  • · תפרחת סידנית חוזרת בדירה בת 8 חודשים

    (יובל)

    שלום,

    אנו גרים בדירה החדשה שלנו בקומת ביניים כבר כ8 חודשים.

    במקומות שונים בבית הרובה נהיית לבנה כסיד ובמקומות מסוימים ממש עולה תפרחת צמרירית לבנה. אני מנקה אותה אבל זה חוזר שוב ושוב.

    ככל הידוע לי הריצוף לא נעשה על חול אלא על חצץ דק.

    קראתי כאן תשובות שונות על העניין וניסיתי להבין את מה שקורה אצלנו, אך איני משוכנע מה הסיבה וכיצד אני בודק את זה.

    - האם יתכן שעדיין עולה רטיבות משלב הבניה?! (אתה מתייחס כאן לבית חדש, אך עד כמה זמן הוא נחשב ככזה? אני מניח שעברנו את השלב הזה..)

    - ייתכן שהבעיה נובעת מיישום רובה לא נכון ולא אטום שגורם לחלחול נוזלים בשטיפה ולעלייתם שוב כתפרחת סידנית?

    אשמח לעזרה באבחון הבעיה כדי שאוכל לטפל ובמידת הצורך לפנות לקבלן עם הסברים מתאימים והוכחות(הוא מנסה תמיד להתחמק מאחריות לכל דבר..)

    ממש תודה,

    יובל

    • · תפרחת סידנית במישקים ושנוי גוון הרובה

      (גבי)

      שלום יובל,

      בהחלט יתכן שעדיין מדובר על רטיבות שכלואה מתחת לריצוף עוד משלב הבניה.

      גם האפשרות השניה שהזכרת יכולה להיות בתוקף. עליך פשוט לבדוק ולראות אם הרובה שלמה והמישקים אטומים. "שטיפות יתר" כאשר הרובה פגומה יכולות כאמור לגרום גם כן לאותה התופעה, אך סביר יותר שמדובר על רטיבות כלואה.

      כמו כן תוכל לבצע בדיקה של רמת הלחות / הרטיבות שקיימת מתחת לריצוף. בדיקה שכזו מתבצעת בתשלום ע"י מכון התקנים ומכוני בדיקה נוספים ובמסגרתה לוקחים דוגמאות קטנות של המילוי שמתחת לריצוף ובודקים את אחוזי הלחות שקיימת בהן.

      בברכה,

      גבי

      • · תודה, האם זה תקין?

        (יובל)

        תודה,

        האם זה תקין שאחרי 8 חודשי מגורים (ועוד כמה חודשים לפני כן שהריצוף כבר קיים) עולה לחות כלואה?

        • · רטיבות מתחת לריצוף לאחר כשנה

          (גיורא)

          לאחר פרק זמן של כשנה לא סביר שרטיבות שאריתית מהבניה גורמת לתפרחת הסידנית החמורה שתארת.

          יותר סביר שמדובר בחדירת מים פעילה-

          האפשרויות הן-

          נזילה מצנרת. ניתן לשלול על ידי בדיקה.

          חדירה מחדר רחצה עקב ליקוי באיטום.

          חדירה מבחוץ (גינה, מרפסות) עקב ליקוי באיטום.

          ניתן לבדוק בשטח.

          בהצלחה

          • · נזילות מים

            (מירב)

            נתת תשובה לגיורא ..

            איך בודקים מעניין גם אותי

            • · רטיבות כלואה

              (גבי)

              שלום יובל,

              רטיבות שכלואה מתחת לריצוף יכולה לבצבץ בצורה ה"סידנית" למשך תקופה ממושכת. הכל תלוי כמובן בכמות הרטיבות שהיתה (או שעודה) קיימת. במקרים של נזילות ממשיות המצב נוטה להחמיר ולא להישאר אותו הדבר כאשר בחלק ניכר מהמקרים (אך לא בכולם) הרטיבות תגרום לקילופי צבע מעל הפנלים.

              יש לבחון את הכל בשטח כפי שצוין קודם.

              בהצלחה,

              גבי

              • · תשובה למירב לגבי אופן האיתור של ליקויי איטום

                (גיורא)

                מירב שלום

                לשאלתך איך בודקים-

                הבדיקה היא בלתי אמצעית בשטח.

                סורקים פיזית את כל המבנה ומנסים להבין על סמך ניסיון ומקרים קודמים מה יכול להיות מקור הרטיבות.

                בניגוד למה שניתן לפעמים להבין מפרסומים מטעים בנושא, אין בעצם בנמצא מכשיר או שיטה אובייקטיביים שיכולים לאתר ולאבחן באופן חד משמעי ליקויים באיטום.

                מדובר בעבודת בילוש שמתבססת על ידע , נסיון והרבה הגיון.

                לאחר שמתעורר חשד שקיים ליקוי מסויים, מטפלים בו ועוקבים אחר התוצאה.

                לעיתים נדרשות בדיקות כגון הצפה כדי לאמת או לשלול הנחות מסויימות.

                קיימים אכן גם מכשירי עזר כגון מצלמת אינפרא אדום אם כי חשיבותם שולית בלבד אם בכלל.

                בהצלחה

  • · בידוד ואיטום גג בטון

    (דרור)

    ערב טוב

    יש לי שאלה שמתחלקת לשני חלקים.

    ברצוני לעשות בידוד גג הפוך על גג בטון מכוסה ביריעות ביטומניותלפי מה שקראתי יש 3 חומרים עיקריים קלקר ,פוליפאן ורונדופון איזה מבין ה3 הכי עדיף אם כולם באותו עובי של 5 ס"מ? החלק השני של השאלה יש על הגג איטום ביריעות מה אפשר למרוח על היריעות (מעדיף לא לעשות עוד שכבה של יריעות) כדי לאטום אותם ליתר ביטחון (היריעות מכוסות בחומר עם הגרגרים הלבנים) ?

    תודה רבה ושבוע טוב

    דרור

    • · איטום לפני בידוד הגג מעל יריעות ביטומניות

      (גבי)

      שלום דרור,

      "פוליפאן" (תוצרת מפעל פוליביד) ו"רנדופן" (לשעבר מתוצרת מפעל פוליפלסט) הנם למעשה אותו המוצר. ה"פוליפאן" עדיף על פני לוחות קלקר.

      מעל יריעות ביטומניות אפשר לאטום עם חומר פוליאוריטני כגון "מאריסיל 250" או "היפרדסמו LV". מיישמים שכבת יסוד אפוקסית ומעליה שתי שכבות של חומר איטום פוליאוריטני. רצוי אח"כ לכסות את החלקים הגלויים של האיטום עם שכבה נוספת של חומר איטום פוליאוריטני "אליפאטי" (כגון "היפרדסמו T" או "מריטרנס" או "היפרדסמו ADY").

      בברכה,

      גבי

  • · נתק של יריעה ביטומנית מהקיר

    (יוני)

    שלום

    מדובר על גג (לא חדש) של תוספת בניה, עם יריעות ביטומניות שעולות כ 20 ס"מ על הקיר.

    הקיר עם ציפוי אבן ירושלמית, ואליו הודבקו/הולחמו היריעות.

    ישנו קטע קטן שהתנתק מהקיר וכתוצאה מכך נכנס מים בין הקטע של היריעה המנותקת לקיר ומחלחל לדירה.

    אני מעריך שמדובר בקטע של 20-30 ס"מ.

    היריעות די ישנות, והמרווח בין היריעה לקיר מושפע גם מכך שהיריעה קשה.

    אני יודע שהפתרון המומלץ זה או איטום מחדש, או לפחות הלחמה מקצועית של היריעה לקיר.

    אך רציתי לשאול האם יש משהו שאני יכול לעשות בכוחות עצמי וזה עדיין יהיה פתרון טוב ויעיל.

    מישהו המליץ לי על סיקה פלסטיק, אחר המליץ על סיקה פלקס 11FC

    יש ברשותי סיקה פלסטיק שלא השתמשתי בה אף פעם, אך התאריך עבר (החומר מוגבל ל 12 חודש)

    האם החומרים הללו מתאימים למקרה? מה מהם עדיף? האם ניתן להשתמש בסיקה פלסטיק אף שעבר התאריך?

    ואיך מבצעים את התיקון עצמו? יש צורך בשכבת יסוד? שכבת יסוד על בסיס החומר עצמו? ואיך מתמודדים עם כך שהיריעה קשה וקצת מעוגלת, מה שמקשה על הצמדה לקיר?

    כמה שכבות? מה הפרשי הזמן בין לבין?

    תודה רבה

    • · חיבור יריעה לקיר אבן

      (גבי)

      שלום יוני,

      ראשית יש לאמר שהיריעה הביטומנית אמורה להתחבר ישירות אל הקיר עצמו ולעולם לא מעל גבי החיפוי. כאשר מלחימים את היריעה מעל חפוי מכל סוג שהוא קיים תמיד סיכון לכך שהמים שיעברו מאחורי החיפוי יחלחלו מטה ויעברו גם אל מאחורי היריעה, ומשם אף הלאה אל מקומות מרוחקים יותר בגג.

      כפי שציינת בעצמך- הדרך הנכונה היא להלחים את היריעה ולא לנסות ולהשתמש בחומרים שונים כתחליף לכך. בכל מקרה ה"סיקה פלסטיק" אינו מיועד לכך. (יתכן אגב שהחומר יהיה עדיין "טרי" אך תדע זאת רק לאחר שתפתח את האריזה).

      "סיקפלקס" יכול לשמש לעיתים למילוי חללים מסוג זה, אך החומרים הנכונים יותר הם החומרים הביטומניים הסמיכים שמיועדים לתיקונים מסוג זה. לדוגמא: "ביטומצמנט", "מסטיק 244", "מסטיק MB/MC". כמו כן חומרים ליישום רב עובי כגון "אלסטוקל", "12A","היפרדסמו PB".

      בהצלחה,

      גבי

      • · המשך

        (יוני)

        שלום

        הסיבה שהאיטום בוצע על החיפוי ולא על הקיר עצמו, כי האיטום הוא על גג שנוצר מסגירת מרפסת, והקיר כבר היה מחופה.

        אני מנסה לפתור את הבעיה בכוחות עצמי, מאחר ולא מדובר במשהו גדול מאוד.

        החומרים שהמלצת עליהם מגיעים בכמות גדולה, ואני צריך כמות קטנה.

        האם השפופרות של חומרים ביטומניים מתאימים באותה מידה?

        למשלטיקסופלט.בורניט.איזיגום

        והאם צריך הכנה כלשהי? שכבת יסוד או פשוט למלא את החלל ולנסות להצמיד ככל הניתן את היריעה לחיפוי האבן עד להדבקה?

        לגבי הסיקה פלסטיק, אם אפתח את זה, איך אדע אם זה עדיין טוב אף שעבר התאריך? מה אמורים לראות?

        והאם סיקה פלסטיק מתאים לצורך מריחת שכבה נוספת על חיבורי יריעות קיימים?

        תודה רבה

        • · סיקה פלסטיק אינו שימושי ללא הפריימר היעודי שלו

          (גיורא)
          • · סיקה פלסטיק, חומרים ביטומניים בשפופרות

            (גבי)

            בוקר טוב יוני,

            כל החומרים הביטומניים שהזכרת- מתאימים.

            רצווי ליישמם מעל גבי פריימר אלא אם ינה כבר שכבת זפת (או פריימר ביטומני) ישנה שאז אפשר לנקות היטב את השטח וליישם.

            הסיקה פלסטיק יכול להתאים לכיסוי החפיפות. אם הוא רך למגע ומעט נוזלי אפשר להשתמש בו. אך אם הוא החל כבר להתקשות "פג תוקפו" ואין להשתמש בו.

            שבוע טוב,

            גבי

  • · איטום מאגרי מים באמצעות יריעות PVC

    (אביחי אבוחצירה)

    שלום רב,

    אני סטודנט וכרגע בשלב פרויקט הגמר. עליי להציע חלופה לאיטום מאגר מים באמצעות יריעות PVC. האם יש אפשרות לעזור לי לגבי זה? מפרטים וכדומה.

    החלופה הראשונה הינה, איטום במאגר באמצעות סיקה טופ 107וכו הנלווים.

    אשמח גם לתשומות עבודה? עלויות עובדים? או כל מידע שיעזור לי להבין את הנושא.

    תודה רבה אביחי

    • · מפרטי איטום למאגרי מים

      (גבי)

      שלום אביחי,

      בעבודה עם החומרים הצימנטיים יש להקפיד על כך שבכל המקומות המועדים לסדיקה תוטבע רשת אינטרגלס בין השכבות. עוד יותר טוב: להטביע את הרשת בכל פני השטח, מה שבד"כ אינו מבוצע מטעמי "חסכון".

      חלופות נוספות: איטום המאגר ע"י התזת חומר מסוג "פוליאוריאה" אשר עליו נאמר שהנו "חזק כמו אפוקסי וגמיש כמו פוליאוריטן". שיטת ישום זו תופסת נתח נכבד בענף איטום מאגרי המים.

      אפשרויות אחרות: איטום בחומרים משחתיים פוליאוריטניים או איטום ביריעות HDPE, LDPE.

      למפרטים מלאים תוכל לפנות ליצרנים השונים.

      נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.

      בברכה,

      גבי

      • · תשומות ומידה על סיקה טופ 107

        (אביחי אבוחצירה)

        שלום גבי,

        תחילה, תודה רבה

        אשמח לדעת את קצב ביצוע האיטום בשיטת המריחה של חומר ביטומני, סיקה טופ סיל 107 אם כל הנכלל במפרט לביצוע (עצר מים כימי וכו). מ"ר ליום? לשעה? מחיר עובד ליום? וכדומה

        נוסף אשמח למידע בכל הנוגע לתוסף הגבישי xypex. כיצד מבוצע? עלויות ועד.

  • · רטיבות בגג

    (אליאור)

    בס"ד

    שלום רב ,

    יש לי שאלה שקשורה לחומרי איטום על הגג .אני גר בקומה שלישי ושטח הגג משותף לשני בניינים .(

    אנחנו רוצים לקלף את כל השטח עד שכבת הבטון המקורית של הגג , ליצור שיפועים לכיוון המרזב ולצקת בטון , לאחר מכן למרוח זפת חם על השטח ולבסוף יריעות ביטומניות.

    הבעיה היא שהגג השני נשאר בלי שיפוץ מהסיבות שלהם. האם בתפר בין שני הבנינים יתפוס הבטון והזפת החם על החומר האקרילי שלהם ( אקרילפז ) שמרחו על היריעות שלהם ? האם יכול לגרום לבעיות? חייב עזרה דחוף.

    • · איטום חלק מגג משותף, מעל יריעות ביטומניות ישנות

      (גבי)

      שלום אליאור,

      אי אפשר ליישם זפת או בטון מעל גבי חומר האיטום האקרילי. בכל מקרה החומר האקרילי יושב על יריעות ביטומניות כך שיש לחתוך אותן וליצור הפרדה כלשהי בין הגגות. אם לא תבצע זאת עלולים המים לזחול מתחת ליריעה ולעבור לגג השכן. אך הדבסר תלוי גם בכיוון השיפועים של הגג.

      בברכה,

      גבי

    • · יש תפר בין הבניינים או שהגג בוצע ביציקת בטון אחת?

      (חגי שושני)
      • · רטיבות בגג

        (אליאור)

        אני לא בטוח לגבי זה לפי מה ששאלתי אין תפר זה יציקה אחת , אבל עדיין חצי גג יהיה בלי שיפוץ אבל יישאר עם היריעות שלו והאקריל פז שמרחו עליו .

        • · רטיבות בגג

          (גיורא)

          במצב כזה תצטרך לבנות חיץ כלשהו שיפריד בין שני חלקי הגג.

          לשם בניית החיץ (קיר בלוק, קורת ברזל וכו) תצטרך לחתוך את היריעה הביטומנית של הצד האחר כדי להיח את החיץ על תשתית מוצקה.

          לאחר מכן תצטרך כמובן להשלים את האיטום כדי לא לגרום נזילה לשכניך.

          נקיטת צעד כזה עלולה להעביר אליך גם אחריות מסויימת לגבי אטימות חלק הגג שאינו שלך, כך שכדאי לשקול היטב לפני שמבצעים.

          בהצלחה

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן