חומרי איטום של נירלט וטמבור
(דן)
|
שלום רב!
מבקש לדעת על חומרים אצל טמבור ונירלט שהם מקבילים של הסיקפלקס וכן על חומרים שהם סילוקסנים. תודה מראש
|
|
|
חומרים של טמבור ונירלט
(גבי)
|
שלום דן,
חברת "סיקה" היא החברה המובילה את שוק המסטיקים הפוליאוריטניים ול"סיקפלקס" עצמו ישנם סוגים רבים. כך שלא ניתן להעמיד מול כולם חומר בודד של אחת מהחברות שהזכרת.
לשאלתך: לטמבור ישנו מסטיק פוליאוריטני מסוג PU FLEX 60 וגם אוטם פוליאוריטני 55 . כחומר אטימה שקוף החברה משווקת למשל את פוליסיל 290 וגם את "סילר CT10" שמיועד לרצפות (מבריק).
חברת נירלט משווקת מסטיק על בסיס פולימר MS שנקרא נירסיל MS40. כחומר אטימה שקוף (סילוקסן) משווקת החברה את "סילקו 100 " (או בשמו הקודם- "קנדריי" ששווק בעבר ע"י חברת קניטקס).
ניתן כיום להשיג חומרי אטימה שקופים מסוג "סילוקסן" ממספר די גדול של יצרנים. אך להערכתי אין מספיק מוצרים שאפשר לאמר עליהם שהם "מקבילים" באיכותם למשפחת מוצרי ה"סיקפלקס".
שבוע טוב, גבי
|
|
|
מקום רכישה
(דן)
|
באילו חנויות ניתן להשיג את מוצרי סיקה? תודה
|
|
|
חנויות לחומרי איטום: באיזה אזור בארץ ?
(גבי)
|
|
|
הפרש גובה המסדרון לרצפת האמבטיה
(איתן)
|
לאחר הנחת הקרמיקה בחדר האמבטיה התברר שגובה הרצפה במסדרון עם הפרקט שווה לגובה הרצפה באמבטיה , הכלל הידוע שתמיד חדר האמבטיה נמוך יותר. הערה : במסדרון יהיו פרקטים מעץ .
מה אפשר לעשות כדי להתגבר על הבעיה , מבלי לפרק את הקרמיקה ברצפה ולהנמיך את הרצפה באמבטיה
תודה איתן
|
|
|
רצפת חדר אמבטיה
(גבי)
|
שלום איתן,
הבנתי את התיקון לשאלתך הקודמת.
במצב הקיים, כאשר הרצפה של המסדרון ושל חדר האמבטיה הן באותו המפלס (לאחר הרכבת הפרקט) לא ניתן יהיה לבצע חסימה כפי שציינתי בתשובה הקודמת. כל חסימה עליונה אחרת תגרום כמובן למפגע בטיחותי כך שהפתרון הוא לפרק את הריצוף של חדר האמבטיה ולהנמיך אותו מעט.
ניתן גם לבדוק אפשרות לפתרון חלופי בדמות הרכבת תעלת ניקוז חרושתית לרוחב פתח היציאה מהחדר. התעלה תאסוף עודפי מים ומהרצפה ותוביל אותם לניקוז הראשי באמצעות צינור שיהיה מתחת לריצוף. יש לבדוק בשטח את פרטי הבצוע ואת העלות של אלטרנטיבה זו.
בהצלחה, גבי
|
|
|
|
איטום חיצוני מסגרת חלון אלומיניום
(אבנר)
|
היי גבי.תודה על הפורום שכל כך עוזר.
רציתי לשאול באיזה סוג סיליקון משתמשים אנשי חלונות האלומיניום כדי לבצע איטום חיצוני בין חיבורי פרופילי האלומיניום עצמם,ובין החיבורים של האלומיניום לקיר.{איטום לחדירת מים כמובן}
|
|
|
סיליקונים ומסטיקים לאיטום חלונות
(גבי)
|
שלום אבנר,
בהכללה- אנשי אלומיניום משתמשים בד"כ בחומרים זולים יחסית. בד"כ יעשה שימוש בסיליקון שקוף לאיטום בין אלומיניום לאלומיניום / לזכוכית ובמסטיק אקרילי לאיטום בין המשקוף לקיר.
החומר המומלץ לאיטום בין המשקוף לקיר הוא מסטיק פוליאוריטני. בנוסף יש להשתמש בחומר יסוד מתאים ("פריימר") ולמרוח אותו על כל חלקי הבטון שמעליהם ייושם המסטיק. (שלב זה גם כן אינו מבוצע בד"כ ע"י אנשי אלומיניום).
בברכה, גבי
|
|
|
|
חול רטוב
(מוטי)
|
שלום רב,
היתה לי הצפה בבית מדוד שנזל. הדוד היה בחלל הגג מעל הקומה ה-2. הביטוח אישר להחליף את הריצוף בקומה העליונה. הוא לא אישר בקומה התחתונה. לקחתי בדיקה פרטית כדי לבדוק האם החול רטוב מעל 6 אחוז. כרגע ממתין לתוצאת המעבדה. במידה ויש מתחת לשישה אחוז , האם יכול להיות מצב שתתחיל לצאת רטיבות בקירות? דרך באמבטיה בקומה זו יש לי ריצוף כהה ורובה כהה והתחילו לצאת כתמים לבנית, כמו אבנית על פסי הרובה. במידה וזה מעל 6 אחוז האם חכרת הביטוח תממן החלפת הריצוף.
תודה, מוטי
|
|
|
החלפת חול רטוב תחת ריצוף
(גבי)
|
שלום מוטי,
בדיקת הלחות מבוצעת במספר מוקדים בלבד ולא על כל השטח. כך שלפחות מהבחינה התאורתית עדיין יתכן מצב שבו תהיינה היקוויות מים שונות שלא התגלו ואשר יוכלו לגרום לעלייה קפילארית של רטיבות בתחתית הקירות. לא ניתן לחזות זאת מראש אך אם בכל השטח תהיה פחות מ 6 אחוז רטיבות, לא תהיה שום עליה קפילארית של רטיבות.
לגבי תביעת חברת הביטוח אי אפשר להיות נחרץ לכאן או לכאן. המתן לבדיקה ואם תוצאותיה יהיו גרועות ("רטובות") תוכל לתבוע את הבטוח. מנסיוני קשה מאוד לקבל את הפיצוי המלא מחברות ביטוח כך שיתכן שיהיה עליך לפנות לשמאי ולעו"ד פרטיים. יש לציין כי כבר כעת הצלחת "להוציא" מהחברה הרבה מאוד.
בהצלחה, גבי
|
|
|
חול רטוב
(מוטי הומינר)
|
שלום גבי
שלושת הבדיקות היו מעל 6 אחוז. 6.2,6.3,6.6. כמו"כ בימים האחרונים במספר קירות יש מעל הפנלים התפוררות של הקיר וכן צבע צהוב של פטריות למיניהן. האם במקרה כזה יש קייס מול חברת הביטוח? אני רוצה להוציא מהם החלפת ריצוף. היה לי בית נאה ונחמד וכעת כולו מתחיל להעלות רטיבות מלמטה למעלה.
תודה. מוטי
|
|
|
ביטוח דירה נגד רטיבות
(גבי)
|
שלום מוטי,
אחוז הרטיבות הוא גבולי למדי ואם ישנם רק מעט סימני רטיבות מעל הפנלים הם ממילא צפויים להעלם מעצמם במהלך הזמן.
יחד עם זאת תוכל להתייעץ עם עו"ד מתאים שמתמחה בנזקין וליקויי בניה ואפשר גם להזמין בדיקות נוספות בנוסף לשלושת הבדיקות שביצעת.
בהצלחה, גבי
|
|
|
|
הפרש גובה בין רצפת המסדרון לכניסה לחדר אמבטיה
(איתן)
|
לאחר הנחת הקרמיקה בחדר האמבטיה התברר שהגובה הרצפה במסדרון שווה לגובה הרצפה באמבטיה , הכלל הידוע שתמיד חדר האמבטיה נמוך יותר. הערה : במסדרון יהיו פרקטים מעץ .
מה אפשר לעשות כדי להתגבר על הבעיה , מבלי לפרק את הקרמיקה ברצפה ולהנמיך את הרצפה באמבטיה
|
|
|
הפרדה בין רצפת מסדרון לרצפת חדר אמבטיה
(גבי)
|
שלום איתן,
מכיוון שהפרקט ממילא יגרום לרצפת המסדרון להיות גבוהה יותר, תוכל להצמיד אליו פס או פרופיל אלומיניום באזור הכניסה לחדר האמבטיה. אפשר להדביק את הפס למקומו עם מסטיק כגון "סופר 7" או "T בונד" (סיקה) ואם ישנה בדיוק שם רובה (פוגה) אפשר גם לחרוץ אותה בדיסק ולהכניס לתוכה את האלומיניום, כך שיווצר מחסום למעבר מים מרצפת חדר האמבטיה אל רצפת המסדרון.
בהצלחה בבניה, גבי
|
|
|
|