוד
אביב
נ.ב.
ואמנם יש לי גם מרפסת פתוחה לגשם, שבנתיים אינני אוטם אותה כי אני באמצע הבניה. ובהמשך יהיו חשובים לי מאוד דבריך על מרפסת כזו. לא שיערתי שיש כזו בעיה במרפסת פתוחה. אין קץ לתודתי לך!
02.12.2008 20:38חלון חדשהוספת תגובה· רשת למרזב בגג חשוף
(גבי)שלום אביב,
אם כך אין בעיה. בגג חשוף יש צורך ברשת פשוטה שניתן לרכוש אותה בכל חנות למוצרי בניה ומחירה נמוך. תפקיד הרשת למנוע סתימות במרזב כתוצאה מכניסת עלים וחפצים שוניםאחרים שמסתובבים בשטח. ראה קישור אל "ברדס" לקולטן מרזב..
בהצלחה עם הבניה,
גבי
02.12.2008 22:13חלון חדשהוספת תגובה
· רעש
(מור)הי ,
אני גר בדירה חזיתית הפונה לרעש המכוניות בכביש.
אילו אפשרויות עומדות בפני על מנת להפסיק/להקטין את הרעש?
02.12.2008 00:30חלון חדשהוספת תגובה· בידוד מרעש
(גבי)שלום מור,
איננו עוסקים בענף הבידוד, אך בעקרון ניתן לבצע את הבידוד גם בקיר הפנימי וגם בחלונות, כאשר לרוב מומלץ להתחיל עם החלונות דוקא.
חלונות מבודדים נגד הרעש (בידוד אקוסטי) עם זכוכית מסוג "טריפלקס".
את הקירות מבודדים מבפנים עם לוחות בידוד (צמר סלעים) ולאחר מכן מכסים אותם עם לוחות גבס.
בברכה,
גבי
02.12.2008 06:42חלון חדשהוספת תגובה
· בדיקת הצפה קצרה?
(גילה)ראשית אודה מאוד לגבי על ניהולו הנפלא של האתר, ועל תשובותיו המקצועיות והמפורטות.
בקש לבדיקת הצפה,אם בדיקה קצרה נותנת אינדיקציה שהאטימה טובה, האם כדאיים הטירחה והבלגן של בדיקה ארוכה?
גילה
01.12.2008 22:45חלון חדשהוספת תגובה· זמן בדיקת הצפה.
(גבי)תודה גילה,
אנא ראי את תשובתי האחרונה לאביב, המסבירה יותר בנושא.
בעקרון : זה יכול לקחת 24 או 48 שעות מרגע חדירת הרטיבות דרך שכבת האיטום ועד שרואים אותה בתקרה או בקיר. פשוטלוקח זמן למים לחלחל ולמצוא לעצמם מסלול "כניסה" אל תוך המבנה.
יום טוב,
גבי
02.12.2008 06:37חלון חדשהוספת תגובה