הוספת הודעה חדשה
עמוד 2263 מתוך 2751 · סה״כ 13755 נושאים בפורום
  • · חימום יתר של יריעה

    (רונן)

    גבי שלום.

    בגג ביתי האטום ביריעות ביטומניות הלחמת היריעות בוצעה היטב כולל בתפרים בין ביריעות.

    אציין כי ישנה שכבה אחת של יריעות 4 מ"מ.

    האיטום בוצע ביום חם.בחלק מהיריעות יצא ביטומן דרך השכבה המגינה על היריעה.

    אולם כאמור היריעות מרותכות היטב לגג כולל ברולקות.

    האם הדבר מעיד כיהיריעה נפגעה כתוצאה מחימום יתר של היריעה?

    תודה.

    • · יריעות ביטומניות

      (גבי)

      שלום רונן,

      אם הזפת החלה לצאת מבעד לצד החיצוני (העליון) של היריעה, הרי שאכן מדובר על הלחמת יתר. (אין קשר למזג האויר). כך שהיריעה אכן נפגעה. אך אם אינך רואה חורים או קרעים כנראה שהמצב תקין ושלא יחדרו מים. יש לדאוג להלבנה של היריעה באותם המקומות ה"שחורים".

      חג שמח

      גבי

  • · איטום מרפסת מרוצפת לפני דק

    (עדי מ)

    שלום רב,

    אני מעונין לרצף את הגג בעץ דק. כיום קרמיקה כאשר מדי פעם נזילות לדירה למטה.

    איזה חומר מומלץ למריחה? או אולי עדיף יריעות בלי רולקות?

    תודה

    • · מרפסת לפני דק

      (גבי)

      שלום עדי,

      תחילה יש להדגיש כי מומלץ לבצע עבודה יסודית. כל קיצור דרך עלול בסופו של דבר לגרום לפרוק כל הדק ולבצוע כל העבודה מחדש. כך שלא כדאי להמר.

      יש להתייחס לאופן שבו יקובע הדק למקומו. מומלץ לקבל תכנית מסודרת ממתקיני דק או להיוועץ בטרם ההתקנה לגבי המקומות שבהם יש לקבע את הדק. מקומות אלו דורשים התייחסות מיוחדת באשר לאיטום עצמו.את הדקעצמו יש להניח באופןשלא יפריע למהלך המים בשפוע אל המרזב.

      לשאלות:

      מומלץ לאטום עם יריעות ביטומניות, כולל פרוק הפנלים ויציקת רולקות. לאחר מכן יש לבצע בדיקת הצפה למשך 48 שעות.

      ניתן להשתמש גם עם חומרי אטימה פוליאוריטנים, במריחה. אך יריעות ביטומניות הן הפתרון הטוב ביותר לזמן הארוך ביותר. חומרים במריחה עלולים להפגע מבחינה מכנית כתוצאה ממשקל הדק, אם כי זה תלוי גם באופן ההתקנה של הדק. כאשר הדק יושב על מספר בסיסים ואיננו נוגע בקרקע, שכבת האיטום לא תפגע.

      כהמלצה כללית לפני ריצוף או התקנת דק על גבי מרפסת נוזלת :

      ניתן להתקין מרזב דו מפלסי לניקוז הרטיבות שכלואה תחת הקרמיקה. כמו כן ניתן לפתוח את הפוגות בין האריחים ולתת לעסק להתייבש תחת השמש. לאחר מכן - להתקין את המרזב ,לאטום את הפוגות ולהמשיך בעבודות (רולקות + יריעות+ בדיקת הצפה+ התקנת דק).

      בהצלחה וחג שמח,

      גבי

      • · חומר פוליאריטני

        (עדי)

        תודה רבה.

        יש המלצה על חומר פוליארטיני? (מתחת לדק אזז אין צורך בעמידות לשמש, אבל עדיף משהו שקוף ככל האפשר)

        חג שמח גם לך

        • · איטום מרפסת עם חומר אטימה פוליאוריטני

          (גבי)

          שלום עדי,

          ניתן להשתמש בחומר פוליאוריטני מסוג היפרדסמו, של חברת פולידן. יש להשתמש בפריימר (חומר יסוד) יעודי המתאים לאריחי קרמיקה.

          ראה את הקישור הבא: polydan.co.il

          כהמלצה/ הדגשה נוספת - דאג לייבש את הרטיבות שכלואה תחת הריצוף, כפי שהצעתי בתקשורת הקודמת, לפני הבצוע של האיטום.

          בהצלחה עם התקנת הדק,

          גבי

  • · שיפוץ רולקות

    (ליאור)

    בסלון שלי יש תקרה גבוהה שמסביבה חלונות קטנים קבועים. בחורף ישנה רטיבות בקיר מסויים באזור שמתחת לסף החלונות. מבדיקה שערכתי, נראה שמקורה הוא ברולקות הבטון בגג שתחילתן מתחת לסף השיש של החלונות וסיומן ברצפת הגג, יש שם חריצים.אני מעוניין לאטום את הרולקה.חשבתי להשתמש בבטון לשיפוץ הרולקה ואז מריחת חומר כדוגמת טופ סיל 107 של סיקה(אני לא צריך כמות גדולה כל כך של חומר איטום)האם יחס בטון של מלט/חול 1:1 והאם חומר האטימה מתאימים לצורך העבודה?

    • · תיקון רולקות

      (גבי)

      שלום ליאור,

      חסרים פרטים רבים על מנת להבין מה בדיוק קורה. הת מונה איננה ברורה. אם תרצה- תוכל לצרף תמונה/ות כך שנבין יותר טוב במה מדובר. לא מובן מה יש כעת על הגג (מרוצף / יריעות ), ובכלל...

      לשאלתך :

      יציקת רולקות יש לבצע ביחס של 2.5 חול ל 1 מלט. ניתן לאטום עם סיקה טופ, ורצוי עם רשת אינטרגלס בין השכבות. אלאשלא ברור למה העסק אמור להתחבר (לשכבת איטום בגג, לקיר ניצב ?). כמו כן ניתן להשתמש בחומרים משחתיים כגון פוליגג סופר M למשל.

      אם תפרט את התמונה באופן ברור יותר, נשמח לעזור הלאה. התמונה פשוט לא ברורה מספיק.

      בברכה,

      גבי

  • · איטום כיסויי הברזים

    (אילן)

    כיצד ניתן לאטום מעבר מים לאחורי כיסויי הברזים. אם נאטום אחר הכיסוי, כשיהיה צורך לתקן ברז, האינסטלטור יאלץ לשבור את האיטום?

    תקנתי או החלפתי בבית הישן כבר כמה פעמים ברזים, ומעולם לא זכור לי שהאינסטלטור מרח אח"כ איטום. אז איך הרטיבות לא חדרה לקיר, ומהקיר לארונות המטבח ולריצוף?

    • · אטימת ברזים

      (גבי)

      שלום אילן,

      ניתן לאטום עם חומר גמיש / מסטיק. חשיבות אטימה שכזו היא במיוחד במקלחונים או ברזי אמבטיות, היכן שמים מותזים ישירות על הקיר של אותו ברז. אם צריך לתקן / להחליף ברז- מקלפים את האיטום, כפי שציינת.

      חג שמח,

      גבי

  • · שכבת קישור לטיח בחוץ

    (צבי)

    שלום גבי.

    ראשית תודהעל תשובותיך בנוגע לדבק הטיח וכו`.

    כפי הנראה לא אוכל לרכוש את הדבק SLT. מכיון שאינני מביא טייח מטעמי, אלא הקבלן דואג להכל. ואני רק דואג שהכל ייעשה כנדרש לפי דבריך. אוכל לומר לקבלן לרכוש דבק סיקה לטקס סופר, שייעשה בו שימוש גם בשאר הדירה. אבל הוא לא יסכים לקנות דבק במיוחד עבור המרפסת. כמו"כ אינני יודע אם יסכים לקנות טיח חוץ (אמנם אם הSLT והטיח חוץעדיפים, אוכל לסכם זאת בחוזה, או שאקנה זאת מכספי).

    לכןאודה אם תוכל לומר לי יחס מדויק לסיקה לטקס סופר עבור הטיח הרגיל.

    שנית:במרפסת הרי לא עושים איטום בקירות (אלא רק הרבצה). האם גם בה דרוש לפני הטיח לעשות שכבת קישור כבאמבטיה, או שאין צורךמכיון שהטיח נדבק טוב גם לשכבת ההרבצה (ובפרט שההרבצה לבד דומה כבר לשכבת הקישור)?

    • · עוד על טיח חוץ

      (צבי)

      ראיתי את שאלת עמיר ותשובתך על הסדר במרפסת.

      אני מניח שמייישמים את ההרבצה בערך עד לריצוף כדי שלא יהיה פער בין היריעות להרבצה.

      האם היריעותבאות ישר על ההרבצה (או עם שכבת קישור)? וכן אם מורחים זפת חם מתחת, האם הוא בא ישר על ההרבצה.

      האם הטיח שלמטה (שעל היריעות) בא ישר על היריעות?

      והאם הפנלים במרפסת לא יפסידו מיציבותן כשבבסיסם הם נשענים על יריעות גמישות?

      תודה

      • · טיח על קירות חוץ, מרפסת

        (גבי)

        שלום צבי,

        אינני יודע מה ההסדר בינך לבין הקבלן ואם הנכם עובדים ללא מפרט טכני בהחלט תיתכן בעיה. בכל אופן הקבלן ממילא אמור להשתמש בדבק בטיח החיצוני ובשכבת ההרבצה, כך שאינו אמור לגבות תוספת משמעותית (אם בכלל) עבור הדבק.

        הבעיהבהכנת טיח בשטח, במקום בטיח מוכן, היא בכך שאין שליטה על איכות הערבוב של החומר שמכינים העובדים. אם תשיג טיח מוכן ותוסיף את הפרשי העלויות, תוכל לישון בשקט.

        לגבי הלטקס- סופר, אפשר להשתמש בו במינון של כ 5 ועד 10 אחוז ממשקל המלט. אפשר גם לעבור לחומרים אחרים- כפי שציינתי. אתה יכול גם ליצור קשר עם חברת גילאר בשאלות לגבי הדבק. לחילופין תוכל להשתמש בדבקים אחרים כגון של מיסטר פיקס או טמבור / שרפון (הקבלן ממילא אמור להשתמש באחד בהם).

        אין צורך לעשות שכבת קישור לפני שכבת ההרבצה או לאחריה. שכבת ההרבצה כשלעצמה משמשת כשכבת היסוד לטיח המיישר שמעליה.

        לגבי שלבי העבודה באותה מרפסת -

        היריעות מתיישבות על גבי הרולקות. אם יש צורך להכין / להחליק את הקיר מעל לרולקות, כגון במקרה שיש שם בלוקים חשופים, אז אפשר לעשות זאת בתערובת של שכבת ההרבצה. עדיף לתת את עבודות ההכנה לאיש האיטום ולא להסתמך על הטייח. היריעות צריכות לטפס עד מעבר לגובה הפנלים בקיר, כך שההכנות צריכות להיות בהתאם.

        על מנת לוודא ששכבת הטיח או הפנלים נצמדת היטב אל היריעות בקירות, יש לבצע שכבת קישור : מלט וחול 1:1 ודבק לטקס-סופר בשעור 50 אחוז. מתיזים את התערובת על גבי היריעה או מורחים אותה ודואגים שהשטח יהיה מחוספס על מנת לאפשר היצמדות טובה של הטיח / הפנל. הטוב ביותר הנולעבוד בשיטת רטוב-על-רטוב. מורחים את אותה שכבת קישור ומייד לאחר מכן, כאשר היא עדייןטריה, ממשיכים עם העבודות.

        הטיח שמעל הפנלים מתיישב על היריעות, כפי שתואר לעיל.

        בצורת בצוע שכזו הטיח והפנלים ישבו חזק מאוד על היריעות , כמובןבתנאי שהן הולחמו היטב אל התשתית.

        חג שמח,

        גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן