· איטום בבריכה
(יורם קינן)לצוות איטומן שלום ,
באיזה חומר איטום אני אמור להשתמש בבריכה
בסיומת העליונה של ה - pvc לבין הקופינג שבנוי מפלטות של אבן בזלת מסותת
הרווח די אפסי .
02.04.2018 13:53חלון חדשהוספת תגובה· איטום בריכת שחיה- יריעות PVC
(גבי)שלום יורם,
יריעות PVC מציבות בעיה בחיבורים מסוג זה. אופציה לאיטום חיבור דק היא מסטיק ביטומני כגון "טיקסופלט", אם הדבר כלל רלוונטי מבחינת הויזואליות שלו.
יתכן שאפשר גם למרוח פריימר אפוקסי על היריעה והאבן (כגון פריימר "אקוודור") ומעליו ליישם מסטיקים כגון"סיקפלקס 11FC" או "סופר 7". אך האופציה הראשונה לדעתי עדיפה.
בברכה,
גבי
02.04.2018 23:02חלון חדשהוספת תגובה
· איטום ובידוד צנרת מים בגג לכיוון הדוד
(פליקס)שלום,
מהו האופן התיקני לאיטום ובידוד צנרת מים חמים וקרים לכיוון הדוד על גג שטוח ?
מהו התקן ?
ראו בבקשה תמונה מצורפת:
02.04.2018 13:40חלון חדשהוספת תגובה· סוג איטום לבידוד צנרות בגג לדוד
(פליקס)06.04.2018 14:10חלון חדשהוספת תגובה
· התקנת לוחות שיש על קרניז שנאטם במסטיגום
(asafbh)שלום רביש אצלי קרניז מבטון שקבלן האיטום ביצע מעל הקרניז איטום במסטיגום.מעל המסטיגום אני צריך להדביק ספי שיש.שאלתי היא האם הטיט של השיש יכול להדבק ישירות על המסטיגום או שנדרש למרוח חומר מקשר כלשהו להדבקות טובה יותר?אםם כן איזה חומר נדרש למרוח?אודה לתשובתך
01.04.2018 21:09חלון חדשהוספת תגובה· חיפוי קרניז מעל שכבת איטום ביטומנית
(גבי)שלום אסף,
לצערי היישום שגוי. קיימת בעיה בטיחותית חמורה בהדבקת חיפויים או קופינג ישירות מעל גבי חומר ביטומני. הדרך הבטוחה ביותר תהיה לקבע את הקופינג באופן מכני.
לשאלתך: אפשר למרוח שכבת יסוד מדבק לקרמיקה שמיועד לתנאי חוץ ולאחר הייבוש להדביק באותו הדבק את הקרמיקה וכולל מריחה בגב האבן, כמקובל.
במקום הדבק אפשר גם למרוח תערובת של מלט+חול+דבק לטקס כגון "סיקה לטקס סופר" (נקי, ללא מים כלל) ואחר כך להמשיך בהדבקה.
כפי שציינתי לעיל- הנ"ל אינו מהווה המלצת ביצוע ואינו בטיחותי. רק עיגון מכני יהיה בטיחותי מספיק.
חג שמח,
גבי
02.04.2018 23:09חלון חדשהוספת תגובה
· קידוח בגג להעברת קו מים חדש לדוד
(ניר)גבי שלום,
במסגרת שיפוץ נרחב לבית דו משפחתי אנחנו מבצעים החלפה של כל מערכת המים. כחלק מכך נדרש מעבר של צנרת המים מקומה ב` לגג לעבר הדוד שמש וחזרה.
מה היא הדרך הנכונה לבצע קידוח/חציבה אלו בגג על מנת לאפשר לאחר מכן איטום של החור שיווצר?
יש לציין כי מערכת האיטום בגג הינה יריעות ישנות מאד שבכוונתו להחליף.
אגב, האם הנחת צנרת המים ולאחר מכן איטום הגג זה סדר הדברים הנכון?
תודה,
ניר
31.03.2018 18:35חלון חדשהוספת תגובה· מעבר דרך שכבת האיטום בגג
(גבי)שלום ניר,
בעקרון יש להתקין צינור מוביל שדרכו תעבור הצנרת עצמה.
הצינור יהיה בצורת "מקל סבא" כך שמי הגשמים לא יוכלו לחדור לתוכו.
סביב הצינור המוביל יוצקים בגג קובית בטון או "גבעה". כך שיש להסיר את היריעות סביב האזור.
לאחר מכן מתקנים את שכבת האיטום ומטפסים אתה על הקוביה.
בין הקוביה לצינור המויבל אוטמים במסטיק ביטומני או במסטיק פוליאוריטני כדוגמת ה"סיקפלקס".
נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.
בברכה,
גבי
02.04.2018 23:21חלון חדשהוספת תגובה
· ניקוז מים מכיור מטבחון
(פליקס)שלום,
רציתי לברר מהו התקן לחיבור ניקוז מים/ביוב מכיור מטבחון ?
אצלי הניקוז מתחבר בצינור מתחת לריצוף לנקודה שמרכזת בחדר אמבטיה את האמבטיה והכיור.
האם תקין ומהו התקן הספציפי ?
תודה
30.03.2018 20:49חלון חדשהוספת תגובה· איננו עוסקים בנושאי אינסטלציה
(גבי)שלום פליקס,
איננו עוסקים בנושאים אלו.
אנא פנה לבעל מקצוע בתחום.
חג שמח,
גבי
31.03.2018 09:09חלון חדשהוספת תגובה