  • · איטום תחת דק עץ במרפסת

    (אסף)

    שלום, האם ניתן ליישם חומראיטום במריחה על גבי תשתית בטקל (ללא יריעות)

    • · חומר אטימה משחתי מעל בטקל

      (גבי)

      שלום אסף,

      כל משווקי החומרים המשחתיים אינם ממליצים על השימוש בחומרים מעל גבי בטקל, מחשש לסדיקה ו/או כשל בהתחברות אל התשתית.

      הפתרון המוצע בד"כ הוא לבצע שכבת מדה-בטון ומעליה לבצע את האיטום.

      בברכה,

      גבי

  • · סדק נימי באגנית חרס

    (רונן)

    הי, נוצר סדק נימי בודד באגנית בחדר אמבטיה, בגובה כ 8 ס"מ ובאורך 40 ס"מ מעל משטח העמידה של האגנית. בזמן המקלחת, גובה הצטברותמים באגניתאינו מגיעלסדק, יכול להיות אולי כניסת מים מעטהלסדק כתוצאה מהמים שבאים מראש המקלחת. וגולשים מחיפוי הקיר לתוך האגנית ופוגשים בסדק.ברצונילאטום את הסדק ע"י מריחת חומר עליו. מצאתי חומר שנקרא N.O.F סיליקון מקצועי לאיטום, אינו מכיל מדללים או מלאנים (לא יודע מה זה)מומלץ לשיש חרסינות ואמבטיה. מה דעתך? על מה אתה ממליץ לאיטום הסדק?

    • · סדק באגית חרס

      (גבי)

      שלום רונן,

      החומר (NOF) הנו סיליקון מקצועי שיעיל למניעת מעבר רטיבות. הוא יראה לעין וכנראה שלא יחזיק מעמד לטווח ארוך מכיוון שפשוט ידרכו עליו וכדומה.

      נסה לפנות אל בעלי מקצוע מענף "חידוש אמבטיות". לחילופין בקש בטמבוריות קיט לתיקון אמבטיות. מיותר לציין שהטוב ביותר יהיה פשוט להחליף את האגנית.

      בהצלחה,

      גבי

  • · חומר אלסטומרי לסדקים מאוד דקים אבל עובדים

    (הראל)

    הסיקפלקס C11 הוא לסדקים החל מעובי של 1 ס"מ לפי מה שכתוב עליו.

    יש לי גם סדקים ממש דקים של 2-3 מ"מ - והם סדקים עובדים.

    איזה חומר יתאים? אני ממש לא רוצה להרחיב את הסדקים האלה אם אפשר להימנע.

    תודה מראש!!

    • · אטימה לסדקים עובדים

      (גבי)

      שלום הראל,

      אפשר להשתמש במסטיק כגון ה"סיקפלקס 11FC" גם לסדקים צרים יותר. מרחיבים אותם לצורת משולש, כך שהצלע העליונה רחבה יותר מהסדק עצמו, וממלאים עם המסטיק.

      לחילופין אפשר לאטום סדקים דקים גם עם מרק גמיש, באמצעות מרית / שפכטל.

      בכל המקרים יש תחילה לנקות את הסדק ולהסיר ממנו חלקים רופפים על מנת שהמסטיק או המרק יחדרו פנימה עד כמה שניתן.

      כאשר משתמשים במסטיק מומלץ להשתמש בחומר היסוד שלו.

      בברכה,

      גבי

  • · איטום קיר חיצוני למקלחת

    (אייל)

    שלום,

    אני מתגורר בבית קרקע ובשני קירות פנימיים הצמודים לחדר האמבטיה, ישנה רטיבות המגיעה מחדר האמבטיה ככל הנראה מהאמבטיה הצמודה לקירות אלו (הרטיבות נראית קצת מעל הפאנלים ועד 30 ס"מ מעל גובה האמבטיה). מכיוון שאיני מעוניין, בשלב זה לפרק את האמבטיה אני מנסה פתרונות שונים. בהמלצת חבר קניתי חומר אטימה צמנטי פולימרי דו רכיבי (סיקה טופסיל 107). מה דעתכם לגבי חומר זה לטיפול בבעיה זו? מה הדרך הנכונה ליישום חומר זה? אציין שבשל הרטיבות הסרתי את כל השכבות בקירות עד לשכבת הבלוקים, מעל הפאנלים ועד גובה 80 ס"מ. תודה, אייל.

    • · איטום קיר מקלחת מצידו החיצוני

      (גבי)

      שלום אייל,

      ראשית לשאלתך: בעקרון ניתן לבצע את האיטום של הקיר כפי שמבצעים "איטום שלילי" במרתפים. (ראה מפרט לאיטום מרתף / מקלט מבפנים).

      תחילה מבצעים שכבת החלקה על הקיר שעוביה מספר מילימטרים. לאחר מכן מבצעים מעליה את האיטום הצימנטי בשלוש שכבות (כ 5-6 ק"ג למ"ר) ולאחר הייבוש מבצעים את שכבת הטיח ואת שכבות הגמר / הצבע. ראה צעדים מדוייקים יותר במאמר שלעיל.

      שים לב שפתרון שכזה כלל איננו מומלץ. הרטיבות שכבר נמצאת מתחת לריצוף של המקלחת עדיין תוכל לעבור לצד השני של הקיר באזור שאותו לא תאטום- ועלולה לעבור גם אל מתחת לריצוף של החדר הסמוך.

      מומלץ שלא להסתפק בפתרון שכזה אלא לפתור את הבעיה מן השורש- כלומר מהצד של המקלחת.

      סביר להניח שישנם במקלחת ליקויי איטום נוספים שאם לא יטופלו יגרמו להמשך זליגת רטיבות מתמשכת אל מתחת לריצוף של החדרים / המסדרון הסמוכים לה.

      בברכה,

      גבי

  • · איטום בין לוחות ”צמנט בורד” לקיר בלוקים / בטון

    (ציון)

    גבי שלום , על לוחות "צמנט בורד" המורכבים כקיר חיצוני בבנייה קלה , על מרפסת גג פתוחה וחשופה לגשם ולשמש , יישמתי שליכט אקרילי אולם נוצרו רווחים ברוחב של 1-2 ס"מ (כנראה שחלק מהשליכט "התפורר") לאורך חלק מהחיבור , בצדדים , בין הלוחות לקיר הבלוקים הנמצא מ-2 צידי הלוחות כאשר בצד אחד יש גם וויטרינת זכוכית וסורגים.

    האם ניתן לאטום את הרווחים האלו עם סיקה פלקס / קצף פוליאוריטני?

    תודה רבה מראש

    • · חיבור רחב בין צמנט בורד לקיר בלוקים

      (גבי)

      שלום ציון,

      אין ודאות שאטימה עם "סיקפלקס" לבדה אכן תפתור את הבעיה. המירווח (2 ס"מ) רחב מדי והלוחות צרים מדי ומפחיתים מהעובי שאפשר ליישם לחומר. כל עוד הלוחות לא יהיו מקובעים היטב למקומם עלולות להיווצר במשך הזמן תזוזות שינתקו או יקרעו את החומר.

      לפיכך כדאי תחילה לנסות ולקבע את הלוחות היטב למקומם (באמצעות ברגים וכיוצ"ב). לאחר מכן אפשר להשתמש ב"סיקה הייפלקס 250" (שהוא גמיש יותר מה"סיקפלקס 11FC") ולהשתדל לבצע אותו בעובי רב ככל האפשר, כלומר לפחות בעובי של לוחות הצימנטבורד.

      יש להתייחס לחיבור כאילו היה תפר התפשטות ולאטום את כל עוביו של החיבור עם המסטיק. כמו כן יש להשתמש בחומר יסוד "פריימר" ולמרוח אותו על דפנות התפר שבין הלוחות. בנוסף אפשר גם להטביע רצועה של רשת אינטרגלס בתוך החומר ולאחר הייבוש לבצע מעל את השליכט הצבעוני.

      אין כל בטחון שהשליכט לא ישוב ויסדק / יתקלף, לנוכח התזוזות הצפויות.

      אלתור נוסף למניעת רטיבות: הדבקת רצועות איטום דביקות על כל החיבורים. לאחר מכן אפשר לצבוע אותם בצבע שדומה לגוון של השליכט.

      בהצלחה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן