  • · רטיבות בגג בלתי מקורה מרוצף

    (אבי)

    שלום,

    לאחר שיפוץ שנעשה וגג שהיה אטום (ולא סבלנו מרטיבות בזמני גשם לפני כן), כנראה כתוצאה מחציבה ברצפת הגג נפגע האיטום. אינני יודע אם יש בקרקעית זפת/יריעות .

    בכל אופן הגג רוצף ברובו על ריצוף קיים. כרגע אחרי גשמים יש רטיבות ואנו מתכננים לרצף שוב. השאלה היא איזה חומר הכי מומלץ למרוח לפני הריצוף הבא.

    תודה רבה

    אבי

    • · איטום וריצוף מחודש לגג מרוצף, מעל ריצוף קיים

      (גבי)

      שלום אבי,

      במצב שתארת סביר מאוד להניח שהטוב ביותר יהיה להרים את הריצוף כולו ולאטום מחדש את כל השטח. פעולות אחרות עלולות שלא להצליח ובמקרה שכזה השקעתכם הנוכחית תרד לטמיון.

      לכל הפחות יש לבדוק את אפשר לפתוח את הגג במקום שבו בוצעה החציבה ולבדוק / לתקן את הפגם.

      לשאעלתך: ראה את המאמר על איטום מרפסות וגגות מרוצפים מעל הריצוף- וריצוף מחדש. המאמר מפרט את התנאים ואת הדברים שיש לבדוק לפני שאפשר לקבוע את שיטת האיטום ואת החומר המתאים. אנא בחן את הדברים לפי המאמר ונשמח אח"כ

      נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.

      בברכה,

      גבי

  • · רטיבות במבנה טרומי

    (גיל)

    שלום רב. אני מתגורר בבנין בן 4 קומות , בקומה אחרונה, הבניין טרומי שנבנה בשנות ה80. לאורך השנים היו בעיות מרובות בקומות אחרונות עקב חדירת מי גשמים מהגג לדירה. עם זאת פנו אלי השכנים מתחתי קומה 3 שגם להם בעיות רטיבות בדירה . בבדיקה של שרברב הרטיבות היא במקומות "מוזרים" לא באיזור של צינורות וגם לא מדובר בפיצוץ צינור אלא מעין חלחול של מים ממקור כלשהו. מדובר , למשל, ברטיבות באמצע התקרה במטבח או פתאום באיזה חדר בדירה בין תקרה וקיר.לדברי שרברב של חברת הביטוח לא נמצאה נזילה שקשורה אלי. בכל אופן ברור שהם באים אלי בטענות שהבעיה אצלי . אחד המקומות הוא בכניסה לדירה שלהם בתיקרה ממש לייד הדלת. איזור ללא צינורות כלל. מאחר ואני יודע כעת כי יש בעיה של תפרי התפשטות בבניינים טרומים, שלא נאטמו(הגג עבר לאחרונה איטום יסודי ) האם ייתכן שדיירים בקומה שלוש מתוך ארבע יסבלו מרטיבות בדירה שמקורה בחדירת מיים שאינה קשורה אלי?מודה לכם מאד אם תשיבו מאחר והבעיה מדירה שינה מעיני.

    • · רטיבויות בדירות בנין טרומי

      (גבי)

      שלום גיל,

      רטיבויות מהסוג שציינת כלל אינן נדירות בבנינים טרומיים.

      מים שחודרים אל מאחורי התפרים יכולים להמשיך ולנדוד לקומות תחתונות ולמקומות "מוזרים" אחרים דרך התפרים והחיבורים בין הלוחות הטרומיים. הם אף יכולים לפעמים למצוא דרכי מעבר נוספות למשל דרך תעלות חשמל ולהופיע בתקרות שכלל אינן קרובות לקירות החיצוניים (או לגג).

      אפשר לנסות ולאתר את המקור לרטיבות, לפעמים עם מצלמה תרמית. אך הסיכוי להצלחמה הנו נמוך ביותר וממילא לא תוכל לקבל אחריות על תיקונים מקומיים מסוגי זה. בלית ברירה נאלצים לעיתים לאטום את כל החזית הבעייתית של בנין ע(וכמובן את הגג) על מנת לפתור את הבעיה.

      בברכה,

      גבי

  • · רובה אפוקסי וקרינת שמש

    (מירה)

    שלום. האם רובה אפוקסי רגיש לקרינת uv? האם חומר איטום זה מתאים למרפסת חשופה לשמש מלאה ולגשם?

    • · איטום עם רובה אפוקסית במרפסות חוץ

      (גבי)

      שלום מירה,

      נכון נאמר שרובה אפוקסית אינה עמידה היטב בקרינת השמש . אך רובה אפוקסית על בסיס מים עמידה היטב בקרינת UV ואפשר להשתמש בה לאיטום המישקים בין האריחים. לדוגמא- רובות מתאימות הן ה"אולטרה קולור (מאפי) או ה"ספקטרולוק " (לטיקריט).

      ראי הערות ומפרט כללי במאמר על "איטום גגות מרוצפים ומרפסות עם רובה אפוקסית".

      בהצלחה,

      גבי

    • · אפוקסי אינו עמיד בקרינת השמש וגם - רובה אינה איטום

      (חגי שושני)
  • · אחריות לאיטום

    (דוד)

    שלום

    האם נהוג לספק כתב אחריות לעבודת איטום מקיפה באמבטיה על מנת שלא יהיו רטיבויות לשכן מלמטה?

    בתנאי כמובן שהותקנו כל אמצעי האיטום מתחת לריצוף ומתחת לקירות האזורים הרלבנטיים?

    • · אחריות לאיטום מקלחות, חדרים רטובים

      (גבי)

      שלום דוד,

      עם סיום עבודות האיטום יש לבצע בדיקת הצפה.

      אי אפשר לתת אחריות על אי הופעתן של רטיבויות או נזילות בתקרה שמתחת למקלחת כאשר הנזילה נובעת מצנרות הדלוחין שנמצאות בד"כ מתחת לשכבת האיטום.

      עבור כל היתר אפשר לדרוש תעודת אחריות.

      במיוחד יש להקפיד על אי מעבר רטיבות מעל סף ההפרדה שמתחת לפתח לחדר הרטוב. על מנת שיווצר איטום הרמטי חובה לאטום את המירווח בין תחתית הריצוף לבין חגורת ההפרדה. זהו המקום שבו רבים ה"נופלים".

      בהצלחה,

      גבי

      • · איטום אמבטיה

        (דוד)

        תודה רבה.

        האם הצנרת של הדלוחין חייבת להיות מונחת מתחת לאיטום או עדיף מעל שכבת האיטום?

        ואם כך , אז אפשר לקבל אחריות?

        • · אחריות לאיטום חדר אמבטיה

          (גבי)

          שלום דוד,

          כאשר הצנרת נמצאת מעל האיטום תהליך האיטום עצמו הנו הנו מרכב יותר ובד"כ אינו ריאלי (רוב הקבלנים פשוט אינם מבצעים מפרט שכזה).

          אפשר כמובן לדרוש ולקבל מהקבלן תעודת אחריות כללית לכל עבודות האיטום שביצע בבית ולכלול גם את חדרי הרחצה (מלבד במקרי נזילות מצנרות).

          בהצלחה,

          גבי

  • · איטום טייח לפני חיפוי פלנקים

    (אריאל)

    שלום רב, אני מתכוון לעשות חיפוי פלנקים בבית שאני בונה (למי שלא יודע מה זה פלנקים). פלנקים מיושמים בשיטה הבאה- טייח, ע"ג הטייח מחברים אומגות אלומיניום ועליהם מחוברים הפלנקים שעשויים פיבר סמנט. השאלה שלי היא לגבי איטום הטייח. אני כמובן לא יכול להאיר את הטייח ללא איטום (נכון?) אז איזה חומר ממולץ ליישם על הטייח? הטייח יהיה מחופה ע"י הפלנקים כך שהחומר אינו צריך להיות יפה או אסטטי. כמו כן אם אפשר שלא יהיה יקר מדי כי זו הוצאה שלא תכננו וגם כך אנחנו התחלנו חריגה בתקציב (לא באשמתנו...)תודה רבה.

    • · איטום לקיר חיצוני לפני טיח ו”פלנקים”

      (גבי)

      שלום אריאל,

      ראשית יש לבצע שכבת הרבצה אוטמתשמכילה דבק על בסיס לטקס SBR.

      מעליה יבוא הטיח המיישר (שיש להוסיף גם לו מינון נמוך של דבק כנ"ל).

      לשאלתך: מעל הטיח המיישר אפשר למרוח 2 שכבות של חומר אטימה צימנטי משחתי בכמות של כ 3-4 ק"ג למ"ר.

      הערה: לא ברור משאלתך באיזה שלב של הבניה אתם נמצאים כרגע. אם ישנן נקודות רגישות לסדיקה שלא טופלו ע"י חבישה ברשת אינטרגלס במהלך הבצוע של שכבת ההרבצה מומלץ ליישם רצועות רשת שכזו בין השכבות של חומר האיטום הצימנטי, בכל המקומות הרגישים / המקובלים. (מקומות רגישים לסדיקה הם סדקים אלכסוניים שנוצרים ליד פינות החלונות ובין בלוקים ליציקות).

      לאחר סיום התקנת האומגות יש לאטום את כל נקודות המגע בינהן והקיר עם מסטיק פוליאוריטני כגון ה"סיקפלקס 11FC+", מעל גבי שכבת יסוד ("פריימר WASP").(אין למרוח את הפריימר מעל האומגות אלא מעל החומר הצימנטי בלבד).

      לסיום- "פלנקים".

      תוכל אגב גם להשתמש בשכבת הרבצה ובטיח חוץ מוכן של אחד מהיצרנים המובילים.

      בהצלחה בבניה.

      גבי

      • · האם שכבת ההרבצה אינה מספיקה?

        (אריאל)

        שכבת ההרבצה בוצעה ע"י התזה ואז החלקה עם מאלג`, וע"פ הסוכן של דימיקס שממנו נרכש החומר, לחומר הצמניטי מוסיפים תוספים אשר הופכים את השכבה לשכבה אוטמת למים וזה מספיק לצרכים שלי. האם זה נכון או שאני עכשיו צריך למרוח שכבת איטום נוספת על כל הקירות החיצוניים לפני חיבור האומגות שאליהם יבוא הפלנקים?

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן