· רטיבות מקיר חיצוני במרפסת
(עודד)שלום
הדירה שלי בקומה שניה בבניין בן 9
לדירה יש מרפסת קטנה, היוצאת מהסלון, בחורף הקיר החצוני של הסלון (מפריד בין המרפסת לסלון) ספג רטיבות רבה.
התופעה חלפה בבוא הקיץ
בנוסף השכן מתחתי אמר שחודרת רטיבות לתקרה אצלו בסלון.
יש לי 3 שאלות:
1. האם יש בעיה רק בקיר או גם ברצפת המרפסת (יש דרך לבדוק?)
2. בהנחה שאני לא רוצה להרים את המרצפות במרפסת,האם יש פתרון?.
3. ניסיתי לברר על פתרונות בחנויות
הציעו בפני 3 פתרונות אפשרים אך לא הבנתי האם הם יעזרו ומה ההבדל ביניהם
הפתרונות שהוצעו :
חומר איטום בשם סקו סופר של יעקובי (לקיר ולרצפת המרפסת ביחד).
חומר בשם פולי קיר של שרפון (רק לקיר החיצוני)
חומר בשם טמבור פלקס (לקיר).
תודה רבה
05.07.2007 12:03חלון חדשהוספת תגובה· מרפסת מרוצפת וקיר
(גבי)שלום עודד,
לא ניתן לדעת בברור מהיכן מגיעה הרטיבות. הרטיבות יכולה להגיע מהקיר ולחלחל מטה אל מעבר לשכבת האיטום שמתחת למרצפות, או שהיא יכולה להגיע מהרצפה ולטפס מעלה אל הקיר (עליה קפילארית). ויכול להיות גם מצב שבו הרטיבות חודרת גם מכאן וגם ומשם. יש לבדוק זאת בשטח.
באופן כללי סביר להניח שאם הרטיבות נמצאת בחלק התחתון של הקיר הרי שמקור הרטיבות הוא מתחת לרצפה ולא מהקיר עצמו.
אם אינך רוצה להרים את המרצפות תוכל לאטום את המרפסת עם רובה אפוקסית ולבצע איטומים נוספים באזור (בקירות, במשקופים של הדלת, ועוד).ראה את המאמר על איטום גגות מרוצפים ללא הרמת הריצוף.
לענין החומרים שהציעו לך:
חומר האיטום של יעקובי שהוצע לך מתאים לאיטום קירות אבן או טיח אשר סופגים רטיבות. הוא אינו מתאים לבצוע על גבי קירות עם צבע. אנא פרט גם את סוג הציפוי החיצוני הקיים כרגע על הקיר. לעיתים עושים שימוש בחומר זה (ודומים לו) לצורך אטימה של גג מרוצף או מרפסת, אך מדובר בפתרון לגמרי לא מקצועי שגם כאשר הוא מצליח- מדובר על מקריות בלבד. תוכל לקרוא את המאמר על איטום קירות חיצונים בחומר איטום שקוף מסוג סילוקסן - המתאר סוג זה של אטימה.
פוליקיר של שרפון הוא חומר איטום משחתי, כמו צבע סמיך מאוד - שניתן לאטום עמו קירות חיצונים.
טמבורפלקס - של טמבור, הנו צבע גמיש רב-עובילציפוי ואיטום קירות שיש בהם סדקים רבים, נימיים ואחרים. מבחינה אסטתית הוא יותר יפה למראה מהפוליקיר ולכן מתאים יותר לקירות של מרפסות.
אם תפרט יותר נתונים נשמח לעזור הלאה.
בהצלחה,
גבי
05.07.2007 18:07חלון חדשהוספת תגובה· פרטים
(עודד)קודם כל תודה על התגובה וההסבר
בנוגע לפרטים שביקשתם
הרטיבות בקיר היא בערך מגובה מטר ועשרה ועד גובה מטר וחצי לערך
הצבע בקיר החיצון של המרפסת הוא צבע חוץ רגיל (אני חושב) זה נראה דומה לשפריץ אבל הרבה יותר עדין (לא דוקר אם משפשפים יד עליו) וגם יש לו גוון (הצבע לא לבן).
מידע זה משנה את ההסבר?
תודה
12.07.2007 00:24חלון חדשהוספת תגובה· כתם רטיבות בקיר
(גבי)שלום עודד,
יש לגשת אל איתור הבעיה מן הקל אל הכבד. במקרים כפי שתארת, בדרך כלל הבעיה מופיעה בצד החיצוני של הקיר, בסמוך למקום הרטיבות. כך שיש לבדוק שם תחילה ואחר כך לחפש מקורות חדירה אפשריים אחרים, כגון צינור מים או חשמל שעובר בקיר- ועוד...
הציפוי החיצוני שתארת נשמע כמו צבע חיצוני גמיש או ציפוי אקרילי, אך אין לכך משמעות בשלב זה.
בהצלחה,
גבי
12.07.2007 01:25חלון חדשהוספת תגובה
· המשך שאלה לגבי
(גל)איך אפשר למדוד ולבדוק שהשיפוע באמת לא חורג מ1.5 ?
תודה
03.07.2007 17:15חלון חדשהוספת תגובה· בדיקת שיפוע בגג
(גבי)שיפוע של 1.5 אחוז נותן הפרשי גובה של 15 ס"מ כל 10 מטר אורך, או 1.5 ס"מ כל מטר. שים לב שמדובר על המינימום הנחוץ לזרימת מים חופשית לכיוון פתח הניקוז. שיפוע גדול מזה הוא כבר ענין אחר.
גבי
03.07.2007 17:54חלון חדשהוספת תגובה
· לגבי
(גל)היי
בהמשך לגביי הרמת ריצוף במרפסת .
דיברתי עם הקבלן והוא אמר שצריך להרים את הריצוף להוריד מהגובה של החול ולרצף מחדש.
השאלה היא 1.האם אפשר לאחר מכן להדביק את הפנלים בקטע קטן על היריעות איטום במקום לקצר מהם וכל זאת במידה ובאמת היריעות שמחוברים לקיר מהרצפה גבוהות במקצת(כל זאת רק תיאוריה עד שמרימים ורואים מה קורה למטה).
2.ואם כן איזה חומר מומלץ לחיבור הפנלים?
תודה
03.07.2007 16:58חלון חדשהוספת תגובה· הדבקת פנלים
(גבי)שלום גל,
הדרך הנכונה היא כפי שפרטתי בתקשורת הקודמת, כלומר לחצוב בקיר ואחר כך לבצע תיקון של היריעה.
לצורך הדבקת פנל על היריעה עצמה יש להתיז או למרוחעליה תמיסה צימנטית המרכבת ממלט(ללא חול), ודבק לטקס SBR בשעור 50 אחוז מכמות המיים שבתערובת. על גבי הנ"ל ניתן להדביק את הפנל עם טיט צימנטי שבתוכו דבק לטקס SBR גם כן.
גבי
03.07.2007 17:50חלון חדשהוספת תגובה
· איטום גג
(דורון גלל-נור)שלום,
הגג שלנו מצופה בפוליאוריטן. הציפוי התיישן והיו גם נזילות. ציפו לנו את הגג ביריעות ביטומן מעל החומר הקודם. מאז החום בבית בלתי נסבל.
יש הסבר לכך? ואולי גם פתרון?
תודה, דורון
03.07.2007 00:14חלון חדשהוספת תגובה· בידוד גג
(גבי)שלום דורון,
התופעה מוכרת ומקורה בהתחממות של היריעות הביטומניות כתוצאה מקרני השמש. הפתרון הקל ביותר הנו לבצע הלבנה של כל שטח הגג באמצעות מלבין אקרילי לגגות או כל צבע אקרילי אחר , כגון סופרקריל. יש לבצע שכבת יסוד דלילה ואחר כך 2 או שלוש שכבות של צבע עד שמגיעים לגוון לבן בוהק. בצוע מסוג זה יכול להוריד את הטמפרטורה בבית באופן מאוד משמעותי (עד 10 מעלות במקרים קיצונים). ראה מפרט טכני של סיוד או הלבנת גגות.
פתרון אחר יותר יסודי ויותר יקר הנו לבודד את הגג עם חצץ ולוחות קלקר. מניחים לוחות קלקר, מעליהם בד גאוטכני ועל הכל שכבת חצץ בעובי של כ 7-8 סנטימטר. פתרון זה יקר יותר ויכול לסבך את המצב במקרה של נזילה משום שאז יהיה צורך להסיר את כל שכבת החצץ. כנ"ל במקרה של חידוש האיטום - הסרת החצץ תכפיל את עלות העבודות. כך שמומלץ לגשת תחילה אל בצוע ההלבנה.
בהצלחה,
גבי
03.07.2007 01:15חלון חדשהוספת תגובה· תודה
(דורון גלל-נור)תודה רבה רבה!
דורון
03.07.2007 10:26חלון חדשהוספת תגובה
· לגבי
(גל)היי
מה התקן המותר לשיפוע?
תודה
02.07.2007 16:39חלון חדשהוספת תגובה· התקן מדבר על מינימום 1.5 אחוז
(גבי)02.07.2007 16:41חלון חדשהוספת תגובה