סדקים בביטון של רוכבים בגג הרעפים
(שמעון)
|
שלום גבי, לאחרונה הגגן שלנו טיפל בבעיית רטיבות שחדרה מגג הרעפים, זאת על ידי מריחה של סיקה בסדקים שהופיעו בביטון סביב הרוכבים בגג. 1. האם לדעתך בעיית הסדיקה בביטון הרוכבים הופיעה, עקב העובדה שכשלוש שעות לאחר ביטון הרוכבים הגגן כבר צבע אותם בלי שדאג לאשפרה נאותה? או האם הסדקים היו מופיעים בכל מקרה. 2. אני מחפש פיתרון לטווח ארוך לבעיית הסדיקה הזו שגוררת נזילות לפנים הגג, האם יש לך הצעה? תודה רבה
|
|
|
איטום נזילות מרוכבים של גג רעפים
(גבי)
|
שלום שמעון,
טיפול בסדקים בבטון באמצעות "סיקפלקס" בלבד יכול לעזור אך אינו מספק.
לכל הפחות יש למרוח מעל כל השטח חומר גמיש יעודי כגון "מולטיגג טרה קוטה" או "מאסטר קאפ צבעוני".
לא אוכל לדעת מדוע נסדק הבטון אך יש לציין שהתופעה אכן מאוד שכיחה....
בכל מקרה כמובן שהיה צורך להשאירו לייבוש ולבצע אשפרה ואת הצביעה לבצע רק כמה ימים מאוחר יותר.
אם הבטון כעת מאוד סדוק ובמיוחד אם הוא מתנתק מהתשתית- יש להסיר את כולו ולבצע אותו מחדש. יש לבצע אותו עם תערובת שמועשרת בדבק לטקס SBR אשר תונח מעל גבי שכבת יסוד צימנטית רטובה (טריה) המרכבת ממלט נקי מעורב עם דבק ומים בשעור 50 אחוז.
לחילופין אפשר להשתמש בחומר יעודי להדבקת רוכבים של רעפים מסוג "שרעף" (טמבור).
בברכה,
גבי
|
|
|
|
בידוד תרמי במרפסת מרוצפת
(שמעון)
|
שלום גבי, בביתנו שנבנה תהיה מרפסת מרוצפת (10 מ"ר) מעל תקרת הסלון. אנו בשלב שעשינו כבר מדה ורולקות ואנו לפני פריימר, זיפות, ולאחר מכן שתי שכבות יריעות ביטומניות (עפ"י המפרט באתרך) לאחר מכן יבואו מילוי סומסום וריצוף. עכשיו שמתי לב כי בהפנייה שלך לאתר של ביטום, בתמונה של מפרט האיטום למרפסת מרוצפת, הם מציינים כי לפני המדה באים לוחות קלקר f30 לבידוד תרמי. השאלה שלי, האם לדעתך אנו צריכים בידוד תרמי על מנת שהחום העולה מן הסלון בחורף לא יברח ולחילופין הקור היורד בחורף לא יחדור לסלון? בנוסף, האם זה שמצע הריצוף יהיה סומסום שכולא אוויר, ישפיע גם על יכולת הבידוד התרמי שלו? תודה
|
|
|
בידוד למרפסת לפני ריצוף
(גבי)
|
שלום שמעון,
הבידוד האופטימלי היה אמור להתבצע מתחת לשכבת המדה (השיפועים) כפי שציינת. במצב הנוכחי ובהנחה שאינך מתגורר באזור בעל אקלים קר במיוחד- הייתי משאיר את הדברים כפי שהם. שומשום אינו נחשב כמבודד תרמי.
בברכה,
גבי
|
|
|
שיטת גג הפוך
(שמעון)
|
אולי אוכל לבודד תרמית בשיטת גג הפוך? על היריעות הביטומניות לוחות פוליפאן ומעל, הסומסום והריצוף?האם הלוחות חזקים מספיק למנוע שקיעה של הריצוף? והאם הבידוד יהיה אפקטיבי מספיק? תודה
|
|
|
בידוד תרמי מעל איטום תחת ריצוף
(גבי)
|
שלום שמעון,
לא אוכל להמליץ לך על בצוע שכזה מחשש ליציבותו של הריצוף. עליך להפנות את שאלתך למהנדס המתכנן (שסביר להניח שאיננו..) בכדי שיבדוק את האפשרות לריצוף מעל שכבת מילוי עבה מספיק (שעשויה חול מיוצב במלט ולא שומשום).
בברכה,
גבי
|
|
|
מודה לך
(שמעון)
|
|
לוחות פוליפאן
(שמעון)
|
שלום גבי, הסתכלתי היום על המפרט הטכני של לוחות פוליפאן, בין השאר כתוב שם שהעמידות בפני דחיסה היא 3 ק"ג לסמ"ר (גם לקלקר f30 עמידות בערכים גבוהים), כך שעל פניו במשקל של כ-2 טון מעל (סומסום וריצוף) הדחיסה תהיה של כ- 0.02 ק"ג לסמ"ר, אם נוסיף לזה עוד משקל של אנשים וכו` זה עדיין יהיה רחוק מאוד מהמקסימום, שמעליו הלוח כבר לא יכול לעמוד בפניו. בנוסף, כתוב שהוא עמיד בפני מים (0.7% מנפח עצמי). שאלתי גם איש טכני מהחברה והוא אמר כי הלוח חזק כמו לוח עץ ואין סיכוי שהריצוף ישקע בגללו. מבחינה פסיכולוגית רק המחשבה שהריצוף והמילוי יושבים על לוח קלקר זה די מרתיע, אך כשאתה מסתכל על הערכים נראה שזה עמיד. האם אתה עדיין מחזיק בדעתך גבי, לגבי סיכוי של שקיעה של הריצוף? המילוי יהיה נראה לי בכל מקרה סומסום כי אני מעוניין בניקוז טוב ויחד עם זאת אני לא מכיר/ראיתי את המוצר, הפוליפאן. תודה מראש
|
|
|
לוחות פוליפאן תחת ריצוף
(גבי)
|
שלום שמעון,
הלוחות בהחלט חזקים אך אין כל אפשרות להמליץ על מפרט שכזה באמצעות הפורום ובוודאי שצריך שכבת מילוי מעל הלוחות. אתה לוקח להערכתי סיכון גדול מדי שבסופו אתה עלול למצוא עצמך מסיר את כל הריצוף. עליך לקבל יעוץ בשטח בלבד. נסה לקבל יעוץ ואחריות מאיש השטח של החברה.
בהצלחה,
גבי
|
|
|
|
תיקון אגנית חרס
(יוסף)
|
שלום רב בדירתי מותקנת אגנית חרס (למקלחון). לאחרונה שמתי לב שכל שטח האגנית (כולל שפתה) מלא בסדקים דקים. שאלה: האם ניתן לתקן ובמידה וכן על מי ממליצים לבצע את העבודה?
|
|
|
תיקון סדקים- אגנית חרס
(גבי)
|
שלום יוסף,
סדקי שערה דקיקים ניתן לתקן באמצעות ציפוי מחדש של כל האגנית. עליך לפנות לבעלי מקצוע מתחום "ציפוי אמבטיות", "חידוש אמבטיות" וכדומה. (ראה בגוגל).
בברכה,
גבי
|
|
|
|
רשת אינטרגלס
(רון)
|
שלום גבי,
1. קצת קשה להשיג רשת אינטרגלס בירושלים. מסתבר שלא מעט חנויות מוכרות רשת פיברגלס כרשת אינטרגלס.
2. מצאתי קבלן איטום ובידוד הטוען שהוא משתמש ברשת אינטרגלס בעלת חורים של 5מ"מ, ומוכן למכור קטע רשת. האם הרשתות שבשימוש הנ"ל, הן אותן רשתות המשמשות גם להגנה מפני סדיקת קירות?
3. כפי שכתבתי לך , ביצעתי בקיר איטונג חציבה עמוקה, עד לגב אריחי הקרמיקה שבעברו השני. אני מעוניין להטביע רשת בגב האריחים.
מכיוון שרוחב החציבה כ-5 ס"מ בלבד, אני מעוניין להגדיל את שטח התמיכה ולהטביע את הרשת גם על דפנות הקיר החצוב. האם זה נכון לעשות, להערכתך?
בתודה ובברכה,
רון
|
|
|
תוכל להשתמש ברשת 5 מ”מ
(גבי)
|
שלום רון,
כפי שהצעתי בתשובות הקודמות עליך להשתמש ברשת עם חורים 5/5. מעבר לכך וכפי שהצעתי לך בתשובות הקודמות מומלץ לבקש עזרה בשטח מבעל נסיון. כבר השבתי לך מספר רב של פעמים בנושא.
בהצלחה,
גבי
|
|
|
|
רטיבות ממרפסת הקומה שמעליי
(שני כהן)
|
צהריים טובים
בחורף בשנה שעברה ( במהלך גשם חזק מאוד ) הייתה נזילה רצינית לסלון דירתי ממרפסת השכנים שנמצאת מעל דירתי.
הקבלן ביצע בדיקת הצפה שלא הראתה שקיימת בעייה באיטום, ולאחר מכן הציף את המרזב שבמרפסת שמעל דירתי, ואכן הייתה נזילה לדירתי. הקבלן הסיק מכך ( ונראה לי שבצדק ) שהבעייה היא במרזב.
הוא פתח את הבטון במרפסת שמעליי כדי להגיע למרזב, והלחים את מרזב הגיבריט במקום בו נראה היה שקיים כשל. אח"כ הציף שוב את המרזב והפעם לא נזלו מים.
בחורף הנוכחי, במהלך גשמי הזלעפות שירדו ( באזור בו אני גרה, ירדו במהלך 4 ימים כמעט 300 מ"מ גשם שזה המון!!! ) הופיעה רטיבות קלה מאוד במקום בו הייתה בעבר נזילה כבדה.
מכאן שהכשל תוקן לא ב - 100%.
האם ניתן להזיק מכך שהמרזב שהולחם לא הולחם 100%? מהי האופציה הנוספת?
תודה מראש
שני
|
|
|
רטיבות בתקרה לאחר גשמים חזקים
(גבי)
|
שלום שני,
לא ניתן להסיק שישנו כשל בתיקון שבוצע קודם. רטיבויות תחת מרזבים הן תופעות מאוד שכיחות במרפסות / גגות מרוצפים (ובכלל) והליקוי בשכבת האיטום יכול להיות גם במקום מרוחק אחר שיש לקחת בחשבון שכלל לא ניתן יהיה לאתר אותו. על כל פנים תוכלי לבקשי מהקבלן שישוב לבצע בדיקת הצפה.
(ראי גם מאמר על איתור נזילות תחת גגות מרוצפים או מרפסות).
בהצלחה,
גבי
|
|
|
|