· רטיבות בגג איסכורית בצידו הפנימי של המבנה
(גידי)סגרתי גג למחסן באיסכורית ויש רטיבותשמופיעה כמו הזעה או טיפטוף בתוך הגג בזמן שמזג האוויר קר או גשום, האם יש פתרון למנוע את הרטיבות?
28.02.2010 21:56חלון חדשהוספת תגובה· גגות איסכורית
(גבי)שלום גידי,
הבעיה מאוד נפוצה ומקורה בעיבוי / בידוד. נסה לפתור את הבעיה באמצעות איוורור כך שתהיה תחלופת אויר מתמדת במחסן. לחילופין אפשר כמובן גם לבצע שכבת בידוד נוספת בתקרה.
בהצלחה,
גבי
28.02.2010 23:52חלון חדשהוספת תגובה
· רטיבות ועובש בקיר חיצוני של קומת קרקע
(בני מחלין)ערב טוב.
קיים עובש בחדר ילדים המתחיל בריצפה מעל הפנלים וגם בחיבור עם התקרה של החדר כאשר מעל יש חדר נוסף היה סדק בקיר החיצוני בוצע תיקון וזה עזר להערכתי האדמה בחוץ מעל הריצוף של החדר ולכן בחלק של הקיר התחתון יש רטיבות ועובש האם רצוי לעשות אטימה החלק התחתון ולבצע חפירה של 50 סמ ועם לא מה עלי לעשות.
תודה בני
28.02.2010 20:57חלון חדשהוספת תגובה· איטום קיר תת קרקעי
(גבי)שלום בני,
איטום של קיר תת קרקעי יש לבצע כפי שתארת : בעומק הקרקע ולאחר הסרת הטיח. האיטום מתבצע על גבי התשתית ולא גבי שכבת הטיח.
ראה מאמר על איטום רטיבות בקירות בקומות קרקע.
יש לאטום את הקיר עם חומר איטום מאותו סוג שקיים כעת על הקיר התת קרקעי.
בברכה,
גבי
28.02.2010 23:49חלון חדשהוספת תגובה
· נזילה ממסגרת החלון
(אסף)בזמן גשמים חזקים יש לי כניסה של מים מהחלק התחתון של מסגרת החלון.
אף שניסיתי לאטום את המסגרת מבחוץ, הדבר לא הועיל. לבסוף גיליתי נזילה מתוך יציקת הבטון שבירכתי קופסת התריס, שיתכן שהיא מזינה את מסגרת החלון. שאלתי היא: כיצד לאטום את הנזילה?
תודה,
אסף
28.02.2010 13:53חלון חדשהוספת תגובה· איטום מסגרת חלון
(גבי)שלום אסף,
איטומים מסוג זה מומלץ לבצע עם מסטיק על בסיס פוליאוריטן, כגון סיקפלקס 11FC. מייד לאחר היישום ניתן להחליק את החומר עם אצבע טבולה במי סבון.
מומלץ לבדוק את המסילה התחתונה של אותו חלון : ניתן לסתום את פתחי היציאה של המים ולמלא את המסילה במים. במקרה הצורך יש לאטום גם את חיבורי המסילה אל המשקופים האנכיים, ראשי ברגים וכדומה- עם אותו חומר.
ראה אפשרויות נוספות במאמר על איטום חלונות.
בהצלחה,
גבי
28.02.2010 17:31חלון חדשהוספת תגובה· האם מדובר על חלון כיס ?
(גבי)הענין לא ברור מהשאלה.
אם מדובר על חלון כיס יש לאטום את הקרקעית שלו ומעט על הקירות, בחומר צימנטי משחתי.
בהצלחה,
גבי
28.02.2010 20:16חלון חדשהוספת תגובה· תודה על התשובה
(אסף)תודה על התשובה.
לא היה ברור לי האם יש להשתמש בסיקפלקס לנביעה שהתגלתה ביציקת הבטון שבירכתי קופסת התריס?
01.03.2010 21:51חלון חדשהוספת תגובה· אטימת חלון כיס
(גבי)שלום אסף,
חלון כיס מציב בעיות איטום שמצריכות בדרך כלל אילתורים שונים על מנת לפתור אותן. באופן כללי :
1. קרקעית הכיס אמורה להיות אטומה לגמרי עם חומר משחתי צימנטי.
2. הדפנות הפנימיות של הכיס- כנ"ל, ובמיוחד הדופן האחורית, בעומק הכיס.
3. בחיבורים בין אלומיניום לבטון יש לאטום עם מסטיק פוליאוריטני כגון סיקפלקס.
במצב שכנראה קיים אצלך- חדרו מים אל תוך עומק הכיס, כפי שמתרחש באופן קבע בחלונות כיס. המים יכולים לחלחל בתחתית הכיס או בדפנות ו/או בסדקים שנוצרים לעיתים תכופות במסגרת סביב הקיר של הכיס.
הפתרון הנכון הוא להוציא את החלון- להסיר את המסילה התחתונה, לאטום את כל קרקעית הכיס ולפחות את חלק הקירות הפנימיים- התחתון, עם חומר צימנטי בשתיים שלוש שכבות. אם ישנם סדקים סביב קרקעית הכיס- יש להטביע רשת אינטרגלס בין השכבות של חומר האיטום הצימנטי, או לחילופין לכסותאותם לאחרהאיטום הצימנטי- עם מסטיק.
זו עבודה קשה משום שכצפוי- פשוט אין גישה לעומק הכיס. אך ניתן לבצע, עם סבלנות, מקל ומברשת וכדומה. לאחר מכן- יש להחזיר את המסילה התחתונה למקומה ואת החלון עצמו.
אם ישנם חיבורים של ברגים בין המסילה לקרקעית- יש לאטום מסביבם באמצעות המסטיק כנ"ל.
זהו ההסבר הכללי. תיתכנה אפשרויות נוספות שלא ניתן כמובן לראותן מכאן. אם לא ניתן להסיר את המסילה התחתונה במקומה- בצע מה שתוכל על פי ההסבר שלעיל (איטום בטון עם חומר צימנטי משחתי ובין הבטון לאלומיניום- עם מסטיק).
בברכה,
גבי
01.03.2010 22:45חלון חדשהוספת תגובה
· ריצוף חנייה
(משה)האם ניתן לרצף חנייה בשיש בלוסטון אפור?
28.02.2010 10:38חלון חדשהוספת תגובה· חניה
(גבי)שלום משה,
מומלץ להפנות שאלות בנושא סוגי ריצופים אל פורום הריצופים של אתר ארכיג`וב (פורום רוחמה שרון).
בהצלחה,
גבי
28.02.2010 17:32חלון חדשהוספת תגובה
· איטום פוגות בגרניט פורצלן
(אפי)היי גבי ,
דבר נוסף שרציתי לדעת הוא : לגבי הפוגות ,קבעתי עם הרצף על חריצי פוגות ברוחב 3 מ"מ .
*מדובר בגרניט פורצלן איטלקי 45X45 .
א.האם רוחב הפוגות שקבענו הוא בסדר ?
ב.האם תוכל להמליץ על רובה מסויימת שתאטום טוב את הפוגות מפני מים וכו` ?
ג.האם תוכל להמליץ על רובה אפוקסית שתאטום טוב את המרפסות מפני מים וכו`?
תודה רבה רבה ושבוע טוב .
28.02.2010 08:50חלון חדשהוספת תגובה· איטום רצפה
(גבי)שלום אפי,
עדיף לעבור לפוגות ברוחב של 4 מ"מ , הן משום גודלן של אותן מרצפות והן משום שרוב הרובות האפוקסיות מיועדות למירווח מינימלי של 4 מילימטר. איטום רצפהבמקלחות תוכל לבצע גם כן עם רובה אפוקסית, אם תרצה בכך, והיא כמובן עדיפה על רובה אקרילית.
רובה אפוקסית ניתן להשיג מהחרות המובילות כגון "מאפי", "סיקה" (אפו פוגה) וכדומה. שים לב לרכוש רובה בהתאם לרוחב הפוגות, כאמור לעיל.
בהצלחה,
גבי
28.02.2010 18:43חלון חדשהוספת תגובה· פוגות
(אפי)תודה רבה רבה
01.03.2010 05:29חלון חדשהוספת תגובה