הוספת הודעה חדשה
עמוד 285 מתוך 2753 · סה״כ 13763 נושאים בפורום
  • · החלפת איטום והוספת בידוד לגג שטוח 30מ”ר

    (בני)

    שלום

    ברצוני לדעת מהם הדרישות/התקן לביצוע העבודה הנ"ל(החלפת איטום והוספת בידוד) בגג שטוח 30מ"ר בעיר נשר!

    אבקש לקבל הצעת מחיר עבור הדרישות הנ"ל.

    בברכה

    בני 0544645405

    • · נשר נמצאת באזור אקלים ב’. התקנים מחייבים גם בידוד וגם איטום

      (חגי שושני)

      תקן הבידוד הוא 1045 חלקים 0 ו- 1 (בתי מגורים).

      תקן איטום מבנים הוא 2752 חלקים 1-9 (חלק 6 הוא עבור איטום גגות)

      תקן איטום גגות שטוחים מבטון הוא 1752 חלקים 1, 2, 3, 4, 5

      הדרישות פשוטות, אבל יש הרבה אפשרויות תקניות לענות עליהן.

      מומלץ לרכוש מפרט ממומחה שמבין במעטפת הבניין כולה.

      התייחסות לבידוד לחוד ולאיטום לחוד מזמינה כשלים....

      חידוש בידוד ואיטום על מבנה קיים (לא חדש) היא אתגר.

      התקנים הנ"ל אינם היחידים, רצוי להתייחס גם לגיל המבנה, למצב המבנה, לדרגת החשיפה (נשר נמצאת באזור אגרסיבי בקרבת התעשיות הכימיות והפטרו-כימיות), למשקל על הגג, לגובה המעקות, לשימוש בגג, ועוד ועוד.

      בהצלחה

  • · איטום אחרי ריצוף לא מוצלח…

    (יעל)

    היי!

    ראשית רוב תודות על הפורום המצוין, אני קוראת פאסיבית שלו תקופה ארוכה ומעניין להסתובב פה:)

    שאלתי היא:תיאור:שיפוצניק (חובבן מינוס..) ריצף את חדר האמבטיה שלי מעל צנרת ישנה. מצרפת תמונה. לאחר תקופה הרבה מהקירות בכניסה לחדר החלו להתקלף ולהתמלא רטיבות. חברת ביטוח שהפעלתי טוענת שכל הבלגן הוא בשל הפתח שבתמונה שלא יושם כראוי. מפנה את תשומת לבכם לכך שהחלק העליון בדפנות החור לא אטומים כלל.

    ונראה שמשם המים חלחלו בכל ספונג`ה (על אף שיש שם מכסה). כמו כן אני לא יודעת האם זה קשור אבל קצף עולה משם בכל פעם שעושים אמבט, הופך את סביב המכסה לקצת שחור, ומושך זבובונים לאיזור. האינסטלטור מטעם הביטוח אמר לי שבשלב זה לא אסתבך - פשוט אקנה סיליקון מותאם למשימה, ובמו ידיי אמרח מסביב על השליש העליון של הדפנות. אשמח מאוד לשמוע דעתך על הפתרון+איזה חומר איטום יותאם למשימה הזו (יש לי סופר7 חדש בבית, אפשרי?) תודה רבה! 🙏‏

    יעל

    • · רטיבות לאחר שיפוץ חדר רחצה

      (גיורא)

      שלום יעל ותודה על המחמאה,

      איטום חדר רחצה אינו אמור להיות מבוסס על הריצוף אלא על שכבת איטום שנמצאת מתחתיו.

      על איטום חדרי רחצה תוכלי לעיין בפירוט במאמרים השונים באתר איטומן, למשל במאמר עלאיטום מקלחות בחומרי איטום ביטומנים כאן

      לפי תאורך ניתן להבין כי לא בוצעה שכבת איטום כזו, ולפיכך אין להתפלא על הרטיבות שמופיעה בשטחים גובלים בחדר הרחצה.

      אם אכן לא בוצע איטום ,הפתרון הוא איטום מחדש של חדר הרחצה וסביר שהאבחון מטעם האינסלטור מוטעה.

      סביר שלא יעזור, אך אין כל מניעה לנסות תחילה לאטום את המקום שהצגת בצילום. מה שכן, מסטיק איטום על בסיס סיליקון כפי שהציע האינסטלטור לא יתאים כי הוא לא נצמד כלל למשטחים לחים. לכן עדיף להשתמש במסטיק איטום על בסיס פוליאוריתן המוכר בשם המותג הנפוץ "סיקה פלקס".

      בהצלחה

  • · קיר חיצוני חיפוי אבן

    (שי)

    גבי שלום!

    קבלן תמ"א 38 ביצע הוספת 2 קומות על בניין קיים,לפני 3 שנים.

    יש בעיות רטיבות בדירות, ב-2 הקומות שהקבלן בנה.

    יש לי מס` שאלות ברשותכם.

    1. הקיר החיצוני של הבניין עם חיפוי אבן סופג, הפוגות בצורה האנכית ברובם ללא מילוי . המרווח מאוד קטן כמו שניתן לראות בתמונה, האם זה משנה משהו בקשר לאיטום שאין מילוי באנכי? ? כי נראה לי שאמור להיות איטום גם מתחת לחיפוי.?!?!

    2. יש משום מה כתמים של חלודה כמו שניתן לראות בתמונה. ממה זה יכול להיות?

    3. מה תהליך העבודה הנכון שצריך לעשות כדי לאטום את הקיר של 2 הקומות בצורה טובה ?

    תודה רבה

    • · תמונת הקיר החיצוני

      (שי)
    • · תשובות

      (גיורא)

      1. הקיר החיצוני של הבניין עם חיפוי אבן סופג, הפוגות בצורה האנכית ברובם ללא מילוי . המרווח מאוד קטן כמו שניתן לראות בתמונה, האם זה משנה משהו בקשר לאיטום שאין מילוי באנכי? ? כי נראה לי שאמור להיות איטום גםמתחת לחיפוי.?!?!

      אכן שכבת האיטום אמורה להיות על גבי קיר הרקע שמתחת לאבן. המרווחים בין האבן אמורים להיות אטומים רק לצורך אסתטיקה וקיבוע האבן.

      2. יש משום מה כתמים של חלודה כמו שניתן לראות בתמונה. ממה זה יכול להיות?

      כתמי חלודה יכולים לנבוע מרשת הברזל שהיא חלק מהבטון של קיר הרקע למשל.

      3. מה תהליך העבודה הנכון שצריך לעשות כדי לאטום את הקיר של 2 הקומות בצורה טובהאין תשובה מוכנה לשאלתך- יש צורך בתכנון ספציפי בהתאם למצב .

      בעיקרון מדובר בכשל טוטאלי של איטום הקיר, כשהפתרון הנדרש "לפי הספר" הוא לפרק את כל האבן, לבצע את האיטום ולהחזיר את האבן.

      היות וזה אינו בא בחשבון בדרך כלל מסיבות כלכליות, מה שנשאר הוא לתכנן מערכת איטום מאולתרת שתשתמש באבן עצמה כשכבת איטום כאשר מן הסתם לא תרצו לפגוע באסתטיות של הקיר, וכאן הבעיה.

      תכנון כזה יכול להתבצע על ידי איש מקצוע לאחר בדיקת השטח ושיקולים נוספים .

      לעיון ופרטים נוספים בנושא זה תוכל לעיין במאמר באתר איטומן עלאיטום קירות

      בהצלחה

      • · בהמשך לגיורא - עצירת החלודה באמצעות מעכבי קורוזיה

        (חגי שושני)

        שי

        כתמי החלודה נובעים ככל הנראה מחלודת פלדה.

        בהתאם לאופן הבנייה, החלודה יכולה להיות של ברזל הזיון המוטבע בבטון בקיר הרקע, של רשת הזיון המוטבעת במליטה שמדביקה את אריחי החיפוי לקיר, של ווי העיגון המחברים את אריחי החיפוי לקיר בנוסף להדבקה, או של שילוב של כולם.

        חלודה מנפחת את הברזל, סודקת את הבטון/טיח מסביבו, ובהמשך סודרת את אריחי החיפוי ומנתקת אותם מהקיר.

        הצבע החום הוא סימן בעל חזות שלילית המעיד על הכשל החמור המתפתח מתחת.

        איטום בלבד אינו עוצר את תהליך ההחלדה.

        עצירת החלודה אפשרית באמצעות החדרת מעכב קורוזיה מסוג MCI-2020-GEL (מדכא חלודה ל- 25 שנים לפחות) או מסוג MCI-Tablets (מדכא חלודה ל- 10 שנים לפחות) לחורים שקודחים במרווחים בין אריחי החיפוי (4 חורים במטר רבוע).

        אחרי החדרת מעכב הקורוזיה, מחדשים את הכוחלה/רובה בין אריחי החיפוי, בתקווה שתעזור להפחתת חדירת המים לתוך הקיר.

        כאמור במאמרים אליהם הפנה גיורא - כוחלה ו/או סילר חיצוני אינם איטום.

        במידה וקיים ליקוי בנייה משמעותי של אי-איטום הקיר, "תיקון" יהיה תמיד יקר, חלקי, וללא אחריות.

        מומלץ לרכוש חוות דעת ומפרט ביצוע מלא לשיקום הקיר, הן מבחינת הקורוזיה והן מבחינת האיטום, כולל פיקוח-עליון.

        בהצלחה

  • · מרפסת חצי מקורה

    (שמעון)

    שלום רב

    מרפסת שרובה מקורה וחלק קטן תחת השמיים

    האם התקן מחייב לאטום הכל עד הויטרינה בכניסה לבית או מספיק

    עד מקום שודאי לא מגיע הגשם לשם

    תודה שמעון

    • · איטום מרפסת מקורה למחצה

      (גיורא)

      שלום שמעון,

      התקן מחייב לאטום כך שמים לא יחדרו לתוך המבנה.

      היות ואיטום חלקי בלבד לא ימנע חדירת מים לתוך הדירה,

      הרי שהתקן וגם ההגיון מחייבים איטום כל שטח המרפסת.

      להבנה מעמיקה של הבעיתיות של איטום משטחים מרוצפים והסיבות לצורך לאטום על כל המשטח תוכל לעיין במאמר עלאיתור נזילות בגגות מרוצפים או מרפסותכאן

      הסברים על האיטום הנדרש במרפסות תוכל למצוא באתר איטומן למשל במאמר על איטום גגות מרוצפים או מרפסות בחומרי איטום ביטומנים משחתיים כאן .

      בהצלחה

  • · רעף כורכרי של אקרשטיין

    (גיל)

    האם רעף כורכרי שונה מרעף בטון רגיל מבחינת האיטום שצריך לעשות לרוכבים? (כך נאמר לי בחנות שמספקת את הרעפים) לא מצאתי מפרט טכני המתייחס לכך.

    בנוסף, האם ידוע על בעיות אחרות של רעף מהסוג הזה?

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן