הוספת הודעה חדשה
עמוד 404 מתוך 2753 · סה״כ 13763 נושאים בפורום
  • · נזילה במרפסת

    (ידיד)

    שלום, קיבלתי המלצות ממש טובות על המיקצועיות והעזרה שניתנת בפורום, אז אתחיל עם תודה על העזרה.

    עכשיו לבעיה, יש לנו מרפסת שנעשה בה ריצוף לפני כ4 שנים על גבי שטיחי זפת שהיו שם לפני.

    בקומה מתחת התחילה נזילה במרכז החדר (מרכז האזור המצולם בתמונה 1).

    איש מקצוע שהבאנו טוען שהרובה לא טובה ושצריך לחרוץ אותה ולשים חדשה, בנוסף אמרו שהמסגרת לא ניראת תקינה (אזור הפח).

    בתמונה 2 ניתן לראות את אזור נזילה מלמטה.

    תמונה 3 - תקריב של הרובה

    תמונה 4 - תקריב של המסגרת

    האם החלפת הרובה תעזור בנושא ? האם יש משהו נוסף שכדאי לעשות / לבדוק?

    הצעות נוספות לפתרון ?

    שוב תודה.

    תמונה 2:

    תמונה 3:

    תמונה 4:

    • · איטום נזילות במרפסת

      (גבי)

      שלום ידיד,

      תודה על המחמאות לפורום.

      לצערי הפתרון הנכון ביותר יהיה לפרק את כל המשטח המרוצף ולאטום את השטח היטב עם יריעות ביטומניות או עם חומר איטום משחתי אחר (ביטומני או פוליאוריטני).

      זהו למעשה הפתרון היחידי שיחזיק מעמד לאורך זמן. פתרונות מאולתרים אחרים יכולים להחזיק מעמד לתקופה מוגבלת בלבד (אם בכלל) ועל פי המצב הנוכחי שאפשר להבחין בו בתמונות לא ממש כדאי להשקיע בהן זמן וכסף מכיוון שרוב הסיכויים הם שבסופו של דבכר תצטרך לבצע ממילא את הפתרון היסודי.

      הכל נתון לשיקולך כמובן..

      לאיטום היסודי ראה מאמר מוביל על איטום מרפסות וגגות מרוצפים עם יריעות ביטומניות.

      לאיטום מעל הקיים, למשל בחומר פוליאוריטני שקוף או צבעוני, ראה מאמר על איטום מרפסות וגוות מרוצפים בחומרי איטום פוליאוריטניים.

      נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.

      בברכה,

      גבי

  • · ניקוי עובש

    (מושיק)

    שלום,

    לאחר טיפול בכשל איטומי שגרם להצפה, ולאחר יבוש ההצפה, נותרנו עם עובש בחיבור בין הריצוף (פרקט) לפנל. כלומר, אם מסירים את הפנל, רואים שבנקודת החיבור בין הפרקט לקיר, נוצר עובש.לפני שאני מדביק שוב את הפנל בעזרת מרק, אני מעוניין לדעת באיזה חומר ניתן להשתמש ע"מ לנקות את העובש.

    תודה.

    • · ניקוי עובש תחת פנל / פרקט

      (גבי)

      שלום מושיק,

      מנסיוני יתכן שישנו עובש גם מתחת לפרקט כך שכדאי לבדוק..

      לשאלתך:

      אפשר לנקות באמצעות מים ואקונומיקה או באמצעות תמיסות יעודיות כדוגמת "מלרוד" (יעקובי) או "פונגיצ`ק" (טמבור). מומלץ גם לייבש היטב את השטח עם מאוורר או פן חשמלי. לאחר מכן אפשר גם לאטום את המרווח במסטיק או סיליקון מתאים כך שרטיבות לא תוכל להילכד שם יותר. (רטיבות מתמדת או מתמשכת היא הגורם הבלעדי להתפתחות פטריות עובש).

      נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.

      בהצלחה,

      גבי

  • · שפכטל על לוח גבס

    (רון)

    שלום גבי,

    עלי להתקין לוח גבס ירוק במסתור כביסה פתוח. המקום חשוף לשינויי טמפרטורה אך פחות לחדירת מים. האם עלי לכסות את הלוח בשפכטל או ניתן לצבוע ישירות על הלוח (צבע חוץ אקרילי?)?

    בתודה ובברכה

    • · איטום קיר גבס חיצוני

      (גבי)

      שלום רון,

      ע"פ הוראות היצרנים של לוחות הגבס השונים אפשר לבצע צביעה ישירות מעליהם.

      בחיבורים בין הלוחות ממילא יהיה עליך להשתמש בשפכטל יעודי שמתאים תנאי חוץ ורטיבות, ואם תרצה תוכל להשתמש באותו השפכטל מעל גבי כל השטח.

      עלי לאמר כי מנסיוני עדיף שלא להשתמש כלל במוצרי גבס ירוק באזורים שחשופים לגשם. עדיף להשתמש בלוחות יעודיים ועמידים יותר כגון ה"מאסטרקיר" למשל.

      לשיקולך כמובן.

      בהצלחה,

      גבי

  • · איטום קירות חצר אנגלית

    (אריאל)

    שלום רב,

    ברצוני לשאול שאלה בקשר לאיטום קירות חצר אנגלית. מדובר בקירות משני צידי המדרגות (מדרגות בטון עם שיש) כאשר בקיר אחד מבצעים איטום חיובי מלא בצד החיצוני עם יריעות זפת ובקיר השני שהוא גובל עם השכן מבצעים איטום שלילי מהצד הפנימי, קבלן האיטום טוען שאת היריעות בקיר הזה מבצעים עד לגובה המדרגות ושמעל גובה המדרגות פשוט מבצעים טיח וגימור של שליכט אקרילי ללא איטום נוסף. האם זה תקין? תודה רבה

    • · איטום קירות חצר אנגלית

      (גבי)

      שלום אריאל,

      באיטומים של מבנים תת קרקעיים חייבים תמיד לשמור על רצף בשכבת האיטום.

      במצב שאותו שתארת, שבו חלק מהאיטום מבוצע מבפנים וחלק מבחוץ, תיווצר תמיד נקודת כשל במקום שבו נפסקת שכבת האיטום (החיצונית או הפנימית).

      מכיוון שלא ניתן יהיה לבצע כעת איטום חיצוני מלא בהיקפו של כל המבנה, סביר להניח שיהיה צורך בבצוע איטום פנימי בכל שטח החצר.

      ראה מאמר על איטום מרתפים ומקלטים מבפנים.

      נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.

      בברכה,

      גבי

      • · תודה

        (אריאל)

        נראה לי שלא הסברתי את עצמי טוב. בחלק החיצוני שכבת האיטום היא מלאה . יש קיר אחד פנימי שגובל עם החצר של השכן ושם ביצעו איטום שלילי. בחלק זה ביצעו איטום עד לחלק שבו עוברות המדרגות, כלומר מעל המדרגות מפסיק האיטום ויש טיח. זה בסדר?

        • · איטומים פנימיים וחיצוניים בחצר אנגלית

          (גבי)

          שלום אריאל,

          אם מבצעים איטום פנימי הוא חייב להיות בכל השטח שמעל מפלס הקרקע, כך שאם לא בוצע מעל המדרגות יש לבצע זאת.

          בחזרה לתשובתי הקודמת:

          האיטום החיצוני חייב להיות כמו עטיפה חיצונית לכל המבנה בשלמותו. אם החצר נושקת לחצר של השכן יש לחבר את האיטום החיצוני של החצר לאיטום החיצוני של המבנה השכן. אם לא ניתן לבצע זאת יהיה כשל באיטום ויש כתחליף לכך לבצע איטום פנימי בכל שטח החצר.

          לשיקולך / ובהנחה שהדברים הובנו על ידי / על ידך 🙂

          גבי

  • · מפרט איטום גג שהוא מרפסת פנטהואז לפני בניה

    (אורן)

    שלום,

    קודם כל אציין שהפורום שלכם מקצועי מאוד ולמדתי ממנו רבות. תודה!

    לעניננו - אנחנו שוקלים לרכוש דירה בקומה מתחת לפנטהאוז, כלומר כחצי מהגג הוא המרפסת של הפנטהואז מעל.

    שמעתי רבות על הנזקים שיכולים להיות כתוצאה מעובדה זו, מבחינת בידוד חוםקור ורטיבות, ואנחנו מאוד מוטרדים מהסיכון. בעיקר של רטיבות.

    כרגע במפרט הדירה אין ציון מדויק של אופן הבידוד. מה שכן מצוין: ״איטום הגג בהתאם להנחיות יועץ איטום. בידוד בהתאם להנחיית יועץ תרמי.״השאלה היא האם ניתן להכניס לחוזהפירוט מדויק של אופן הבידוד. כרגע לפי התשובות והמאמרים באתר זה הדגשים יהיו לדוגמא -

    * בידוד תרמי מעל או מתחת לשכבת השיפועים של מרפסת הפנטהאוז.

    * שתי שכבות יריעות ביטומניות בעובי של 5 מ"מ מסוג SBS.

    * לא חול פשוט אלא חצץ שיאפשר ניקוז.

    * וידוא איטום ע"י בדיקת הצפה למשך 3 ימים, אחרי הנחת כל שכבת יריעות.

    * פיקוח ע״י מומחה חיצונימטעמנו.

    האם הדרישות הנ״ל ריאליות לאור נסיונך עם קבלנים?

    האם פיספתי או טעיתי במשהו? האם ישנו מפרט מסודר שאוכל להשתמש בו?

    אנחנו מאוד חוששים ומעוניינים ל״גדר את הסיכון״ עד כמה שאפשר.

    בתודה מראש!

    <> /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Arial; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073711037 9 0 511 0;} @font-face {font-family:Verdana; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1593833729 1073750107 16 0 415 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-at:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1073786111 1 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.Msonormal, li.Msonormal, div.Msonormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; text-align:right; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-:ex-only; mso-default-props:yes; font-size:11.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-:ex-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-er-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

    • · מפרט יסודי לאיטום מרפסת פנטהאוז

      (גבי)

      שלום אורן,

      החשש מובן..

      אלא שמהבחינה המשפטית לא ניתן כנראה לאלץ את הקבלן / היזם לעמוד בדרישותיך. לשאלתך: בהחלט רצוי לנסות ולוודא שהוא יעבוד על פי המפרט הטכני הנדרש ע"פ מכון התקנים ואשר מפורט בעיקרו במאמר על איטום מרפסות או גגות מרוצפים עם יריעות ביטומניות.

      בנוסף לכך מאוד מומלץ להתעקש על בצוע נפרד של שכבת זפת חמה בכל השטח- לפני שלב ההלחמה של היריעות. את הבידוד התרמי ניתן לשפר באמצעות לוחות בידוד מסוג "פוליפאן" או ש"ע, בעובי 5 ס"מ במקום 3 כמקובל, אך הדבר תלוי ביועץ הבידוד ובאזור האקלים של מגוריך.

      בדיקת הצפה אמורה להתבצע כמקובל בבניה חדשה ואינה דרישה חריגה.

      בברכה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן