· האם יש כאן חריגה מהתקן?
(אורי)שלום.
אני לא מבין האם התקן מחייב אף מים בין הפנלים לחיפוי אבן מעל הקופינג במרפסת מרוצפת.
כפי שניתן לראות בתמונות, הפנלים מגיעים עד לקצה המעקה העשוי אבן טבעית (שאגב צופתה בסיקה לסטיק 490). ולא קיים אף מים.
האם זה בסדר? האם יש תקן שמחייב מרווח בין השניים?
13.07.2020 20:28חלון חדשהוספת תגובה· זה נראה בסדר אורי, אף המים הוא למטרות אסתטיות בלבד
(גיורא)14.07.2020 07:32חלון חדשהוספת תגובה· תודה גיורא
(אורי)תודה גיורא. אך לא קיימת בעיית חדירת מים במשך הזמן? יש לציין כי היריעות לא מקובעות עם סרגל
14.07.2020 07:36חלון חדשהוספת תגובה· אורי
(גיורא)היות ויישמת מערכת איטום חיצונית בפוליאוריתאן שקוף, מערכת האיטום שנמצאת מתחת ומבוססת על יריעות ביטומניות כבר מבוטלת בעצם כך שאין חשיבות לפרטים .
בהצלחה
14.07.2020 10:07חלון חדשהוספת תגובה
· קיר חיצוני מתקלף בעיקר מסביב לבלוקים
(יעקב)שלום,
יש לי קיר חיצוני בן 7 שנים, כל שנה שנתיים מופיעים קילופי צבע (צבע מד של טמבור)
בחיבורים בין הבלוקים.
כל שנתיים בערך אני עושה תיקוני שפכטל (עם פרופיליה חיצוני) וצובע.
יש פתרון ארוך טווח?
למה זה קורה?
תודה!
13.07.2020 14:38חלון חדשהוספת תגובה· תמונות
(יעקב)13.07.2020 14:40חלון חדשהוספת תגובה· צבע מתקלף מקיר חיצוני
(גיורא)שלום יעקב,
במקרים כמו זה שתיארת קורה לא מעט שהתשתית עליה הצבע מיושם אינה מיועדת לקירות חוץ ואינה עמידה במים,
ולכן כל שכבת צבע שתיושם עליה תתקלף.
סביר שבזמן כלשהו יושמו על הקיר חומרים שאינם עמידי מים כגון צבע פנים, שליכט או שפכטל המיועדים לקירות פנים.
התיקון למצב זה הוא הסרת השכבות הרגישות למים-
יש להסיר את כל השכבות עד שמגיעים לשכבה צמנטית כגון טיח שחור או בלוק או בטון.
לאחר החשיפה יש ליישם מהתחלה שכבות החלקה כגון טיח או שפכטל בחומרים המיועדים לחוץ ,
ועל גביהם לצבוע בצבע חיצוני- עדיף צבעים אקריליים גמישים כגון סופררב-גמיש.
בהצלחה
13.07.2020 16:51חלון חדשהוספת תגובה· פירוט לגבי הקיר
(יעקב)תודה גיורא,
אני לא מצליח לצרף תמונות.
אני אפרט, הקיר המתקלף הוא קיר בגובה של כמטר, סוג של חומר, כאשר "הטיפול" שהוא קיבל כשהוא נבנה זהה ליתר הקירות החיצוניים, בהם אין קילופים כלל.
החלק העליון של החומה נשאר חשוף, יושם עליו טיח וככה הוא נשאר.
ייתכן שהחומה סופגת מים מלמעלה ולכן יש קילופים?
הקילופים הם ממש מסביב לבלוקים, רואים את התבנית של הבלוקים דרך הקילופים.
14.07.2020 07:11חלון חדשהוספת תגובה· במקרה שהחומה סופגת מים -
(גיורא)עדיף להסיר את כל השכבות ולאטום את החומר, או לחילופין לבצע גימור בעזרת טיח על בסיס מלט בלבד וללא צבע.
בהצלחה
14.07.2020 07:34חלון חדשהוספת תגובה
· איטום קיר חיצוני
(רוני)שלום,
פנלים של הרצפה בחדרים ספגו רטיבות ממי גשמים מקיר חיצוני והטיח והצבע התנפחו
איזה חומר אטימה מומלץ לאיטום קיר חיצוני
13.07.2020 09:52חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות מעל הפאנלים בקיר חיצוני
(גיורא)שלום רוני,
רטיבות מעל הפאנלים היא תופעה אופיינית למצב של רטיבות שקיימת מסיבה כלשהי מתחת לשכבת הריצוף ועולה בנימיות בתחתית הקירות.
לכן סביר שאטימת הקירות עצמם לא תמנע אותה-
עדיף לאבחן מהיכן בדיוק חודרת הרטיבות ולטפל ספציפית במקור.
כל עוד לא בוצעה אבחנה חבל להשקיע בעבודות איטום שיש ספק בנחיצותן.
בהצלחה
14.07.2020 07:10חלון חדשהוספת תגובה
· בטון או טיח על אקריל פז
(מרדכי)שלום רב,
עשו לי מריחה של אקריל פז על קטע קיר ונשארו שקעים וחריצים קצת עמוקים ורחבים שצריך למלא בבטון או טיח.
השאלה האם טיח או בטון מועשר בביגיבונד ידבק לאקריל פז ?
האם להשתמש בשמנת הדבקה ?
האם למרוח פרימר x ?
בקיצור איך להבטיח הידבקות ?
או אולי למלא בפרופילה לקיר חיצוני ?
13.07.2020 00:10חלון חדשהוספת תגובה· עדיף פרופילה לקיר חיצוני
(גיורא)14.07.2020 07:35חלון חדשהוספת תגובה
· ההבדלים בין היפרדסמו PK 2K לבין מריס 670
(אייל)שלום,
אשמח לדעת מה ההבדל (מעבר לרמת הגמישות שלהם שרשומים בנתונים הטכניים) בין החומרים הנ"ל. שניהם מוגדרים חומרים היברידיים (פוליאוריתן בשילוב ביטומן)
אני רוצה לעשות איטום רצפת חדר אמבטיה. רצפת חדר האמבטיה תהיה מלוחות צמנט דחוס( 18 מ"מ ), והקירות מלוחות גבס.
המריחה של החומר הנבחר תהיה על גבי לוחות הרצפה, ועל סרט בוטילי בחיבור רצפה-קיר.ההתלבטות שלי היא בין 2 החומרים ואשמח לסיוע בבחירת החומר המועדף.
תודה רבה
12.07.2020 21:05חלון חדשהוספת תגובה· הבדלים בין מותגים של חומר איטום משחתי היברידי
(גיורא)מדובר במותגים שונים של אותו סוג של חומר.
השמות שהזכרת הם שני מותגים מתוך רבים של חומר איטום על בסיס פוליאוריתאן-ביטומני ("היברידי") .
ההבדל העיקרי הוא בכך שהראשון הוא דו רכיבי(PB2K ולא כפי שרשמת) והשני חד רכיבי, אך שניהם אמורים לתת תוצאה זהה פחות או יותר.
מה שחשוב כדי להגיע לתוצאה הוא שיהיה תכנון נכון ומקצועי של מערכת האיטום על כל חלקיה בהתאם לתנאים בשטח ועל פי הנחיות היצרן,
וכמובן לבצע בהקפדה יתרה את התכנון.
בקשר לכך-
במפרט שציינת חסרים מרכיבים שונים כגון-
-אופן הביצוע של חיץ ההפרדה במפתן.
-סוג וכמות הפריימר (בניגוד למה שנטען על ידי ספקים, חייבים פריימר!)
-הגדרת מספר ועובי השכבות.
בהצלחה
12.07.2020 22:28חלון חדשהוספת תגובה· טעות כתיב - הכוונה להיפרדסמו PB-2K ולא כפי שרשמתי קודם
(אייל)12.07.2020 21:06חלון חדשהוספת תגובה