· צינורות אוורור בגג
(פליקס)שלום,
רציתי לדעת,
1. האם צינורות האוורור שהולכים מהמטבח ומהשירותים לגג, יכולים להתחבר לצינורות האוורור של המרזבים ?
2. האם צינורות האוורור צריכים ללכת באופן מאונך מעל השירותים / מטבח ללא התפתלויות ? מה אומר התקן ?
תודה,
31.10.2018 20:07חלון חדשהוספת תגובה· צנרות איוורור בגג
(גבי)שלום פליקס,
אין קשר בין המרזבים של הגג לבין צנרת הדלוחין של הבית. אם אחד מהתנרות תחדור למרזב עלולה להתרחש נזילה בעת גשמים כאשר מי המרזב יעברו לצנרת הדלוחין. כך שהאיוורור יחול תאורתית להתבצע רק מעל למפלס הגג.
בנושא התקנים בנושא עליך להיוועץ עם מהנדס קונסטרוקציה.
בהצלחה,
גבי
03.11.2018 08:36חלון חדשהוספת תגובה
· הגבהת כניסה- ריצוף מחדש
(איתן גלעדי)שלום לכם.
אני צריך לבצע עבודת הגבהה לכניסה לבניין. (הגבהה - כ - 35 ס"מ).
יש צורך לפרק שתי שורות אריחי טרצו שבתוך הבניין וכן את אבני הריצוף (ירושלמיות).
מספר שאלות:
1. אני מעוניין ליצור מסגרת בטון שתתחום את הריצוף ואז למלא בתוכה. מה כדאי?
האם בטון או חלקי בלוקים, בלוקים שלמים?
2. אני מרצף את הטרצו ואת האבנים עם טיט מוכן. רק להוסיף מים. האם כדאי/מומלץ?
3. יש צורך לבנות מדרגה אחת לכל האורך. עם מה כדאי להדביק את הרייזרים (חתיכת שיש בין המדרגה לרצפה?
4. מבחינת איטום, על מה יש לשים דגש?
צירפתי לכאן קישור לתמונה.
https://drive.google.com/open?id=1aFE615CHylxcJb0Tv81fAN7D-iKjdnrJ
אשמח לעזרתכם האדיבה.
רוב תודה,
איתן
31.10.2018 14:46חלון חדשהוספת תגובה· הגבהה ואיטום מפתן כניסה
(גבי)שלום איתן,
על מנת להמנע מבעיות שקיעה יש לבקש מפרט בצוע ממהנדס קונסטרוקטור.
אם תבצע רק חגורות מסביב ומילוי פנימי במרכז יכולות להיווצר שקיעות בהמשך כאשר מי הגשמים יחלחלו אל מתחת לשכבת הריצוף. כך שכדאי לבצע יציקת בטון על כל השטח, מעל גבי תשתית מהודקת שתיקבע על ידי הקונסטרוקטור.
אופציה חליפית היא ליצור הפרדה מלאה בין הריצוף החיצוני לפנימי באמצעות תפר התפשטות וכיוצ"ב, כך שכל החלק החיצוני לא יוכל לבוא במגע ישיר עם הריצוף הפנימי. אך מומלץ כאמור להיוועץ עם קונסטרוקטור, כמקובל.
מבחינת האיטום, אם היציקות תהיינה מחוברות זו לזו יהיה צריך להתייחס לכל המפתן כאילו היה מרפסת מרוצפת ולאטום את כולו וביוחד להקפיד על סף הפרדה בין הפנים לחוץ (מתחת לריצוף) כך שמים שיחדרו מתחת לריצוף החיצוני לא יוכלו להמשיך ולעבור אל מתחת לריצוף הפנימי. (ראה תרשים של סף הפרדה במאמר הראשי על איטום מרפסות ביריעות).
אפשר גם לאטום בחומרים ביטומנים משחתיים, כמתואר במאמר על איטום מרפסות / גגות מרוצפים בחומרים ביטומניים.
בנושא הריצוף: אפשר להדביק ישירות על הבטון עם דבק יעודי או להשתמש בתערובת טיט שיועדת לריצופי חוץ, כפי שהצעת, ומעל גבי מצע של חול מיוצב במלט, או מצע שומשום.
בברכה,
גבי
01.11.2018 08:33חלון חדשהוספת תגובה
· איטום ריצוף
(אבי)בזמן שטיפת הרצפות יש חדירת מים לקומה התחתונה, מה החומר המומלץ לאיטום כללי של הרצפה?
ריצוף ישן 30*30..
31.10.2018 13:41חלון חדשהוספת תגובה· איטום לרצפה מרוצפת
(גבי)שלום אבי,
איטומי רצפה מבצעים בעקרון באזורים רטובים (מרפסות / מקלחות) - מתחת לריצוף.
אם מדובר על ריצוף פנימי בבית עם ריצוף ישן כאשר ישנם מירווחים בין האריחים- הדרך הנכונה תהיה לאטום מחדש את כל הפוגות בין האריחים (ומתחת לפנלים) עם רובה אקרילית.
ישנם גם חומרים פוליאוריטניים שקופים לאיטום מעל הריצוף, אך אלו ישנו את גוון האריח ווישנו מעט גם את תחושת ההליכה מעליו, כך שלא נהוג להשתמש בהם בריצופים פנימיים. ראה תמונה במאמר על איטום מרפסות ומשחים מרוצפים בחומרים פוליאוריטנים שקופים.
נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.
בברכה,
גבי
31.10.2018 14:38חלון חדשהוספת תגובה
· קובייה להכנת מיזוג בגג שטוח עם ירעות ביטומניות
(פליקס)שלום,
רציתי לדעת האםקובייה שממנה יוצאת הכנת מיזוג בגג שטוח עם ירעות ביטומניות הינה חובה ונמצאת ברמת תקן או שמדובר בהמלצה בלבד ?
תודה
31.10.2018 12:11חלון חדשהוספת תגובה· מעבר צנרת באיטום הגג
(גבי)שלום פליקס,
תקן (1752 חלק 2) אינו מציין זאת בפרוש. בחלק מהתרשימים נראית הגבהה סביב הצינור (כמעין "רולקה") ובחלק אחר- לא.
גבי
31.10.2018 14:43חלון חדשהוספת תגובה
· איטום חיבור בין גג רעפים לקיר
(אבי)יש לי בעיית נזילת מים בחיבור בין תעלת הפח לקיר (מצ"ב תמונות).
לפני כשנה אטמתי עם חומר סיליקוני והנזילה נמשכת.
אשמח לקבל ייעוץ איך לאטום זאת. תודה
31.10.2018 11:43חלון חדשהוספת תגובה· חיבור בין רעפים לגג
(גבי)שלום אבי,
התמונות לא עלו לפורום. תוכל גם לשלוח אותן למייל הבא:
הבעיה שהזכרת מאוד שכיחה בגגות רעפים. בהרבה מקרים הדופן של תעלת הפח, אשר מותקנת מעל הטיח- פשוט מתנתקת ממקומה.
במקרים אחרים, שבהם הדופן נמצאת מתחת לשכבת הטיח (כפי שצריך להיות)- נוצר סדק בטיח עצמו.
אפשר לאטום את הסדק (או את החיבור בין היריעה לקיר) עם מסטיק מסוג "סיקה פלקס 11FC" (או מסטיק פוליאוריטני דומה). יש למרוח חומר יסוד מסוג "סיקה פריימר 3N" על תשתית הקיר,אם זהו קיר חשוף שאינו צבוע. במקרים אחרים , כאשר קיימת שכבת צבע חזקה ויציבה, אפשר גם לבצע זאת ללא הפריימר. יש לנקות היטב את התשתית וחובה לתת למסטיק מספיק עובי (מעל 5 מ"מ) על מנת שיוכל להחזיק מעמד במתיחות של הפח כתוצאה מהשינויים התרמיים והמבניים.
אם תשלח תמונות או פרטים נוספים נשמח לעזור.
בהצלחה,
גבי
31.10.2018 14:52חלון חדשהוספת תגובה· ליקויים בקירות לצד רעפים
(גבי)שלום אבי,
התמונות ששלחת (מצורפות) מצביעות על מספר רב של ליקויים חמורים בהיקף גג הרעפים, בקירות וכיוצ"ב.
להלן מספר הערות-
1. את כל הסיליקון הקיים בין הפח לקיר יש להסיר ממקומו. לאחר מכן יש לבצע תיקונים דרושים בקיר, להסיר את שכבת הצבע הקרובה לפח, למרוח חומר יסוד מסוג "סיקה פריימר 3N, על אותו אזור ולאטום הכל עם מסטיק פוליאוריטני מסוג "סיקה פלקס 11FC" בעובי מספק שיחזיק היטב את הפח.
לאחר מכן יש לצבוע את הקיר בצבע חוץ (רצוי גמיש) או לצפות אותו בחומר איטום לבן.
2. ישנם מספר תפרים וחיבורים שאת כו-לם חובה לאטום באותו האופן. במיוחד בקצה העליון של הגג, ליד העמוד, שם יש גם להסיר חלקי בטון רופפים / מיותרים, ולאטום עם מסטיק כמתואר לעיל.
3. יש לאטום גם את כל התפרים בקצה העליון של הקיר, היכן שהוא מתחבר אל הפח בקיר השכן. לפני כן יש לבצע תיקונים בקטע הקיר שממש מתחת לפח. יש להמשיך באותו קו ולאטום גם את החיבור שמתחת לקורת הבטון (לא רואים בתמונה אך סביר שישנו שם תפר / סדק גם כן).
מומלץ בעקרון לבצע עבודה יסודית פעם אחת ולתמיד ולא להסתפק רק בהחלפת הסיליקון שהזכרת.
בכל מקרה נשמח לעזור בכל שאלה.
בברכה,
גבי
01.11.2018 08:17חלון חדשהוספת תגובה