הוספת הודעה חדשה
עמוד 2466 מתוך 2753 · סה״כ 13763 נושאים בפורום
  • · איטום קיר תומך

    (ZTC)

    שלום,

    הבית בשלבי בניה.

    ביני לבין שכני מפריד קיר תומך כאשר אני גבוה ממנו בכחצי מטר.

    שכני טוען שבעקבות אי איטום החלק התחתון של הקיר עלולה להווצר רטיבות בקיר שלו.שיפועי המגרש אינו לכוון השכן.

    האם החשש מוצדק?השכן אטם את הצד שלו בסיקה.

    תודה.

    • · קיר תומך

      (גבי)

      שלום,

      הקיר תומך נחשב, לצרכי אטימה, כאילו הנו מרתף. יש לאטום אותו מהצד שבו יכוסה על ידי הקרקע, עם חומר אטימה ביטומני משחתי (ואפשר גם עם חומרים אחרים).

      נשמח לעזור הלאה,

      גבי

  • · הדבקת פסיפס העשוי משברי קרמיקה המודבק לרשת טייח בעזרת דבק פלסטי מדולל

    (טלי)

    שלום,

    אני עוסקת בפסיפס, כעת מבצעת עבודה גדולה(30 מ"ר) של ציור משברי קרמיקה אותו אני מדביקה על לוחות פי וי סי מוקצף 16 מ"מ ששכבתו העליונה עברה חיספוס ליצירת הדבקה יעילה. האם תוכלו להמליץ לי על דבק להדבקת הרשתות עם שברי

    הפסיפס ללוחות הפיויסי? האם תוכלו להמליץ לי על רובה מתאימה?

    האם יש טעם להשתמש בדבק אחר להדבקת השברים לרשת ולא דבק פלסטי שהוא כידוע מסיס במים? האם הוא עשוי בהתאמה לשלב שבו מדביקים את הרשתות ללוחות הפיויסי?

    אודה לכם מאוד על תשובתכם,

    טלי סטודיו "מוזה"

    • · דבק אפוקסי, פסיפס

      (גבי)

      שלום טלי,

      תוכלי להדביק את הפסיפס על גבי הלוחות בעזרת דבק אפוקסי.

      דבק אפוקסי טוב ונוח לעבודהזו הוא דבק מסוג סיקדור 31 , של חברת סיקה. הדבק מסופק בצורה של משחה , במיכלים של כ 5 ק"ג (בשני רכיבים, בסיס + מקשה). מורחים שכבה אחידה ודקה על הקיר ואחר כך מהדקים אליה את לוח הפסיפס.

      אינני לגמרי בטוח אם הבנתי את שאלתך בנוגע לדבק הפלסטי : משתמשים בדבק זה במיוחד משום שהוא נמס במים כך שניתן יהיה להסיר את הנייר (או את הרשת) מעל גבי פני הפסיפס (בהנחה שהרשת / הניירמודבק/ת על גבי הדופן החיצונית של הפסיפס).

      לענין הרובה : אפשר להשתמש בכל רובה אקרילית שהיא, ואפשר גם עם רובה אפוקסית. לחברת סיקה למשל, רובה אפוקסית מתאימה ועם מראה יפה, מסוג אפו-פוגה 54V.

      מומלץ גם להיוועץ עם אחד היועציםשל חברת גילאר (סיקה). לחילופין אפשר כמובן לפנות לחברות אחרות כגון מיסטר-פיקס (כרמית), אלוני (נגב) ועוד..

      בהצלחה עם הפרוייקט,

      גבי

  • · איטום מרתף שלא בוצע – מה התרופה???

    (אביתר)

    שלום,

    אני כרגע בבניה. איש האיטום הניח יריעות והלחים אותןע"ג בטון רזהמתחת לרצפת הבטון של הממ"ד התת קרקעי והניח כי היציקה לא תהיה לכל אורך ורוחב הבור ואז הוא ילחים את יריעות הקיר ליריעות הרצפה. בפועל מה שקרה זה שרצפת הבטון ניצוקה מעל כל הבור (כמובן...) והיריעות פשוט קבורות להן מתחת ואין זכר להן.

    נוצר מצב שרצפת הממ"ד אינה אטומה מצדדיה ובעצם כל היריעות והבטו רזה היו לחינם.

    אני בשלב של הכנת התפסנות לקירות הממ"ד וצריך פתרון דחוף לתיקון הבעיה.

    חציבה בהיקף הבור לגילוי היריעות? איטום שלילי?

    תודה מראש למשיבים

    • · גם וגם..

      (גבי)

      שלום אביתר,

      אם מדובר על חציבה של מספר סנטימטרים בהיקף הרצפה אז כדאי לנסות ולבצע זאת. אולם עקב עבודות החציבה, תמיד יהיה חשש שהיריעות תיפגענה, גם אם זה לא יראה לעין. כך שהפתרון הבטוח הוא לבצע את האיטום גם מבחוץ וגם מבפנים.

      לפיכך ההמלצה היא שיש להמשיך כמתוכנן עם האיטום החיצוני. לאחר מכן יש לבצע את האיטום השלילי על כל שטח הרצפה ולטפס אתו על הקירות לגובה של מטר אחד.

      למפרט טכני של העבודותראה את המאמר על איטום מרתפים או מקלטים מבפנים.

      אגב, האחריות על הבלגן הזההיאראשית על קבלן האיטום, אך גם קבלן השלד היה אמור לראות את הבעיה לפני שהתחילעם היציקה. (ואיפה היה המפקח?..)

      נשמח לעזור הלאה + שב"ש,

      גבי

  • · בעית ריח שלא נפתרת…

    (עמית)

    שלום למומחה,

    בדירה שמעלי מתרחש שיפוץ שמבסגרתו נאגרו מי גשם שכנראה חדרו לתקרה של הדירה שלי. בתחילה ניתן היה להבחין בכך על ידי התקלפות של הטיח ב-2 פינות בתקרת הסלון. לאחר זמן קצר החל להופיע ריח חריף מאוד של טחב / עובש והפינות התקלפו עוד יותר. הקבלן, שלקח אחריות, הציע שנקלף את הטיח לגמרי (עד לרמה שרואים את הברזלים בתוך התקרה) ונמרח את האיזור באקונומיקה. כך עשיתי, מספר פעמים לא מבוטל, אך בעית הריח נותרה בעינה. הקבלן אף מרח חומר מיוחד לבעיה זו, אך ללא הועיל. עדין יש ריח חריף של עובש. אני מיואש לחלוטין ופשוט לא יודע מה עוד אפשר לעשות? מן הסתם לא נסגור את התקרה עד שהעניין לא ייפתר.

    אני מוכן לעשות כל דבר על מנת שזה יעלם. מה אפשר לעשות? תודה רבה

    • · ריח מהתקרה

      (גבי)

      שלום עמית,

      כדאי לבדוק בשטח את הבעיה וקשה לאמר מכאן מהו הפתרון הנכון ללא בדיקה שכזו. כעקרון יש לבדוק תחילה אם עדיין קיימת בעיה של רטיבות מתחת לריצוף של השכן. אם החול רטוב- הרטיבות תמשיך לבצבץ אצלך בתקרה וועלולה לגרום נזק לברזלי הזיון גם במקומות נוספים, שכעת עדיין אינם גלויים לעין.

      מומלץ לקרוא לחברה לביקורת מבנים שתבדוק גם את אחוז הלחות הקיים בתקרה, בעזרת מד לחות.

      האם התקרה כבר יבשה כעת או שעדיין קיימים סימני לחות ?

      מהו אותו חומר שהקבלן מרח באזור ? האם ביצע הגנה על ברזלי הזיון עם חומר נגד חלודה, או שמרח רק חומר נגד עובש ?

      לייבוש התקרה אפשר להשתמש במפוחים יעודיים או מפזר חום, או פשוט להמתין בסבלנות ולהניח לזמן לעשות את שלו. אך אם התקרה כבר יבשה ולא רואים כתמים שחוזרים ובאים אז ניתן לטפל בברזלי הזיון ולטייח מחדש את התקרה. אנא פרט הלאה את הנתונים החסרים.

      בברכה,

      גבי

      • · ובכן,

        (עמית)

        אהלן גבי ותודה על הסיוע!

        1. אין יותר רטיבות למעלה.

        2. הקבלן מרח אקונומיקה ולאחר מכן סיקה.

        3. התקרה לא רטובה כעת, רק מריחה מאוד מאוד רע.

        מה דעתך?

        תודה רבה

        • · מריחת ”סיקה”

          (גבי)

          היי עמית,

          למה הכוונה במריחת "סיקה" ? איזה חומר בדיוק ? האם חומר איטום (סיקה טופ 107) או חומר אחר (להגנה על ברזלי הזיון, למשל ) ?

          אם המקום יבש לגמרי הייתי מבצע כלהלן:

          מקלף ומגרד את כל החלקים הרופפים וגם את הלא-רופפים, כולל את מה שהקבלן מרח שם. אחר כך מגלה את כל ההיקף של ברזלי הזיון, מגרד את החלודה מברזלי הזיון ומורח עליהם שתי שכבות של חומר מגן נגד חלודה (כגון סיקה טופ 110/610).

          לאחר מכן מבצע שכבה ראשונה צימנטית (מלט+חול ביחס 3:1+דבק לטקס בתערובת). לסיום - טיט (טיח+ מעט דבק לטקס) +שפכטל וממתין לייבוש מוחלט. אם הכל בסדר- ממשיך עם הצבע.

          להערכתי- הריח יעלם.

          יש לבצע זאת גם במקומות אחרים בתקרה אשר ניתן לחשוד בהם שהם נגועים גם כן.

          בהצלחה,

          גבי

  • · ספיגת לחות

    (משה)

    בניתי אולפן בחלל אשר צד אחד שלו פונה אל עבר האדמה ונוצרת לחות גבוהה, אמרו לי לשים סיקה, ובאמת כשהקבלן בנה את הקיר הוא שם סיקה (נוזל לבן),

    ומרח על הקירות, כיום יש לי שם גם מפוח שמכניס אוויר, ולחות של 70%,

    האם זה נורמלי?, ואם לא, אז מה צריך לעשות, יש חומר אחר? (אולי דבק ביחד עם סיקה?), אם אפשר לפרט, (ואולי בכלל כדאי להשאיר ככה, ולקנות מכשיר כזה שסופג לחות?)

    בתודה רבה רבה מראש

    משה

    • · קיר תת קרקעי

      (גבי)

      שלום משה,

      אנא הסבר מה בדיוק נעשה על ידי הקבלן. האם מרח חומר מסוג סיקה טופ 107 (חומר צימנטי בגוון לבן או קרם) על גבי הקיר הפנימי או החיצוני ?

      כמו כן- האם יש סימני רטיבות מהקיר (או ליד הרצפה) או שמדובר רק על בעיה של עיבוי כתוצאה מאותה לחות שהזכרת ?

      במידה ומדובר על בעיה של עיבוי : זה יכול להגרם כתוצאה מהתקררות אותו קיר. ההתקררות גורמת להצטברות האדים על הקיר ולאחריה לסימני עובש / רטיבות. אך אם הקיר אטום ואין חדירת רטיבות אל תוכו- מן החוץ, אז אין טעם לבצע אטימה נוספת. במקרה שכזה יש לדאוג לאיוורור מתמיד של המרחב והצעתך למכשיר לספיגת לוחות בהחלט תוכל לעזור. אפשרות נוספת היא בידוד הקיר באמצעות לחות בידוד ובניית קיר גבס נוסף, מבפנים.

      גבי

      • · המשך פירוט

        (משה)

        שלום גבי,

        אכן, הקבלן מרח חומר בצבע לבן קרם, שזה היה בעצם חומר נוזלי ביותר והוא עבד עם מברשת צבע,- וצבע, (כמו לצבוע קיר בצבע לבן), ועשה זאת על הקיר הפנימי.

        עכשיו, באמת יש שם איוורור תמידי (ע"י המפוח - שחברת VENTA התקינה לי), השאלה עם יש איזה מכשיר מסויים שמיועד לספיגת לחות, ואם תוכל לתת לי קישור לכזה מכשיר, זה מאוד יעזור.

        תודה רבה

        • · עוד דבר קטן

          (משה)

          אין רטיבות בפועל, רק עיבוי כנראה, כלומר מהצד השניאין כלל מים, אלא אדמה הנמצאת במרחק 3 מטרים מהקיר.

          • · קיר חיצוני

            (גבי)

            שלום משה,

            תחילה, כדאי לבדוק שאין סדקים בקיר החיצוני, ספיחה של רטיבות,או בעיה של רטיבות שעולה מן הקרקע (אם הרטיבות מתחילה מעל הפנלים).

            לגבי המכשיר,ישנו מכשיר תוצרת אמקור, שנקראDC800, אך קיימים בשוק מוצרי החשמל מוצרים דומים בהתאם לנפח החלל.

            כדאי גם לצבוע את הקיר בצבע נגד עובש, כגון אקרינול (טמבור). ראה גם את המאמר עלתיקון קירות לאחר חדירת רטיבות.

            בהצלחה,

            גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.