הוספת הודעה חדשה
עמוד 846 מתוך 2753 · סה״כ 13763 נושאים בפורום
  • · תיקון יציקת בטקל – שכבה שניה

    (מוני)

    שלום,

    לפני כשבוע סיימו אצלי יציקת בטקל על הגג לצורך יצירת שיפועים לפני איטום, מתחת לבטקל הונחו לוחות 3ס"מ של קלקר

    לאחר סיום העבודה גליתי שיש כמה מקומות הקלקר צף ונוצרה שכבה דקה של בטקל שנשברה בקלות

    הקבלן הציע להוציא את הלוחות שצפו ולצקת שכבה שניה של בטקל בעובי 5 ס"מ על כל הגג

    האם זה תקין ? ואם כך האם צריך חומר מגשר בין שתי שכבות הבטקל?

    תודה

    • · תיקון פגמים ביציקת בטקל, קלקר ”צף”

      (גבי)

      שלום מוני,

      המצב שתארת מצריך בדיקה בשטח. (כמו כן: באיזה אזור אקלים מדובר ?)

      בעקרון יש להסיר את הלוחות שצפו ולהניח במקומן לוחות חדשים כך שתהיה המשכיות ורצף בשכבת הבידוד.ספק רב אם המצב יאפשר זאת מכיוון שכנראה שהלוחות הסמוכים זזו גם הם ממקומם.

      יש לבדוק זאת בשטח: במצבים קיצוניים עדיף להסיר את כל השכבה מהגג. במצבים גבוליים אפשר לתקן מקומות נקודתיים ואחר כך לבצע שכבת בטקל נוספת כפי שהקבלן הציע. יש כמובן לבדוק עם המתכנן אם זה בכלל אפשרי להגביה את כל הגג בעוד 5 ס"מ.

      (אפשר לבצע שכבת יסוד בשיטת "רטוב על רטוב" בין שכבות הבטקל אם כי לא מקובל לבצע זאת).

      בברכה,

      גבי

  • · סילברפז ע”ג זפת לבידוד חום

    (יעקב)

    שלום,בניין ישן - גג עם איטום זפת, לקראת הקיץ רצינו לסייד לבידוד חום ולהגנה על הזפת. איש האיטום רוצה במקום סיד "להלבין" בסילברפז (באותו מחיר). אני יודע זה חומר ששמים על יריעות. האם הסילברפז "מוריד" את הטמפרטורה מתחת לגג כמו סיד? חשוב להזכיר שהגג אטום בזפת ולא ביריעות. בכמה מעלות מוריד סיוד את הטמפרטורה ובכמה סילברפז? תודה רבה. יעקב - נתניה

    • · ציפוי גג עם ”סילברפז” או סיוד / הלבנה

      (גבי)

      שלום יעקב,

      ראשית יש לציין שהצעת הקבלן אינה נשמעת הגיונית מכיוון שמחיר הסילברפז יקר פי כמה וכמה מאשר הסיד. (אולי בכוונתו לדלל את החומר עם טרפנטין, מה שיפחית מאוד מאיכות הציפוי).

      לשאלתך: עדיף להלבין את הגג היטב בסיד שמועשר בהרבה מאוד דבק או בצבע אקרילי לבן. ככל שהגוון הלבן יהיה בוהק יותר כך גם יהיה הגג קריר יותר.

      ה"סילברפז" אמנם מגן על הזיפות מפני קרינת השמש אך גוונו כסוף ואם תניח את היד על גג שמצופה בסילברפז תרגיש היטב את חום השמש. לעומת זאת אם תניח את ידך על גג שמולבן היטב הוא יהיה ממש קריר למגע, גם בצהרי היום.

      ראה מאמר על הלבנת גגות , סיוד גגות.

      בברכה,

      גבי

  • · רטיבות בקירות חיצוניים

    (דני)

    שלום. אודה לחוות דעתכם בנדון: בניין בן שנתיים. מזה שנתיים בעיות עובש ורטיבות חמורה בקירות החיצוניים בחורף/בעונת הגשמים. בהתחלה הקבלן טען כי מדובר בעיבו/חוסר אוורור והמליץ לעקוב אחר התופעה בחורף הבא. בחורף האחרון שוב אותה בעיה סאותם מקומות בקירות החיצוניים למרות האוורור המסיבי. שאלות:

    1. הקבלן טוען כי ע"מ לבדוק האם אכן מדובר בחדירת מי גשם דרך הקירות=ליקוי איטום, הוא צריך לבצע בדיקה יקרה באמצעות איזשהו מכשיר ייעודי ולכן יש לחכות שוב עד אחרי החורף הבא על מנת ששוב יווצרו רטיבות ועובש בקירות ורק אז הוא יוכל לבדוק. האם אכן נכון? האם יש דרך לאבחן/לטפל בבעיה עד החורף הבא?

    2. במידה ואכן מדובר בעיבוי (מה שלא נראה לי סביר), האם עדיין ייתכן כי מדובר בליקוי בנייה? כיצד ניתן לאבחן זאת?

    אודה מאוד לתשובתכם.

    • · רטיבויות ועיבוי בקירות של בנין דירות חדש

      (גבי)

      שלום דני,

      על פניו נראה כאילו הקבלן מנסה לדחות את הנושא ככל האפשר. אין כל מניעה מאיתור הבעיה גם כעת. אפשר לאתר זאת באמצעות מצלמה תרמית אך אפשר גם בלעדיה.

      לא ניתן כמובן לנחש מכאן אם אכן מדובר על בעיית עיבוי או בעית איטום / רטיבות.

      באופן כללי ובלתי מחייב: עיבוי מופיע ברוב המקרים בצורת תפזורת של נקודות שחורות מעל גבי יציקות בטון (חגורות בתקרה ועמודים במפגשי קירות) בעוד שרטיבות של ממש מופיעה גם במקומות אחרים, לעיתים בסמוך או במקביל לסדקים חיצוניים, ואשר היא קיימת לפחות בחלקה גם בעוביו של הקיר (בעומק שכבת הטיח) ולא רק על פניו החיצוניים. אך מדובר על קביעה כללית מדי שלא תוכל לקבוע את המצב רק על פיה.

      ראה גם מאמר על בעיות עיבוי- רטיבות, איתור ומניעה.

      מכיוון שמדובר על בנין חדש תוכל אגב לתבוע את הקבלן בכל מקרה. גם בעיות עיבוי חמורות נופלות תחת אחריותו.

      בברכה,

      גבי

      • · רטיבות ועובש בקירות החיצוניים

        (דני)

        רוב תודות על המענה המהיר!

        קראתי את המאמר המועיל מאוד שבקישור וכמה שאלות נוספות ברשותך:

        1. השאלה היא האם ניתן לעלות על הבעיה בשלב הזה, כאשר כבר אין גשמים והקירות ככל הנראה התייבשו?

        2. במה עוד ניתן להיעזר חוץ מהמצלמה הטרמית?

        3. מהי תקופת ההתיישנות על אחריות הקבלן במקרים כאלה?

        תודה רבה שוב!

        • · שמוש במצלמה תרמית, אחריות קבלן

          (גבי)

          שלום דני,

          מצלמה תרמית תוכל "לראות" הבדלים תרמיים בקיר גם בעונה זו של השנה. אך יש פשוט לבחון את הקירות החיצוניים באופן ויזואלי על מנת לנסות ולאתר סדקים נימיים וכיוצ"ב בערך במקביל לאזור שבו מופיעה הרטיבות בפנים הדירה.

          כפי שציינתי קודם- המצלמה התרמית אינה מהווה "כלי קסם לאיתור נזילות", ולא חשוב באיזו עונה של השנה מדובר. המצלמה יכולה רק לסייע בכך שהיא מראה רטיבויות נסתרות שהעין לפעמים אינה מבחינה בהן וע"י כך להוביל את הבודק לבחון מקורות חדירה של רטיבות שאולי לא היו חושדים בהם קודם לכן.

          לגבי תקופת ההתיישנות- זו עומדת על כ 7 שנים. אם ישנם ליקויים בדירה עליך לדאוג לכך שכל פניה שתבצע אל הקבלן תעשה בדואר רשום, כך שתוכל להוכיח את מועד קיומה של הבעיה על מנת שתקופת האחריות תתחיל מחדש מרגע סיומה של הבעיה (ולא מרגע האיכלוס).

          בהצלחה,

          גבי

          • · רטיבות ועובש בקירות

            (דני)

            המון תודה על התשובות והעזרה!

            אם יתברר כי מדובר בליקויי איטום קירות- האם במקרה הזה יש לפתור את הבעיה מבפנים או מבחוץ?

            שוב תודה!

            • · איטום בקירות חוץ

              (גבי)

              שלום דני,

              האיטום מתבצע תמיד מבחוץ ולא מבפנים.

              בברכה,

              גבי

  • · איטום נוסף לפני הדבקת גרניט פורצלן על קרמיקה במרפסת

    (אלעד)

    שלום רב,

    ברצוני לבצע הדבקה של ריצוף דמוי דק במרפסת (15X60)

    כיום יש ריצוף של קרמיקה/גרניט פורצלן במרפסת (מתחתיו יש יריעות)ואני מדביק על הריצוף הקיים.

    האם יש צורף בחומר איטום נוסף? באם כן, איזה חומר מומלץ לשים טרם ההדבקה?

    תודה רבה

    אלעד

    • · איטום מרפסת מחדש לפני בצוע שכבת ריצוף חדשה

      (גבי)

      שלום אלעד,

      חסרים נתונים בשאלתך בנוגע לגודלה של המרפסת, גילו של הבנין ויציבותו של הריצוף הנוכחי.ראה המלצות רלוונטיות במאמר על איטום מרפסות מעל הריצוף הישן וריצופן מחדש.

      בעקרון אפשר יהיה גם לוותר לגמרי על בצועה של שכבת איטום נוספת. אך אם קיים ספק באשר למצבו של האיטום הנוכחי (למשל עקב ריבוי שנותיו) עדיף שלא לקחת סיכונים ולאטום מחדש את כל השטח, מעל הריצוף.

      את האיטום אפשר לבצע בחומרים משחתיים פוליאוריטניים כגון "היפרדסמו LV", או "מאריס 250", או בחומרים "שחורים" פוליאוריטנים-ביטומניים כגון "מאריס 670" או "היפרדסמו PB" - ומעל גבי שכבת יסוד מתאימה של היצרנים שהוזכרו.

      ראה נתונים נוספים בקישור שהבאתי לעיל. אם משהו לא לגמרי ברור נשמח לעזור הלאה.

      בברכה,

      גבי

      • · RE:איטום מרפסת מחדש לפני בצוע שכבת ריצוף חדשה

        (אלעד)

        תודה גבי על תשובתך.

        קראתי גם את המידע בקישור.

        מדובר בבניין חדש. 3-4 שנים. יש יריעות מתחת לריצוף ואין בעיות רטיבות

        מיוחדות.

        מתשובתך אני מבין שאין צורך בשכבת איטום נוספת בין הריצוף הישן לחדש.

        האם יש דבק מומלץ לביצוע העבודה מבחינת עמידות וחוזק? אולי דבק שגם נותן ערך מוסף של איטום נוסף?

        תודה רבה

        אלעד

        • · ריצוף מעל ריצוף ישן במרפסת חוץ

          (גבי)

          שלום אלעד,

          הבנת נכון, נושא האיטום הנוסף נתון לשיקולך.

          הדבק אינו משמש כתחליף לחומר איטום, אם כי הוא יכול כמובן לסייע במקומות שבהם הוא מכסה את הפוגות.

          כמו כן עליך לקחת בחשבון את מה שנאמר במאמר המקושר מבחינת ההיתכנות של הימצאות רטיבות כלואה מתחת לשכבת הריצוף הנוכחית. זו יכולה לגרום לפעמים לבעיות בהמשך השנים.

          לשאלתך: המפרט וחומרי ההדבקה משתנים בהתאם ליצרנים. לדוגמא: תוכל להשתמש בדבק "תרמוקיר 603 AD" אך לפני כן יהיה עליך למרוח על הקרמיקה הקיימת חומר (איטום !) "מקשר" מסוג "תרמוקיר 980 SE".

          לעומת זאת, אם תשתמש בדבק מסוג "סופר גמיש 100" שלכרמית / מיסטר פיקס לא תהיה מוכרח להשתמש בפריימר אך למרות זאת מומלץ לעשות כן ולמרוח חומר מקשר לתשתיות בלתי סופגות, מסוג "ארדקס P82".

          ותוכל כמובן גם להשתמש בדבקים גמישים של חברות אחרות אשר מסומנים באותיותC2TE-S2.

          בהצלחה,

          גבי

          • · אטימת מרפסת גג

            (שלמה)

            האם ניתן לוותר על היריעות הבוטומניות בגלל אילוצי גובה (עבור שכבת יריעות בוטומניות יש לצקת בטקל ואין לי את האפשרות בגלל שהגובה יעבור את פני גובה הבית) ובמקום יריעות להשתמש ב- מריס 670?

            בברכה

            שלמה

            • · ”מאריס 670” לאיטום מרפסת

              (גבי)

              שלום שלמה,

              כאשר קיימים אילוצי גובה נהוג "להתפשר" ולאטום בחומרים משחתיים, ביטומניים או ביטומניים-פוליאוריטניים כדוגמת ה"מאריס 670".

              בברכה,

              גבי

  • · צביעת קיר חיצוני שפריץ ישן צבע לבן

    (אופיר)

    שלום

    מעוניין לצבוע בצורה קלה וזולה ככל שניתן קיר חיצוני שפריץ ישן (אך תקין)

    אשמח להמלצות על השלבים, סוג הצבע, האם לשטוף לפני את השפריץ, האם חייבים שכבה מקשרת, כמה שכבות כדאי לצבוע וכו

    כמו כן יש לי גם מכונת שטיפה וגם קומפרסור אויר אם רצוי לצבוע בהתזה

    תודה רבה!

    • · צביעת קירות חיצוניים

      (גבי)

      שלום אופיר,

      ראשית מומלץ לשטוף היטב את כל שטח הקירות להסרת אבק ולכלוך.

      לאחר מכן מורחים (או מתיזים) שכבת יסוד כגון "פריימר חוץ / יסוד קושר לקירות חוץ" (טמבור).

      מעל שכבת היסוד אפשר לבצע צביעה בצבע אקרילי לשימוש חיצוני (כגון ה"סופרקריל").

      מספר השכבות משתנה בהתאם לכושר הספיגה והכיסוי של הצבע. תידרשנה לפחות 2 שכבות מעל שכבת היסוד.

      במקרה שישנם סדקים בקירות מומלץ לצפות אותם בצבע גמיש. במקרה שכזה סוג הפריימר יהיה "פריימר X" (נירלט) או שו"ע ומעליו תתבצע הצביעה.

      את הצביעה אפשר לבצע בהתזה או ברולר. ההתזה מקצרת את זמן הבצוע אך לעיתים מחייבת יישום שכבות נוספות. העדפתי האישית על קירות שפריץ: שימוש ברולר בעל שער "כבש".

      בהצלחה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן