הוספת הודעה חדשה
עמוד 19 מתוך 2751 · סה״כ 13755 נושאים בפורום
  • · כניסת גשמים מהפתח אורור של הממד

    (שירה ט)

    שלום.

    בזמן שיורד גשמים הגשם חודש דרך הצינור של הפתח אורור החיצוני של הממד וכל הגשם חודר פנימה. ומדובר בהמון מים לא טיפטוף קל.. מה ניתן לעשות? ולמה בכלל זה קורה?

    ממש אשמח לעזרתכם ותשובתכם.

    האם אפשר לקבל את התשובה גם למייל ? יעזור לי מאוד!

    יש לי שאלה נוספת.. באחד החדרים בבית המזגן שמחובר בתוך הקיר. כלומר אין לו שקע חיצוני זה אסטטי מבחוץ. אבל הקיר שסביב לו התמלא ממש ברטיבות חמורה הפסקנו את השימוש במזגן והתפשטות הרטיבות פסקה. מה ניתן לעשות? ומה הן העלויות לסדר נזק שכזה?

     

    אני לא דיוק יודעת מה זה הפורום הזה.. חיפשתי בגוגל איך למנוע כניסת גשמים לממד וזה התוצאה.. מקוה שיהיה לי באמת תשובות🙏

    בתודה גדולה מראש!!

    • · רטיבות דרך מזגן וצינור איוורור

      (גבי)

      שלום שירה,

      בנושא צינור האוורור של הממ"ד- יש לבדוק את הפתח החיצוני של הצינור ולהטות אותו (או לכסות בגגון, כך שמי הגשמים לא יחדרו דרכו. 

      בענין המזגן: מכיוון שציינת כי המים חודרים רק כאשר המזגן פועל, יש לקרוא לאיש מיזוג. יתכן שישנה סתימה בצנרת הניקוז של המזגן.  (אם הרטיבות מופיעה בעת הגשמים, וללא קשר לשעות ההפעלה של המזגן- אז מדובר על בעיית איטום בקיר החיצוני).

      בברכה,

      גבי

  • · המשך שרשור בענין איטום בחיבור יציקת גג חדש לבין קיר בנין קיים

    (אלי)

    שלום רב,

    כהמשך לשרשור הקודם כאן איטום בין יציקת גג לקיר - פורום - איטומן (itumen.co.il) הנני מעלה תמונה יותר ברורה ל החיבור. עלי להדגיש שעל אף שהשתמשתי שם במונח "תפר" בפועל אין תפר מתוכנן כי משום מה בכל הבניה שמבוצע באיזור שלי המהנדסים דורשים חיבור חזק של התוספת לבנין הקיים על ידי קוצים והמטרה שלהם היא ליצור אחידות בין שני המבנים ולא ליצור תפר מתוכנן שלפי מיטב הבנתי אמור ליצור שיהיה ניתוק בין החדש לישן בגלל השינויים בתזוזת המבנים.

    בפועל אין תפר שנראה לעין ולכן אודה לדעת האם ההמלצה הקודמת להשתמש בהייפלקס 250 עומדת במקומה או שלאור האמור יש שינוי בהמלצה.

    תודה רבה על כל העזרה!

    • · חיבור בין גג לקיר משותף

      (גבי)

      שלום אלי,

      בהמשך לתקשורת הקודמת בנושא:

      אפשר לנקות היטב את השטח ולאטום בסיקה "הייפלקס" כפי שציינת. יש למרוח חומר יסוד ("סיקה פריימר 3N") מעל גבי התשתית ולהמתין לייבוש החומר (כ 30-60 דקות). לאחר מכן ליישם את ה"הייפלקס" מעל גבי הפריימר. יש לבצע שכבת עבה במיוחד כך שתיווצר מעין "רולקה" מעוגלת שתרחיק את המים מהקיר. מייד לאחר היישום יש להחליק את החומר עם אצבע שטבולה במי סבון. זכור ליישם כמות חומר עבה ונכבדה.

      את שאר השטח תוכל לאטום בחומר פוליאוריטני משחתי כדוגמת ה"מריסיל 250", מעל גבי שכבת יסוד כגון "אקווה פריימר".

      בברכה,

      גבי

       

  • · רטיבות בקיר חיצוני שצמוד למדרגות

    (ריקי)

    שלום רב,

    יש לנו רטיבות בקיר חיצוני שצמוד למדרגות. אודה על חוות דעת על מקור הבעיה ועל פיתרון.

    אני מצרפת 2 תמונות

     

    • · תמונה נוספת

      (ריקי)

      אני מוסיפה תמונה לאחר ניקוי הקיר בקצה המדרגות העליון. אשמח לחוות דעת

      • · איטום רטיבות לצידי משטח מרוצף וגרם מדרגות חיצוני

        (גבי)

        שלום ריקי,

         

        1. הרטיבות בחלק העליון של המדרגות נגרמת כתוצאה מנגירה של מים שמגיעים מתחת למשטח המרוצף.

        נגירת המים גדולה. יש לבדוק את הפוגות בין האריחים. כמו כן יתכן שלא ביצעו שם חגורת בטון בהיקפו של המשטח (מתחת לריצוף) ואפשר גם להתקין אביזר ניקוז דו-מפלסי, אשר ינקז את המים שניקווים מתחת למשטח המרוצף כך שלא תהיה היקוות מים מתחתיו.

        2.  שאר הרטיבויות בקיר, באזורים הנמוכים יות, נגרמים כנראה כתוצאה מבעיית איטום (או ספיגת מים) בקיר עצמו. יש  לבדוק זאת בשטח.

        בברכה,

        גבי

        • · בקשר לפוגות

          (ריקי)

          חידשנו את הרובה בפוגות בשבוע כשהכל היה יבש ועכשיו והמצב נראה אותו דבר. אולי צריך למרוח חומר מעל הפוגות לאיטום טוב יותר? או שצריך לעשות ניקוז כפי שהצעת?

          • · רטיבות תחת משטח מרוצף

            (גבי)

            שלום ריקי,

            לוקח הרבה זמן לרטיבות להתנדף.  יתכן גם ששיפוע המשטח אינם טובים ומטים את המים לכיוון הקיר. במקרה זה אפשר להתקין תעלת ניקוז בתוך הריצוף שתוליך את המים למקום המבוקש.

            אין צורך למרוח חומרים נוספים מעל גבי הרובה.  

            בברכה,

            גבי

            • · בקשר לניקוז

              (ריקי)

              זו רחבת הכניסה לבית אין שום חור ניקוז, היא גובלת במדרגות. ניקוז דו מפלסי אם כך לא יכול להשתלב. אז ההצעה היא בעצם על תעלת ניקוז? שום אטימה לא תועיל?

              • · ריצוף במבואת כניסה

                (גבי)

                שלום ריקי,

                כנראה שצריך גם איטום וגם ניקוז.

                כלומר - לפתוח את שורת הריצוף הקיצונית, לבנות מחדש את חגורת הבטון הסדוקה שרואים בתמונה, לאטום על פי מה שמתגלה בשטח ולהתקין תעלת ניקוז.

                (יש רטיבות גם בפינה הנושקת לקיר הבית, וצריך לאטום גם שם. אך יתכן שיהיה צורך באיטומים נוספים בכפוף למה שיתגלה לאחר הסרת שורת הריצוף. זה כנראה המינימום הנדרש).

                גבי  

  • · בהמשך לשירשור קודם האם צריך פריימר N3

    (ויקטור)

    בהמשך לשירשור קודם,

    אשמח שתראה התמונה בקובץ המצורף

    או את השירשור 

     

    אודה לתשובתך ולהסבר

    • · הכוונה לשירשור מ 10/1/2024

      (ויקטור)

      הכוונה לשירשור מתאריך  10/1/24

      • · פריימר לפני מסטיק

        (גבי)

        שלום ויקטור,

        הפריימר מיועד למשטחים סופגים בלבד.

        כך שמעל קרמיקה או עץ שמצופה בלכה אפשר גם לוותר עליו. 

        בברכה,

        גבי

  • · סיקה פריימר N3

    (ויקטור)

    שבוע טוב,

    האם בקבוק של ליטר - סיקה פריימר N3

    מתאים לשימוש רק בפעם הראשונה שפותחים אותו ? 

    ולא ניתן להשתמש בו לפעמים הבאות ? 

    אודה לתשובתכם

    תודה רבה, ויקטור

    • · פריימר לסיקפלקס

      (גבי)

      שלום ויקטור,

      החומר יחזיק מעמד בבקבוק למשך מספר חודשים (לא לצמיתות..).

      בהצלחה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן