  • · מפרט איטום לגג לא מרוצף + מרפסת מרוצפת

    (אריק)

    איש האיטום ממליץ על המפרט הבא:

    לגג

    1. 3-5 ס"מ בידוד הקצפה

    2. בטקל

    3. זפת חמה

    4. יריעה 5 מ"מ.

    למשטח מרוצף

    1. בטקל (אין מקום בגובה להקצפה)

    2. 2 שכבות יריעות 4 מ"מ.

    איש איטום אחר אמר שאינו ממליץ על זפת חמה כשכבת מצע ליריעות מכיוון שהבטקל או הזפת משחררים גזים או אויר כלשהו שיוצר ניפוחים תחת היריעות.

    ראיתי במפרטי איטום באתר שלכם שדווקא כן מומלץ ליישם שכבת זפת חמה תחת היריעות אך לא ראיתי שמדובר במצע של בטקל תחת הזפת (אולי מדה?)

    אודה לתובנות בעניין.

    • · זפת מתחת ליריעות איטום בגג חשוף או מרוצף

      (גבי)

      שלום אריק,

      שכבת זיפות מאוד מומלצת ליישום לפני הלחמת היריעות. הזפת משמשת כשכבת איטום נוספת וכשכבת יסוד מעולה להלחמת היריעות. יתכן שהקבלן פשוט אינו נוהג לעבוד עם זפת חמה..

      אין יסוד להנחה שהזיפות עצמו פולט גזים. זיפות כשכבת יסוד לפני יריעות מבוצע מזה שנים ללא כל בעיה, במבני מגורים, מסעות בטון / גשרים, וכיוצ"ב.

      אם ישנו חשש להיווצרות בועות אויר ביריעות כתוצאה מרטיבות שכלואה בשכבת הבטקל, אפשר לקבע מספר נשמי אויר.

      בברכה,

      גבי

      • · המפרט שהוא הציע - אשמח לשמוע אם תקין או מה להוסיף

        (אריק)

        איטום חדרים רטובים

        נקיון המקלחת מלכלוך ואבק וסיתות בליטות לקבלת רצפה חלקה, כיסוי כל הצנרת בבטון

        עיצוב רולקות קעורות מבטון בגודל 7Χ7 ס"מ בפינות מסביב "בין הרצפה לקיר". יצקתחגורת בטון בכניסה בגובה 15 ס"מ.החלקת הבטון שהוא טרי במברשת עם מים לקבלת שטח חלק, מריחת פריימר על כל השטח כולל עליה רולקה מסביב בגובה 25 ס"מ.מריחת חומר איטום על הפריימר מסוג "אלסטומיקס" מתוצרת "פזקר" בעובי של 3 מ"מ ,

        איטום הקירותשל המקלחות בחומר צמנטי מסוג סיקה טופ` 107 או שו"ע,

        איטום גגות

        אחרי קבלת שטח גג נקי מלכלוך יש להתיז פוליאוריטן מוקצף בעובי של 5 ס"מ על

        כל שטח הגג, יציקת בטקל ליצירת שיפועים בכיוון המרזב, עיצוב רולקות בטון במפגש בין קיר ורצפה, והתקנת פרט מרזב מסוג דלמר, מריחת פריימר "פז ייסוד" על כל שטח הגגכולל עליה בגובה 30 ס"מ על הקיר, הלחמת יריעות חיזוק בעובי 4 מ"מ יריעה תולחם בין קיר והריצפה ברוחב 30 ס"מ. יש לפרוש על הרצפה יריעות מאזנות אדים ביטומניות עם חורים, מריחת ביטומן 4085 על היריעות בכל הגג, איטום הגג ביריעות ביטומניות בעובי 5 מ"ממסוג SBS .

        איטום מדרגות

        נקיות כל השטח מלכלוך ואבק, סיתות הטיח שעל הקיר

        בגובה 30 ס"מ, החלקת הקיר בבטון ועיצוב רולקות בטון

        בין קיר ורצפה והחלקת הבטון שהו טרי במברשת עם מים

        יום אחרי יש לאטום בחומר ביטומני מסוג A12 בשתי שכבות .

        • · מפרטי איטום לבית

          (גבי)

          שלום אריק,

          ישנם הבדלים בין המפרט שהצגת בתקשורת הראשונה לבין זה שהצגת כעת..

          כמו כן מסתבר כעת שמדובר על שיפוץ ואיטום של בית קיים (ישן) ולא על איטום בית חדש בשלבי הבניה. בעקרון יש לבחון בשטח את הדברים על מנת לקבוע מפרט טכני אשר יתאים למצב בשטח.

          באופן כללי המפרטים שהצגת מקובלים. במפרט לאיטום הגג החשוף בחר הקבלן להוסיף שכבה של יריעות מאזנות אדים. גם שלב זה מקובל אם כי אינו תמיד הכרחי.

          בחדר האמבטיה מומלץ להמתין יותר מיום אחד ליבוש הבטונים, לפני האיטום A12.

          בברכה,

          גבי

          • · מדובר בבניה חדשה. סליחה שלא הייתי ברור בהודעה הראשונה

            (אריק)

            תודה רבה על התשובה והתגובה.

            • · בהצלחה..

              (גבי)

              (הסעיף המדבר על הסרת הטיח מתחתית הקירות הוא שגרם לי להניח שמדובר על בית קיים).

  • · רטיבות ועובש

    (דליה)

    שלום, נכנסנו לדירה לפני שנתיים ובמשך שנתיים סבלנו מעובש ורטיבות בקירות החיצוניים. החורף המצב שונה - עדיין במקומות מסוימים בבית רואים חדירת מים מבחוץ אחרי הגשם אבל להבדיל מהשנים הקודמות אין עובש בפינות. מה הסיבה לכך שהשנה אין עובש? האם זה אומר שהעובש בשנים הקודמות נבע מעיבוי ולא מחדירת מים? החורף אנו גם נמצאים יותר שעות בבית. האם זה בגלל שמאווררים יותר? האם העובש עדייןיכול לחזור בשנים הבאות? תודה רבה.

    • · רטיבות , עובש עקב עיבוי

      (גבי)

      שלום דליה,

      תפזורת ו"נקודות עובש" בפינות של תקרות נגרמות לרוב כתוצאה מעיבוי. תנאי העיבוי יכולים להשתנות בהתאם לטמפרטורה בחדר ולתחלופת האויר. הימצאות בני אדם בחדר דוקא נוטה להחריף את בעיית העיבוי כתוצאה מאדי הנשימה והתחממות נוספת של החלל . אך אם דאגתם לאוורר את החדר יותר , העובש (העיבוי) אמור להחלש בהתאם.

      אם לא התבצע כל טיפול או שינוי סביבתי העובש כמובן יוכל לשוב ולהופיע בחורפים הבאים.

      ראי עיבוי- איתור ומניעה.

      בברכה,

      גבי

  • · שליכט צבעוני בתקרת מקלחת

    (יוסי)

    האם הדבר אפשרי? והאם הוא כדאי ?

    • · שליכט צבעוני באמבטיה

      (גבי)

      שלום יוסי,

      לא נתקלתי ביישומים מסוג זה בתקרות אלא בקירות בלבד.

      באופן עקרוני אפשר לבצע שליכט צבעוני בחדרי אמבטיות, מעל גבי צבע יסוד ("פריימר X" או דומה). בתקרה יתכן שתיווצר בעיית עיבוי (עובש) כאשר אדי הרחצה יפגשו בשליכט שבתקרה. כך שיש סיכון מסויים ביישום שכזה.

      לשיקולך..

      גבי

  • · תקרה דולפת בגלל בניית דק על הגג

    (אסף)

    שלום השכן בנה על הגג מעל דירתי דק . בעקבות ירידת גשם המים נזלו לגג הדירה שלי . מה ניתן לעשות כדי לפתור את הבעייה .

    תודה אסף

    • · נזילה בגג עם דק

      (גבי)

      שלום אסף,

      לא ציינת בשאלתך אם הדק נבנה ישירות מעל שכבת האיטום של הגג או שמעל גג מרוצף.

      באופן מאוד כללי: אם הדק הונח על שכבת האיטום יתכן שאפשר יהיה לבצע תיקון מקומי לאחר פרוק חלקי של הדק באזור הבעייתי. אך אם מדובר על גג מרוצף לא אי אפשר יהיה לבצע איטום מקומי ויהיה צורך לאטום את כולו (אפשר גם מעל הריצוף הקיים).

      אם תפרט יותר נתונים נשמח לעזור אך המצב מחייב בדיקה בשטח ובכל מקרה פרוק חלקי או מלא של הדק.

      בברכה,

      גבי

  • · כתמים ירוקים וכהים מצטברים בעיקר בפינות של הגג ויורדים לקירות

    (משה)

    שלום רב,

    יש לי ממ"ד מקירות בטון בקומת קרקע ועליו יריעות בוטמניות, כאשר מפעילים את המיזוג בחדר לאורך זמן מגיעים כתמים כהים וירוקים, כאשר מנגבים אותם בסמרטוט עם מים או אקונומיקה הכל יורד ואין סימנים של רטיבות...

    מי יודע מה אפשר לעשות במקרה זה? מדוע מופיע, ומי יכול לבוא לתת הצעת מחיר לתקן דבר זה? אשמח לשלוח תמונות להתרשמות.

    תודה

    מושיק

    • · כתמים על קירות / תקרות ממד בעת הפעלת מזגן

      (גבי)

      שלום משה,

      מדובר על בעיית עיבוי שנוצרת כאשר האויר החם שבחדר פוגש במקומות הקרים ביותר (התקרה), והופך לרטיבות.

      ראה מאמר על עיבוי- איתור ומניעה. המאמר מפרט מספר אפשרויות לפתרון בעיות מסוג זה, באמצעות שיפור הבידוד התרמי (מבפנים או מבחוץ), שיפור תחלופת האויר במקום - ועוד.

      אפשר לשפר את כושר הבידוד התרמי של גג הממד בשיטת "גג הפוך". בשיטה זו מבודדים את הגג באמצעות לוחות קלקר שמכוסים בשכבת חצץ. ראה "בידוד ואיטום גג בשיטת גג הפוך".

      תוכל גם לצרף תמונות לתקשורת זו או לשלוח אותן במייל.

      [email protected].

      נשמח לעזור הלאה.

      שבוע טוב,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן