הוספת הודעה חדשה
עמוד 587 מתוך 2756 · סה״כ 13777 נושאים בפורום
  • · איטום ובידוד צנרת מים בגג לכיוון הדוד

    (פליקס)

    שלום,

    מהו האופן התיקני לאיטום ובידוד צנרת מים חמים וקרים לכיוון הדוד על גג שטוח ?

    מהו התקן ?

    ראו בבקשה תמונה מצורפת:

  • · התקנת לוחות שיש על קרניז שנאטם במסטיגום

    (asafbh)

    שלום רביש אצלי קרניז מבטון שקבלן האיטום ביצע מעל הקרניז איטום במסטיגום.מעל המסטיגום אני צריך להדביק ספי שיש.שאלתי היא האם הטיט של השיש יכול להדבק ישירות על המסטיגום או שנדרש למרוח חומר מקשר כלשהו להדבקות טובה יותר?אםם כן איזה חומר נדרש למרוח?אודה לתשובתך

    • · חיפוי קרניז מעל שכבת איטום ביטומנית

      (גבי)

      שלום אסף,

      לצערי היישום שגוי. קיימת בעיה בטיחותית חמורה בהדבקת חיפויים או קופינג ישירות מעל גבי חומר ביטומני. הדרך הבטוחה ביותר תהיה לקבע את הקופינג באופן מכני.

      לשאלתך: אפשר למרוח שכבת יסוד מדבק לקרמיקה שמיועד לתנאי חוץ ולאחר הייבוש להדביק באותו הדבק את הקרמיקה וכולל מריחה בגב האבן, כמקובל.

      במקום הדבק אפשר גם למרוח תערובת של מלט+חול+דבק לטקס כגון "סיקה לטקס סופר" (נקי, ללא מים כלל) ואחר כך להמשיך בהדבקה.

      כפי שציינתי לעיל- הנ"ל אינו מהווה המלצת ביצוע ואינו בטיחותי. רק עיגון מכני יהיה בטיחותי מספיק.

      חג שמח,

      גבי

  • · קידוח בגג להעברת קו מים חדש לדוד

    (ניר)

    גבי שלום,

    במסגרת שיפוץ נרחב לבית דו משפחתי אנחנו מבצעים החלפה של כל מערכת המים. כחלק מכך נדרש מעבר של צנרת המים מקומה ב` לגג לעבר הדוד שמש וחזרה.

    מה היא הדרך הנכונה לבצע קידוח/חציבה אלו בגג על מנת לאפשר לאחר מכן איטום של החור שיווצר?

    יש לציין כי מערכת האיטום בגג הינה יריעות ישנות מאד שבכוונתו להחליף.

    אגב, האם הנחת צנרת המים ולאחר מכן איטום הגג זה סדר הדברים הנכון?

    תודה,

    ניר

    • · מעבר דרך שכבת האיטום בגג

      (גבי)

      שלום ניר,

      בעקרון יש להתקין צינור מוביל שדרכו תעבור הצנרת עצמה.

      הצינור יהיה בצורת "מקל סבא" כך שמי הגשמים לא יוכלו לחדור לתוכו.

      סביב הצינור המוביל יוצקים בגג קובית בטון או "גבעה". כך שיש להסיר את היריעות סביב האזור.

      לאחר מכן מתקנים את שכבת האיטום ומטפסים אתה על הקוביה.

      בין הקוביה לצינור המויבל אוטמים במסטיק ביטומני או במסטיק פוליאוריטני כדוגמת ה"סיקפלקס".

      נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.

      בברכה,

      גבי

  • · ניקוז מים מכיור מטבחון

    (פליקס)

    שלום,

    רציתי לברר מהו התקן לחיבור ניקוז מים/ביוב מכיור מטבחון ?

    אצלי הניקוז מתחבר בצינור מתחת לריצוף לנקודה שמרכזת בחדר אמבטיה את האמבטיה והכיור.

    האם תקין ומהו התקן הספציפי ?

    תודה

    • · איננו עוסקים בנושאי אינסטלציה

      (גבי)

      שלום פליקס,

      איננו עוסקים בנושאים אלו.

      אנא פנה לבעל מקצוע בתחום.

      חג שמח,

      גבי

  • · איטום קפילרי בהזרקה

    (שי)

    גבי שלום. לא בחנתי איטום קפילרי על ידי נדבך חוצץ רטיבות. האם מומלץ לבצע איטום קפילרי בהזרקה חגורות יסוד?

    אם כן, מה העלות?

    • · איטום בהזרקה למניעת רטיבות קפילארית

      (גבי)

      שלום שי,

      הבצוע יהיה יקר ומיותר. אם קורות היסוד אטומות היטב לא סביר שתהיה עליה קפילארית כלפי מעלה אל תוך הבלוק הראשון.

      בברכה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן