נזילה מגג פנל מבודד
(שחר)
|
גבי שלום,
יש לי גג פנלית מבודדת אשר בגשם גדול חודרים ממנו מים. הגג בנוי בין ארבע קירות(כמו אמבטיה). הגג נאטם ע"י מירסיל 250. שטח הגג 10 מ"ר. הניקוז הינו פישר פלסטיק 1 צול.
יש בגג בעיית שיפוע וישנה שלולית באיזור במרזב, שלולית קטנה. כמו כן זוהה כשל בחלקו העליון של המרזב (כשל באיטום בינו לבין הקיר)
הצעה שקיבלתי היא לבצע מדה לתיקון השיפוע, החלפת המרז לגדול יותר - 3 צול), ואז לאטום עם היפרדסמו.
לשאלות -
האם קוטר המרזב מתאים?
האם אכן ניתן/רצוי לעשות מדה לשינוי השיפוע?
האם ניתן לאטום מעליו עם היפרדסמו?
|
|
|
איטום חדש לגג מפאנל מבודד
(גבי)
|
שלום שחר,
במצב הגג שתארת כמעט כל פתרון שתבצע מעליו יחשב כאלתור..
לא ניתן במצב שכזה להמליץ על פתרון "מקצועי" מכיוון שהפתרון המקצועי היחידי יהיה לפרק את הגג, לתקן את השיפועים ואת החיבורים בינו לקירות ולהתקין תעלת ניקוז עם קולטן וצינור מרזב בקוטר רחב יותר (4 צול עדיף על 3).
הערות / תשובות נוספות:
א. מדה-בטון אינה מיועדת ליישום מעל גג פח, מה גם שיתכן מצב שהיא תיצור משקל יתר ותסכן את יציבותו.
ב. "היפרדסמו" הנו חומר אטימה פוליאוריטני שוה-ערך לאותו "מריסיל 250" שקיים בגג. יתכן שבעבודה יסודית אפשר יהיה ליצור ממברנה רציפה וחזקה מעל כל השטח, אך לא אוכל להבטיח זאת ויש לבדוק בשטח במה מדובר. מומלץ להשתמש ברצועות אינטרגלס או בד גאוטכסטיל בין השכבות, במעברים מעל כל החיבורים בין הלוחות ובין הלוחות לקירות.
ג. הגדלת קוטר הניקוז היא כמובן רצויה / הכרחית.
ד. יתכן שאפשר יהיה לאטום מעל כל השטח עם יריעת PVC. יש להביא לשטח קבלן PVC שיבדוק זאת.
כאמור- הדבר הטוב ביותר שתוכל לבצע יהיה לפרק ולהתקין מחדש את הגג..
בהצלחה, גבי
|
|
|
חדירת מי גשמים מגג פאנל מבודד
(דורית)
|
א.ג.נ. שלום רב,
סגרתי מרפסת סלון עם גג פאנל מבודד של חברת עילית אלומיניום , ארבע שנים היה לי שקט ובשנתיים האחרונות חדירת מי גשמים גם מאזור המרזב וגם בין החיבורים. באו אלי כל מיני בעלי מקצוע שלא ממש מבינים בפאנל מבודד. האם יש לכם רעיון איך ניתן לפתור את בעיית חדירת מי הגשמים?
|
|
|
|
איטום מעקה גג
(פביאן)
|
שלום, סביב הגג יש מעקה גבוה , כל הקירות נצבעו בשליכט צבעוני ויושם פריימר לפני. האם צריך היה לאטום את השטח האופקי של המעקה לפני? נאמר לי ששליכט לא נותן איטום טוב במשטחים אופקיים . אם כן צריך , איזה חומר ניתן ליישם היום מעל השליכט שייתן פתרון טוב לאיטום סביב כל הגג?
|
|
|
איטום ראש מעקה סביב גג
(גבי)
|
שלום פביאן,
בראש המעקה אמור היה להיות מותקן נדבך ראש ("קופינג").
האיטום העיקרי מבוצע קודם לכן מעל התשתית, לפני הדבקת הקופינג (או לפני הבצוע של שכבת הטיח המיישר בקירות).
לשליכט תפקיד עיצובי / אדריכלי כשכבת הגמר של המבנה והוא גם מתפקד כשכבת האיטום החיצונית בקירות. אך הוא אינו משמש כשכבת איטום עיקרית, ולבטח שלא כשמדובר על משטח אופקי. יישום שליכט מעל משטח אפקי גם עלול לגרום להצטברות לכלוך בגלל הטקסטורה המחוספסת שלו.
בהתאם לנאמר יהיה עליך להחליט ולשקול אם להתקין כעת קופינג בראש המעקה במקום השליכט הקיים (כולל איטום לפני התקנת קופינג) או אם להשאיר את הדברים כפי שהם.
אם ברצונך רק לשפר את איכות האיטום החיצוני שבראש המעקה, תוכל לצפות אותו עם צבע גמיש, מעל השליכט הקיים (שכבת יסוד + 2 שכבות צבע גמיש). הציפוי הנוסף עם הצבע הגמיש ישפר את אטימותו של ראש המעקה במיוחד אם לא בוצעה שכבת איטום ראויה מתחת לשכבת הטיח המיישר.
לשיקולך ובהצלחה, גבי
|
|
|
אני מודה לך על התשובה המפורטת והמקצועית. תודה על ההשקעה והאכפתיות
(פביאן)
|
|
|
איטום קיר חדר
(אלכס)
|
באחד החדרים בדירה קיים קיר צפוני, שבכל חורף הוא סובל מרטיבות וטחב לאחר גשם, זה קרה גם לאחר הסערה האחרונה, המים ניספגו בקיר ועל פניו נוצרו כתמי מים גדולים,בנגיעה בהם היד נירטבה, שאלתי בעיניין סילר CT13 שראיתי בחנות גדולה של עשה זאת בעצמך האם החומר מיועד לקירות פנימיים? האם הוא בטוח בריאותית? האם אין בו חומרים מסרטנים? האם הוא עומד בתקן כלשהוא?
חן חן עבור המענה
|
|
|
איטום קיר צפוני
(גבי)
|
שלום אלכס,
את איטום הקיר יש לבצע מהצד החיצוני בלבד.
סילר (מכל סוג) אינו מיועד לשימוש פנימי ולא יוכל לעזור.
אם תפרט את סוג הציפוי שישנו כעת בקיר החיצוני ו/או אם תצרף תמונה שלו, נוכל אולי לסייע טוב יותר בבחירת שיטת האיטום וסוג החומר שיהיה מומלץ להשתמש בו.
בברכה, גבי
|
|
|
סוג ציפוי הקיר
(אלכס)
|
שלום רב לכם
סוג הציפוי של הקיר החיצוני , הוא "טיח מרוסס- או " שפריץ" ציפוי נפוץ בשיכונים רבי קומות
|
|
|
איטום לקיר טיח / שפריץ ”לחוץ”
(גבי)
|
שלום אלכס,
אפשר לאטום קירות מסוג זה מבחוץ באמצעות הספגתם בסילר שקוף או ב"סילוקסן" או באמצעות צביעה בצבע חוץ. בשני המקרים יש תחילה לאתר ולתקן סדקים, בהתאם לצורך.
ראה גם מאמר על "איטום קירות עם חומר אטימה שקוף".
בברכה, גבי
|
|
|
|
רטיבות בתקרה מתחת למרזב
(יוני)
|
שלום גבי,
מדובר בגג לא מרוצף, רק יריעות ביטומניות. כשיש גשם חזק מאוד או שלג/ברד נוצרת נזילה די אגרסיבית (טיפטוף) מהתקרה ולאורך הקיר בדיוק מתחת למרזב.
אחרי שקראתי בעיון את המאמרים והתשובות שלך לאותה בעיה נפוצה, אני אשמח אם תוכל להציע תוכנית פעולה בשלבים. כלומר שלב ראשון להציף את המרזב - כדי לשלול את האפשרות שמקור הנזילה הוא מתחת ליריעות במקום אחר, מצלמה טרמית, וכו`...
אם יתגלה שהבעיה במרזב, מה הפתרון הטוב ביותר: צינור פנימי, הלחמה של טלאים, להוציא מרזב חיצוני...?
תודה רבה
|
|
|
רטיבות לאורך תקרה תחת מרזב
(גבי)
|
שלום יוני,
יש לגשת לבחינת הבעיה בשלבים בדיוק כפי שתארת. תחילה יש לבדוק את המרזב עצמו באמצעות הצפה. (אין למלא את מי ההצפה מעל לקצה הצינור אלא כ 5-10 ס"מ מתחת לו).
לשאלתך: השיטה הטובה ביותר היא טלאי אפוקסי מבפנים המרזב. הטלאי עצמו חזק מאוד ולמעשה הקטע המתוקן יהיה הקטע החזק ביותר לאורך הצינור.
אפשר כמובן לבדוק גם את שטח הגג עצמו באמצעות הצפה.
בברכה, גבי
|
|
|
|
מים עומדים
(אבנר)
|
שלום!
מבקש הצעה לחומרים למריחה תחת קולטים בגג מזופת אשר יהיו עמידים בפני מים עומדים.
תודה
|
|
|
חומר לאיטום מעל זיפות
(גבי)
|
שלום אבנר,
מעל זיפות אפשר להשתמש עם חומרי אטימה ביטומניים.
חומרים לדוגמא: מסטיגום, אלסטופז, מאסטרפלקס ועוד...
כל החומרים הביטומנים עמידים תחת תנאי שלוליות. לאחר כשבוע או שבועיים ימים מומלץ להלבין אותם עם צבע אקרילי לשימוש חיצוני, על מנת להגן עליהם מקרינת השמש.