· איטום חדר מבפנים ע”י טורוסיל על יציקת בטון חדשה
(אורי)שלום,
החדר שקוע כמטר באדמה ולא הייתה רצפת בטון לפני.
יצקנו רצפת בטון ועשינו תיקוני בטון על הקירות עד גובה מטר.
השלב הבא זה מריחת טורוסיל אומנם רצפת הבטון לאחר 7 ימים עדיין לחה מבפנים.
כלומר כאשר מכרדים עם רשת פלדה את הרצפה, הבטון מתגרד ורואים שהוא עוד רח וקצת לח מבפנים.
האם לחכות או אפשר להמשיך עם עבודת האיטום??
05.06.2013 09:43חלון חדשהוספת תגובה· איטום חדר מבפנים- יציקת בטון / רצפה וקירות
(גבי)שלום אורי,
מומלץ להמתין בסבלנות למשך 2-3 שבועות ולבצע לבטון אשפרה כנדרש בכדי להמנע מסדיקה.
כמו כן יש להשתמש ברשת אינטרגלס בין השכבות של חומר האיטום ויש להקפיד על כל פעולות ההכנה של הקירות והרולקות בחיבורי רצפה-קירות. ראה מאמר על איטום מרתפים ומקלטים מבפנים.
בהצלחה,
גבי
05.06.2013 10:10חלון חדשהוספת תגובה· לחכות עד שהבטון יתייבש לגמרי??
(אורי)תודה על התשובה המהירה גבי.
עוד 2-3 שבועות? מה המטרה למנוע סדקים מתחת לטורוסיל?
אציין גם שזו שכבת בטון 10ס"מ ולאחר מריחת הטורוסיל על הרצפה רולקות וקירות,
ניצוק עוד רצפה בעובי של 1ס"מ לצורך הגימור.
האם מותר ליצוק בטון (מלט+חול+סיקה לטקס סופר) מעל הטורוסיל?
05.06.2013 11:12חלון חדשהוספת תגובה· זמן ייבוש לרצפת בטון לפני איטום צימנטי
(גבי)שלום אורי,
בטון מגיע לחוזקו הסופי לאחר 28 יום שבמהלכם יש להקפיד על בצוע אשפרה / הרטבה. החשש הוא מפני היווצרות סדיקה בבטון שתגרום לסדיקה גם בשכבת הטורוסיל. כך שבאופן כללי אם אפשר להמתין- עדיף להמתין. אחרת- המתן ככל האפשר ובצע את האיטום הצימנטי ואחר כך המשך לדאוג לנושא האשפרה.
אין בעיה עם יציקת הבטון הנוספת שתבצע אחר כך מעל הטורוסיל.
בהצלחה,
גבי
05.06.2013 19:06חלון חדשהוספת תגובה· תודה רבה
(אורי)06.06.2013 09:16חלון חדשהוספת תגובה
· בידוד תרמי מתחת לפנטהאוז
(ערן)האם דירה אשר מעליה יש את המרפסת של הפנטהאוז תסבול מחום? או שרצפת הפנטהאוז אמורה להוות בידוד תרמי? מדובר בניין חדש.
05.06.2013 06:11חלון חדשהוספת תגובה· גג, מרפסת פנטהאוז
(גבי)שלום ערן,
לריצוף עצמו השפעה תרמית שולית בלבד שאינה מהווה תחליף לבידוד תרמי. בדוק גם במפרט הבניה אם ישנו בידוד מעל או מתחת לשכבת השיפועים של מרפסת הפנטהאוז.
בהצלחה,
גבי
05.06.2013 08:10חלון חדשהוספת תגובה· תודה רבה!
(ערן)05.06.2013 08:25חלון חדשהוספת תגובה· ניקוי רב רעף מעובש ניהיה ירוק על הרב רעף איך אפשר להסיר את זה
(אופיר)04.06.2013 19:23חלון חדשהוספת תגובה· הסרת עובש
(גבי)שלום אופיר,
נסה לנקות עם מוצרי ניקוי מקובלים להסרת עובש. ליחלופין ניתן להשתמש באקונומיקה מהולה במים ולנסות תחילה במקום נסתר על מנת למנוע הכתמה של הרעף. אופציה נוספת- השריית חומץ מעל פני הכתם מספר פעמים רצופות.
בהצלחה,
גבי
05.06.2013 08:13חלון חדשהוספת תגובה
· איטום מרפסת מרוצפת
(יניב)שלום רב,
רציתי לדעת איזה איטום כדאי לבצע במרפסת מרוצפת עם גרניט, אני מתכנן לאטום כ 4 מטר מרובע מהמרפסת שבה יש נזילה שקשה להבחין מה מקורה,
כרגע מתחת הריצוף יש ביטומנית ועליה כנראה שכבה דקה של זפת קר,
כמו כן אין ניקוז כפול בניקוז מי הגשמים כך שבמידה ויחלחלו מים לאחר הריצוף הם ישארו עומדים, אני מכנן להוסיף שכבת חומר על התשתית הקיימת
האם כדאי להשתמש בחומר ביטומני כגון מסטיק MB או אולי בחומר פוליאוריטני כגון פוליסיל 400 או אולי אחר?
בתודה מראש
04.06.2013 18:48חלון חדשהוספת תגובה· תיקון נזילה במרפסת מרוצפת
(גבי)שלום יניב,
חסרים פרטים בשאלתךולא לגמרי מובן אם ברצונך לבצע את התיקון מעל או מתחת לריצוף.
שים גם לב לכך שאין ודאות שהתיקון שתבצע יפתור את הבעיה מכיוון שחדירת המים אל מתחת לשכבת האיטום של הגג יכולה להתרחש ממקום אחר, מרוחק לגמרי.
מספר תשובות לשאלותיך:
1. מעל חומר ביטומני ניתן ליישם חומר ביטומני אחר כגון אותו מסטיק MB שהזכרת או מסטיקים ביטומנים דומים (מסטיגום 10, מאסטרפלקס וכדומה). ראה רשימת מסטיקים / חומרי איטום ביטומנים.
2. תיקון השיפועים שמתחת לריצוף לא יועיל בהרבה אם ממילא לא קיים שם נקז כפול שמנקז את המים שנמצאים מתחת לריצוף. (תוכל אגב לפרק מרצפות סביב נקודת הניקוז ולהתקין נקז שכזה גם כעת).
3. חומר מסוג פוליסיל 400 אינו מתאים ליישום מעל אותו "זפת קר" אך יתאים ליישום מעל המרצפות, למקרה שברצונך לאטום את כל השטח. (איטום מעל המרצפות רק בקטע מסויים ממילא לא יפתור את הבעיה).
אם תפרט יותר נתונים נשמח לעזור הלאה.
בברכה,
גבי
05.06.2013 08:36חלון חדשהוספת תגובה· המשך
(יניב)תודה רבה על התשובה
ביצעתי בדיקה של הצפה מינימלית בשטח שבו הוסר הריצוף ואכן הנזילה הופיעה,
אני בסופו של דבר ארצף את אזור התיקון לאחר מריחת החומר, לא לפני ביצוע הצפה נוספת.
אני אשמע להצעתך ואוסיף נקז כפול כי הניקוז נמצא בשטח התיקון, יש המלצות מיוחדות על אופן יישומו?
יש לציין שהחומר שחשוד בזפת קר מרוח רק על חצי מהשטח והחצי השני הוא בטומנית עם אגרגט,האם יש עדיפות של חומר מסויים מבין החומרים יצרנים הנ"ל?
מה לגבי החומר שמשתמשים לריצוף, האם יש חומר שגם ימנע חילחול מים דרך האזור המרוצף החדש?
האם דבק קרמיקה חיצוני בשילוב עם מלט וטיט או חול ים יכול להתאים?
בתודה מראש
יניב
05.06.2013 13:32חלון חדשהוספת תגובה· איטום נזילה מקומית תחת משטח מרוצף / מרפסת
(גבי)שלום יניב,
תוכל לאטום את כל האזור המדובר עם חומר ביטומני כדוגמת ה"מסטיגום" אך לנוכח העובדה שמדובר על שטח קטן תוכל להשתמש בחומרים של יצרנים נוספים שנמכרים שכמות קטנה. כמעט כל חומר אטימה ביטומני משחתי יבצע את המלאכה כהלכה.
מעל היריעות המצופות באגרגט יש למרוח תחילה שכבת יסוד ביטומנית ולהמתין מספר שעות לייבוש. ראה לדוגמא חומר יסוד ביטומני מסוג "פריימר 101", "פריימר SGS474" או "פריימר 150" בקישור הבא אל חומרי יסוד ביטומניים.
לא ניתן להמליץ על אופן התקנת הנקז הכפול מבלי לראות במה בדיוק מדובר ומהי צורת הנקז (אנכי / אפקי ). באופן כללי הנקז בנוי כך שהמים שמתחת לריצוף עוברים ברווח שישנו בין הצנור הראשי לבין הצינור שחודר לתוכו. על מנת למנוע נזילת חול ומילוי אל תוך המרזב דרך אותו המירווח יש להגן עליו עם בד גאוטכני.
הדבק שעמו תרצף אינו משמש כשכבת איטום אם כי הוא עצמו עמיד לגמרי התנאי רטיבות. לאיטום עליון אוטמים היטב את הפוגות בין האריחים ומתחת לפנלים- בכל המשטח המרוצף.
בהצלחה,
גבי
05.06.2013 19:30חלון חדשהוספת תגובה
· מדה לאיטום מסביב למרזב
(אבי)גבי שלום,יש לנו בבנין שני גגות עם בעיה במרזב:בגג אחד ניקדח קדח במעקה הגג והותקן מרזב חיצוני. מים חודרים מסביב לצינור המרזב שעובר במעקה וניגרים על קיר המבנה במקום בו יוצא המרזב אל הקיר החיצוני. הדבר גורם לרטיבות בדירה שתחת הגג. נסיונות האיטום סביב המרזב וחידוש האיטום בגג בעזרת יריעות כולו לא עזרו. חברת האיטום הרימו ידיים למרות האחריות שנתנו.בגג שני המרזב פנימי אך בגג הדירה ישנו כתם רטיבות מתחת אזור המרזב. החדרת שרשור לא עזרה. נראה שהסיבה לכתם היא דומה.נאמר לי שכדאי לאטום את האזור של חור המרזב בגג בעזרת מדה. האם זהו הפתרון?השיפוצניק שהציע זאת טען ש"הערבים אוטמים את גגותיהם כך ולא משתמשים ביריעות"תודה,אבי
04.06.2013 13:10חלון חדשהוספת תגובה· תיקון נזילות ליד ומתחת לפתחי מרזבים
(גבי)שלום אבי,
נזילות שמופיעות מתחת לנקודות ניקוז נגרמות ברוב המקרים עקב כשל בשכבת האיטום אשר נמצא במקום מרוחק יותר. המים שחודרים אל מתחת לשכבת האיטום ממשיכים לחלחל עם השיפוע של הגג ומופיעים בסופו של דבר בתקרה מתחת לאזור המרזב.
מסיבה זו ברוב המקרים אין טעם לבצע תיקונים מקומיים ליד המרזב וגם כאשר מחליטים על ביצועו של תיקון מקומי שכזה לא ניתן לספק עבורו תעודת אחריות. אוכל רק להניח שזה מה שהתרחש אצלכם ולכן אותה חברת איטום לא הצליחה לעמוד בתנאי האחריות.
הפתרון שהוצע לך בדמות תיקון השיפוע או יציקת מדה בטון - כלל לא יועיל. לתיקון שכבות האיטום ליד המרזבים יש להשתמש בחומר איטום ביטומני שיתחבר היטב אל חומר האיטום הביטומני שקיים כבר בגג. אך אם ברצונך לפתור את הבעיה לצמיתות סביר מאוד להניח שיהיה עליך לאטום את כל שטח הגג. ניתן גם לבצע תחילה בדיקות הצפה למרזבים.
אם משהו לא מובן נשמח לעזור הלאה.
בברכה,
גבי
05.06.2013 09:24חלון חדשהוספת תגובה· בדיקת הצפה חלקית בוצעה...
(אבי)גבי תודה,אטמנו פתח המרזב בגג והצפנו כ 10-25 מ"רהתוצאה: מים ניגרו על קיר הבנין מהנקודה בה המרזב יוצאכנראה שיש לאטום היטב את פתח המרזב בגג. בהנחה שזהו מקור הבעיה, אנו מחפשים איך לעשות זאת?מצרף תמונותhttp://www.flickr.com/photos/[email protected]/8827516532/in/set-72157633648662893
http://www.flickr.com/photos/[email protected]/8827606464/in/set-72157633648662893/
http://www.flickr.com/photos/[email protected]/8827579048/in/set-72157633648662893/
http://www.flickr.com/photos/[email protected]/8827518220/in/set-72157633648662893/
תודה!
05.06.2013 10:16חלון חדשהוספת תגובה· נזילות ממרזב בעת בדיקת הצפה
(גבי)שלום אבי,
הנזילות שבתמונות יכולות כמובן להגרם עקב כשל סמוי במקום כלשהו בכל האזור המוצף, ולוא דוקא באזור שקרוב למרזב.
באופן עקרוני יש ראשית לבדוק מקרוב ולנסות למצוא ליקויים ברורים לעין בחיבורים סביב המרזב ובחפיפות שבין כל היריעות. (לא ניתן לראות מה טיבם באמצעות התמונות בלבד ויש לבדוק זאת בשטח).
אם לא מתגלים ליקוים גלויים וברורים לעין אפשר לאטום את כל החיבורים או פשוט למרוח על כל השטח המדובר חומר אטימה ביטומני או חומר אטימה פוליאוריטני משחתי. (במקרה שמשתמשים בחומר הביטומני יש להמתין מספר ימים לייבוש ולהלבין אותו לאחר מכן).
חומרים ביטומנים לדוגמא: "מסטיגום 10", "אלסטופז", "היפרדסמו PB" ואחרים...
חומרים פוליאוריטנים לדוגמא: "היפרדסמו LV", "מריסיל".
לאחר האיטום יש להמתין לייבוש ולבצע בדיקת הצפה חוזרת.
בברכה,
גבי
05.06.2013 20:23חלון חדשהוספת תגובה