  • · איטום רצפה קורת יסוד במרתף ובקומת קרקע

    (mas)

    שלום,מהי הדרך הטובה ביותר לאטום רצפת מרתף ורצפת קומת קרקע במפלס החצר כאשר מסביב לרצפה יש קורה יורדת הנשענת על כלונסאות? מדובר בקרקע תופחת.ברב הפרטים המופיעים באתרי איטום אין קורה יורדת!איך אוטמים את תחתית הרצפה ואת הקורה, האם מומלץ לשלב איטום ביריעות של הרצפה, צינור שרשורי בהיקף וחומר משחתי על הקירות? לאן מנתבים את קצה היריעה? איזה חומר מומלץ לקירות? האם יש הבדל בין מרתף לבין רצפת קומת קרקע כשהחצר פחות או יותר במפלס ה-0.00. האם בכל מקרה יש צורך בשרשורי, ולאן הוא ינותב...כל אינפורמציה בנושא תעזור לי מאוד.תודה!

    • · איטום מרתף ורצפת בטון

      (גבי)

      שלום Mas,

      את המפרט המלא לאיטום המרתף ורצפת הבטון היה עליך לקבל ממתכנן המבנה. לא ניתן לספק באמצעות הפורום בלבד מפרט שכזה. יש לבחון בשטח את כל הגורמים המתאימים ורק אח"כ להתאים מפרט טכני לכל עבודות האיטום והניקוז.

      לשאלתךבענין הרצפה - ראה פרטאטימת רצפת בטון (עם יריעות מתחת ליציקה אשר מתחברות אל הקורה המדוברת שבתורה יושבת מעל כלונסאות). מפרט כללי תוכל למצוא במאמר באתר על איטום מקלטים או מרתפים באדמה תופחת, עם יריעות ביטומניות.

      את הקירות יש לאטום עם חומר ביטומני משחתי.

      כאשר האדמה אינה מחלחלת ויש חשש להיקוויות מים מבצעים ניקוז בתחתית הקירות עם צינור שרשורי ומוליכים את המים אל בור חלחולשמגיע עד לקרקע חולית או כפי שיוחלט ע"י המתכנן / היועץ ובהתאמה לתוואי הקרקע.

      עליך לבקש מפרט טכני מלא ממתכנן המבנה או מיועץ איטום.

      נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.

      בברכה,

      גבי

      • · תודה ושאלה. בפרט ששלחת לי מוגדר חומר אטימה צמנטי

        (mas)

        על גבי קורת הקשר ותחתית הקיר. האם נדרשת הגנה כל שהיא על גבי חומר האיטום?לגבי קירות מרתף המלצת על משחה ביטומנית. האם יש לך המלצה ספציפית על חומר (פלקסיגום/מסטיגום ספריי...) מדוע שני חומרי איטום שונים לקורות הקשר ולקיר מרתף?ולשם הבהרה אני המתכננת. לצערי למרות ההסברים על חשיבות של נושא האיטום רוב הלקוחות אינם מוכנים לשלם על יועץ איטום. אני מעבירה פרט עקרוני שמתאים לסיטואציה של המבנה הספציפי (קרקע תופחת/עם או בלי קורות קשר/מרתף) אשמח לדעת היכן אני כמתכננת יכולה לקבל אינפורמיה יותר מפורטת. ברור לי שאין תחליף ליועץ איטום, אך המצב בשטח אחר.

        • · איטום קיר מרתף, קורת קשר

          (גבי)

          שלום Mas,

          אפשר לאטום את הדופן החיצונית של הקורה גם בחומר ביטומני משחתי אלא שהצימנטי עדיף, במיוחד במקרים בהם צפויה לבוא מעליו שכבת טיח או כאשר חלק מהחומר יוותר חשוף לשמש.

          אגב הפרט המצורף: הוא אינו מושלם ויש להשתמש ברשת אינטרגלס בין השכבות של החומר הצימנטי, במעברים מעל תפרי יציקה וחיבור בלוק לבטון. (ראי סדרת מאמרים על כשלי איטום בבתים- קורות קשר / יסוד, קירות, שלד.

          בשטחים גדולים, כגון קירות מרתף, החשש מסדיקה גובר ולכן יש להשתמש בחומרים הביטומניים שהם גמישים הרבה יותר מהצימנטים. החומרים שהזכרת כגון ה"מסטיגום" מתאימים ומומלצים לשימוש על פי הוראות היצרן ובעובי מתאים לעומק המבנה.

          חובה להגן על כל שכבות האיטום ויש להזכיר גם את נחיצותה של מערכת ניקוז.

          כפי שהסברתי בתקשורת הקודמת- לא ניתן לספק מפרט באמצעים וירטואלים. יש לבחון את תכניות המבנה, את תוואי השטח, את סוג הקרקע וכדומה.

          בברכה,

          גבי

  • · איטום קיר מסך לגבס

    (רון)

    שלום גבי,

    האם תוכל לאמר מאיזה רוחב חריץ/תפר יש צורךלהשתמש בפרופיל גיבוי?

    פרופיל הגיבוי הדק ביותר שניתן להשיג הוא 10 מ"מ. ניתן לדחוס אותו גם לחריצים של 2-3 מ"מ. האם זה חיוני, או שאפשר לוותר על כך בחריצים בעובי כזה?

    תודה

    רון

    • · איטום חריצים, קיר מסך / גבס

      (גבי)

      שלום רון,

      ניתן גם להשיג פרופיל גיבוי צר יותר (כ 6 מ"מ) אך לסדקים ברוחב של 2-3 מ"מ ממילא לא ידרש פרופיל גיבוי. אפשר להרחיב אותם מעט וגם לחרוץ אותם בצורת משולש כך שפני השטח העליונים יהיו רחבים יותר.

      בברכה,

      גבי

  • · איטום גג מרוצף בית פרטי

    (דוד)

    שלום,

    אני מבקש לקבל את עצתכם המקצועית לגבי איטום גג בטון מרוצף בבית פרטי בו אני מתגורר.

    בחורף האחרון גילינו סימני רטיבות בתקרת מקלחת המרוחקת כ- 5-6 מטר מקצה הגג המרוצף המדובר. לאחר ששללנו (בעזרת אינסטלטורים) כי המדובר בנזילה (בין ע"י חשיפת הצנרת ובין ע"י בדיקות נפילת לחץ), ולאחר שגיליתי סימני צמיחת צמחיה בין פוגות הריצוף, אני נוטה להאמין כי מי גשמים מחלחלים בין מרווחי הריצוף (מסוג פרלטו), דרך החולועד לשכבת האיטום/בטון ו-"רצים" על פניהם עד ליציאתם באיזור המקחלת.

    אני מעוניין להרים את הריצוף ולבצע עבודה של איטום ביריעות כולל תיקון של השיפועים, ולאחר מכן ריצוף מחדש במרצפות עמידות המתאימות לתנאי מזג האויר.

    האם איטום ביריעות היא השיטה המתאימה ?

    במידה שאיטום ביריעות אינו השיטה המתאימה, מה הייתם ממליצים ?

    תודה, דוד

    • · פרוק ואטימת גג מרוצף

      (גבי)

      שלום דוד,

      יש תחילה לבדוק בשטח אם מדובר על בעיה של עיבוי בתקרה מכיוון שבעיות עיבוי מאוד שכיחות בתקרות של חדרי רחצה.

      בנוסף, ומכיוון שהנזילה בתקרה מרוחקת מאוד מקצהו של הגג המרוצף, יש לבחון גם אפשרויות אחרות לחדירת הרטיבות לתקרה. אלא שחסרים נתונים בשאלתך: לא ברור אם ישנו גג שטוח חשוף (לא מרוצף) מעל תקרת המקלחת ומדוע בוצעה שם בדיקת צנרת.

      במידה ואכן ידרש פרוק ואיטום של הגג המרוצף מומלץ לבצע זאת עם יריעות איטום ביטומניות. ראה מאמר מקיף על איטום גגות מרוצפים ואו מרפסות עם יריעות.

      היריעות הביטומניות עדיפות לגגות מרוצפים בהנחה שתנאי השטח מאפשרים לבצע את עבודת ההלחמה ללא הפרעות. במקרים אחרים ו/או כאשר מדובר על שטח קטן, אפשר גם לאטום עם חומרי אטימה ביטומנים משחתיים בשלוש שכבות. (ראה מאמר על איטום גגות מרוצפים ומרפסות בחומרים ביטומניים).

      נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.

      בברכה,

      גבי

      • · אטימת גג מרוצף

        (דוד)

        גבי שלום,

        ראשית, תודה על תשובתך הזריזה.

        לגופו של עניין, מנסיון שנים קודמות, לא היתה בחדר המקלחת הנ"ל בעיית התעבות, ולכן אני נוטה לחשוב כי היא לא נוצרה פתאום. כמו כן, עם תום החורף סיידתי את המקלחת, וכיוון שאין גשמים לא ניכרים סימני רטיבות בחדר המקלחת (אם היתה התעבות היא היתה צריכה להתבטא גם בחורף וגם בקיץ).

        חדר המקלחת הנ"ל הינו בקומה 2 מתוך 3 כאשר החלק שמעליו אינו חשוף לגשמים (מעל קומה 3 יש גג רעפים ברוב שטח המבנה).

        בעקבות סימני הרטיבות בתקרת חדר המקלחת הזמנתי אינסטלטור שבדק קיומה של נזילה בצנרת קומה 3 (באיזור שמעל חדר המקלחת). כפי שציינתי, הוא חשף את הצנרת הרלוונטית מעל הנזילה וגם ביצע בדיקת נפילת לחץ. אף אחת מהבדיקות לא הראתה סימני נזילה בצנרת.

        בקומה שלישית קיימת יציאה למרפסת מרוצפת (היא הגג המרוצף המדובר), אשר בו ניכרו סימני צמיחת צמחיה בין הפוגות של הריצוף, ועל כן אני סבור כי מי גשמים שיורדים על אותו הגג המרוצףחודרים תחת הריצוף ומתנקזים לכיוון חדר המקלחת המרוחק מאותו הגג.

        המדובר על מרפסת בשטח של כ- 20 מ"ר.

        מה האחריות הניתנת על כל אחת משיטות האיטום ועל איזו היתה ממליץ ?

        תודה, דוד

        • · אטימה תחת גג מרוצף, עיבוי בתקרה

          (גבי)

          שלום דוד,

          עיבוי בתקרות ובקירות מתרחש לרוב דוקא בחודשי החורף כאשר מזג האויר מקרר את התקרה ואת הקירות. בחורף הבית גם סגור ואינו מאוורר היטב והאויר המחומם שבחלל הפנימי של הבית הופך לרטיבות כאשר הוא פוגש בחלקי המבנה הקרים יותר(תקרה וקירות).

          לעומת זאת,בעונת הקיץ פחות אדי לחות נוטים להתהוותעל הקירות והתקרות וגם כאשר נוצרת רטיבות (ע"י אדי הרחצה או בכלל), היא ממילאנוטה להתאדות ולהעלם במהירות. כך שבאופן כללי בעיות העיבוי פוחתותבהרבה בקיץ כאשר כמעט ולא נוצרים התנאים המתאימים להיווצרות רטיבות מתמשכת / מתמדת.

          על כל פנים יש לבחון את כל האפשרויות בשטח ואח"כ להחליט הלאה.

          לשאלתך: גגות מרוצפים בשטח של כ 20 מ"ר אפשר לאטום גם בחומר ביטומני משחתי ולא רק עם יריעות. תקופת האחריות זהה (10 שנים). לאחר פרוק הריצוף ניתן יהיה לראות מהי שיטת האיטום המועדפת, על פי אותם הדברים שפרטתי בתקשורת הקודמת.

          בברכה,

          גבי

  • · סילר על רובה צמנטית

    (שמעון)

    שלום גבי, האם מריחה של סילר על רובה צמנטית חדשה בחדרים רטובים, עשוייה להיות שוות ערך ליישום רובה אפוקסית (מבחינת האטימה)?בברכה ותודה

    • · סילר מעל רובה אקרילית צימנטית

      (גבי)

      שלום שמעון,

      רובה אקרילית שמיושמת על פי ההוראות אינה מאפשרת מעבר רטיבות דרכה. הסילר יכול להקנות לה אטימה נוספתכך שמעט רטיבות לא תוכל להספג אל פני השטח של הרובה וכתוצאה מכך היא תתייבש מהר יותר ותשאר נקיה יותר.באופן כללי אין חובה להשתמש בסילר אם הרובהאיכותית ובוצעה באופן מקצועי.

      בהצלחה,

      גבי

  • · צינור גבריט שבולט מהגג

    (גלעד)

    שלום

    יש לי גג שעשוי מפאנל מבודד. דרכו בולטים כמה צינורות גבריט הישר כלפי מעלה באופן זקוף.

    כדי להעביר אותו דרך הפאנל היה צורך לפתוח חור בפאנל, והחור הזה בקוטר קצת גדול יותר מהגבריט.

    איך הכי טוב לאטום את החיבור בין הגג לבין הגבריט?

    האם יש חלקי פלסטיק יעודיים לכך?

    תודה רבה מראש

    • · אטימה סביב צנרת גבריט בגג מתכת

      (גבי)

      שלום גלעד,

      ישנם מעברים יעודיים עשויים פח (לא פלסטיק) שניתן לרכוש אותם במקומות בהם מוכרים גגות איסכורית / פנל מבודד.

      ישנה גם אפשרות לאטום סביב הצנרות, למשל עם רצועות של יריעות איטום דביקות, אך המעברים היעודיים עדיפים בהרבה.

      בברכה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.