    ראשית תודה על הפורום והמאמרים נעזרתי בהם מאד!

    כעת אני מסיים לבצע שכבת הרבצה על גבי בלוק שחור,

    אני מתכנן לאחר מכן לעשות טיח שחור ולאטום אותו עם התזתחומר על בסיס סילוקסן (בעקבות המלצתכם באתר) ולאחר מכןגמר שלשליכט אקרילי.

    שאלותי:

    א.איזה מוצר מומלץ עבור התזת הסילוקסן(רודוסיל H224 של סיקה או מוצר אחר?)

    (אשמח לקבל הערכה כמה ליטר עלי לקנות עבור 100 מ"ר טיח שחור)

    ב. האם צריך ליישם פרימר לפניהשליכט אקרילי על גבי הסילוקסן אם כן מה מומלץ?

    תודה רבה! ושבוע טוב

    • · איטום קירות חוץ לפני שליכט אקרילי

      (גבי)

      שלום מעוזיה,

      ראשית יש לציין כי שכבת ההרבצה משמשת בעצמה כשכבה האוטמת כך שאין חובה להשתמש בסילוקסן לאחר הטיח. כמו כן ניתן להשתמש בטיח מוכן לקירות חוץ.

      בעקרון, ציפוי קירות עם שליכט אקרילי מתבצע על פי השלבים הבאים:

      1. לאחר הטיח המיישר ניתן (ומומלץ) לבצע שכבה של שפכטל צימנטיחיצוני על מנת לקבלשטח פניםחלק לגמרי. (אין חובה לבצע שלב זה ובד"כ קבלנים מסתפקים בבצועו של הטיח המיישר בלבד).

      2. כשכבת יסוד לפני השליכט מתבצעת צביעה עם צבע על בסיס מדללים, כדוגמת "פריימר X" (נירלט).

      3. לאחר הייבוש (למחרת) מבצעים את השליכט עצמו. שים לב שבצוע של שליכט צבעונידורש מיומנות ולא מומלץ לנסות ולבצע אותו מבלי נסיון קודם או מבלי לקבל הדרכה, אחרת עלולים להיווצרטקסטורות שונות על הקירות במקום טקסטורה אחידה ורציפה.

      בחזרה לנושא הסילוקסן:

      תוכל ליישם סילוקסן לפני הצבע (הפריימר). הספגת סילוקסן לעומק הטיח תשפר כמובן את אטימות הקיר. במקרה שכזה יש לבצע את הסילוקסן על קירות יבשים לחלוטין. (ראה גם מאמר על איטום קיר עם חומר איטום שקוף מסוג סילוקסן).

      בהצלחה ותודה על המחמאה לאתר,

      גבי

  • · חיתוך קיר איטום…

    (גדי)

    הי,

    מיקום המקרר נמצאבין ארונות המטבח לקיר(איטום) קטן שמפריד בין המטבח לסלוןברצוני להגדיל את פתח איחסון המקרר ע"י הצרת הקיר וחיתוך לרוחב של קיר (האיטום) שנמצא בין הסלון למטבח ע"מ להגדיל את המרחב הפנימי למקרר גדול יותר.

    מלבד אפשרות של חיתוך ע"י דיסק חשמלי(שיהפוך לי את כל הבית...) האם יש אפשרות אחרת פחות מלכלכת שניתן להמליץ עליה.

    אני פתוח להצעות.

    תודה,

    גדי

    • · חיתוך קיר

      (גבי)

      שלום גדי,

      ניתן לחצוב את הקיר באופן ידני(עם פטיש ואיזמל) במקום להשתמש בדיסק חשמלי.

      בניני משרדים, בתי מלון וכדומה מקובל להקיםמעין "אוהל" אטום סביב אזור העבודה, שעשוי מיריעות ניילון וניירות-דבק.

      לשיקולך ובהצלחה,

      גבי

      • · חיתוך קיר איטום

        (גדי)

        הי גבי,

        תודה על תשובתך, מכיר בעל מקצוע אמין למקרה כזה?

        אודה לך על המלצתך.

        גדי

        • · חיתוך קיר

          (גבי)

          שלום גדי,

          אם תשאיר פרטים במדור צור-קשר אוכל להפנות אותך לקבלן או שניים..

          היקף העבודה קטן למדי כך שלא ברור אם הקבלנים יאותו לבצע.

          בברכה,

          גבי

    • · חיתוך קיר

      (גיורא)

      אכן חיתוך בדיסק גורם לכמות גדולה מאד של אבק.השיטה המועדפת עלי היא היא לסמן את קו החיתוך, ולסתת לארכובעזרת פטיש ואיזמל או פטישון הלימה, ולאחר מכן לשבוראת הקיר פיסה אחר פיסה בפטיש ידני של 1.5 ק"ג.ולא לשכוח אמצעי מגן על העיניים אזניים ראש וידיים.בהצלחה

  • · בית חדש

    (מס אפרים)

    שלום,

    בית חדששעדיין לא מאוכלס וכל הבית מעל הפנלים רטוב.

    מה זה?

    ריצוף אחד בסלון פירקו והסומסום רטוב. בית חדש ויש רטיבות מעל הפנלים.בכל הבית.גובה בין 10 סמ ל 15 סמ.בערך. בסלון הקבלן פירק ריצוף והסומסום היה רטוב.מה צריך לעשות עכשיו.

    האם צריך לפרק את כל הריצוף בבית?

    ולהחליף את הסומסום הרטוב?

    ממתין לתשובה שבת שלום ותודה.

    • · רטיבות מעל פנלים בבית חדש

      (גבי)

      שלום אפרים,

      ראשית יש לאתר את המקור לרטיבות. יתכן שהקבלן פשוט השתמש בשומשום רטוב בעת הריצוף אך יחד עם זאת תיתכןגם בעיית איטום קשה או בעיית אינסטלציה מתחת לריצוף של החדרים הרטובים.

      יש לבדוק בשטח אם קיימת חדירת רטיבות מתחת לריצוף של מרפסות חיצוניות, שבילים מרוצפים שנושקים לבית, מפתני כניסה וכדומה. (ראה מאמר על איטום בתים צמודי קרקע- מרפסות, שבילים, מפתנים).

      כמו כן יש לבדוק את הקירות החיצוניים ולוודא שבוצע איטום בחלקי הקירות התת קרקעיים. (ראה כשלים באיטום בתי קרקע- איטום קירות, קורות יסוד, שלד המבנה).

      אפשרות נוספת שיש לבחון אותה היא בעייה באינסטלציה של החדרים הרטובים, במיוחד אם שם מתרכזים רוב סימני הרטיבות.

      לגבי הייבוש: בבית חדש איני מוצא כל סיבה להתפשר על פחות ממה שאתה אמור לקבל, דהיינו בית יבש לגמרי. לפיכך יש להסיר את הריצוף, לייבש את המילוי הרטוב ולהחזיר ריצוף חדש למקומו. שים לב שבמקרה שהריצוף הוא ריצוף שיש, אבן או טרצו- הרטיבות עלולה ממילא לגרום לו לנזק תמידי.

      בהצלחה,

      גבי

  • · לחות בקירות

    (אלון)

    שלום,

    בבדיקה הנדסית לבית קרקע, שבנייתו (ע"י אדם פרטי בפיקוח) הסתיימה לפני ארבעה חודשים ועמד לא מאוכלס עד לחודש האחרון, המהנדס מצא כי קיימת לחות בתחתית הקיר (כולל בממ"ד) באזור הפנלים (בממ"ד קצת יותר גבוה אפילו).

    אין סימני רטיבותעל הקירות.

    רציתי לדעת מה יכולה להיות הסיבה ללחות?

    בזמן שהבית היה סגור במשך 4 חודשים, הייתה נזילה מהדוד, באזור הקרוב שהמהנדס הצביע על הלחות, האם זו יכולה להיות הסיבה?

    האם בבית (באזור השפלה) שעומד סגור ולא מאוורר במשך כמה חודשים יכולה להתפתח לחות בגלל הבדלי טמפ` גדולות בין יום ללילה?

    האם יתכן שבגלל איטום לקוי, הלחות היא תוצאה של גשמי החורף (אנחנו עכשיו ביולי)?

    תודה, אלון.

    • · לחות בדיקות

      (אלון)

      דבר נוסף, בעל הבית ציין כי לאחר שהבית עמד סגור כמה חודשים הייתה הזעה על החלונות.

      • · לחות בתחתית קירות בית חדש

        (גבי)

        שלום אלון,

        לחות בתחתית קירות, מעל אזור הפנלים, מעידה בד"כ על קיום רטיבות מתחת לשכבת הריצוף. לחות שנמצאת מתחת לריצוף יכולה להגרם כתוצאה ממספר דברים:

        א. נזילה מאותו דוד שהזכרת.

        ב. שימוש במצע חול רטוב או לח מידי בעת הבניה (במיוחד כשהיא מתבצעת בחורף).

        ג. נזילה מצנרת מים או דלוחין הנמצאת מתחת לריצוף של חדרים רטובים.

        ד. חדירת רטיבות מן החוץ דרך קירות חוץ או דרך מפתני כניסה, מרפסות, משטחים מרוצפים חשופים- וכדומה.

        ראשית יש לבדוק בשטח היכן קיימת רוב הרטיבות. אם היא קיימת למשל ליד מרפסת, או ליד חדר האמבטיה- החשש הוא ששם המקור לבעיה. במקרה שבורוב הלחות נמצאת בתחתיתן שלקירות המעטפת,החשש הוא מבעיות איטום בקירות החיצוניים (או במרפסות סמוכות למשל).

        בכל מקרה של אי ודאות כדאי פשוט לפתוח מספר מרצפות במקומות נקודתיים על מנת לראות מהי כמות הרטיבות שנמצאת מתחת לאריחים.

        בענין העיבוי וההזעה: התופעה מעידה על חוסר בידוד תרמי אך היא גם יכולה להעלם כליל לאחר שהבית יאוכלס ויאוורר בקביעות. בעיות הזעה ועיבוי נפוצות יותר בחדרי ממ"ד מאשר בשאר חלקי הבית, מכיוון שהממ"ד עשוי מיציקות בטון שמתקררות יותר מקירות בלוקים.(יש לבדוק אם בוצע בידוד תרמי בקירות החיצוניים של הממ"ד).

        לשאלתך: בית סגור אכן יכול כאמור לפתח עובש והזעות ואלו מתגברות כאשר קיימת רטיבות בפנים הבית הגורמתלעליה באחוזיהלחות שבאויר.

        בברכה,

        גבי

  • · קיר בצמוד לגינה מוגבהת- רטיבות

    (יסמין)

    המקרה: קיר שהיה קיים מתחת לפני הכביש (שנים רבות... משנת 99 לערך) בצמוד לקיר הוגבהה האדמה והוקמה גינה. כיום אתרנו רטיבות בקיר זה בגובה ההגבה...האם היתה חובת בידוד לפני ההגבהה והקמת הגינה? במידה וכן, כיצד נוכל להשיג אסמכתא שכזו... ועל מי חלה האחריות לכך?אודה על תשובתכםיסמין

    • · איטום קיר גינה

      (גבי)

      שלום יסמין,

      קיימת חובה עקרונית לאטום את כל חלקי המבנה הנמצאים מתחת לפני הקרקע. כך שהיה על המבצע לאטום את הקיר היטב לפני המילוי באדמה. כמו כן היה עליו לטפל בנושא הניקוז על מנת למנוע ממיהגשמים מלהצטבר בצמוד אל הקיר.

      האחריות לאי הבצוע נופלת כמובן על מי שהיה אמור לבצע...אך בנושא המשפטי עליך לפנות לעו"ד מתאים.

      לאיטום קירות תת קרקעיים ראי גם מאמר על איטום רטיבות בקירות בקומות קרקע.

      יש כמובן לבדוק בשטח מה בדיוק יש לבצע מבחינת האיטום והניקוז.

      בברכה ושב"ש,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן