שיפוע ואיטום
(סער)
|
שלום רב, בניתי חדר יציאה של 23 מ` על הגג. גג החדר הינו גג קל - איזכורית היושבת על ריילסים של פלדה, ששקועים בעומק 20 ס"מ בתוך קורות הבטון של הגג ויוצרים מעין אמבטיה. הקבלן לא הניח את האיזכורית בשיפוע לכיוון המרזב והמים מתמלאים על הגג כמו באמבטיה. שאלתי היא האם ניתן לעשות שיפוע בעזרת קלקר קשיח ומעליו לאטום ביריעות ביטומניות? מהי הדרך הטובה ביותר ליצור שיפוע על גג איזכורית ולאטום, בהנחה שאני רוצה להניח על זה דק צף לאחר האיטום?
גם במרפסות הגג עלי לעשות בטקל ע"מ ליצור שיפועים. הבעיה היא שהגג ישן ואני לא רוצה למלא 10 ס"מ ממוצע בטקל בשל משקלו. האם ניתן להניח 10 ס"מ קלקר ועליו ליצור 4 ס"מ בטקל, כדי ליצור את הגובה המתאים במינימום מישקל? איזה קלקר מומלץ להניח מתחת לבטקל ע"מ שישאר חזק לאורך זמן ולא ישקע לתוך עצמו או ימעך? אני מעוניין להניח דק צף לאחר ביריעות הביטמניות. תודה, סער
|
|
|
שיפוע ואיטום גג
(גבי)
|
שלום סער,
האמת שהדבר הנכון ביותר לעשותו יהיה לפרק את האיסכורית ולבצע את ההרכבה מחדש. גם מבחינת העלות כנראה שממילא לא יהיה הבדל רב.
לשאלתך-
לא ניתן להלחים יריעות ביטומניות מעל גבי קלקר מכיוון שהוא ממילא ישרף בעת ההלחמה.
ניתן לאטום עם יריעות PVC מעל גבי שכבת קלקר או מעל גבי שכבת פוליאוריטן מוקצף. עם הקלקר יהיה קשה לקבל שיפוע של ממש ויתקבל משטח מדורג בלבד, בהתאם להבדלי העובי של הלוחות.
אפשרות נוספת - לקדוח באיסכורית בשתי מקומות ולהתקין מרזב שיאסוף את המים
עם צינור משופע, תחת האיסכורית.
כל הפתרונות הללו הנם כאמור בגדר אלתור ועלות הבצוע ממילא תהיה גבוהה או זהה לעלות הפרוק וההרכבה.
בענין שיפוע במרפסות -
בטקל בעובי 4 ס"מ אינו מספיק מעל גבי קלקר משום שהחומר ישבר / יסדק. נהוג ליישם קלקר בעובי 5 ס"מ ומעליו הבטקל, כך שתוכל לבדוק עם קונסטרוקטור לגבי המשקל שמותר להניח על גגות המרפסות.
ניתן לבצע בטקל בעובי שונה או אף להטות את השיפועים למשל לכיוון שונה אשר יצריך פחות עובי חומר. במקרים מסויימים ניתן גם לחצוב ולהעמיק מקומות שונים על מנת לתקן את השיפוע, אך עליך לקבל לכך אישור מקונסטרוקטור.
בהצלחה,
גבי
|
|
|
בקשר לאיסכורית
(גיורא)
|
אם אין שיפוע ,לא סביר שתפתור את הבעיה ללא פירוק ויצירת שיפוע של 3 ס"מ למטר אורך לפחות. חבל להשקיע מאמצים בכיוון לא נכון. בהצלחה
|
|
|
איטום ושיפוע
(סער)
|
כנראה שאין ברירה למעט לדרוש מהקבלן להטות את האיזכורית. לאחר שהוא עשה שיפוע, מהיא הדרך הטובה ביותר לאטום מעל האיזכורית? בתוך החדר הבנוי אני צריך למלא את הרצפה בגובה 16 ס"מ. בשל המשקל תכננתי להניח קלקר בגובה 10 ולמלא מעליו בטקל בגובה 5. האם זו השיטה הטובה ביותר? ואיך מדביקים את הקלקר כך שלא יצוף עם הבטקל. אם לא קלקר ליצירת שיפוע, אז איזה חומר טוב יותר בלי מדרגות? אתם נפלאים, תודה :)
|
|
|
איטום ושיפועי גג, בטקל
(גבי)
|
שלום סער,
מעל האיסכורית תוכל לאטום בעצמך עם חומר איטום פוליאוריטני בשתי שכבות + חומר יסוד. לדוגמא- חומר איטום מסוג "היפרדסמו". כל זאת בהנחה שהדק יהיה צף כמובן ולא יחסום את מעבר המים בשיפוע. ניתן להערכתי אף לוותר על האיטום כולו, אם גג האיסכורית יהיה משופע ומנוקז היטב.
בענין שיפועי גג הבטון, הנכון ביותר יהיה להיוועץ עם קונסטרוקטור לגבי המשקל המותר. במקום קלקר תוכל גם להניח בלוקי איטונג ומעליו את שכבת הבטקל. במקרה של קלקר ובטקל - מדביקים את הקלקר עם דבק-קלקר או עם זפת חמה. השיפוע נקבע באמצעות הבטקל כמובן ולא באמצעות לוחות הבידוד. אם תקפיד לבצע הדבקה טובה ומלאה הלוחות לא יצופו אך מקובל גם להניח רשת ברזל מעל הלוחות, לפני יציקת הבטקל.
בהצלחה,
גבי
|
|
|
|
נזילת מים מחלון גדול
(אריאלה קדוש)
|
שלום, יש לי מרפסת סגורה ע"י חלון גדול שמגיע מהתקרה עד לכ - 10 ס"מ מהרצפה ובשנה שעברה היו נזילות נוראיות מקטע אחד בחלון בצד ימין בלבד. בתום הגשמים אטמתי בסיליקון והשנה בתחילת הגשמים היה בסדר ועכשיו הנזילות חזרו, מה לעשות? למי למנות לאיטום? אני מנהריה, יש לכם אנשי מקצוע בנהריה?
|
|
|
איטום נזילות מחלון
(גבי)
|
שלום אריאלה,
אם תשאירי את פרטיך באמצעות המדור צור-קשר נשתדל לעזור ו/או להפנות לאיש מקצוע מתאים.
מתאורך הבנתי שמדובר על נזילת מים מהפינה התחתונה הימנית התחתונה של החלון ?..
אם כך, מומלץ תחילה לאטום את פתחי הניקוז אשר במסילה התחתונה של החלון ולאחר מכן למלא את המסילה במים. אם תתרחש נזילה לאחר מספר שעות- הדבר יצביע על ליקוי במסילה עצמה, וניתן גם לבקש מאיש אלומיניום מקומי שיבוא לתקן.
בברכה,
גבי
|
|
|
|
איטום רצפת מטבח מוסדי
(דוד)
|
שלום רב
אשמח לקבל את עזרתכם בשאלה הבאה.
האם ישנו צורך לבצע איטום לריצפת מטבח מוסדי הנמצא בקומת קרקע?
כמה שכבות איטום מומלץ לבצע?
במידה ואכן צריך איטום למה? הרי המטבח נמצא בקומת קרקע?
אשמח לתשובתכם בהקדם. קצת דחוף
|
|
|
איטום רצפת מטבח
(גבי)
|
שלום דויד,
חובה לאטום מטבח מוסדי מכיוון שהוא מהווה חדר רטוב לכל דבר וענין.
המפרט הכללי לעבודות בנין מסווג חדרים רטובים לשתי קטגוריות:
קטגוריה ראשונה - מקלחות וחדרים רטובים של בתי מגורים.
קטגוריה שניה- מקלחות ציבוריות מטבחים מוסדיים וכדומה.
מפרט האיטום מחמיר הרבה יותר בקטגוריה השניה (מטבחים מוסדיים, מטבחים של בתי מלון וכדומה) משום כמות המים הרבה אשר משמשת את האזור לצורך שטיפת הכלים, שטיפת הרצפה וכדומה.
לשאלתך : אין כל חשיבות לעובדה שהמטבח ממוקם בקומת הקרקע. כאשר אין איטום כלל המים שיחדרו אל מתחת לריצוף יעברו אל מתחת לריצוף של אזורים צמודים למטבח, יחלחלו אל הקירות ואל רצפת הבטון ויגרמו לנזקים ולסימני רטיבות בקירות של חדרים סמוכים. ככלל- רטיבות מתמשכת גורמת לנזק ליציקות הבטון כתוצאה מהיווצרות חלודה בברזלי-הזיון אשר ביציקה. כך שחובה לאטום בכל מקרה, ללא קשר לעובדה שאין קומת מגורים מתחת לחדר הרטוב.
מומלץ לאטום עם שתי שכבות של יריעות ביטומניות ואף עם שכבת זפת לפני כן. בהנחה שמדובר על מבנה קיים מפרט מדוייק ניתן לתת בשטח עצמו ויתכנו שינויים במפרט בהתאם לאילוצים בשטח.
בנוסף יש להקפיד על ניקוזים טובים מעל ומתחת לריצוף, על איטומים סביב נקודות ניקוז וצנרת חודרת, איטום מישקים ברובה אפוקסית- ועוד.
בברכה,
גבי
|
|
|
איטום מטבח מוסדי
(דוד)
|
לגבי שלום
תודה רבה על תשובתך המקצועית.
האם הדברים נכונים גם במטבח מוסדי בקומת קרקע?
מה החשש הרי אין קומה מתחת?
תודה
דוד
|
|
|
איטום מטבח, איטום חדרים רטובים בקומות קרקע
(גבי)
|
שלום דוד,
ההסבר לכך ניתן למעשה כבר בתשובתי הקודמת. להלן פרוט נוסף:
איטום תחת ריצופים של חדרים רטובים אינו מתבצע רק על מנת למנוע נזילות לקומות תחתונות. האיטום מתבצע על מנת להגן הן על המבנה ועצמו והן על הקומה בה המטבח ממוקם.
בכל החדרים הרטובים חודרים תמיד מים אל מתחת לשכבת הריצוף. איטום האזור יוצר מעין "אמבטיה" אטומה מתחת לריצוף, כך שהמים לא יוכלו לעבור אל מתחת לריצוף של חדרים אחרים באותה הקומה. חובה לבצע איטום והפרדה מלאה מתחת לריצוף, בין החדר הרטוב לבין האזורים הסמוכים.
בנוסף- קיום רטיבות מתחת לריצוף של מטבח לא אטום יגרום למים לחלחל אל תוך הקירות של המטבח, לבצבץ בצד השני של הקירות ולגרום לנזקים נוספים כגון נזק למשקופים. לאורך זמן, הרטיבות תגרום להתפתחות חלודה ביציקות הבטון של הרצפה , מה שאף עלול לסכן את המבנה.
בשום אופן אין לוותר על איטום תחת ריצוף של מטבחים מוסדיים.
בברכה,
גבי
|
|
|
|
איטום משטח עץ ומעליו קרמיקה
(איטום משטח עץ ומעליו קרמיקה)
|
אני מתכנן לבנות משטח עץ סנדוויץ ומתחתיו קונסטרוקציית מתכת (ומעליו קרמיקה) שתהיה מותקנת לפני הטיח בחדר אמבטיה, באיזה חומר מומלץ לאטום מעל העץ ומתחת לקרמיקה וכמובן שיהיה אפשר להדביק אליו את הקרמיקה - האם יריעות ביטומניות זה טוב? או שיש משהו עדיו יותר
מה אומר האלוף?
במקביל יש בבית בעיות איטום חמורות - אשמח לקבל הצעת מחיר- אודה
על יצירת קשר לנייד - 0505305665
תודה
גלעד
|
|
|
איטום חדר רחצה עם רצפת עץ
(גבי)
|
שלום גלעד,
יריעות ביטומניות אינן מתאימות משום שלא ניתן להלחים אותן באש מעל גבי עץ. ניתן להשתמש ביריעות ביטומניות הנדבקות מעצמן, מעל גבי שכבת יסוד ביטומנית.
לחילופין ניתן להשתמש בלוחות מאסטר קיר יעודיים (ברר פרטים אצל "רוטנברג").
ניצור עמך קשר למספר שצרפת.
בברכה,
גבי
|
|
|
|
גג רעפים
(דויד)
|
בס"ד
איזה חומר הכי מוצלח לאיטום סביב חלונות גג - בגג רעפים?
|
|
|
איטום חלונות גג רעפים
(גבי)
|
שלום דויד,
אנא פרט יותר נתונים בשאלתך. חלונות המרכבים על גג רעפים הנם שונים מחלונות בקירות. יתן שישנו כשל באופן ההרכבה של החלונות כך שהרעפים אינם מכסים היטב את הפח שעוטף את החלון.
במקרה שהבעיה היא בחלון עצמו או בחדירת מים בין הזכוכית למשקוף, ניתן להשתמש במסטיקים כדוגמת "סיקפלקס 11FC" או MS פולימר- "סופר 7".
בברכה,
גבי
|
|
|
|