· התיעצות
(מרסל)שלום
ברצוני לשאול מספר שאלות בנושא יצקת בטקל.
1. האם נתן ליצק בטקל על ירעות ?
2. האם חובה לאחר היצקה בעוד ירעות?
3. האם צריך להדביק את לוחות הקלקר? ואם כן במה ?
4. האם זה נכון אם לא מדבקים ירעות על הבטקל עם הזמן נסחף עם הגשם?
תודה מראש
מרסל
14.08.2011 21:30חלון חדשהוספת תגובה· בטקל , בידוד ויריעות איטום ביטומניות
(גבי)שלום מרסל,
באופן עקרוני - עדיף להסיר את היריעות.
ניתן לצקת בטקל גם על יריעות בתנאי שהן צמודות היטב לכל השטח (ללא בועות אויר וחללים) ובתנאי כמובן שהבטקל עצמו עבה מספיק.כאשר היריעות צמודות היטב לכל השטח וקיים קושי רב בהסרתן אפשר גם לבצע בטקל מעליהן.
לאחר יציקת הבטקל יש לאטום עם יריעות ביטומניות.
את לוחות הבידוד מדביקים עם זפת חם או דבק לקלקר. במקרה של הדבקה מעל יריעות - מדביקים עם זפת חמה.
בטקל אינו מיועד להיוותר חשוף. הוא לא "יסחף" אך הוא בהחלט עלול להישחק מאוד עם הזמן ויגרם סחף הדרגתי של של חול ומלט. יש להגן עליו / לאטום אותו.
בהצלחה,
גבי
14.08.2011 23:22חלון חדשהוספת תגובה
· חיבור האמבטיה לקיר + פתרונות איטום
(מורן)שלום רב,
בביתי בחיבור בין האמבטיה לקיר יש מרחק של כ1 סנטימטר. ורצף הזהיר אותי מפני רטיבויות עתידיות והציע כפיתרון ללכת לאיש שיש ולהזמין פס שיש צר במידות:
2.5 ס"מ על 1.5 ס"מ עם פאזה.
ולהדביקו מעל לרובה עם סיליקום.
אשמח לשמוע את דעתכם בעניין.
14.08.2011 11:41חלון חדשהוספת תגובה· פתרונות איטום, חיבור אמבטיה
(גבי)שלום מורן,
מירווח של סנטימטר אחד ניתן גם לאטום עם מסטיק בלבד, כאשר מומלץ להשתמש במסטיק כגון "סופר 7" או "סיקפלקס 11FC".
מהבחינה האסטטית / העיצובית, יתכן שהמראה שיתקבל לא יהיה נאה לעין ובמקרה זה אפשר להתקין פס שיש או פרופיל אחר כלשהו. מומלץ להשתמש באותם החומרים שהזכרתי גם להדבקה, במקום הסיליקון. בכל המקרים יש ליצור שיפוע קל כלפי האמבטיה על מנת שלא יקוו אדי רטיבות סמוך לאזור החיבור (ויגרמו להיווצרות עובש).
בהצלחה,
גבי
14.08.2011 21:01חלון חדשהוספת תגובה
· עובש על טפט
(מעיין)שלום,
בחדר הילדים יש פרקט ולפני כחצי שנה היתה לנו הצפה אשר הגיעה לחדר הזה ואל הפרקט. ייבשנו את החדר טוב טוב ואווררנו אותו מספר חודשים.
לפני כחודשיים הדבקנו טפט על כל קירות החדר וכעת התחיל להיווצר עובד על הטפט במקומות שונים - במיוחד במקומות בהם יש מיטה/ שידה.
הוצאנו אתילד מהחדר וכעת אנחנו שוקלים מה לעשות ? בינתיים עוד לא פירקנו את הפרקט.
אנא עצתכם, אציין כי הטפט עלה לנו המון כסף וחבל לנו להוריד אותו. (יש לנו מעט שאריות המטפט שנוכל להשתמש בהם במידת הצורך).
תודה,
מעיין
14.08.2011 10:47חלון חדשהוספת תגובה· עובש תחת פרקט ומעל טפט
(גבי)שלום מעיין,
תחילה יש לבדוק אם יש קשר ישיר בין העובש הנוכחי בקירות לבין ההצפה שהתרחשה קודם לכן.
עובש בקירות שמאחורי חפצים / ארונות / מיטות נגרם כתוצאה מחוסר איוורור מאחורי אותם אזורים, הלחות שבאויר גורמת להיווצרות משקעי רטיבות ולאחר מכן "צומח" העובש. הבעיה מחריפה במקרה של טפטים מכיוון שהם אינם חומר "נושם" וקל לאדי הלחות ליצור משקעי רטיבות מעליהם.
יתכן כמובן שנותרה רטיבות מתחת לפרקט ו/או מתחת לריצוף אשר עליו הודבק הפרקט. אם ההצפה היתה משמעותית הסיכוי לייבש לגמרי את האזורהנו נמוך ביותר. במקרה שכזה הפרקט ממילא יפגע מהרטיבות במהל הזמן כך שאין טעם להמתין ולקוות לטוב אלא יש לבדוק זאת תחילה באמצעות הרמת חלק מהפרקט.
מובן שאם האזור לא יובש היטב לאחר ההצפה שאריות הרטיבות שתחת הפרקט גורמות להגברת אדי הלחותבאויר ואלו בתורם מגבירים את הסיכוי לעובש בקירות.
לסיכום:
יש לבדוק אם קיימת רטיבות תחת הפרקט ותחת הטפט בחלקי הקירות התחתונים (מעל הפנלים). אם ישנה רטיבות כלואה לא יהיה מנוס מפרוק הפרקט ואין טעם להמתין מכיוון שהוא ממילא יהרס.
אם אין רטיבות כלואה תוכלי פשוט לדאוג לאיוורור מתמיד של החדר ואפשר גם לשקול את הסרת כל הטפט ובמקומו לצבוע את הקירות בצבע נגד עובש.
בברכה,
גבי
14.08.2011 20:24חלון חדשהוספת תגובה
· כתם רטיבות בקיר חיצוני בממ”ד
(איה)שלום רב,
גליתי כתם רטיבות בפינה העליונה בקיר חיצוני בממ"ד. אני גרה בקומה 3, הקיר פונה לדרום.
1. מה יכול להיות מקור הרטיבות והאם יש לי מה לעשות כדי למנוע רטיבות עתידית?2. מה לעשות כדי למנוע היווצרות עובש/פטריות?
3. האם יש פעולות חוזרות שעלי לעשות אחת לתקופה? מהן וכל כמה זמן?
אגב, רכשתי את הדירה יד שניה לפני כשנתיים. עד כה לא שמתי לב לכתם, עם זאת במבט מקרוב אני חושבת שיתכן שהיתה שם רטיבות בעבר שכוסתה בצבע. זאת מכיוון שאני חושבת שאני מזהה מספר שכבות צבע בקילופים.
אודה לכל עצה,
איה
13.08.2011 08:43חלון חדשהוספת תגובה· תיקון רטיבות בקיר ממד
(גבי)שלום איה,
לא ציינת אם מדובר על הקומה האחרונה בבנין, משום שבמקרה שכזה יתכן שישנה גם בעיה בגג.
תחילה יש לבדוק אם מדובר על בעית איטום או עיבוי. אם הבעיה מופיעה רק בחורף, לאחר הגשמים, כנראה שיתגלה סדק או ליקוי אחר כלשהו - בקיר החיצוני. במקרה שכזה טיפול חיצוני חד פעמי יפסיק את הבעיה לגמרי.
מצד שני, אם כתם הרטיבות הופיע דוקא בקיץ סביר להניח שמדובר על בעיית עיבוי. יש לבדוק זאת בשטח כמובן ולוודא שאין חדירת מים עקב נזילה מהצנרת מהקומה העליונה, למשל.
במקרה שמדובר על בעיית עיבוי הפתרון הנו לאוורר את הממד באופן קבוע. בכל מקרה מומלץ לבצע כעת חיטוי יסודי של האזור הפגוע ולאחר מכן לבצע צביעה עם צבע נגד עובש.
ראי מאמר באתר על תיקון קירות לאחר חדירת רטיבות. מאמר עם מידע רלוונטי נוסף הנו עיבוי- איתור ומניעה.
שבוע טוב,
גבי
13.08.2011 21:24חלון חדשהוספת תגובה
· יציקת בטקל על לוחות רונדופאן
(מנחם כרמל 052-8690430)שלום,
השאלה שלי בנושא גג הפוך יצקת בט קל לצורך שיפועים.
על יריעות הביטומניות הנחתי רונדופאן 3 ס"מ מחורץ למטה. הנחתי את הלוחות אחד בתוך השני לפי השן שנמצא בלוח. איש שבא לתת הצעת מחיר לגבי יציקת הבט קל אמר לי שחייב להיות מרווח בין לוח ללוח על מנת שהבטקל "יכנס" בין לוח ללוח.
האם זה נכון??
תודה על התשובה
11.08.2011 22:31חלון חדשהוספת תגובה· בטקל על לוחות בידוד גג
(גבי)שלום מנחם,
לוחות הבידוד חייבים להיות צמודים על מנת שיהיה רצף בשכבת הבידוד. כל רווח בינהם עלול ליצור "גשר קור". בנוסף, לוחות בידוד שנמצאים תחת בטקל נוטים לצוף בעת היציקה ומסיבה זו מדביקים אותם אל הגג ו/או מניחים מעליהם משקל (רשת ברזל). כפי שכבר ציינתי בתקשורות הקודמות, המפרט שקיבלת אינו מקובל.
בברכה,
גבי
11.08.2011 23:38חלון חדשהוספת תגובה· בטקל
(מנחם כרמל 052-8690430)גבי שלום ותודה על תשובתך המקצועית.
רשמת לי שטוב להדביק את הרונדופאו ו/או לשים רשת ברזל.
כפי שאמרתי לך ,לוחות הרונדופאן מונחות על היריעות הביטונומיות.
באיזה דבק יש להשתמש על מנת להדביק את הלוחות על היריעות.
שאלה נוספת כשהנחתי את הרונדופן, הם הגיעו בגלל המידה עד כ5-10 ס"ממבסיס המעקה. האם יש צורך להשלים עד נקודת האפס או אפשר להשאיר מרווח לשם "יכנס"
הבטקל. במחשבה שניה זה יכול ליצור גשר קור ואז צריך באמת לכסות ברונדופאן עד הקצה.
מחכה לתשובתך
בברכה ושבת שלום
מנחם כרמל
12.08.2011 09:35חלון חדשהוספת תגובה· איטום ובידוד גג
(גבי)שלום מנחם,
לצערי לא ניתן להגיש עזרה רצינית מכיוון שהמפרט שעל פיו אתה עובד איננו מקובל.
כפי שציינתי בתקשורות הקודמות, אם ברצונך לבצע בידוד מתחת לשכבת שיפועים עליך לבצע לאחר מכן איטום עם יריעות ביטומניות מעל הבטקל. במקרה שכזה לוחות הבידוד לא יהיו מחורצים בתחתית אלא רגילים / שטוחים ותוכל להדביק אותם ליריעות. כמו כן לא מבצעים בידוד בשיטת גג-הפוך מעל גבי חומרי אטימה אחרים אלא רק מעל יריעות.
לשאלתך: במצב הנוכחי לא תוכל להדביק את הלוחות מכיוון שחומר ההדבקהיסתום חלק גדול מהחריצים שבתחתית הלוחות. (מעל יריעות ביטומניות עדיף להדביק את הלוחות עם זפת חם).
בעקרון- אם מצב השיפועים של הגג הנו תקין- שכבת הבטקל תהיה מיותרת. תוכל פשוט להכפיל את עובי הבידוד העליון ולכסות אותו בבד גאוטכני וחצץ (גג "הפוך").
ומצד שני אם המצב של השיפועים אינו תקין- תוכל לבצע בידוד (עם לוחות בידוד שטוחים ולא מחורצים) ומעליו בטקל. לאחר מכן יריעות ביטומניות ומעליהם בידוד בשיטת גג הפוך. בצורה זו תקבל את הבידוד הטוב ביותר.
שב"ש,
גבי
12.08.2011 17:49חלון חדשהוספת תגובה· בטקל
(מנחם כרמל 052-8690430)שלום,
יצקנו לפני כשלשה שבועותבטקל על לוחות הרונודופאן והכול עבר בשלום.
בשבוע הראשון עשיתי השפרה פעמיים שלש ביום. עכשיו השאלה שלי היא כלהלן.
בגמר הבניה לפני כשנתיים עשו על הגג יריעות ביטונומיות ומבחינת איטום הכול בסדר עברנו שני חורפים בלי בעיות. בגלל שהשיפועים לא היו מספיק טוביםובעיות בידוד תרמי הנחתי לוחות רונדופאן ועליהם יצקנו בט קל עם שיפוע של 1.5% והמים עכשיו זורמים יופי. השאלה שלי האם צריך להניח שוב יריעות ביטונומיות על הבט קל ו/או האם זה יכול להשאר חשוף? האם מים שיספקו בבטקל יכולים להזיק ו/או לפורר את הבטקל
אנא ממך רק את התייחסותך בקשר להנחת יריעות חדשות מעל אלו שקיימים בבסיס.
על הבט קל אני רוצה להניח שוב לוחות רונדופאן מחורץ עליו בג גאוטכני ומעל הכול חצץ. מחכה לתשובתך. תודה ושנה טובה
14.09.2011 22:25חלון חדשהוספת תגובה· איטום ובידוד מעל בטקל
(גבי)שלום מנחם,
הפתרון שביצעת מצויין אך יש לאטום מחדש עם יריעות מעל הבטקל.
אם הבטקל יוותר חשוף הוא יתפורר לעיתו ממי הגשמים לפחותבחלקו העליון. בנוסף ילך לאיבוד חלק מהאפקט הבידודי של המערכת בחורף, כאשר מי הגשמים יספגו פנימה. בקרקעית הבטקל, בהאין שיפועים תקינים מעל היריעות הישנות, יעמדו ממילא שלוליות מים קרות ואיכות הבידוד תיפגע.
בהצלחה,
גבי
14.09.2011 23:31חלון חדשהוספת תגובה