· רטיבות בתקרה
(שמוליק)שלום.
אחרי ביצוע איטום בגג על ידי יריעות ביטומניות, ביצעתי בדיקת הצפה בה התגלו נזילות מרובות בתקרה באיזור המרזב. אחרי בדיקה מקומית נמצא קדח בצינור המרזב מסוג גיבריט באזור הברך (איזור העיקול במרזב). לאחר שהאינסטלטור שבר את הבטון בגג מסביב למרזב והחליף את הברך של המרזב ע״י הלחמה חדשה, סגרנו שוב את התקרה ביציקת בטון והלחמנו חזרה יריעות חדשות מסביב למרזב כולל כובע איטום למרזב. לאחר בדיקת הצפה נוספת נמצאו שוב נזילות ברמה הרבה פחות קשה אמנם אבל עדיין נזילות שמתפשטות בתקרה בסמוך למיקום המרזב. החשש הוא שהחלפת ברך המרזב לא התבצעה בצורה טובה וכי קיים סדק קל בחיבור שגורם לרטיבות הנ״ל.
שאלתי היא האם ניתן לאטום בצורה מושלמת את הסדק/חור קטן בעזרת חומר איטום משחתי שיודע להתחבר עם צינור הגיבריט או שפשוט להשחיל צינור נוסף בקוטר קטן יותר (3 אינץ׳) לאורכו של המרזב כדי להתגבר על נק׳ הכשל..?
22.06.2013 12:56חלון חדשהוספת תגובה· תיקון ברך מרזב, רטיבות בתקרה
(גבי)שלום שמוליק,
בהנחה שהרטיבות אכן נגרמת בגלל בעיה במרזב, הפתרון הנכון יהיה פשוט לבצע את העבודה מחדש (..). לחילופין ניתן גם להחדיר טלאי אפוקסי לעומק הצינור באמצעות ציוד יעודי ולאטום אותו מבפנים. לא ניתן ולא מומלץ לנסות ולהחדיר חומרים אחרים לתוך המרזב.
הערה חשובה נוספת:
נזילה בתקרה מתחת לאזור הניקוז יכולה להגרם גם כתוצאה מליקוי כלשהו ביריעות אשר נמצא במקום אחר לגמרי ומרוחק משם. המים פשוט חודרים אל מתחת ליריעות וזורמים בשיפוע של הגג עד שהם מגיעים לאזור הניקוז.כך שיתכן שישנה בעיה נוספת שאינה קשורה כלל לצינור.
על מנת לבדוק זאת מומלץ להציף בנפרד את אחד או את שני האזורים.
א. ניתן להציף רק את הצינור באמצעות החדרת בלון מתנפח. לאחר החדרת הבלון ממלאים את הצינור במים וממתינים כ 48 שעות.
ב. ניתן להציף את הגג ולאטום הרמטית את פתח המרזב. אם תתגלהנזילה הדבר יצביע על כך שהבעיה אינה במרזב כלל אלא בגג ויש לנסות ולאתר את התקלה באיטום בכל השטח. לאיתור האזור הבעייתי ניתן גם להציף בכל פעם חלק אחר בגג.
בהצלחה,
גבי
23.06.2013 07:44חלון חדשהוספת תגובה
· האם סופרקריל מט של טמבור טוב לצביעת קיר שפריץ חיצוני ישן?
(דני)האם סופרקריל מט של טמבור טוב לצביעת קיר שפריץ חיצוני ישן? האם הוא אוטם נגד מיים? האם הוא עמיד?תודה
21.06.2013 20:32חלון חדשהוספת תגובה· צביעת קיר חיצוני עם סופרקריל מט
(גבי)שלום דני,
סופרקריל מט בהחלט מתאים לשימוש חיצוני ואוטם את הקיר היטב כנגד ספיגת רטיבות.
יש לבדוק היטב את הקירות להימצאות סדקים ולטפל בהם לפני הצביעה. במקרה של קיר מרובה סדקים מומלץ לעבור ולהשתמש עם צבע גמיש במקום עם הסופרקריל. (הכוונה לסדקים של ממש ולא לסדקי-שערה דקיקים שמקובל לראות בשכבת השפריץ עצמה).
בהצלחה,
גבי
21.06.2013 20:39חלון חדשהוספת תגובה· ניתן לצבוע בסופרקריל מט- אבל
(רוי)כדאי לשימוש חוץ להשתמש ברב גמיש, הוא יעיל נגד סדקים נימיים ומכיח עצמו אצלי כבר למעלה מ- 6 שנים.
23.06.2013 08:54חלון חדשהוספת תגובה
· חומר שנצמד לצנרת של חוליות
(טל)שלום רב
ברצוני לדעת איזה חומר איטום נצמד לצנרת של חוליות(פוליפורפילן לדעתי)
ניסיתי המון חומרים כולל סיקפלקס ואף אחד לא נצמד.
תודה ושבת שלום
21.06.2013 19:30חלון חדשהוספת תגובה· איטום גבריט / גיבריט- צנרת פוליפרופילן
(גבי)שלום טל,
חומרי איטום שעל בסיס ביטומני נצמדים היטב לצנרות גיבריט / פוליפרופילן. חומרים לדוגמא:
Pipe Sealing- (פולידן)
איזיגום- (מלגול)
טיקסופלט- (מיקו פרו)
החומרים מתאימים לאיטום מסביב לצנרות או בינהן אך אינם מיועדים לעמוד תחת לחץ מים.
בהצלחה ושב"ש,
גבי
21.06.2013 19:43חלון חדשהוספת תגובה
· שיפוע הפוך בספי חלונות
(נירה)בעת בניית הבית נעשתה שגיאה במספר חלונות - ספי החלונות נעשו בשיפוע הפוך ולכן
נוצרה בעיה של רטיבות.
איך ניתן לתקן את הטעות?
האם צריך לפרק את ספי החלונות ולהרכיבם שנית בשיפוע הנכון,תהליך לא רצוי בשל הבאלאגאן והפגיעה בשליכט של הבית , או אולי ניתן לפתור את הבעיה בדרך אחרת?
תודה.
21.06.2013 01:43חלון חדשהוספת תגובה· ספי חלונות
(גיורא)כדי להיות בטוחים שלא תהיה נזילה , חייבים לפרק את הספים ולהרכיבם בשיפוע החוצה.אם מעוניינים למנוע פגיעה בטיח החיצוני, ניתן לשבור את הספים הקיימים לחתיכות קטנות ללא נזק לטיח ולהתקין ספים חדשים במקומם. את ההנמכה הנדרשת מבחוץ ניתן לבצע במינימום פגיעה בטיח אם חותכים יפה בדיסק יהלום.בהצלחה
21.06.2013 16:33חלון חדשהוספת תגובה
· הסרת ריצוף במרפסת ואיטום
(שי)שלום רב,
האם החלפת ריצוף במרפסת דורשת ביצוע איטום מחדש?
הריצוף מוחלף לא בשל בעיית רטיבות.
תודה,
שי
20.06.2013 23:01חלון חדשהוספת תגובה· איטום לפני ריצוף מחדש
(גבי)שלום שי,
על מנת שלא ליטול סיכונים מיותרים נהוג לאטום את כל השטח לפני שמרצפים אותו מחדש. אפשר לאטום אותו בקלות יחסית עם חומרי אטימה ביטומניים משחתיים. זכור שהאיטום עלול גם להפגע כתוצאה מעבודות הפרוק של הריצוף הישן.
לאחר האיטום (או במקומו, על פי שיקולך) יש לבצע בדיקת הצפה לכל השטח, למשך 72 שעות. ראה גם מאמר ראשי על איטום מרפסות ביריעות ועל איטום מרפסות בחומרים ביטומניים.
לבחירת חומרים ראה חומרי אטימה ביטומניים.
בברכה,
גבי
21.06.2013 19:49חלון חדשהוספת תגובה