איטום תקרה ושיקום בטון
(ירון)
|
דובר בתקרה בבניין שעבר תמ"א בקומה עליונה לשעבר. הייתה נזילה מהתקרה. הנזילה הופסקה עקב בניית קומה מעל עם מרווח בין הקומות. התקרה עברה טיח מחדש, אבל יש שתי נקודות בהן הטיח נשמע חלול כשנוקשים עליו, אבל ללא התנפחות או נשירה של הטיח. 1. האם כדאילבצע איטום מחודש מעל נקודת הנזילה כדי למנוע בעיות עתידיות ואם כן איך ניתן לעשות את זה (אין גישה למרווח מעל התקרה)? 2. האם כדאי לבצע שיקום של הבטון בנקודת הנזילה ואם כן באיזה חומרים ובאיזה אופן להשתמש?
|
|
|
תשובות
(גיורא)
|
1. האם כדאי לבצע איטום מחודש מעל נקודת הנזילה כדי למנוע בעיות עתידיות ואם כן איך ניתן לעשות את זה (אין גישה למרווח מעל התקרה)?
לא ניתן וגם אין צורך.
2. האם כדאי לבצע שיקום של הבטון בנקודת הנזילה ואם כן באיזה חומרים ובאיזה אופן להשתמש? אם כשתסיר את החלק הרופף יתגלה ברזל חלוד יש צורך בשיקום הבטון.
לכל משווק או יצרן (תרמוקיר, א.צ שיווק, סיקה, מיסטר פיקס, מיקו פתרונות חכמים לבניה ועוד) יש באתר האינטרנט שלו סדרה מקבילה של חומרים מתאימים שתוכל למצוא או גם ביעוץ הטכני של היצרן\משווק.
בהצלחה
|
|
|
|
שיקום / איטום ספי שיש
(שי)
|
שלום, ספי שיש של חלונות כבר מראים את גילם ואולי גם מאפשרים למים לחלחל דרכם. כרגע עומד לפרק ולהרכיב את החלונות ולכן מעוניין למרוח חומר על הספים לפני ההרכבה. מעבר לכך שהחומר צריך לאטום ושלמור על האבן הוא גם צריך לאפשר הדבקה של החלונות עליו כלומר לא למנוע מסיליקון להידבק. איזה חומר מומלץ?
תודה, שי
|
|
|
איטום ספי אבן לחלון
(גיורא)
|
שלום שי, איטום כולל גימור נאה שיתאים למטרה שהגדרת (אגב לא נהוג להדביק חלונות בעזרת סיליקון..) ניתן להשיג על ידי ציפי הספים לאחר פירוק החלונות בפוליאוריתאן שקוף (לדוגמאבוסקוסיל PU – TRANSPARENT איטום פוליאוריתאני שקוף ) על גבי שכבת פריימר יעודי (לדוגמא בוסקוסיל PU – TRANSPARENT איטום פוליאוריתאני שקוף עדיף ללטש את האבן לפני הישום לשיפור הגימור. על אופן יישום חומרי איטום פוליאוריתאנים תוכל לקרוא באתר איטומן במאמר על איטום וציפוי מרפסות, גגות מרוצפים - עם חומרי אטימה
פוליאוריטנים משחתיים כאן. בהצלחה
|
|
|
|
תחליף פרימר
(מרדכי)
|
שלום, כידוע ביגיבונד 2 הוא דבק על בסיס אקרילי ואתם רושמים (גם על האריזה רשום) שאפשר להשתמש בו כשהוא מהול במים כדי לחזק תשתית רופפת וכ"ו. שתי שאלות: 1. האם ניתן להשתמש בתמיסה כזאת כפריימר לטיח אקרילי צבעוני, נניח על טיח שחור, משום שהטיח הצבעוני גם הוא על בסיס אקרילי. (נראה לי שזה גם יותר זול).
2. האם לאחר שמרחתי תמיסת ביגיבונד מהול במים על תשתית רופפת, האם בטון או טיח או פרופילה על בסיס צמנט או אחר, שאין בהם ביגיבונד (!) ידבקו לקיר כזה ? בתודה !
|
|
|
תחליף פריימר
(גיורא)
|
שלום מרדכי,
1.מומלץ להשתמש רק בפריימר היעודי.
2. יש הבדל עקרוני בין הדבקת תערובת להחלקת קיר כגון פרופילה לבין הצמדה של תערובות צמנטיות כגון טיח ובטון לבטון קיים.
טיח -יש להעשיר בתוסף .
בטון- אם הבטון קונסטרוקטיבי יש להתיעץ עם קונסטרוקטור ולקבל מפרט טכני להצמדת בטון חדש לישן.
פרופילה- אין צורך בתוסף.
בהצלחה
|
|
|
|
ניקוי אריחים אנטי סליפ
(אלי)
|
שלום, מהי הדרך היעילה לניקוי אריחי אנטיסליפ באמבטיות, שירותים ומרפסות משאריות ומריחות חומרי בניה, רובה וכו` ?
האם ישנו פטנט לניקוי קל מחומרים טבעיים שעושה עבודה ולא פוגע באריחים וברובה ? תודה
|
|
|
קיימים חומרים יעודיים להסרת ציפויים ורובה של מספר יצרנים
(גיורא)
|
שיתכן ויתאימו.צור קשר למשל עם המחלקות הטכניות של יצרני דבקים וחומרים כגון גילאר(NTSI) , מיקו פתרונות חכמים לבניה (בקש לדבר עם אברומי) ועוד. בהצלחה
|
|
|
|
חידוש איטום גג
(שוש)
|
על הגג קיימות יריעות ביטומניות שנעשו לפני למעלה מ10 שנים. ישנם כמה מוקדים של חדירת מים לדירה באזורים של חיבור מעקב הגג לתקרה. אחת ההצעות שקיבלתי הייתה לבצע איטום חדש עם הטזת אינופז. האם זה פתרון נכון ? אם יהיה כשל באיטום וארצה לשים שוב יריעות ביטומניות, האם אפשר יהיה לבצע על אינופז ? או שיהיה צורך לקלף מהגג הכול ואז לשים יריעות חדשות?
|
|
|
חידוש איטום גג בחומרים משחתיים
(גיורא)
|
שלום שושי,ראשית לכל מי שעוסק באיטום גג רצוי להתעדכן בחומר על ידי עיון במספר מאמרים כאן באתר- תחזוקה וכשלים במערכות איטום גגות כאן
לשאלתך, אין באיטום פתרון נכון או לא נכון... לכל מצב יש מספר פתרונות אפשריים.
מערכת איטום המבוססת חומר משחתי כמו אינופז או חומרים משחתיים אחרים על בסיס פוליאוריתאן , אם תיושם על פי הנחיות היצרן כולל הכנת השטח, ישום שכבת פריימר , תיקונים מקומיים במסטיק איטום, ויישום מספר שכבות בעובי מתאים יכול להיות פתרון לאיטום גג. לעומת זאת אם מדובר התזה סתמית של חומר זה ללא כל השלבים המתוארים כפי שמוצע לעיתים -זה אינו איטום כהלכתו ולכן סביר שגם לא יהווה פתרון לבעיית הנזילות. לשאלתך, אם חומר האיטום ייושם כהלכה על גבי שטח נקי לגמרי ועל שכבת פריימר סביר שלא יהיה צורך לקלפו לפני יישום שכבות נוספות של איזה חומר שלא יהיה. ולהיפך- חומר שמיושם באופן בלתי מקצועי סביר שלא יצמד היטב לשטח ויהיה צורך להשקיע מאמצים רבים כדי להסירו.
בהצלחה
|
|
|
|